стоит 7 с9 в подвале в гараже, хотел как то отводить тепло сразу с выдува асиков на улицу.
если взять пвх трубу на 200 мм и сделать в ней переходники что бы выдув с асика попадал прямо в трбу через гофру а на выходе из трубы поставить канальный вентилятор будет ли нормально уходить горячий воздух на улицу. или посоветуйте как это все сделать что бы горячий воздух выдувал на улицу
или сделать какой ни будь квадратный бокс что бы весь горячий воздух с асиков попадал туда а на выдув поставить так же канальный вентилятор

главный вопрос состоит в том как правильно сделать конструкцию для выдува горячего воздуха на улицу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Канальный для 7шт S9 нужно размером с двигло боинга ставить!. Но если приток холодного воздуха, то достачно поставить на верхнюю часть гаража пару вентилей, порядка 25см. Можно даже не промышленные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Lexis77 сказал:

Канальный для 7шт S9 нужно размером с двигло боинга ставить!. Но если приток холодного воздуха, то достачно поставить на верхнюю часть гаража пару вентилей, порядка 25см. Можно даже не промышленные.

с притоком вопрос буду решать на днях) 

мне бы решить проблему как сделать выдув горячего воздуха на улицу, думал поставлю просто гофру на выходе с каждого асика прямо на улицу через дырки в стене, но тогда гофры закроют всю дырку для входа в подвал 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@despot.mine можно, но там что-то происходит в гофре и прям.. ну ваще говно! У самого несколько гаражей с 9-ками, там только дырки с сеткой внизу делать и прямую вытяжку тепла сверху. Прям в дверях! Летом до 5-ти машин на гараж нормально работают.

Можно заморочиться и делать персональный отвод от каждого, но коллектор должен быть прям на выходе.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Lexis77 сказал:

@despot.mine можно, но там что-то происходит в гофре и прям.. ну ваще говно! У самого несколько гаражей с 9-ками, там только дырки с сеткой внизу делать и прямую вытяжку тепла сверху. Прям в дверях! Летом до 5-ти машин на гараж нормально работают.

вот думаю какую конструкцию собрать что бы подключть туда вентилятор на выдув 

вот парень подсказал что вот такую систему собрать можно. хочется просто сделать все так что бы не пришлось переделывать 

 

Безымянный.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полюбасу придется переделывать.
У меня 4 промышленных на 220В стояли в 4 гофры и в трубу... один коротнул и автомат на них рубанул - вааааще ниче не изменилось. Т.е. они тупо жужжали. У меня в +30°С на солнце асик лучше работал, чем в гараже с вытяжкой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Lexis77 сказал:

Полюбасу придется переделывать.
У меня 4 промышленных на 220В стояли в 4 гофры и в трубу... один коротнул и автомат на них рубанул - вааааще ниче не изменилось. Т.е. они тупо жужжали. У меня в +30°С на солнце асик лучше работал, чем в гараже с вытяжкой.

тогда как быть ? как сделать выдув прямо на улицу 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я в первом посте это написал.
Важно отвести объем воздуха наружу. При достаточной производительности, даже нагнетание не понадобится, достаточно будет дырки с сеткой (я тоже об этом уже писал)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Lexis77 сказал:

Я в первом посте это написал.
Важно отвести объем воздуха наружу. При достаточной производительности, даже нагнетание не понадобится, достаточно будет дырки с сеткой (я тоже об этом уже писал)

сорян ))) просто бошка кипит уже ))) это только 7 думаю как вентиляцию сделать. еще 5 без дела стоят тоже что то думать надо 

Share this post


Link to post
Share on other sites

контейнер за лям, полностью готовый на 264 асика )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, Lexis77 сказал:

контейнер за лям, полностью готовый на 264 асика )))

эх был бы лям D я бы сейчас с гриндера пыльцу не собирал бы )))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разделить на горячую и холодную зону. В холодную нагнетать воздух, из горячей избыточным давлением через вент.решотки наружу.

Из того что нашел пропеллер S9 расходует 357,4 [м³/ч]. 

Следовательно 7 асик-ов потребляют 2501,8 м³/ч. Столько же нужно приточного воздуха.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Lexis77 сказал:

контейнер за лям, полностью готовый на 264 асика )))

если собрать такую систему но с 1 вентилятором на выходе и поставить туда вентилятор к примеру на 800 куб м, воздух нагнаный с асиков до него будет выходить спокойно ? или все будет ударятся в вентилятор на выдуве ? ведь в такой системе вентилятор на выдув не будет прокачаивать самостоятельно воздух по каналам а будеть так сказать подхватывать его.

