Ув. Гуру майнинга обращаюсь за помощью к вам,так как мой "электрик" в данной ситуации только разводит руками

Суть проблемы вот в чем:

на одной моей фермочки происходят чудеса. которые понять не могу, ферма работает там уже больше года. там 3 фазы идет, автоматы 63А стоят, кабель от столба алюминий 10 сечение, пользуюсь больше года.беру около 5 КВт на фазу, оборудование там по 4 анта S7 на фазу работало отлично все. но неделю назад стало постоянно выбивать автомат входной, выбивать от перегрева,сейчас из 12 майнеров  работают только 9 штук и тоже выбивает 2-3 раза на дню автомат входной. "Электрик" говорит что напряжение на входе менее 220 вольт на фазе, автомат поэтому перегревается и выбивает. поставил на каждую фазу вольтметры. когда все майнеры выключены на всех фазах стабильно показывает 220-230 вольт. начинаю включать по очереди майнеры и напряжение уже скачет 180-200 вольт по фазам. Не уже ли мои 10Квт на 3 фазы могут так просадить ее??? раньше все 15 жег и все было без проблем. а неделю как такой геморой вылез. кто сталкивался с подобным? в чем может быть дело? За реальную помощь готов рублем отблагодарить

Share this post


Link to post
Share on other sites

От столба и смотри свой люминь, он там небось на метр на входе и выходе помер. И что электрик называет входом? Столб или разводку по асикам?

Share this post


Link to post
Share on other sites

От столба и смотри свой люминь, он там небось на метр на входе и выходе помер.

не совсем тебя понял. поясни пожалуйста.что и куда смотреть? что значит на входе - выходе помер?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Алюминий, под большой нагрузкой, начинает чернеть и гнить под изоляцией, обычно в местах подключения. Иногда очень дофига приходится отрезать, чтоб добраться до нормального люминя. Да и 10ку люминя проще заменить на 6 меди, она все 30квт удержит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

От столба и смотри свой люминь, он там небось на метр на входе и выходе помер. И что электрик называет входом? Столб или разводку по асикам?

на счет входа, кабель идет от столба в хату. там щиток весит в комнате. заходит на трехфазный автомат. с него уже расходится по фазам на однофазные автоматы и дальше на розетки для асиков, вольтметры поставил на входе в однофазные автоматы

Share this post


Link to post
Share on other sites

автомат на входе совмещенный? (часто 3-х фазные грешат подгоранием)

Попробуй поменять на раздельные, потому как если одна фаза в нем подгорела, то тянуть на выкл будет всю ручку (на опыте проверено).

"0" протянут как?

в предыдущем посте наверно говорилось про замер напряжения на столбе и на потреблении (конечке) есть ли разница. 

Edited by g00dwin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Алюминий, под большой нагрузкой, начинает чернеть и гнить под изоляцией, обычно в местах подключения. Иногда очень дофига приходится отрезать, чтоб добраться до нормального люминя. Да и 10ку люминя проще заменить на 6 меди, она все 30квт удержит.

кабель новый брал месяц назад в магазине. на улице была плановая замена столбов на новые.и их отодвинули на 3 метра. старого не хватило. а скрутку делать не рискнул, купил и заменил новым. но это было почти месяц назад.а медь запретили(((

Share this post


Link to post
Share on other sites

Померь так же ток клещами на столбе и на нагрузке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mr_cotyarow, чудес не бывает. Если на столбе 380, а на автомате в хате 300, то очевидно куда копать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

автомат на входе совмещенный? (часто 3-х фазные грешат подгоранием)

Попробуй поменять на раздельные, потому как если одна фаза в нем подгорела, то тянуть на выкл будет всю ручку (на опыте проверено).

"0" протянут как?

в предыдущем посте наверно говорилось про замер напряжения на столбе и на потреблении (конечке) есть ли разница. 

я тоже думал что автомат тупит. купил новый и заменил.ноне помогло

ноль как и у всех. со столба идет на нулевую шину в щиток ко мне. замеры делаю не посредственно после трехфазного автомата в щитке, на столб не залезть(((

Share this post


Link to post
Share on other sites

Перекос по фазам,клещи дица если есть,померь ампераж..на каждой фазе... по три анта на каждую фазу?  . если да, то нормуль. копай в контактах. проверить, протянуть все крепежи провода к автоматам. если нет, то тогда х.з... торсионные поля -)

Share this post


Link to post
Share on other sites

скрутку делать не рискнул, купил и заменил новым. но это было почти месяц назад.а медь запретили(((

Вас почитать... :D  Скрутка - вообще один из самых лучших способов соединения кабелей. Если нормально сделать. Быстро и достаточно надежно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Померь так же ток клещами на столбе и на нагрузке.

завтра попрошу электрика чтоб лез на столб с клещами

Перекос по фазам,клещи дица если есть,померь ампераж..на каждой фазе... по три анта на каждую фазу?  . если да, то нормуль. копай в контактах. проверить, протянуть все крепежи провода к автоматам. если нет, то тогда х.з... торсионные поля -)

стояло по 4 анта на каждую.и все норм было.перекоса не может быть. сейчас по 3 оставил и то выбивает несколько раз на дню

Вас почитать... :D  Скрутка - вообще один из самых лучших способов соединения кабелей. Если нормально сделать. Быстро и достаточно надежно.

была возможность поменять кабель на целый и новый я и поменял

 

все протянул.все розетки перебрал все болты перекрутил.все норм сидит

@mr_cotyarow, чудес не бывает. Если на столбе 380, а на автомате в хате 300, то очевидно куда копать.

