Rastishka, это не от пики зависит. Я уже раз 100 поднимал тему, но мне не верят. Есть несколько видов материнок (мало, но есть), где пика сразу уходит в защиту. И кстати, пробовал 200Вт - тоже самое. Надо разбираться, но нет возможности. Возможно скоро получу комплект нестартующий и буду поглядеть.

Вот, у земляка та же проблема.

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/39180-khelp-materinka-ne-khochet-druzhit-s-servernym-bp/&do=findComment&comment=719054

Link to comment
Share on other sites

Да, моя тема, у меня мистика вообще какая то, я днём буду около ферм, сравню пики от бп который работает и от того который не работает.

И может быть отвезу 1 бп к мастеру, что бы другую пику припаял, посмотрим что будет.

@Lexis77, а какие ещё есть варианты проверки? У меня не работающий комплект есть, что можно ещё попробовать?

Link to comment
Share on other sites

Добрался до ферм, пики вроде одинаковые

Вот от работающего бп

post-53001-0-69743000-1495695448_thumb.jpgpost-53001-0-26954300-1495695459_thumb.jpg

 

А вот эти от которого не стартует

post-53001-0-01588700-1495695471_thumb.jpgpost-53001-0-71508400-1495695478_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

а какие ещё есть варианты проверки? У меня не работающий комплект есть, что можно ещё попробовать?

ИМХО включать Пико на удлинителе 24пин и смотреть по какой цепи ее материнка в аварию уводит.

И разбираться, как на супервизоре выполнена защита и правильно ли она настроена/работает.

Смотреть различие в цепях питания и наличие/емкость конденсаторов на разных материнках.

И думать....

 

А вот эти от которого не стартует

Если ты ее поставишь на работающую материнку, то она тоже заработает.

Link to comment
Share on other sites

Попробовал запитать от 12В блока питания (не серверного), без нагрузки дает 13.4В - не запускается.

От li-po аккумулятора 11.8В - тоже не запускается, так что, думаю, дело не в входящем напряжении. По "докам" с али у нее

 please make sure your INPUT VOLTAGE RANGE: 11.4VDC—12.6VDC

 

 

плата GA-P35-DS4

Edited by Uliss
Link to comment
Share on other sites

Я в эту тему от сюда попал

 

 

Shnec, заоофтопились мы - сюда уходим https://forum.bits.m...pico-psu/page-4

А как бы проверить, все эти ПИКИ которые не тянут и матери? Они не тянут  по 12В  или по +5VSB от пики? Почему такая мысль возникла? У меня стоит DPS 1200FB1A и с его +12VSB своим отдельным преобразователем я формирую +5VSB(до 1,5А в длительном режиме ЧЕСТНЫЕ и мной замеряные)  и подаю их на мать вместо ПИКИных 5всб. Опыт такого включения есть только на H97 anniversary и asus Z97 gaming pro. И там и там доп проца по 12В напрямую от PSU. Все работает. В общем просто как пища для размышлений и эксперимента.

Edited by Shnec
Link to comment
Share on other sites

Shnec, они не "не тянут", а просто не стартуют.

Т.е. напряжения не успевают формироваться и она перезапускается. Сейчас измерил пин 5vsb - относительно земли на входе в пику там +5v стабильные

Относительно земли с самой колодки 24pin - напряжение прыгает.

Link to comment
Share on other sites

Если пика 100% рабочая, при включении кнопкой компа, мать, сигнал PS_ON который идет на ПИКУ устанавливает в лог. 0, если в течении по моему 420mS (чуть меньше пол секунды, точно не помню, есть спецификация ATX ) не устанавливается лог 1 на PWR_GOOD (он же PWR_OK), сигнал PS_ON снова устанавливается в лог. 1.

Если на PWR_OK установилась лог 1 то пика должна работать, пока не будет снят инверсный сигнал PS_ON, то есть при выкл компа PS_ON будет лог 1.  

В твоем случае ты и видишь, что при включении пика моргнула и "перезапустилась" отключилась. Мать не увидела PWR_GOOD.

