киловатт потребления фермой соответствует киловатту выделения тепла?

Надо понять справится ли местная вентиляция и не тащить лишний раз вторую ферму.

1кВт / на кпд бп, 0,85-0,95 но можно и забить. Если она сейчас справится, это не говорит о том что в +30 будет справляться.

+ смешивание горячего, +теплопередача стен помещения, окна итд итп. 

 

Вообще есть для понимания принципов статья. 

Для примера, если нагреватель поместить в отверстие на отток, то положение значительно улучится  :wacko:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Понятно, спасибо!

 

Будет отток на улицу через 100мм отверстие с помощью вкк100. Приток через обычное окно в соседнем помещении через пару метров, дверей и окон в этом помещении нет.

Изменено пользователем Valm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Надо понять справится ли местная вентиляция и не тащить лишний раз вторую ферму.

 

Для блиц-теста пойдет. Только ставь не такую же мощность нагрева, а в1.5 раза больше и контролируй температуру в помещении на уровне верха ферм и на уровне самой вытяжки .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

1кВт / на кпд бп, 0,85-0,95 но можно и забить.
А при чём тут КПД БП?

Вся потреблённая энергия должна преобразоваться в другой вид энергии. Да, что-то идёт на светодиоды, на элекромагнитное излучение. Но 99.9% энергии, потреблённой из розетки, переходят в тепло. Не надо никаких коэффициентов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как расположить ферму и вентиляторы в окнах оптимальней?

и какие вентиляторы установить по мощности?

post-34475-0-46276300-1490521622_thumb.png

Изменено пользователем shrek
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как расположить ферму и вентиляторы в окнах оптимальней?

 

 

post-5592-0-70013100-1490524508.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может по мощьности вентиляторов посоветуете сколько нужно кубов прокачивать ? да и главный вопрос это шум чтоб не гудел как самолет а то соседи сдадут) http://www.maxaero.by/katalog-produkcii/oborudovanie-dlya-ventilyacii/ventilyatory/osevye/vo-okonnye-promyshlennogo-naznacheniya думаю что-то такое

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Может по мощьности вентиляторов посоветуете сколько нужно кубов прокачивать ?

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/35130-raschyot-ventiliatcii/

 

главный вопрос это шум чтоб не гудел как самолет а то соседи сдадут

 

Смотри в разделе https://forum.bits.media/index.php?/forum/133-ventiliatciia-i-okhlazhdenie/ верхние темы, вопрос глушения вентиляции уже неоднократно обсуждался и нет смысла начинать все сначала для твоего случая.

 

По высоте потолков это тех помещение, полуподвал, откуда там соседи?

В любом случае этот вопрос нужно решать с привязкой к помещению и окружению и с учетом всех требований и особенностей.

С соседями забудьте про оконные вентиляторы, придется использовать канальные и глушить короба на входе/выходе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@shrek,есть шумоглушители. Наименование производителя просто к примеру.

Сам использую, стоит на станции очистки воздуха при заправке картриджей.

http://www.lissant.ru/catalog/shumoglushiteli/gtk

http://www.lissant.ru/catalog/kanalnye-ventilyatory/vkk/vkk-315-355

Шум потока воздуха снижает процентов на 40-50.

Изменено пользователем Valm
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Помогите советом, сколько раз в минуту будет достаточно сменить воздух для комфортной работы 40-50шт RX470, если температура воздуха будет 30гр?

Есть стойка 200х200ж50см где стоят карты, планирую ее обшить и сделать приток, отток. Решил брать канальники вентс тт про, но не могу определиться по кубатуре, 2шт на 1000 м3/час хватит на приток и отток? При такой мощности смена воздуха будет проходить примерно 7-8 раз в минуту

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@yatatoshka, Есть же тема про расчет вентиляции:

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/35130-raschyot-ventiliatcii/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Помогите советом, сколько раз в минуту будет достаточно сменить воздух для комфортной работы 40-50шт RX470, если температура воздуха будет 30гр?

Есть стойка 200х200ж50см где стоят карты, планирую ее обшить и сделать приток, отток. Решил брать канальники вентс тт про, но не могу определиться по кубатуре, 2шт на 1000 м3/час хватит на приток и отток? При такой мощности смена воздуха будет проходить примерно 7-8 раз в минуту

Теоретически, более чем достаточно, если не будет воздушных, застойных пробок.

Изменено пользователем Strannik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Помогите советом, сколько раз в минуту будет достаточно сменить воздух для комфортной работы 40-50шт RX470, если температура воздуха будет 30гр?