Безымянный.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
25.02.2021 в 07:08, despot.mine сказал:

собрать такую систему но с 1 вентилятором на выходе и поставить туда вентилятор к примеру

 

Берешь вент, типа такого и цепляешь к нему на вход/приток метровую Ф315мм трубу.

Торец трубы глушишь, по длине делаешь в ней 6 отерстий диаметром 110мм, по три с каждой стороны. В эти отверстия короткими патрубками подключаешь АСИКи. Лучше под 45 градусов, по ходу вытяжки. С выхода вентилятора прямая труба на выход из помещения и как можно короче.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Или я чего-то не понимаю, или стоит другая задача. Зачем отводить тепло?

Не проще ли подводить холод?

 

Как верно сказал Uliss, только не собирать горячий воздух, а подводить холодный... 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 минут назад, kurkuljan сказал:

Зачем отводить тепло?

Чтобы жарко не было... что за вопрос..

 

55 минут назад, kurkuljan сказал:

Не проще ли подводить холод?

Да хоть заподводись, если у девяток не будет нормально оттока сзади горячего воздуха, они в перегрев уходят. Проверен мульен раз.

 

А все изгибы под 45 лучшее из плохого..

 

Разделить гараж перегородкой на холодную и горячую зоны и будет счастье. Все остальное дрочилово. В горячей зоне вентилятор на вытяжку по кубатуре вообще супер.

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, scopus сказал:

Да хоть заподводись, если у девяток не будет нормально оттока сзади горячего воздуха, они в перегрев уходят. Проверен мульен раз.

Каким нюхом температура на выхлопе влияет на температуру внутри корпуса?

Одно дело если поток придушить на выходе. Или объем горячей зоны настолько мал что температура там равна рабочей. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, scopus сказал:

Разделить гараж перегородкой на холодную и горячую зоны и будет счастье. Все остальное дрочилово. В горячей зоне вентилятор на вытяжку по кубатуре вообще супер.

 

Внутри трубы и будет небольшая горячая зона.

 

21 час назад, Uliss сказал:

Берешь вент, типа такого и цепляешь к нему на вход/приток метровую Ф315мм трубу.

Торец трубы глушишь, по длине делаешь в ней 6 отерстий диаметром 110мм, по три с каждой стороны. В эти отверстия короткими патрубками подключаешь АСИКи.

 

20 часов назад, kurkuljan сказал:

Или я чего-то не понимаю, или стоит другая задача. Зачем отводить тепло?

Не проще ли подводить холод?

 

Да. Не понимаешь.

Подумай ещё.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов назад, mr.Crowley сказал:

Каким нюхом температура на выхлопе влияет на температуру внутри корпуса?

Каким? Ответ:

20 часов назад, mr.Crowley сказал:

Одно дело если поток придушить на выходе. Или объем горячей зоны настолько мал что температура там равна рабочей.

 

Все верно. Проверенно опытным путем. И чем меньше сзади обьема и чем больше асиков, то это даже не обсуждается. Без вентилятора ни как. У меня в одном месте при -18 на входе, без него ни как было. В других все вентиляторы выключены. Все от конкретных условий.

 

14 часов назад, Uliss сказал:

Внутри трубы и будет небольшая горячая зона.

Я как вспомню заморочки с этими трубами и тормозами потока на всех этих колЕнАх.... пока перегородку не поставил не успокоился.

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, scopus сказал:

Я как вспомню заморочки с этими трубами и тормозами потока на всех этих колЕнАх.... пока перегородку не поставил не успокоился.

Можно заморочится и с трубами, но это будут не канализационные (110) трубы, а вент каналы от 140мм для 1го асика s9.

Точнее можно посчитать только вооружившись анемометром что бы знать примерную аэродинамическую характеристику.

 

Вентиляция для майнинга это не вытяжка для сортира.   

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, scopus сказал:

Я как вспомню заморочки с этими трубами и тормозами потока на всех этих колЕнАх.... пока перегородку не поставил не успокоился.

 

Это да. Но для 6 аппаратов не нужно ни длинных труб, ни колен, ни прочих штанов-тройников.

Труба 315мм, ее сечение равно 754 кв. см. АСИК на выходе в вент фланец 110мм имет  сечение 95 кв см.Суммарно 6 аппаратов 95 х 6 = 570 кв см 750 - 570 = 180 кв см "запаса"

Т.е. ставим 300мм трубу, с одного конца в нее врезаем под 45 градусов по 3 аппарата с каждой стороны, можно и так будет лучше, 2 с торца и по два по сторонам. Впритык, без длинных патрубков, только скомпенсировать угловое подключение. Как дырки прорезать - в сети куча онлайн ресурсов для жестянщиков и вентиляционщиков, на выходе получаешь распечатанный шаблон сопряжения двух труб. (я так из 200мм пластиковой трубы делал ну очень компактное колено поворота под 90 градусов в двух плоскостях и с линейным разносом входного и выходного отверстий) На втором конце трубы вентилятор 2200 кубов в час, потом можно 1.5-2х-метровый глушитель из армировочной сетки, обмотанной какой-нить шумоватой и поверх хоть той же сеткой и стрейч-пленкой. Я бы вовнутрь такого глушителя еще вставил бы коаксиально 100-150мм "сердечник" - 50мм сантехтрубу, обмотанную шумоватой и поверху хоть проволокой, хоть леской. Это для улучшения качества глушителя. И дальше прямая труба на выброс воздуха.

