Доброго времени суток! Имеет ли значение какой кабель питания выбрать для блока питания?

Какие будут советы для S7 c бп 1400 ватт.

post-28510-0-84280400-1454660138_thumb.jpg

Изменено пользователем TerrorcheG
  • Ответов 147
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Опубликовано

Без разницы. Даже если в кабеле будет сечение жилы 0,75, то такой кабель выдержит нагрузку до 3 киловатт. А мощность Вашего блока питания 1,4 киловатт.

Опубликовано

Нагрузку-то любой, может, и выдержит, однако неприятно, когда замечаешь, что этот кабель ощутимо греется. Поэтому стараюсь выбирать и использовать эти кабели такие, которые "потолще".

Опубликовано

Да-да! Иногда кабель греется, вроде работает стабильно, а все равно как-то неаккуратненько, мало ли что будет, если оставить без присмотра.

Опубликовано

Есть разница. Для Китая то, что написано на кабеле- не факт, что правда. Какой брать- или покупать более- менее качественные (дороже), или просто б/у с нормальной техники (принтеры, копиры, старые фирменные системники, бесперебойники). Я по второму варианту работаю. Избегать тонких кабелей, что бы на них красиво ни было написано... 

Опубликовано

Без разницы. Даже если в кабеле будет сечение жилы 0,75, то такой кабель выдержит нагрузку до 3 киловатт. А мощность Вашего блока питания 1,4 киловатт.

Да, по сути 1 кабель на 1бп (s7), 24/7 до конца службы или рентабельности процесса.
Опубликовано

Вот не надо про 0,75 квадратов и 3 киловатта! От таких советов - пожары бывают. Я тут в мороз выставил 1.2кВт ферму на терраску подогреть, хапнул какой-то удлиннитель (комп-упс) из ящика со шнурами. Через минут 10 нос не подвёл - пахло... В общем, спасибо, что он не расплавился...

Опубликовано

У меня оплавился китайский кабель за 100р. Работал нормально при 1-м s5, подключил второй и его коротнуло. Посмотрел кабели в Юлмарте хз какой выбрать. Такого что я купил на замену сейчас нет в продаже. А лучше всего припаять к выводам блока 3-х жильный кабель сечением от 1мм, а на другой конец вилку. Так выйдет дешевле и надежнее.

Опубликовано

Народ, вот тут так дофига про двинутых спецов собралось, что аж зудит задать вопрос - а вы хоть раз в жизни видели такой кабель более чем 0.75х3??? Я вот всего 2 раза в жизни такие встречал (1.0х3), у него толщина с детородный орган! А тут уже пошли предложения в полтора квадрата.
Хотите чтоб провода не грелись?
- отвыкайте юзать БП на 110% 24/7. И не важно какой БП - 300вт или 3квт, оставляйте запас прочности.

- не используйте удлинители, рассчитанные на лампочку ночника.

Опубликовано

Если бы наши китайские друзья на самом деле использовали бы кабель сечением 0.75 по меди (именно по меди, а не по той фигне, что они зачастую используют) то вопросов бы не было. (с ними всегда много "бы")

А на деле такое де...мо попадается периодически. 

Обычно так определяю: если через пару минут кабель на ощупь теплый - лучше поменять.

Опубликовано (изменено)

Лексис явно преувеличивает про детородные органы, короче 3х1.0 мм2 хватит для работы 24/7 со всеми нормативными коэффициентами на поносы и  золотуху.

0.75 - выдержит и не расплавится, но будет греться (тёплым - не горячим!).

в случае же укладки  в кабельных каналах (а вдруг?!) уже 0.75 не желательно.

подгорания происходят на контактах, а не в проводнике. если кабель заводской, то всё должно быть нормально

Изменено пользователем FireBird
Опубликовано

@FireBird, конечно хватит 0.75 и да, преувеличил с размером пиписьки, но почитай рекомендации "знающих" - там 99,9% могут только советовать, и никто не в теме, как ответить на вопрос ТС!!!!!!!!!!!!!!!

Опубликовано

Народ, вот тут так дофига про двинутых спецов собралось, что аж зудит задать вопрос - а вы хоть раз в жизни видели такой кабель более чем 0.75х3??? Я вот всего 2 раза в жизни такие встречал (1.0х3), у него толщина с детородный орган! А тут уже пошли предложения в полтора квадрата.

Сотни раз 1.0 кв, реже 1.5

Но да, не в магазинах. Обычно идет в комплекте с приличным оборудованием.

Опубликовано

Это кабель "IEC 60320 C13 на CEE 7/7".
 
Либо находим качественные. Либо делаем вручную для себя сами, качественные. По стандарту максимальная нагрузка = 10A (2200w).
 
На повышенные же нагрузки в датацентрах используются кабели IEC 60320 С19 с расчётной нагрузкой в 16A (3520w).
 
-----
 
Так должно быть. И так не есть! Китайским ***** пусть пользуются сами китайцы. В иных кабелях внутри провода не видно. Режем. Смотрим что внутри. Если хоть что-то не нравится, сразу на помойку не раздумывая. Не пользуйтесь ******! У китайцев есть и качественные изделия. Качественное питание для майнинга критично важно. Во всём. Первично.
 
Кому-то обязательно будет больно ... Не экономьте на качестве. Кабель должен брать свой максимум! Если прям совсем не знаете, как расчитать максимум, берём "детородный орган", умножаем на 3 и берём максимум. Если "орган" кажется маленьким, умножаем ещё раз на 3. Чтобы любому было невооружённым взглядом ясно - вот этого точно хватит!
 
cowboyminersfire1.jpg
 

Опубликовано

 

 

Либо находим качественные. Либо делаем вручную для себя сами, качественные. По стандарту максимальная нагрузка = 10A (2200w). На повышенные же нагрузки в датацентрах используются кабели IEC 60320 С19 с расчётной нагрузкой в 16A (3520w).

 

Сами разборные колодки для кабеля есть на Али или в том же Буром Медведе, вилки и кабель не проблема - в электротоварах.

Можете посмотреть, что нормальные производители ставят на свои БП 1300+ Вт.

И сделать выводы. Или использовать провода из комплекта мощных АТХ БП, а не покупные за 50р.

  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Опубликовано

Друзья!

 

Линии питания силовых установок греться не должны ни в коем случае. На производстве для выявления проблемных кабелей в фидерах используют тепловизоры. Греющийся кабель это прямой путь к пожару.

 

Касательно 0.75 квадратов и 3 кВт.

Как быстро посчитать нагрузку которую может выдержать кабель: если очень грубо, то 1 кв. мм медного одножильного кабеля пропускает 10А

Соответственно 0.75 — 7.5А 

Умножаем на 220В получаем максимальную мощность 1650Вт.

 

Ещё раз, речь об одножильном кабеле. Для многожильного из хер пойми какой меди пропускная способность будет на ~30% меньше. Итого: ~1155Вт т.е. Работа будет на пределе.

 

Если кабель греется (он теплее руки) его нужно заменить на кабель с большим сечением в 100% случаев. Уверен — копеечный кабель не стоит пожара в помещении.

 

Работа с возражениями:

>У меня кабель горячий и работает всё ок уже день/неделю/год.

 

При нагреве кабеля происходит его "износ" — объемное окисление токоведущих жил. Разрежете такой кабель и увидите что медь из блестящей стала черной.

Другими словами, с каждой минутой кабель становится всё тоньше и тоньше, соответственно греется он всё больше и больше. Итогом этого процесса будем объёмное возгорание кабеля. При этом отключения автомата по КЗ не произойдет, т.к. медь покрылась слоем окисла и фактически стала ТЭНом. Горящий кабель питания на подключенном оборудовании (оборудование при этом продолжало работать) я видел своими глазами.

 

 

Тезисно:

1. Все кабели питания должны быть всегда холодными.

2. Если у вас несколько майнеров поставьте под каждый отдельный автомат (лучше диф-автомат). Поможет сохранить дорогостоящее оборудование в кризисной ситуации.

3. Проверьте розетку. Она должна держать нагрузку (кабель не должен греться). Греется — прокладывайте новый от щита.

4. Повесьте системы пожаратушения над майнерами (гуглить: огнетушитель порошковый самосрабатывающий). Стоит копейки, но может очень пригодиться. 

 

 

Надеюсь кому-нибудь будет полезно и предохранит от больших неприятностей.

Опубликовано

 

 

При нагреве кабеля происходит его "износ" — объемное окисление токоведущих жил

при какой T этот процесс начинает происходить?

Опубликовано

@subw, это будет зависеть от марки кабеля и его качественного исполнения. А это уже лотерея...


Поэтому запас по сечению от расчетного и все будет ок..

  • 5 месяцев спустя...
Опубликовано

народ, может не там спрашиваю, но вопрос такой ! имеется dps-600 db a, подключён к s3 и сильно греется !? как бороться ?

post-31269-0-58580200-1485182877_thumb.jpg

  • 5 месяцев спустя...
Опубликовано

Блоки на 1300вт фирмы делл тоже при нагрузке в 50% греются как утюги.. Ничего страшного.

По поводу кабелей к бп.. Есть белые провода, а не чёрные.. Так вот они при нагрузке 1.3 кВт еле тёплые... А чёрные как сопля...

Опубликовано

самое лучшее средство - сделай сам: провод есть, вилки есть, паяльник есть - уже совсем хорошо...

собираем, пропаиваем хорошо и чувствуем как становится легче и сон налаживается :D

 

из готовых - ну вот прям замечательно идут провода от старых мощных ИБП APC, прям глаз радуется)))

но зараза достать проблематично :D

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Похожие топики

    • Компания AgriFORCE перешла на природный газ для питания 120 майнинговых установок

      Канадская технологическая компания AgriFORCE Growing Systems сообщила, что задействовала труднодоступные газовые месторождения для питания своих 120 майнинговых установок. Площадка AgriFORCE находится в Бервине, штат Альберта, и запущена в партнерстве с поставщиком энергии BlueFlare Energy. Вычислительная мощность 120 ASIC-майнеров Bitmain S21 270TH составляет 32 петахеша в секунду при потреблении 425 кВт. Майнинговая ферма использует природный газ на удаленных месторождениях, добыча которо

      в Новости криптовалют

    • Замена блока питания antminer T21 APW11A1216-1a V1.1

      Нужна помощь, после замены блока питания на новый (купленный на авито), асик не набирает хеш, пишет что не может опознать блок питания. Блок по маркировке сходится. В чем может быть дело? Новый блок питания снят с другого асика из за замены на однофазный (со слов хозяина). Я что то не то делаю или не доделываю, или меня обманули и продали не рабочий блок? Может нужно обновить прошивку? Прошивка стоит родная. BTC Tools асик видит, веб морда загружается.

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • греется кабель 4 квадрата при 3 квт

      Всем привет. немного предыстории, пару ферм потребляло 2 квт, кабель от счетчика шел 2.5 квадрата сомнительного производства который грелся. когда ферма немного разрослась и стала потреблять 2.4 квт кабель был уже горячим. Купил гостовский кабель 4 квадрата, идет от счетчика к фермам. На данный момент счетчик показывает потребление около 3 квт. кабель теплый, я не скажу что горячий, но теплый, к качеству кабеля вопросов нет, когда соединял кабель добротный, в магазине даже спрашивали куда это мн

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • серверные блоки питания DPS 2450 и Dell 2700W

      Года 2 ил даже 3 назад купил на али лыжу HP на 2450ВТ, отзывы хороши, визуально ну НУЛЕВЫЙ чудес не бывает, но был в идеальном состоянии и винтики не коцанные, ни пыли, ничего, распаял так и лежал все это время, вчера включил в майнинг: 10карт с потреблением 200ВТ каждой картой, замерял токовыми клещами вышло от 16.*-до 17.17А токовыми клещами, расхождение см показаниями хайва не более 6Вт. работает 5-10 минут и отключается БП. отрубаются все карты. т.е. БП не держит нагрузки 2000Вт из своих 245

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • блок питания Antminer T21

      Нужен ваш совет . Есть ли какой то способ подключить Bitcoin Miner T21 190T Power supply AC Input voltage  380~415 3610W к одной фазной сети 200 - 230 вольт !? Векторный преобразователь частоты 220 > 380В сможет !? Например - https://spc.com.ua/ru/products/nietz-splc-nz2200-15gs2-vector-frequency-inverter-15kw-ip20-1phase-220v-to-3phase-380v