Уважаемые коллеги,

Помогите пожалуйста рассчитать минимальную мощность моторов системы охлаждения для фермы из 100 штук AntMiner S5

Какой минимальный поток воздуха нужен (в м3\час) для их охлаждения воздухом с улицы?

Какие вентиляторы выгоднее всего использовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

650Вт * 100 = 65кВт

А дальше считаем вентиляцию для помещения объемом Х и тепловыделением 70кВт

Для начала - считаем, за какое время помещение Хм3 нагреется на 20оС (тут может быть Ваше значение) активным обогревателем (с внешним обдувом) мощностью 70кВт.

(можно примерно прикинуть, соотнеся суммарную производительность СО майнеров к общему объему помещения)

Выбираем вентиляторы общей производительностью Хм3 за полученное время, +10-15%.

Количество вентиляторов умножаем на 2, половину ставим на приток, половину на вытяжку.

Размещаем нагреватели таким образом, чтобы они были расположены по прямой линии между точками притока и вытяжки.

Приток воздуха следует организовать на средней высоте установки майнеров а вытяжку сверху, по движению потока.

При необходимости обвязываем коробами  для получения максимальной эффективности вентиляции.

----------------

(ИМХО) Можно воспользоваться прикладным методом.

Измеряем анемометром производительность СО майнера (объем воздуха в единицу времени), умножаем на количество майнеров, получаем объем горячего воздуха в единицу времени на работающей ферме.

(Производительность СО майнера гораздо меньше производительности примененного в СО вентилятора!!!)

При обвязке притока-вытяжки коробами (минимизация потерь) производительность приточно-вытяжных вентиляторов будет равна полученному результату + 10-15% на потери.

При установке фермы в помещении открыто полученный результат умножьте на 1.5-2.

Предусмотрите возможность добавления вентиляторов в систему.

 

P.S. С бюджетом 100*s5 эту задачу можно нужно возложить на дипломированного инженера-теплотехника во избежание неприятных сюрпризов в дальнейшем.

Изменено пользователем Uliss

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос.

А как правильно - нужно отводит наружу горячий (теплый нагретый воздух) или же ставить приток холодного воздуха из вне?

или же и то одновременно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

.

Вопрос.

А как правильно

- нужно отводит наружу горячий... воздух , или же

- ставить приток холодного воздуха из вне? или же

- и то (и другое) одновременно?

 

@GreyFedor, логически смоделируй все 3 ситуации для закрытого помещения

Мне интересно на результаты посмотреть..

Изменено пользователем Uliss

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
----------------

(ИМХО) Можно воспользоваться прикладным методом.

Измеряем анемометром производительность СО майнера (объем воздуха в единицу времени), умножаем на количество майнеров, получаем объем горячего воздуха в единицу времени на работающей ферме.

(Производительность СО майнера гораздо меньше производительности примененного в СО вентилятора!!!)

При обвязке притока-вытяжки коробами (минимизация потерь) производительность приточно-вытяжных вентиляторов будет равна полученному результату + 10-15% на потери.

При установке фермы в помещении открыто полученный результат умножьте на 1.5-2.

Предусмотрите возможность добавления вентиляторов в систему.

 

P.S. С бюджетом 100*s5 эту задачу можно нужно возложить на дипломированного инженера-теплотехника во избежание неприятных сюрпризов в дальнейшем.

 

Один майнер качает 300 м3\час при максимальных оборотах - получается 30000 м3 в час

Получается нужно 2 мотора по 30000 м3\ч на приток и отток? Они адских денег стоят! :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Где-то не так вы считаете, уважаемый.

 

Абстрагируйтесь до некоторой степени от производительности вентиляторов, навешанных на S5. Я бы рекомендовал сделать краеугольным камнем расчётов 70 кВт тепла.  ;)

Изменено пользователем Rabinovitch

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Один майнер качает 300 м3\час

 

Это анемометром измерено на рабочем блоке, или, несмотря на предупреждение:

 

(Производительность СО майнера гораздо меньше производительности примененного в СО вентилятора!!!)

Вы посчитали её по паспорту вентилятора?

 

Они адских денег стоят!

"адских денег" стоят 100шт s5 + питание к ним на 70кВт. Вы лучше считайте в процентах к основному оборудованию.

По факту и размещение блоков и обвязка электропитания такой фермы тоже влетит в копеечку.

 

--------------------

Но можно разместить, как аэродромы строят - по розе ветров, единственно, от дождя и солнца навесом укрыть.

Огородить сеткой-рабицей (ИТСО) и посадить специально подготовленного бойца (сторож), по новомодному - Security (тот же ночной горшок, но с ручкой изнутри). Снабдить его главным рубильником, телефоном и огнетушителем. Тогда и разводку питания для экономии можно сделать на бытовых удлинителях.

Изменено пользователем Uliss

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@booz, а как определили, что подойдет ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подобные посмотрел - они от 7500м3/ч дуют при 1500об. Этот явно "потяжелее".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребят, а если серьезно - есть ли какой то расчет как рассеить мощность например 1кватт - 2кватт обдувом с "такой-то" (икс) производительностью?

 

Вот на сайте https://dzagi.com/articles/_/growers/growbox/k-voprosu-o-ventillacii-ili-kak-vibrat-ventillator

Пример: Какой вентилятор купить для:
а) лампы ДНаТ600
600/2=300
300+20%=360м3/ч
или
б) ламп ЭСЛ180 и ДРИЗ 400
(180+400)/2=290
290+20%=348м3/ч
Ответ: Берем, например, Etaline350.

я что-то с трудом верю в то что это серьезно написано и не шутка про существование такой формулы

 

А если этому верить то , выдуть в вытяжку 2 кватта можно вот каким карлсоном (штучек 5 поставить параллельно или последовательно) наверное (найден гуглом):
Вентилятор УВО 2,6-6,5

220В 50Гц в пластиковом корпусе. 