Проверяем пику, подключаем ее к БП, отключаем от матери. Замыкаем проводом на 24разъеме (скрепкой, пинцетом) PS_ON на землю. Пика должна запустится, тестером меряем Уровень на PWR_GOOD пики. уровень должен быть ~ 5V. Если все так  как выше, Вставляем пику в комп, вставляем щупы тестера на землю и PWR_GOOD и при включении пытаемся выловить уровень. О результатах пишем сюда. 

Подвести мысль я пытаюсь к следующему, т.к. подобное поведение пики проявляется всего на нескольких типах метерей, можно предположить что у этих матерей сигнал PWR_GOOD сильно притянут к земле, а у пики этот выход не вытягивает по мощности (банальное рассогласование сигнальных линий или косяк производителя Мат. платы ошиблись с номиналом резистора). Можно попробовать подтянуть сигнал PWR_GOOD к +5V (+5VSB тоже можно но по идее к +5V правильнее) резистором от 5,1к  до 10к какой есть под рукой.

 

Вот такие есть соображения, я бы в подобной ситуации действовал так. поправьте если ошибся.

Edited by Shnec
Link to comment
Share on other sites

Проверяем пику, подключаем ее к БП, отключаем от матери. Замыкаем проводом на 24разъеме (скрепкой, пинцетом) PS_ON на землю. Пика должна запустится, тестером меряем Уровень на PWR_GOOD пики. уровень должен быть ~ 5V. Если все так  как выше, Вставляем пику в комп, вставляем щупы тестера на землю и PWR_GOOD и при включении пытаемся выловить уровень. О результатах пишем сюда. 

При замыкании вне материнки она ведет себя как обычно - включается и PWR_GOOD=5v

В материнке PS_ON  5в, на мгновенье пытается упасть в 0 (доходит до 4.8 - у меня цифровой мультиметр) и возвращается на 5в

При этом PWR_GOOD стоит на 0 и не дергается.

Link to comment
Share on other sites

При этом PWR_GOOD стоит на 0 и не дергается.

Пробуй тогда подтянуть через резистор 5,1к - 10к PWR_GOOD к +5В. и було бы не плохо PWR_GOOD мерить стрелочным тестером или осцилом.

Edited by Shnec
Link to comment
Share on other sites

Хотя ты и стрелочным скорее всего не увидишь, только что посмотрел у себя на двух разных пиках, выход с контроллера на пике через резистор 10ком  идет на PG 24пин. (В сравнении с выходом PG блока питания АТХ, то в блоке питание ток этого выхода ограничивается резистором 1,2к-2к) Не правильный в пике стоит номинал резистора 10к должен быть 1,2к-2,2к. На метери вход PG просто обязан быть притянут к земле. Видно  в тех матерях которые не стартуют от пики, чуть лучше PG к земле притянули.

Можно сравнить, замерять сопротивление между PG и землей на матерях которые стартуют от пики и которые нет. и сравнить.

Те которые не стартуют, сопротивление будет меньше.

Edited by Shnec
Link to comment
Share on other sites

 

 

При замыкании вне материнки она ведет себя как обычно - включается и PWR_GOOD=5v В материнке PS_ON 5в, на мгновенье пытается упасть в 0 (доходит до 4.8 - у меня цифровой мультиметр) и возвращается на 5в При этом PWR_GOOD стоит на 0 и не дергается.

 

1. проверить дежурку 5в во время пуска

2. проверить PS_ON во время пуска

 

Цифровой мульт не катит, поставить стрелочные приборы.

Link to comment
Share on other sites

1. проверить дежурку 5в во время пуска

В материнке PS_ON 5в, на мгновенье пытается упасть в 0 (доходит до 4.8 - у меня цифровой мультиметр) и возвращается на 5в

Они как раз с +5VSB и берутся, так что дежурка работает.

