Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Всем привет!

Есть подвальное помещение 80 кв.м.

Нагрузка 10 кватт в час.

Планирую ставить два осевых вентилятора на 2000 куб.м. в час на приточку и на 1800 куб.м. в час на вытяжку. Температура воздуха на улице 30 градусов.

Как считаете, справится ли такая система с охлаждением?

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AndreyDD, проточкав  71000CFM на 80квадратов? Это неверный расчет, т.к. ответ может быть и да и нет. Сколько кубов помещение?
И еще - всос и высос надо менять, т.к. пониженное давление более эффективно, нежели сауна с избыточным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

80 квадратов, высота 2,6 м.

Фермы в серверных корпусах будут стоять в стойке на всос прямо у приточного осевика, вытяжка через 6 метров на противоположной стене. 

@AndreyDD,нет

В чем ошибка?

Изменено пользователем AndreyDD

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AndreyDD, фермы посередке ставь, всос - низ, высос - верх. Вполне должно хватить.
Если не секрет, что за хрень будет стоять при каких-то 10кВт и аж на 80кв.м?

Просто я рассеивал 6.5кВт с 26кв.м, и мне не особо понятны проблемы при такой площади...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AndreyDD, фермы посередке ставь, всос - низ, высос - верх. Вполне должно хватить.

Если не секрет, что за хрень будет стоять при каких-то 10кВт и аж на 80кв.м?

 

Просто я рассеивал 6.5кВт с 26кв.м, и мне не особо понятны проблемы при такой площади...

Обычные гпу фермы.

Такое вот помещение только нашёл.

2 кватта его практически не нагревают и без принудительной вентиляции.

10 уже много, конечно.

Хотя...может вообще дыру сделать в пол квадрата, да и хватит  :D У меня в офисе 20 кв.м. 5,5 кватт работают лишь с открытым окном. В помещении сауна, градусов 50,  но работают...  :lol:

Изменено пользователем AndreyDD

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@AndreyDD, стремись к искусственному сквозняку. Пусть он даже будет в стороне от фермы. Разница давлений сделает свое дело.

 

20 кв.м. 5,5 кватт работают лишь с открытым окном

ты сейчас сам ответил на все свои вопросы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пассивный вход, на выдув 500ый вентилятор или 630ый, с 10ыю киловаттами тепла справится легко. Стоимость 500го (6700 кубов)  вентилятора примерно 6 тысяч рублей, 630ого (10000 кубов) тысяч 8. Пассивный вход окно такого же размера примерно, с другой стороны.

 

На картинке, 2 штуки рядом, 500ый и 630ый, помещение 60 квадратов, 70 киловатт тепла. Температура выше 70ти не понднимается на улице +27.

post-14420-0-79567200-1497812043_thumb.jpg

Изменено пользователем femida

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пассивный вход, на выдув 500ый вентилятор или 630ый, с 10ыю киловаттами тепла справится легко. Стоимость 500го (6700 кубов)  вентилятора примерно 6 тысяч рублей, 630ого (10000 кубов) тысяч 8. 

 

На картинке, 2 штуки рядом, 500ый и 630ый, помещение 60 квадратов, 70 киловатт тепла. Температура выше 70ти не понднимается на улице +27.

Спасибо большое за информацию. На картинке они оба на выдув работают?

Можно узнать модели вентиляторов?

Изменено пользователем AndreyDD

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ywf-4е-500 или ywf-4е-630, берите те что на решетке, самые удобные. Конечно на выдув оба.

 

500ый потребляет 420 ватт, 630ый - 700 ватт

 

Будете стоять у пассивного входа, вас будет ветром сдувать

 

Температуры машин на скрине ниже, при температуре на улице +25

 

И самое главное, не используйте в помещении больше никакие напольные вентиляторы, они будут только мешать.

post-14420-0-53955100-1497812928_thumb.png

Изменено пользователем femida

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ywf-4е-500 или ywf-4е-630, берите те что на решетке, самые удобные. Конечно на выдув оба.

 

500ый потребляет 420 ватт, 630ый - 700 ватт

 

Будете стоять у пассивного входа, вас будет ветром сдувать

 

Температуры машин на скрине ниже, при температуре на улице +25

 

И самое главное, не используйте в помещении больше никакие напольные вентиляторы, они будут только мешать.

70 ригов - хера се :o

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@femida, соболезную...
Это называется ассоциативное мышление. Сожалею, что выявил сей недуг...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет!

Есть подвальное помещение 80 кв.м.

Нагрузка 10 кватт в час.

Планирую ставить два осевых вентилятора на 2000 куб.м. в час на приточку и на 1800 куб.м. в час на вытяжку. Температура воздуха на улице 30 градусов.

Как считаете, справится ли такая система с охлаждением?

Спасибо.

Без привязки к помещению беспредметный разговор.

Можно с такими данными и зажарить фермы и избыточно охлаждать только при разнице в установке и схеме вентиляции.

10кВт это 15 условных ферм, при стеллажном размещении, разделении потоков и грамотной схеме продувки вы сможете в этом помещении дополнительно поставить теннисный стол и тренажеры и еще место останется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Без привязки к помещению беспредметный разговор.

Можно с такими данными и зажарить фермы и избыточно охлаждать только при разнице в установке и схеме вентиляции.

10кВт это 15 условных ферм, при стеллажном размещении, разделении потоков и грамотной схеме продувки вы сможете в этом помещении дополнительно поставить теннисный стол и тренажеры и еще место останется.

а кто будет оплачивать банкет этот с  тренажерами?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×