При желании можно и на каждый аппарта на вход установить через колено 45 градусов 60-100см трубу-глушитель из той же сетки и 25-50мм шумоваты снаружи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов назад, mr.Crowley сказал:

Точнее можно посчитать только вооружившись анемометром что бы знать примерную аэродинамическую характеристику

 

С этого и начинать стоило бы. Требуется реальное значение производительности СО аппарата по воздуху, а не среднеотфонатрные данные из ТО вентилятора. Производительность работы на открытом стенде и на аппарате может вдвое различаться.

Как измерить.... На аппарат устанавливаешь фланец и трубу на менее 80см, лучше метр. На выходе трубы по 2 точкам (по центру и у стенки) измеряешь скорость потока или сразу производительность, если анемометр это умеет. Лучше несколько измерений и результат по среднеарифметическому.

Если хочется прям совсем-совсем точно, то в трубу ближе к вентилятору  нужно установить спрямляющий аппарат длиной в 1-1.5 диаметра трубы и с минимальным сопротивлением для устранения вихрей в трубе и получения подобия ламинарного потока..

Edited by Uliss

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Uliss Есть еще один нюанс вентиляторы не работают с постоянной скоростью поэтому характеристики будут разные. Среднеотфонтанные даны для максимальных оборотов и на стенде. Отсюда на минимальных оборотах будет очень маленький напор и даже метровым отрезком малого сечения можно задушить по производительности очень сильно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mr.Crowley Павлов, Романков, Носков. "Примеры и задачи по курсу ПАХТ".

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mr.Crowley  кого Вы лечите? Я этот детский сад собирать 6 лет назад и просто советую не повторять моих ошибок. Нравится стройте и дальше вентиляционные шахты..

А потом добавите еще один майнер и все по новой.. у меня так и было.

Edited by scopus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Иммерсионное охлаждение майнинг-ферм

      Приветствую коллег и хочу предложить тему "колхозного" иммерсионного охлаждения оборудования для майнинга. При всем уважении к профессиональным производителям данного оборудования мы хотим показать, что собрать собственную "мокрую" ферму можно из товаров из ближайших магазинов электротоваров и хозяйственных товаров. Очевидные преимущества иммерсионного охлаждения: 1. Более эффективное охлаждение процессоров позволяет повышать частоту и производительность оборудования. 2. Можно пол

      in Вентиляция и охлаждение

    • Иммерсионное охлаждение БП

      Всех с праздником! Имею иммерсионную ванну для 4 асиков S9, утоплены только сами приборы. Имею огромное желание утопить и блоки питания(AWP3), чтоб было совсем тихо)) Хочу понять, как будет влиять жижа на сам блок, и что он неё может в нём политеть? (жижа дешевая) 

      in Вентиляция и охлаждение

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился :(  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      in Вентиляция и охлаждение

    • Охлаждение асиков

      Собственно назрела ещё прошлым летом у меня эта тема. Решил пока зима во всю идёт надо к лету готовиться. Как лучше всего охладить помещение? Помещение производственное, подойдут все мало затратные варианты. Думаю как сделать подобие кондиционера недорого. Как залить хладагент в большую ёмкость. Пусть эта ёмкость стоит и морозит всё помещение. Чем холодней будет тем лучше. Может можно какие маленькие ёмкости использовать и класть на каждый майнер сверху. Пожалуйста высказывайте все варианты охл

      in Вентиляция и охлаждение

    • Riot Blockchain протестирует иммерсионное охлаждение для ASIC-майнеров в Техасе

      Майнинговая компания Riot Blockchain протестирует новую технологию иммерсионного охлаждения для ASIC-майнеров в Техасе, чтобы улучшить решения для эффективной добычи в сложных температурных условиях. Согласно пресс-релизу, Riot Blockchain запускает инициативу по тестированию технологии иммерсионного охлаждения мощностью 8 МВт, чтобы «оценить ее потенциал для повышения производительности и снижения затрат на добычу криптовалют в Техасе». Тестирование планируется начать в I квартале 2021 го

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...