Доброго времени суток! Имеет ли значение какой кабель питания выбрать для блока питания?

Какие будут советы для S7 c бп 1400 ватт.

post-28510-0-84280400-1454660138_thumb.jpg

Edited by TerrorcheG
  • Replies 147
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted

Без разницы. Даже если в кабеле будет сечение жилы 0,75, то такой кабель выдержит нагрузку до 3 киловатт. А мощность Вашего блока питания 1,4 киловатт.

Posted

Нагрузку-то любой, может, и выдержит, однако неприятно, когда замечаешь, что этот кабель ощутимо греется. Поэтому стараюсь выбирать и использовать эти кабели такие, которые "потолще".

Posted

Да-да! Иногда кабель греется, вроде работает стабильно, а все равно как-то неаккуратненько, мало ли что будет, если оставить без присмотра.

Posted

Есть разница. Для Китая то, что написано на кабеле- не факт, что правда. Какой брать- или покупать более- менее качественные (дороже), или просто б/у с нормальной техники (принтеры, копиры, старые фирменные системники, бесперебойники). Я по второму варианту работаю. Избегать тонких кабелей, что бы на них красиво ни было написано... 

Posted

Без разницы. Даже если в кабеле будет сечение жилы 0,75, то такой кабель выдержит нагрузку до 3 киловатт. А мощность Вашего блока питания 1,4 киловатт.

Да, по сути 1 кабель на 1бп (s7), 24/7 до конца службы или рентабельности процесса.
Posted

Вот не надо про 0,75 квадратов и 3 киловатта! От таких советов - пожары бывают. Я тут в мороз выставил 1.2кВт ферму на терраску подогреть, хапнул какой-то удлиннитель (комп-упс) из ящика со шнурами. Через минут 10 нос не подвёл - пахло... В общем, спасибо, что он не расплавился...

Posted

У меня оплавился китайский кабель за 100р. Работал нормально при 1-м s5, подключил второй и его коротнуло. Посмотрел кабели в Юлмарте хз какой выбрать. Такого что я купил на замену сейчас нет в продаже. А лучше всего припаять к выводам блока 3-х жильный кабель сечением от 1мм, а на другой конец вилку. Так выйдет дешевле и надежнее.

Posted

Народ, вот тут так дофига про двинутых спецов собралось, что аж зудит задать вопрос - а вы хоть раз в жизни видели такой кабель более чем 0.75х3??? Я вот всего 2 раза в жизни такие встречал (1.0х3), у него толщина с детородный орган! А тут уже пошли предложения в полтора квадрата.
Хотите чтоб провода не грелись?
- отвыкайте юзать БП на 110% 24/7. И не важно какой БП - 300вт или 3квт, оставляйте запас прочности.

- не используйте удлинители, рассчитанные на лампочку ночника.

Posted

Если бы наши китайские друзья на самом деле использовали бы кабель сечением 0.75 по меди (именно по меди, а не по той фигне, что они зачастую используют) то вопросов бы не было. (с ними всегда много "бы")

А на деле такое де...мо попадается периодически. 

Обычно так определяю: если через пару минут кабель на ощупь теплый - лучше поменять.

Posted
@Lexis77, и видел, и использую. Но в продаже найти нынче - анриал. Всё старые запасы, когда кЕтай не был так развит...
Posted (edited)

Лексис явно преувеличивает про детородные органы, короче 3х1.0 мм2 хватит для работы 24/7 со всеми нормативными коэффициентами на поносы и  золотуху.

0.75 - выдержит и не расплавится, но будет греться (тёплым - не горячим!).

в случае же укладки  в кабельных каналах (а вдруг?!) уже 0.75 не желательно.

подгорания происходят на контактах, а не в проводнике. если кабель заводской, то всё должно быть нормально

Edited by FireBird
Posted

@FireBird, конечно хватит 0.75 и да, преувеличил с размером пиписьки, но почитай рекомендации "знающих" - там 99,9% могут только советовать, и никто не в теме, как ответить на вопрос ТС!!!!!!!!!!!!!!!

Posted

Народ, вот тут так дофига про двинутых спецов собралось, что аж зудит задать вопрос - а вы хоть раз в жизни видели такой кабель более чем 0.75х3??? Я вот всего 2 раза в жизни такие встречал (1.0х3), у него толщина с детородный орган! А тут уже пошли предложения в полтора квадрата.

