Jump to content
ntrader

Проблемы с нагрузкой блока EMERSON 7001524-J000 1975W

Recommended Posts

Всем привет. Имеется 3 конфигурации на 7*1080ti.
Запитка мамки блоком SeaSonic SS-300TGW 300W TFX12V, видеокарты и райзеры - EMERSON 7001524-J000.
Частоты видеокарт 1809/1376 0,875В 80% Power Limit. В среднем на таких частотах одна карта потребляет около 200Вт.
Проблема заключается в следующем - при запуске майнера (нагрузка возрастает до 1450Вт) блок питания дает сбой, подсветка карт гаснет на мгновение, на экране ошибка на драйвер видеокарты.
В районе 1300 вт блок держит нормально, 6 карт работают неделями. А с седьмой уже как повезет. На неоскрипт 7 карт зразу уводят блок в защиту, хотя макс нагрузка там около 140А. С первой фермой думал брак блока, проверил такие же блоки на других сборках - аналогичная картина. Иногда помогает запуск 2-3 батников - чтобы нагрузить блок более плавно, а не резко. Но все равно, на 7 картах работает не так стабильно, как хотелось бы.

Разве 1500-1600 вт это перегруз? Кто-то сталкивался с такой проблемой на EMERSON 7001524-J000 1975W?

Перегрева нет - помещение с кондиционером.

Share this post


Link to post
Share on other sites

каким образом ты суммарную мощность определил?

взял ваттметр и от тебе показал что 7 карт жрут 1400 W? :huh:

или смотришь в афтерберне?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разве 1500-1600 вт это перегруз?

каким образом ты суммарную мощность определил?

 

Второй вопрос - напряжение питающей сети?

 

Попробуй подкинуть ему кондеров на выход, порядка 5000мкф, только поближе к картам.

Можно по 1000мкф прям на контакты 8пин поставить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

каким образом ты суммарную мощность определил?

взял ваттметр и от тебе показал что 7 карт жрут 1400 W? :huh:

или смотришь в афтерберне?

 

Именно так и определил - ваттметром, в который вставлена вилка серверного блока.

Напряжение сети в пределах 220-230В (согласно показаниям реле напряжения)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ntrader, ИМХО подсели или конденсаторы на входе / выходном фильтре или в цепи защиты от перегрузки.

Плюс этого БП - его модульность и ремонтнопригодность - ко всем деталям достаточно свободный доступ.

 

Как вариант - тупо пройтись по всем конденсаторам на предмет соответствия обозначенной емкости и ESR и обратить внимание на подстроечные резисторы на платах - как минимум, должна быть пара - на выходное напряжение и ток защиты. Только бездумно их не крутить, а смотреть по схеме включения что для чего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В таком случае нужно отдать несколько блоков специалисту на проверку

Share this post


Link to post
Share on other sites

так же сталкивались с такой проблемой, походу блоки просто больше чем 1.4 не держат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Данные БП в большинстве своем не держат заявленную нарузку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выдает спокойно заявленную мощность, если не блокировать автоматическую регулировку охлаждения. Дай угадаю, ты его запускаешь, замыкая 2,3 и 6 пины на управляющей шине?

Share this post


Link to post
Share on other sites

у кого покупали блоки? распайку кто делал? все работает и на 1600вт. на таком же емерсоне

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 27.09.2017 в 13:24, 3865th сказал:

Выдает спокойно заявленную мощность, если не блокировать автоматическую регулировку охлаждения. Дай угадаю, ты его запускаешь, замыкая 2,3 и 6 пины на управляющей шине?

Подскажите, а как его правильно запускать. Т.к. у меня аналогичная ситуация, для себя распаивал и проблема один в один, замыкал 2,3 и 7й контакты.

Спасиб.

Edited by cyberdeath

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 27.09.2017 в 13:24, 3865th сказал:

Выдает спокойно заявленную мощность, если не блокировать автоматическую регулировку охлаждения. Дай угадаю, ты его запускаешь, замыкая 2,3 и 6 пины на управляющей шине?