тут вот что удивляет.если все выключено то вольтметры на фазах ровно по 220-230 показывают и не прыгают. а когда начинаю включать майнеры начинаются скачки.но в этот момент на самом столбе не измерял ни разу вольты.а только на входе с автомата

Может такое быть что с магазина кабель хреновый впарили? хотя что с ним может быть? новый вроде с виду)))

Edited by mr_cotyarow

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mr_cotyarow, да при чем тут кабель? Там контакт важен!

Share this post


Link to post
Share on other sites

как вариант канеш, кабель на столбе куда дальше идет? Не увеличилось ли там кол-во клиентов? Может по дороге к тебе к данному кабелю кого то криво прикрутили? (если были отключения длительные по питанию, то как вариант)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mr_cotyarow, да при чем тут кабель? Там контакт важен!

на столбе провода добротно примотаны. это точно. лично месяц назад контролировал, дальше заходит в дом и на автомат трехфазник, болты на нем я уже несколько раз протягивал.все хорошо прикручено.ноль тоже к шине прикручен отлично. все контакты я протянул по несколько раз проверял как началось такое.ни где внешне подгораний не видно.да и 5 КВт на фазу для такого разве много? чтоб гореть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@g00dwin, у меня входной люминь в квартиру, далее 8квт держал, потом рубится начал. Отрезал 10см снова работает. и так два года тянул, пока резать стало нечего. Сейчас 5.5 максимум, иначе рубит. Благо капремонт в доме делают и скоро все 15квт в квартиру пустят.


@mr_cotyarow, 5квт вообще ниачем! Это даже не нагрузка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

как вариант канеш, кабель на столбе куда дальше идет? Не увеличилось ли там кол-во клиентов? Может по дороге к тебе к данному кабелю кого то криво прикрутили? (если были отключения длительные по питанию, то как вариант)

ну к моему кабелю точно ни кого. а вот к проводам которые идет по улице конечно вся улица и подключена. кстати если это имеет значения.то мой домик с фермой самый последний в тупиковой улице и я последний подключен к линии на последнем столбе)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mr_cotyarow, переставь асики соседу из первого дома - сразу все станет ясно :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@g00dwin, у меня входной люминь в квартиру, далее 8квт держал, потом рубится начал. Отрезал 10см снова работает. и так два года тянул, пока резать стало нечего. Сейчас 5.5 максимум, иначе рубит. Благо капремонт в доме делают и скоро все 15квт в квартиру пустят.

@mr_cotyarow, 5квт вообще ниачем! Это даже не нагрузка.

так и я про тоже что 5КВт на фазу с новым проводом в 10люминия это вообще ни о чем для линии,но беда есть.а до этого все было отлично.почти год не выключалась ферма

@mr_cotyarow, переставь асики соседу из первого дома - сразу все станет ясно :)

с этим будет проблема,у меня на данной улице у единственного 3 фазы. да и народ у нас простой. вообще не понимает что такое асики))) 5 маленьких фермочек в разных краях деревушки и жгу по немногу. не борзея.а тут прям напасть на данной точке и не знаю что еще там менять

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если напруга проседает по всем фазам, смотри в сторону "0". Между фазами напругу мерил? не только фаза -ноль, но и померь фаза -фаза, есть ли изменения там.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если напруга проседает по всем фазам, смотри в сторону "0". Между фазами напругу мерил? не только фаза -ноль, но и померь фаза -фаза, есть ли изменения там.

между фазами не мерил. только фаза ноль. первая фазе не прыгает вроде.а вторая и третья фазы начинают скакать при включении майнеров

как правильно замерить фаза-фаза? обычный мультиметр цифровой подойдет для этого?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вас почитать... :D  Скрутка - вообще один из самых лучших способов соединения кабелей. Если нормально сделать. Быстро и достаточно надежно.

Электрик думал точно также и скрутил так что почти порвал жилу . Тоже искал причину пока не проверил эту скрутку - 220 проходило , но под нагрузкой провод грелся .

Share this post


Link to post
Share on other sites

у вас похоже реактивная нагрузка неплохая появляется, мож блоки хандрят в обнимкус асиками, автомат поставьте на 100а и будет норм, ибо при активной нагрузке  ток один а при переходе в реактивную ток удваивается ибо ток "течет в оба направления" вот автомат и отсекается по току, автомат чей фирмы? на асики отдельные автоматы стоят?

либо где то чето подкарачивает но новый вводной  автомат стоит более быстродействующий и отрубается ввод быстрее чем сработает груповой автомат. фото или марки автоматов в студию

с учетом того что вы пишите что у вас напряжение просаживается при нагружении линии не удивительно что автомат срабатывает ибо 

если энергетики ограничили мощность на подстанции то при нагружении/разгрузке асиков от элементарного падения инета/пула и последующего подьема сеть отвечает на такую нагрузку хорошей просадкой с бросками тока. блоки у вас инвенторные с отличной реактивной составляющей, ставте автоматы выше номиналом или стабилизатор, на тех же асинхронных движках ввиду больших индуктивных сопротивлений и пусковх токов автоматы ставятся в три раза выше рабочего тока) а вообще подумайте о стабилизаторе)

Edited by sovkaf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возможно в России автоматы можно ставить по желанию , а в одной очень интересной стране только 16 А , а далее 1000 гр за каждые 5 квт и то не так просто - какие то разрешения и чуть не техусловия , типа дефицит мощности .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...