Есть стойка 200х200ж50см где стоят карты, планирую ее обшить и сделать приток, отток. Решил брать канальники вентс тт про, но не могу определиться по кубатуре, 2шт на 1000 м3/час хватит на приток и отток? При такой мощности смена воздуха будет проходить примерно 7-8 раз в минуту

Это получается примерно 6-7 кВт ?

Я считал на 7,5 кВт - получил цифру 2200 м3/ч для +30 на улице, взял как раз два вентс тт про 200.

Это на выдох.

Вдох пассивный, не меньше чем 350х350 (либо круглый не меньше 400).

Для -20 на улице получается 370 м3/ч, поэтому надо предусмотреть возможность отключения одного из них и регулятор на оставшемся.

Считал для гладких воздуховодов (не гофра !).

Самый дешевый вариант готовых гладких воздуховодов - канализационные трубы на 200.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Помогите советом, сколько раз в минуту будет достаточно сменить воздух для комфортной работы 40-50шт RX470, если температура воздуха будет 30гр?

Есть стойка 200х200ж50см где стоят карты, планирую ее обшить и сделать приток, отток. Решил брать канальники вентс тт про, но не могу определиться по кубатуре, 2шт на 1000 м3/час хватит на приток и отток? При такой мощности смена воздуха будет проходить примерно 7-8 раз в минуту

 

Следующий шаг-оптимизация вашего размещения (стеллажа)

Сейчас его объем равен 2м и при работе вентилятора 1000м/ч получаем производительность 16м^/мин.

А если на стеллаже обособить установку карт (канал с картами), то получим, при комфортном размещении по 2 фермы на полке, 5 ярусов по 2 фермы на ярусе (полке), 5 каналов с картами 15х50х200см = 0,75м^ И теперь ваш тысячник уже имеет производительность не 8 раз в минуту, а целых  20 раз в минуту.

Что позволяет пропорционально уменьшить общую производительность приточного и вытяжного вентиляторов или получть ощутимо больший температурный диапазон применения такой системы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Небольшое обучение для новичков при прохождении раздач криптовалюты

      ❗❗ ?В общем что бы вам было удобнее познать сферу раздач криптовалюты я создал колонку в которой собрал все важные посты которые помогут вам разобраться. 1️⃣Мой путь заработка в интернете: https://t.me/airdrop_14201/2616 2️⃣Пост о том какой смысл этого канала и что тут публикуется: https://t.me/airdrop_14201/2453 3️⃣Пост о том что нужно сделать что бы начать проходить раздачи: https://t.me/airdrop_14201/2699 4️⃣Пост о том чего стоит ожидать от раздач: https://t.me/airdro

      в Флейм

    • помещение для асиков

      Здравствуйте, есть мощность на 550-600 кв хотим поставить около 300 + -  асиков s9? вопрос в помещении, дано частный дом и полянка позади его, подъезда для тяжелой техники нет (контейнер не поставить), с лева не живут 70 метров, справа живут в 30 м , прямо поляна 50-80 метров  немного заросли и потом дорога, ширина участка примерно 20 метров решили стоить с нуля вложиться по минимуму ленточный фундамент и полублоки, крыша проф настил (на зиму, на лето может утеплим) , подскажите какие есть решен

      в Общие вопросы по майнингу

    • Майнинг в AntBox в Сибири - нужно ли помещение?

      Планируем перебазировать в Сибирь из КНР контейнеры AntBox с S9. Здания для размещения пока нет, только площадка. Нужно ли строить какое-то здание/укрытие или контейнеров будет достаточно? Если нет, то что делать - переоборудовать контейнеры/покупать новые, в "зимней комплектации"/строить легкое здание? Летом здесь 25, до 30-35, зимой 25-30, редко до 40-45.

      в Общие вопросы по майнингу

    • Помещение для асиков

      Всем добрый день! Читаю данный форум, но пока не нахожу достаточное количество информации. Владельцы асиков, напишите, пожалуйста, какие бы вы предъявляли требования к помещению для 6 antminer (S9, D3)??? Держит ли кто-то их в арендуемых офисах, например? Или все в гаражах и подвалах? Может кто-то арендует какие-то складские или производственные помещения? Очень волнует этот вопрос. Буду благодарен за любую информацию.    

      в Вентиляция и охлаждение

    • Большое помещение или отдельная его часть что лучше по охлаждению

      Есть помещение площадью 10 кв.\м помещение проходное, двери закрываются ходят через него не часто, пару раз в неделю,вопрос безопасности не актуален. Возник вопрос как лучше сделать при размещении оборудования, отделить место установки оборудования глухими перегородками из гипрока или оставить открытым. Естественно будет делаться вентиляция (вытяжка) и возможно кондиционирование.  Как будет удобнее охлаждать большое помещение или маленькую  отгороженную часть? Мощность оборудования  12 Квт.

      в Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Создать...