Автоматическая регулировка охлаждения?

Т.е. вы ее действительно проверили и она работает? Обороты вентилятора возрастают в зависимости от нагрузки и температура? Как она подключается?

 

На форуме видел 3 варианта подключения

 

Первый. Вентилятор тихий и нихрена сам не регулируется. Так можно и спалить блок.

59d91dde0fd97_EMERSONIBM1975W7001524-J00069Y5916auto-fan.thumb.jpg.447bb4e368c3a53b5b332755c9a09d7e.jpg

 

Второй. Обороты максимальные

59d91e06a0ca2_EMERSONIBM1975W7001524-J00039Y7203.thumb.jpg.7a4d1aa23aceeff69e7ed940d55da96b.jpg

 

Третий. Обороты максимальные

post-39347-0-33620600-1485131584.thumb.jpg.dcfec3774d9d9e248e91a334b3466201.jpg

 

У меня подключено согласно схеме №3

59d92461312c7_IMG_57161.thumb.JPG.964f8805eaf821eafb74b5c5b31e7476.JPG

 

В 27.09.2017 в 13:31, xio13 сказал:

у кого покупали блоки? распайку кто делал? все работает и на 1600вт. на таком же емерсоне


Покупал в штатах, распайку делал сам.

Edited by ntrader

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ntrader рекомендую заливать картинки на форум, а не использовать ублюжие сервисы.

 

Безымянный.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 минут назад, ntrader сказал:

ключении вентилятор тихий и нихрена сам не регулируется. Так можно и спалить блок.

 

А в третьем варианте блок хоть нагрузку держит ? Или аналогично с первым только воет что реактивный двигатель ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@cyberdeath Нет, не держит.

Обороты регулирую с помощью такого шим-регулятора

535702068_1_1000x700_pwm-dc-10-40v-10a-shim-regulyator-oborotv-mikolav_rev001.thumb.jpg.aebcc57c3be21388b35a1b8068dfe42d.jpg

Edited by ntrader

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, ntrader сказал:

@cyberdeath Нет, не держит.

У меня таких три блока, для своих ферм взял вместо DPS-1200FB. Результат я в шоке, хотел тишины, а оно ни хрена по факту не работает :diablo:  Пришлось вернуться на DPS-1200FB хоть о тишине речи нет, зато держат выше номинала и работают без головняка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 07.10.2017 в 22:20, cyberdeath сказал:

У меня таких три блока, для своих ферм взял вместо DPS-1200FB. Результат я в шоке, хотел тишины, а оно ни хрена по факту не работает :diablo:  Пришлось вернуться на DPS-1200FB хоть о тишине речи нет, зато держат выше номинала и работают без головняка.

Так он что и 1200Вт не выдает?

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 часов назад, pandvlad сказал:

Так он что и 1200Вт не выдает?

эмерсон 1400 свободно тащит, но при ровной нагрузке, я ща не парюсь вроде работает, но как топикстартер говорил, при нагрузках какая срань. т.е. при ровной стабильной нагрузке все норм иначе в защиту улетает и так три блока. эти DPS-1200FB и 1300-1400 держат и похер на нагрузки и разгрузки без геморроя. а с эмерсоном просто жопень полная, жаль распаял три штуки. еще заметил эмерсон улетает в защиту на скунсе при копке сиги на ccminer в общем пока один негатив.

может он для юзеров которые эфир копают в даунвольте, то возможно это мега блок, но блин для титанов и 1080 при ядерных алгоритмах это кусок говна а не эмерсон.

Edited by cyberdeath

Share this post


Link to post
Share on other sites

А на сколько его можно нагружать в "тихом" режиме?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тянет 1200Вт и грузить на 1200Вт - суть не одно и то же.

Такой блок нужно юзать на 800-1000Вт для стабильной работы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот вам факты из жизни емерсонов 

 

1) 7 карт 1080ti этот блок не тянет  даже 6 на зик подобных алгоритмах. 5 штук работают отлично на ура!