 

 

2. проверить PS_ON во время пуска

В материнке PS_ON  5в, на мгновенье пытается упасть в 0 (доходит до 4.8 - у меня цифровой мультиметр

Он проверил, тут тоже все правильно.

 

У меня была точна такая же фигня при проектировании и отладке контроллера синхронизатора двух DPS1200 и пики. И те же симптомы, PSU стартуют, пика дергается и отключается, контроллер отключает PSU. Неделю угрохал пока разобрался что к чему. Думаю мы на верном пути.. пусть отпишется что получилось после подтяжки резистором.

Есть такой же комплект как на фото, спаяный и в работе, только добратся что бы сфоткать в данный момент не получится, фермы не охота тормозить. 

post-13049-0-26412600-1496072196_thumb.jpg

Edited by Shnec
Link to comment
Share on other sites

Они как раз с +5VSB и берутся, так что дежурка работает.

 

Мне интересно, не проваливается ли дежурка в момент старта ?

Можно было бы на отсоединенной Пике нагрузить дежурку на 1А, но не знаю, справится ли?

 

@Shnec, у меня дурная привычка начинать с проверки питания.

Link to comment
Share on other sites

Мне интересно, не проваливается ли дежурка в момент старта ?

Да, это стоит проверить на коротко временный провал, но стрелочником или осцилом. и скорее осцилом, даже стрелочником можно не увидеть.

Хотя... я у себя замерял, на холостом ходе (мать выключена), с 5VSB кушала 0,7А, а после включения, с 5VSB 0,4А. (h97 anniversary). Т.е. после включения ток потребления с 5всб падал. По логике не должно быть просадки. Но лучше проверить.

Edited by Shnec
Link to comment
Share on other sites

Shnec, у меня дурная привычка начинать с проверки питания.

 

А потом без материнки нагрузить линии Пики на половину мощности и имитировать старт.

Резисторами подтянуть уровни сигналов.

Сможем понять по какой линии она в аварию уходит и рубит свой ПоверГуд.

То, что Пика стартует видно по всплеску на вентиляторах.

 

Вторым этапом увеличивать емкостную составляющую нагрузки и смотреть результат.

 

P.S. В итоге получим тестер для входного контроля ПикоПСУ

 

ИМХО, где-то они на Пике емкостей не доложили...

Link to comment
Share on other sites

Shnec, у меня дурная привычка начинать с проверки питания.

Это не привычка, это закон!, но Rastishka пишет.

 

 

Тоже не стартует материнка от Пики. На S775 гигабайт 5-слотовая(не помню модель ). Тыркает вентиляторами, но не запускается. От стандартного АТХ все ок. Поменял материнку на АМД - всё работает.

Я так понял что пика на другой матери стартует. (или я не правильно понял?), от сюда делаю вывод что с питаниями ПИКИ все Гуд. Поэтому и вспомнил про свой похожий прикол с Пикой, и как я с ним боролся.

Edited by Shnec
Link to comment
Share on other sites

Я так понял что пика на другой матери стартует. (или я не правильно понял?)

 

то не от пики зависит. Я уже раз 100 поднимал тему, но мне не верят. Есть несколько видов материнок (мало, но есть), где пика сразу уходит в защиту. И кстати, пробовал 200Вт - тоже самое. Надо разбираться, но нет возможности. Возможно скоро получу комплект нестартующий и буду поглядеть. Из свежих - z170a gaming - работает, а z170a carbon - нет

 

Вот и хотелось бы понять, что ее в аут уводит, ибо есть такие Пики, что работают на всех материнках.

ИМХО опять (китайцы) тиграм мяса не докладывают (ИМХО)

 

@subw, не работали такие. Вот такие работают, так же распаивал клиентам - жалоб не было.

Link to comment
Share on other sites

Вот и хотелось бы понять, что ее в аут уводит.

Но пока комплект едет, пусть подтянет резистором 5,1к,  PG к +5В  и отпишется. При любых раскладах ничего не сгорит все останутся живы. А мы узнаем, в верном направлении движемся или нет.

Edited by Shnec
Link to comment
Share on other sites

пусть подтянет резистором 5,1к, PG к +5В и отпишется

Я бы предпочел на стенде проверять, без материнки.

Имитировать нагрузку не сложно, как и сигналы - подать ПиСиОн, проконтролировать ПоверГуд

Если у кого нет осциллографа, можно триггер со светодиодом поставить для фиксации коротких перепадов.

Link to comment
Share on other sites

Я бы предпочел на стенде проверять, без материнки.

НЕ.... без материнки и так все работает, он проверял. Именно на материнке проверять надо, на материнке вход PG перетянут на землю.

Если запустится, тогда этот резистор выкинем и обсудим какой номинал и где поменять на пике, что бы было все красиво. Этот резистор, так, просто тест.

 

 

 

Если у кого нет осциллографа, можно триггер со светодиодом поставить для фиксации коротких перепадов.

Хорошая мысля, приходит опосля... :) Любой перепад TTL отловит 100%. (У меня то они есть, главное что бы и у других под рукой оказались.)

Edited by Shnec
Link to comment
Share on other sites

соединил pg и 5Vst через резистор 10кОм - всё тоже самое. ;)

 

Да и как бы в чем смысл, если pg выставляется в "1" уже после того, как БП выйдет на режим? Он стопорится еще до этого момента.

 

Так дойдем до того, что подай 5в туда, 12 сюда, тут прокинь 3.3 и вот оно запустилось без пики)

Кстати, у меня она с черной колодкой. И да, она работает на 2х разных материнках, а на 1-й нет.

Edited by Rastishka
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • app.nodepay.ai - зарабатываем баллы Nodepay за подключение к Интернету

      Nodepay превращает ваше интернет-соединение в источник пассивного дохода, используя неиспользуемую пропускную способность. Node Points — это система вознаграждений за бета-фазу. Каждый пользователь, который загрузит веб-расширение Nodepay, будет зарабатывать баллы за подключение к Интернету. Баллы — это способ выразить благодарность за активное участие в сообществе и вклад в развитие экосистемы Nodepay. Первые 1420 узлов в сети получат пожизненный множитель баллов в знак благодарности

      in Раздачи монет

    • Подключение Т21 к сети 380v

      Всем привет! Подскажите пожалуйста, как правильно подключить Т21 190т к сети 380v, а именно: с тремя фазами всё ясно, но не понятно можно ли жилу(земля)от кабеля асика подключить к «нулю»? Или нужно обязательно делать заземление? На сколько я понял на данном Асике ноля вообще нет, а есть три фазы и земля. И чем вообще комплектовать щиток, какие лучше ставить автоматы и прочее?

      in Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Ищу работу (подработку) подключение к KYC, свои люди в онлайн банкингах и платежках, английский-немецкий языки

      Салют! Ищу работу Есть опыт + контакты в областях:    - KYC  - онлайн банкинг  - онлайн платежи   Свободно говорю по английски Разговариваю по немецки    

      in Работа

    • Подключение T21

      Люди добрые помогите не могу запустить t21 точнее набирает хэш где то на минуту и потом медленно скидывает до гигахешей и перезагружается, потом может даже не набирать а так стоять в пустую вентиляторы крутить, в чем может быть причина? Стоит внишь так как думал что это исправит ситуацию но нет, писал им и скидывал логи они говорят что проблемы с напряжением но я все мерил и между фазами тоже все в норме, ставил блок от s19 работает

      in Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Минэнерго призвало ограничить подключение майнеров к электрическим сетям

      По словам министра энергетики Николая Шульгинова, ведомство предложило ограничить возможность подключения майнеров к электрическим сетям, чтобы оставить мощности для промышленности и объектов ЖКХ. Шульгинов пояснил, что по текущим правилам энергетики должны обеспечить подключение к сетям всем желающим. Однако, майнеры строятся быстро и требуют большого объема электричества, поэтому в некоторых регионах может возникнуть дефицит энергии. Таким образом, чтобы обеспечить более приоритетное подк

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...