Перейти к содержанию

Можно ли занулять на PEN проводник?


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! Приходит СИП 4х16 на рубильник, нуль заземлён, от рубика идёт медь 4х10 на асики. Расчётная мощность - 40 киловатт.

Подскажите, можно ли подключать заземление от асиков на нуль, если нуль заземлён?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно в РФ применяется Система TN-C-S  т.е. априори N дублируется заземлением, это и есть PEN

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если в контейнере-нет. Если нет молниезащиты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Главное, заземление подключать не с соседнего контакта в розетке, а тянуть отдельным проводом от вводного щита.

Можно не в каждую розетку отдельный провод тянуть, а установить рядом и подключить одним проводом шину и к ней подключать землю от розеток.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

On 11/13/2019 at 1:21 PM, Uliss said:

Главное, заземление подключать не с соседнего контакта в розетке, а тянуть отдельным проводом от вводного щита.

Можно не в каждую розетку отдельный провод тянуть, а установить рядом и подключить одним проводом шину и к ней подключать землю от розеток.

Подскажите, почему нужно именно отдельный провод тянуть? Если нулевой и провод всё равно соединены в одной точке на контуре, почему бы не повесить заземление на нулевую шину? Вроде бы даже так и делают - с нулевой шины ставят перемычку на шину заземления и от неё уже подключают розетки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

рабочий ноль подключается через счетчик, а защита должна быть на прямую в заземление без посредников.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, syxoi сказал:

Подскажите, почему нужно именно отдельный провод тянуть? Если нулевой и провод всё равно соединены в одной точке на контуре, почему бы не повесить заземление на нулевую шину? Вроде бы даже так и делают - с нулевой шины ставят перемычку на шину заземления и от неё уже подключают розетки.

Речь идет об отдельностоящем здании или помещении.  Это принципиально важно. Молния не будет спрашивать. Занулили вы землю или нет. Попросту превратит ваше оборудование в головешку и всё. Оборудование должно быть заземлено отдельно от щита, если хотите, чтобы оно осталось целым. Должен стоять УЗИП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, syxoi сказал:

Подскажите, почему нужно именно отдельный провод тянуть? Если нулевой и провод всё равно соединены в одной точке на контуре, почему бы не повесить заземление на нулевую шину? Вроде бы даже так и делают - с нулевой шины ставят перемычку на шину заземления и от неё уже подключают розетки.

Ещё раз повторяю система TN-C-S, не должен ноль сначала на счетчик, pen n и pe сидят на 2 шинах соединённых мостом. На счетчик N идет только для его работоспособности или если ТУ через счетчик, то после счетчика шины ставят. Если в ТУ нету жесткой конкретики, то ставят проходной для СИП - РБП 95 или РБП 35.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, Комрад сказал:

Речь идет об отдельностоящем здании или помещении.  Это принципиально важно. Молния не будет спрашивать. Занулили вы землю или нет. Попросту превратит ваше оборудование в головешку и всё. Оборудование должно быть заземлено отдельно от щита, если хотите, чтобы оно осталось целым. Должен стоять УЗИП.

Тут почти согласен + ещё УЗМ, но тут есть маленькая загвостка УЗИП вообще сами по себе опасны. Часто с собой забирают ЩРУ полностью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

54 minutes ago, rotor505 said:

...УЗИП вообще сами по себе опасны. Часто с собой забирают ЩРУ полностью.

ПМСМ, тут приходится выбирать - ЩРУ полностью или оборудование полностью.

Про "забирают ЩРУ" можно по-подробнее? Первая мысль - вышестоящая защита не сработала (отсутствовала).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, rotor505 сказал:

Тут почти согласен + ещё УЗМ, но тут есть маленькая загвостка УЗИП вообще сами по себе опасны. Часто с собой забирают ЩРУ полностью.

ЩРУ-вводной автомат и по фазам. Косарь. Ну счётчик-2500. И энное количество машинок. Да нехай горит. Что кстати бывает ооочень редко.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем большое спасибо за ответы! Подвёл всё таки отдельный провод для заземления.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

×
×
  • Создать...