Не верите? Так не используйте дешевые китайские ваттметры. Возьмите обычный счетчик скажем цифровой меркурий и делаете им замеры (там кнопочку можно понажимать и получить потребление ). всякие гпу-зет в топку и робитроны врут безбожно особенно если где-то на балконе стоят. Если есть хороший ваттметр посмотрите пик потребления )))

2)  Данные блоки спокойно работают на нагрузке 1650-1800 ватт нужно только правильно его доделать ))

3)  Если нужна полная тишина, когда три замкнуты, то больше 1450 ватт данный блок лучше не нагружать. Или вы думаете, что инженеры запихнули такой мощный вентилятор со сложной системой мониторинга и тупо забыли понизить ему обороты? И надеялись что он будет держать 1975 при полной тишине?  Он даже при полных оборотах 1950 держать не будет! Мозг надо включать иногда, да и в институте не прогуливать. Данным блоком управляет сам сервер от нагрузки и когда сервер потребляет 1700 ватт шум стоит очень приличный, проверенно на живом сервере.

4) Емерсон 1975 отличный платиновый ТИХИЙ блок для фермы, только нужно его правильно юзать с головой. Да и он не дешевый, в пересчеты ватты-рубли.

 

Хотите подобрать блок к ригу вот рекомендации от меня -  

сначала просто голая мамка со всеми райзерами без карт. потом добавьте карту и нагрузите ее (максимальный разгон на горячих алгоритмах БЕЗ даунвольтов), снимите показания, для чистоты тестов добавьте еще одну карту и подсчитайте нагрузку,  очень хорошо если прибор фиксирует пиковую нагрузку. 

Скажем у вас получилось 1450 ватт значит блок нужен 1600. (запас 10% как минимум). а то что потом снизите даунвольтами или более холодными алгоритмами это будет ваш бонус к прохладе, меньшим расходам на розетку и долгому сроку службы оборудования без отказов.

 

Если надо могу вам доделать ваши блоки в Москве.  Причем уровень шума сделать такой ,что он будет максимально комфортный (не шумнее карт). Так же бывают готовые блоки.  Если кто-то хочет удаленно модернизировать блок то если у вас прямые руки то это тоже возможно 9ОЗ-III-86I7

 

Edited by test444

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 27.09.2017 в 14:24, 3865th сказал:

Выдает спокойно заявленную мощность, если не блокировать автоматическую регулировку охлаждения. Дай угадаю, ты его запускаешь, замыкая 2,3 и 6 пины на управляющей шине?

там нет никакой автоматической регулировки, я его разобрал и прозвонил всю колодку и управление вентилятором, им как раз через колодку управляет сам сервер. Больше вентилятор никуда не подключен, кроме как к питающим +12В.

Выложил распиновку данного бп, пользуйтесь.

 

Edited by Hunter163
добавил распиновку

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этом блоке стоит достаточно "продвинутый" ШИМ-кулер Nidec UltraFlo V12E12BS1B5 с защитой от нулевой скважности - при отсутствии сигнала на входе он работает на полную мощность. Закорачивая управляющий (2) провод на массу, кулер продолжает работать на минимальных оборотах. При низких нагрузках (<900W) этого, в принципе, достаточно. Но если подцепить к блоку 5х1080Тi, например, то о качестве охлаждения компонентов можно не продолжать.

Если есть желание управлять скоростью вращения, можно сколхозить за пару минут простейший переходник и подцепить его к материнской плате к одному из пустующих 4-pin разъемов охлаждения (к примеру корпусной кулер - Chassis Fan) и в BIOS задать желаемые параметры. Как правило, даже в бюджетных моделях они регулируются в широких пределах с небольшим шагом.
1 - сигнальный контакт

2 - управляющий

3 - PS_ON

4 - масса

По желанию 3-й и 7-й провод можно подключить к 24-штырьковому разъёму ATX на материнской плате (зелёный PS_ON и любой черный GND соответственно). В таком случае вы сможете запускать и выключать серверный блок штатными средствами. Я использую тумблер, мне так удобнее. 

IMG_1252.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment