Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Подскажите какие устройства лучше использовать , для фильтрации воздуха и сбора пыли в помещении до 100 метров кв.

 

Лучше ссылки на устройства.

Не сталкивался не разу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

бытовые оистители воздуха. прекрасно помогают.

тысячи их!

http://www.proclimatgroup.ru/ochistiteli-vozduha/bytovye-ochistiteli-vozduha/

http://www.4-air.biz/

конкретно  владею таким http://www.4-air.biz/show_ochisyitel_ionizator_vozduha_air_comfort_xj_2800_big.php - вполне так годный

Изменено пользователем FireBird

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас 90 квадратов и потолки высотой почти 5 метров.

 

Даже и незнаю что брать

Тут бытовой не подойдет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

У нас 90 квадратов и потолки высотой почти 5 метров.

Каждая комната по 90 квадратов? Тогда да, тут бытовыми не обойдёшься...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

itraxe С какой целью боритесь с пылью?

Если что бы сохранить товарный вид, то лучше потом компрессором продуть оборудование.

А если ради того чтобы не забивались кулера, так мне кажется это не на столько катастрофично.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас 90 квадратов и потолки высотой почти 5 метров.

 

Даже и незнаю что брать

Тут бытовой не подойдет.

 

Обычные методы - это герметизация помещения и оборудование его приточной вентиляция с принудительной фильтрацией воздуха и создание в помещении избыточного давления чистого воздуха. Для фильтрации используются механические (синтепон) и водяные фильтры с последующим осушением воздуха. С осушением отлично справятся кондиционеры, возвращающие воздух в систему водяного фильтра.

Устройство входного тамбура с 2 дверями приветствуется.

Можете посмотреть по маске "вентиляция вычислительных центров"

Навскидку:

http://www.airpromvent.ru/index.php/Stati/2013-04-08-13-29-37.html

http://knowledge.allbest.ru/life/3c0a65625b2ac68b5c53b88521316c37_0.html

http://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65635b2bd78a4c43b88521306d26_0.html

http://www.norris.ru/nrsn/ng2028.html

http://www.viavent.ru/products/vozd/vozdushnie-filtry/

http://www.klimatlite.ru/catalog/vozdushnye_filtry_dlya_pryamougolnykh_vozdukhovodov_/702/filtr_boks_fbrr_400_200/?r1=yandext&r2=

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

гермитизация я так понял , это заделывание всех дырок и щелей которые только можно найти .

 

Чем лучше это проводить?

 

Монтажная пета - силикон - чем еще можно?

 

создание в помещении избыточного давления чистого воздуха.

Устройство входного тамбура с 2 дверями приветствуется.

 

Тут можно подробнее ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если я куплю 3-4 ионизатора на 30-40 кв м и поставлю их в одном большом помещении

 

будет от этого прок ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

- создание в помещении избыточного давления чистого воздуха.

- Устройство входного тамбура с 2 дверями приветствуется.

Тут можно подробнее ?

А что тут непонятного?

 

- Это значит, что производительность приточной вентиляции должна быть больше, чем вытяжной. Тогда в помещении создается избыточное давление и подпор чистого воздуха, препятствующий проникновению пыли извне.

Повышенная производительность именно по воздуху, с учетом сопротивления фильтров.

 

- Тамбур (коридор с входной и выходной)дверями предотвращает сквозняк через открытые двери и попадание пыли извне. Часто применяется и для уменьшения теплопотерь - магазины и проч.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

- создание в помещении избыточного давления чистого воздуха.

- Устройство входного тамбура с 2 дверями приветствуется.

Тут можно подробнее ?

А что тут непонятного?

 

- Это значит, что производительность приточной вентиляции должна быть больше, чем вытяжной. Тогда в помещении создается избыточное давление и подпор чистого воздуха, препятствующий проникновению пыли извне.

Повышенная производительность именно по воздуху, с учетом сопротивления фильтров.

 

- Тамбур (коридор с входной и выходной)дверями предотвращает сквозняк через открытые двери и попадание пыли извне. Часто применяется и для уменьшения теплопотерь - магазины и проч.

 

 

спасибо бро

буду заниматься изоляцией помещения и подумаю на будущие насчет тамбура.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у когони буть работають видяхи в чистом помешении? если да что на радиаторе нет пили?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у когони буть работають видяхи в чистом помешении? если да что на радиаторе нет пили?

да стоят, да пыли почти нет. обслуживаю раз в полгода (плановая профиллактикак) - пыль минимальная - чисто для смеха.