Сотни раз 1.0 кв, реже 1.5

Но да, не в магазинах. Обычно идет в комплекте с приличным оборудованием.

Posted

Это кабель "IEC 60320 C13 на CEE 7/7".
 
Либо находим качественные. Либо делаем вручную для себя сами, качественные. По стандарту максимальная нагрузка = 10A (2200w).
 
На повышенные же нагрузки в датацентрах используются кабели IEC 60320 С19 с расчётной нагрузкой в 16A (3520w).
 
-----
 
Так должно быть. И так не есть! Китайским ***** пусть пользуются сами китайцы. В иных кабелях внутри провода не видно. Режем. Смотрим что внутри. Если хоть что-то не нравится, сразу на помойку не раздумывая. Не пользуйтесь ******! У китайцев есть и качественные изделия. Качественное питание для майнинга критично важно. Во всём. Первично.
 
Кому-то обязательно будет больно ... Не экономьте на качестве. Кабель должен брать свой максимум! Если прям совсем не знаете, как расчитать максимум, берём "детородный орган", умножаем на 3 и берём максимум. Если "орган" кажется маленьким, умножаем ещё раз на 3. Чтобы любому было невооружённым взглядом ясно - вот этого точно хватит!
 
cowboyminersfire1.jpg
 

Posted

 

 

Либо находим качественные. Либо делаем вручную для себя сами, качественные. По стандарту максимальная нагрузка = 10A (2200w). На повышенные же нагрузки в датацентрах используются кабели IEC 60320 С19 с расчётной нагрузкой в 16A (3520w).

 

Сами разборные колодки для кабеля есть на Али или в том же Буром Медведе, вилки и кабель не проблема - в электротоварах.

Можете посмотреть, что нормальные производители ставят на свои БП 1300+ Вт.

И сделать выводы. Или использовать провода из комплекта мощных АТХ БП, а не покупные за 50р.

  • 3 months later...
  • 2 months later...
Posted

Друзья!

 

Линии питания силовых установок греться не должны ни в коем случае. На производстве для выявления проблемных кабелей в фидерах используют тепловизоры. Греющийся кабель это прямой путь к пожару.

 

Касательно 0.75 квадратов и 3 кВт.

Как быстро посчитать нагрузку которую может выдержать кабель: если очень грубо, то 1 кв. мм медного одножильного кабеля пропускает 10А

Соответственно 0.75 — 7.5А 

Умножаем на 220В получаем максимальную мощность 1650Вт.

 

Ещё раз, речь об одножильном кабеле. Для многожильного из хер пойми какой меди пропускная способность будет на ~30% меньше. Итого: ~1155Вт т.е. Работа будет на пределе.

 

Если кабель греется (он теплее руки) его нужно заменить на кабель с большим сечением в 100% случаев. Уверен — копеечный кабель не стоит пожара в помещении.

 

Работа с возражениями:

>У меня кабель горячий и работает всё ок уже день/неделю/год.

 

При нагреве кабеля происходит его "износ" — объемное окисление токоведущих жил. Разрежете такой кабель и увидите что медь из блестящей стала черной.

Другими словами, с каждой минутой кабель становится всё тоньше и тоньше, соответственно греется он всё больше и больше. Итогом этого процесса будем объёмное возгорание кабеля. При этом отключения автомата по КЗ не произойдет, т.к. медь покрылась слоем окисла и фактически стала ТЭНом. Горящий кабель питания на подключенном оборудовании (оборудование при этом продолжало работать) я видел своими глазами.

 

 

Тезисно:

1. Все кабели питания должны быть всегда холодными.

2. Если у вас несколько майнеров поставьте под каждый отдельный автомат (лучше диф-автомат). Поможет сохранить дорогостоящее оборудование в кризисной ситуации.

3. Проверьте розетку. Она должна держать нагрузку (кабель не должен греться). Греется — прокладывайте новый от щита.

4. Повесьте системы пожаратушения над майнерами (гуглить: огнетушитель порошковый самосрабатывающий). Стоит копейки, но может очень пригодиться. 

 

 

Надеюсь кому-нибудь будет полезно и предохранит от больших неприятностей.