Производительность 260м3/ч.

Полное давления 65Па.

Габариты:140х140х50мм.

Вес 0,85 кг.

 

или другими аналогами например из того же китая (но надо следить за потреблением так как в магазе можно найти такой же по  производительности но ток потребления у него совсем другой 0,3А - значит он жрет 66ватт в то время как УВО 2,6-6,5   - 22 Вт. и на 5 таких карлсонов разница впринципе существенная)


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

я что-то с трудом верю в то что это серьезно написано и не шутка про существование такой формулы

 

Тогда курите гайд по обогреву помещений.

- За какое время нагреватель мощностью ХХ кВт  нагреет помещение с температурой ССо объемом УУ м3 на 1 (10)оС.

И удаляйте этот объем нагретого воздуха вентилятором производительностью ZZ м3/час, обеспечив равный приток извне холодного воздуха.

 

Или воспользуйтесь эмпирической формулой, предварительно сверив результаты, полученные разными способами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 шт s5 в разгоне на 400 маленькая комната.полкомнаты прохладно пол тепло куда выдувают.2 кондика стоит 12

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 шт s5 в разгоне на 400 маленькая комната.полкомнаты прохладно пол тепло куда выдувают.2 кондика стоит 12

А с запятыми можно писать? Пока додумаешь.. ох уж эти ЕГ...

Посоветую, на выход поставить трубы и горячий воздух по ним за окно, кондиционеры скажут спасибо. Полистайте форум тут есть фото и не одно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@RussianMiner,

Я ооочень стараюсь научится читать мысли но так пока и не получается. площадь помещения в размерах дайте пожалуйста я Вам за 2 минуты расчитаю сколько на приток сколько на вытяжку нужно. Но вот потоки воздуха сами рассчитывайте, без привязки по месту Вам не 1 теплотехник не сможет сказать как распределяться потоки воздуха при минимум 70кВт обогревателей в час да еще и с потоковыми кулерами. Смысл моего поста в чем..... Вам нужен теплотехник, который придет к Вам в помещение вы ему покажете где и как будут стоять обогреватели которые будут выдавать 70кВт тепла да еще и направленно выдыхать все это дело. Он Вам прикинет что и сколько нужно будет поставить сэкономите минимум тысяч 70. Но учтите что встанет Вам это удовольствие в 200-300 тысяч рублей гарантированно. Что в общем то и не так и дорого. Если сами будете мастрячить можете уложится в 150-200. Но потом можете еще потратить 300-500 тысяч что-б исправить то что вы намастрячили.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дело в том что основная задача не только не дать нагрется помещению НО главное не дать нагрется стенам, потому что в случает нагрева стен у Вас получится 2 обогреватель. Самое часто применяемая хитрость теплотехника, да и в любой бане у Вас печка нагревает камни!!!!!! Как Вы думаете для чего это делается ??? Правильно для то-го что-бы тепло распределялось по времени, а ту выйдет такая ерунда. нагрели стену, она стала дополнительной точкой нагрева, то есть начала нагревать воздух по всей площади итог...... Предположим Вы все рассчитали, площадь помещения нагрев приток холодного воздуха и его вытяжку. Но вот нагрев стены Вам в сутки добавляет от 3 до 10 градусов температуры на помещение которое Вы пытаетесь охладить. По итогу вся Ваша система идет коту под хвост. Вы попадаете в лучшем случае на переделку системы воздуховодов, в худшем на ферму из 100 S5. А это 2 000 000 рублей минимум. Вопрос стоит ли экономить на 200-300 тысячах?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 шт s5 в разгоне на 400 маленькая комната.полкомнаты прохладно пол тепло куда выдувают.2 кондика стоит 12

Прочитал.

Перечитал.

Думал.

 

Не, ну нафик...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

6 шт s5 в разгоне на 400 маленькая комната.полкомнаты прохладно пол тепло куда выдувают.2 кондика стоит 12

Мысль уловил но изложение .... жесть .... Попробую изложить более понятно его мысль но вот за перевод не отвечаю......

6 шт s5 в разгоне на 400 маленькая комната. Полкомнаты прохладно, половина комнаты тёплая - куда выдувают 2 кондиционера стоит 12 (градусов Цельсия). По крайней мере как я понял.

Как то так НО ВОТ К ЧЕМУ это было сказано так и не понял, может человек просто своей проблемой решил поделится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да просто зонируйте так чтобы был достаточный приток свежего воздуха с одной стороны и свободный выход с другой а встроенные вентиляторы справяться... главное чтобы нагретый воздух не возращался в холодную зону и не важно уже будет температура в гарячей...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

кондеи и асики несовместимы! Равносильно железным покрышкам на деревянных дисках.
Движение есть - прогресса нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это не проблема а инфа для тех кто хочет ставить оборудование с кондиками
1)6 шт S5 в одной комнате в разгоне на 400
2)на них дует 2шт кондиционера 12         ( где 12 это модель кондика каждый дает 3кв холода и того 3+3=6кв холода ) каждый кондик потребляет 1кв    1+1=2кв
3)где они дуют начало коинаты прохладно 
4) за асиками уже тепло на другой половине комнаты
смысл это: Расчет системы охлаждения для фермы на Antminer S5
с кондиками математика есть и каждый знает его потребление,но если взять кондики с расчетом на потребление асиков,и это все установить то после некоторого промежутка времени увидите что тепла больше чем холода.Думаю мож кому то пригодится инфа
я надеюсь - больше ставить не будут?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у меня 3 сервера, 9 S5 и 5 ГПУ ферм охлаждаются двумя кондерами, мощностью по эл-ву 15 кВт - холодно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×