если год ил полтора не трогать - думаю мало что изменится.

на любом закрытом балконе через месяц обрастает тонким, но заметным слоем. зимой!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выставили смету на ветиляцию

 

Что скажите??

 

I Материалы

1 Вентилятор Systemair kd 315 m 1шт 17000р

2 Круглый канальный фильтр Fgr 315 1 шт 3500р

3 Вентилятор Systemair AW SILEO 315E4 1 шт 9500р

4 Инерционная решетка VK 40 1 шт 2000р

5 Труба 315 3 м 1200р

6 Отвод 315 2 шт 1500р

7 Седло на плоскую поверхность 315 2 шт 500р

8 Адаптор под решетку 2500р

9 Кабель 3*1.5 25 м 750р

10 Кабель канал 20*20 25 м 400р

11 Авт. Выключатель 2 шт 300р

12 Расх материалы 1000 р

Итого 40150р

I I Работа

Демонтаж воздуховода 1000р

Пробивка отверстия 1500р

Монтаж вентсистем 8500р

Электромонтаж 3000р

Итого 14000р

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1 Вентилятор Systemair kd 315 m 1шт 17000р

3 Вентилятор Systemair AW SILEO 315E4 1 шт 9500р

 

Надо понимать, что №1 это приток, а №3 это вытяжка?

Не смущает то, что у приточного производительность 1415м³/ч, а у вытяжного 2437м³/ч ?

Должно быть с точностью до наоборот.

Если еще учесть снижение производительности притока при использовании фильтра, то разбаланс получается очень приличным.

 

4 Инерционная решетка VK 40 1 шт 2000р - смысл применения в вашей системе?

8 Адаптоер под решетку 2500р - круто...

2 Круглый канальный фильтр Fgr 315 1 шт 3500р - подходит только по установочному диаметру 315мм и недостаточен для производительности притока 1415м³/ч

 

Какое ТЗ на разработку системы вентиляции Вами давалось и какое тех обоснование Вам представили?

Создается впечатление, что фирма делает вентиляцию просто продает и монтирует комплектующие из того, что есть в наличии, не вдаваясь в вопросы назначения, совместимости, производительности, работоспособности в целом  и желания заказчика.

 

Цены прилично завышены.

http://www.airmag.ru/goods_detail/1371/

http://www.sks-air.ru/products/Systemair_AW_sileo_315_E4

http://stroidvorik.ru/ventilyatsiya/gofrirovannyie-kanalyi/vozduhovodyi-gofrirovannyie-3-m/vozduhovod-gofrirovannyiy-3m--d315mm--vpa-315-3547

http://www.vent-stroy.ru/catalog/?id=18

Изменено пользователем Uliss

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

личный опыт

взял автомобильный фильтр.

прикрутил к нему куллер на 220v, 150mm.

не поверите но пыли гораздо меньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я чулочки у жены подрезал, натянул на вентиляторы и всё ок. Уже почти год так работает, внутри всё чисто. Только вентиляторы нужно на вдув ставить чтоб в корпусе повышенное давление было. Сейчас у меня 3 на вдув, и два на выдув. На блоке питания перевернул к верх ногами чтоб на выдув работал. А то на него чулочки натягивать не удобно. :) 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Выставили смету на ветиляцию   Что скажите?? ............... Итого 40150р ............. Итого 14000р

 

Я поступил иначе.1. Кисточка с длинным ворсом средней мягкости - 35р2. Duster BR 400ml - 368р3. 15мин. раз в 3 месяца, без выключения оборудования... бесценно! 

вторая позиция требует замены 1-2 раза в год, если оборудования 300кв.м, то потребуется чаще.

:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Варианта два:

- прокачивать организм - легкие, щеки, рот :)

- купить компрессор

 

Ну чем же Вы еще продуете?

Аэрозольные балончики со сжатым воздухом - деньги на ветер, как в прямом, так и в переносном смысле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

всем привет. где то видел тут видео с ресивером огнетушителем.

сделал из 10л с газогенератором. качаю авто компрессором. хватает на пару карт или 1н бп.

газогенератор выкрутил "газиком" из пробки. трубку внутри потряс - вылетела. "грибок" не травит, можно залить герметиком.

ниппель от грузовика.

уплотнение на ниппеле укоротил ножом под толщину металла. отверстие сверлил 15мм.post-13543-0-60549500-1494154144_thumb.jpgpost-13543-0-95531600-1494154166_thumb.jpgpost-13543-0-36494400-1494154185_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×