Posted

 

 

При нагреве кабеля происходит его "износ" — объемное окисление токоведущих жил

при какой T этот процесс начинает происходить?

Posted

@subw, это будет зависеть от марки кабеля и его качественного исполнения. А это уже лотерея...


Поэтому запас по сечению от расчетного и все будет ок..

  • 5 months later...
Posted

народ, может не там спрашиваю, но вопрос такой ! имеется dps-600 db a, подключён к s3 и сильно греется !? как бороться ?

post-31269-0-58580200-1485182877_thumb.jpg

  • 5 months later...
Posted

Блоки на 1300вт фирмы делл тоже при нагрузке в 50% греются как утюги.. Ничего страшного.

По поводу кабелей к бп.. Есть белые провода, а не чёрные.. Так вот они при нагрузке 1.3 кВт еле тёплые... А чёрные как сопля...

Posted

самое лучшее средство - сделай сам: провод есть, вилки есть, паяльник есть - уже совсем хорошо...

собираем, пропаиваем хорошо и чувствуем как становится легче и сон налаживается :D

 

из готовых - ну вот прям замечательно идут провода от старых мощных ИБП APC, прям глаз радуется)))

но зараза достать проблематично :D

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Компания AgriFORCE перешла на природный газ для питания 120 майнинговых установок

      Канадская технологическая компания AgriFORCE Growing Systems сообщила, что задействовала труднодоступные газовые месторождения для питания своих 120 майнинговых установок. Площадка AgriFORCE находится в Бервине, штат Альберта, и запущена в партнерстве с поставщиком энергии BlueFlare Energy. Вычислительная мощность 120 ASIC-майнеров Bitmain S21 270TH составляет 32 петахеша в секунду при потреблении 425 кВт. Майнинговая ферма использует природный газ на удаленных месторождениях, добыча которо

      in Новости криптовалют

    • Замена блока питания antminer T21 APW11A1216-1a V1.1

      Нужна помощь, после замены блока питания на новый (купленный на авито), асик не набирает хеш, пишет что не может опознать блок питания. Блок по маркировке сходится. В чем может быть дело? Новый блок питания снят с другого асика из за замены на однофазный (со слов хозяина). Я что то не то делаю или не доделываю, или меня обманули и продали не рабочий блок? Может нужно обновить прошивку? Прошивка стоит родная. BTC Tools асик видит, веб морда загружается.

      in Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • греется кабель 4 квадрата при 3 квт

      Всем привет. немного предыстории, пару ферм потребляло 2 квт, кабель от счетчика шел 2.5 квадрата сомнительного производства который грелся. когда ферма немного разрослась и стала потреблять 2.4 квт кабель был уже горячим. Купил гостовский кабель 4 квадрата, идет от счетчика к фермам. На данный момент счетчик показывает потребление около 3 квт. кабель теплый, я не скажу что горячий, но теплый, к качеству кабеля вопросов нет, когда соединял кабель добротный, в магазине даже спрашивали куда это мн

      in Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • серверные блоки питания DPS 2450 и Dell 2700W

      Года 2 ил даже 3 назад купил на али лыжу HP на 2450ВТ, отзывы хороши, визуально ну НУЛЕВЫЙ чудес не бывает, но был в идеальном состоянии и винтики не коцанные, ни пыли, ничего, распаял так и лежал все это время, вчера включил в майнинг: 10карт с потреблением 200ВТ каждой картой, замерял токовыми клещами вышло от 16.*-до 17.17А токовыми клещами, расхождение см показаниями хайва не более 6Вт. работает 5-10 минут и отключается БП. отрубаются все карты. т.е. БП не держит нагрузки 2000Вт из своих 245

      in Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • блок питания Antminer T21

      Нужен ваш совет . Есть ли какой то способ подключить Bitcoin Miner T21 190T Power supply AC Input voltage  380~415 3610W к одной фазной сети 200 - 230 вольт !? Векторный преобразователь частоты 220 > 380В сможет !? Например - https://spc.com.ua/ru/products/nietz-splc-nz2200-15gs2-vector-frequency-inverter-15kw-ip20-1phase-220v-to-3phase-380v

      in Блоки питания, ИБП, силовая часть

×
×
  • Create New...