#81 TheIllusiveMan

TheIllusiveMan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2029 сообщений

Отправлено 03 May 2015 - 22:12

iRybin, у меня 16, дом с плитой, год кажись 86. Переделывали щиток, автоматы 64А, 25, 20, 20, 16, 10. Один кажись не автомат, а УЗО


  • 0
Карты Radeon RX, Asrock Pro BTC, БП, райзеры https://forum.bits.m...asrock-pro-btc/

#82 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6000 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 03 May 2015 - 22:16

TheIllusiveMan, ну вот это нормально! :-) Хотя номиналы странные... 64 - вводной, ну 25 - плита, 10 - свет, 16 - розетки или какая стиралка/бойлер. А 20-ки, да ещё 2 раза, на ЧТО?


  • 0

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#83 TheIllusiveMan

TheIllusiveMan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2029 сообщений

Отправлено 03 May 2015 - 22:18

iRybin, я точно не помню. Наверно, стиралка и УЗО. У меня на стиралку делали отдельную линию на 2,5 медь и УЗО к ней


Сообщение отредактировал TheIllusiveMan: 03 May 2015 - 22:20

  • 0
Карты Radeon RX, Asrock Pro BTC, БП, райзеры https://forum.bits.m...asrock-pro-btc/

#84 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6000 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 03 May 2015 - 22:22

TheIllusiveMan, это правильно. Я сейчас вообще ставлю всем по 2 УЗО (30ма на основную квартиру и 10ма на "мокрую" зону). Но это если вся проводка переделывается и новый квартирный щит, в "общак" такое не впихнуть...


  • 0

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#85 TheIllusiveMan

TheIllusiveMan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2029 сообщений

Отправлено 03 May 2015 - 22:24

iRybin, я думаю, кинуть от розетки с машинкой медь на лоджию на 2 асика. По-идее 2 квт машинка и 1 s5 нормально уживутся


  • 0
Карты Radeon RX, Asrock Pro BTC, БП, райзеры https://forum.bits.m...asrock-pro-btc/

#86 iceman

iceman

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 552 сообщений
  • ГородМск <--> Мо

Отправлено 03 May 2015 - 22:42

TheIllusiveMan, это правильно. Я сейчас вообще ставлю всем по 2 УЗО (30ма на основную квартиру и 10ма на "мокрую" зону). Но это если вся проводка переделывается и новый квартирный щит, в "общак" такое не впихнуть...

А разве не наоборот? Смысл ставить 30мА в мокрую зону. Узо будет постоянно выбивать.


Сообщение отредактировал iceman: 03 May 2015 - 22:43

  • 0

#87 TheIllusiveMan

TheIllusiveMan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2029 сообщений

Отправлено 03 May 2015 - 22:43

у друга бесплатная розетка есть
можно купить тихие, дешёвые асики старого поколения. Энергия же халявная, и на лоджию
  • 0
Карты Radeon RX, Asrock Pro BTC, БП, райзеры https://forum.bits.m...asrock-pro-btc/

#88 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6000 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 03 May 2015 - 23:47

iceman, 10ма на мокрую, 30 на основную. Потому, как через воду риск поражения намного выше. Ничего никуда не выбивает, если качественные аппараты (я ставлю Schneider, но родные ABB и Legrand не хуже, есть ещё несколько достойных контор). Почему Шнайдер - да как-то исторически так сложилось, что у них оказалось всё нужное на момент сбора первого щита. Ну и сейчас APC (делают UPS-ы, одни из лучших) - тоже часть Schneider.


  • 0

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#89 moneymaker

moneymaker

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2459 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 03 May 2015 - 23:56

iceman,  Ну и сейчас APC (делают UPS-ы, одни из лучших) - тоже часть Schneider.

О как, не знал.


  • 0

MNR - GPU фермы в 19" корпусах купить Хостинг 10 МВт 

Посетите мой блог. Полезные статьи по настройке Win10, наборы утилит для майнинга


#90 Nalog

Nalog

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 687 сообщений

Отправлено 05 May 2015 - 13:48

Nalog, если есть возможность - сделай фотку щитка. С большой долей вероятности (особенно, если у тебя там стоит пакетник - та самая аццкая девайсина с чёрной ручкой ВКЛ-ВЫКЛ) тебе там вообще ничего выше имеющегося лучше не подключать без переборки всего щитка, а то и перетяжки стояка домового.

 

Какого года постройки дом? Скока этажей? Какие счётчики стоят? - Если там везде 80-лохматый год написан и выглдят древним, как говно мамонта... Не рискуй! Ну или 1 асик и всё!

Дом памятник архитектуры,перестроили в 1996г. Этажа в доме 3,квартир 9.Сосед(старший по дому)сказал что проводка 0,5 кв алюминь-ну это он конечно сгущает краски.Но тот факт что на площадке стоит автомат на 16А на мою квартиру,а в самой квартире 3 автомата один 25А и два по 16А.Вот фото https://yadi.sk/d/lu18Rb3fgS6dv


  • 0

#91 mild

mild

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1413 сообщений
  • ГородВладивосток

Отправлено 05 May 2015 - 16:37

Какого года постройки дом? Скока этажей? Какие счётчики стоят? - Если там везде 80-лохматый год написан и выглдят древним, как говно мамонта... Не рискуй! Ну или 1 асик и всё!

 

А бывает и так )))) в прошлом году подъезд пыхнул. Белое пятно, от ведра воды, которое я ливанул

Прикрепленные изображения

  • DSC_0436_thumb.jpg

  • 0

Куплю BTC, LTC, RUR Code, оплата  Сбер, Альфа  MILDBOX@mail.ru


#92 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6000 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 05 May 2015 - 18:54

mild, воду в щиток? - а ты смелый поц! ;-) - вообще это строжайше запрещено, т.к. можно по этой воде и разряд на себя схватить...

Nalog, ужоснах!.. Хотя я примерно это и ожидал увидеть... В общем, мой совет - найти проверенного электрика, сначала заменить всё это гуано (хотя-бы автоматы на нормальные современные, эти могут банально не сработать из-за старости в нужный момент) и только потом кидать от щита как можно ближе к счётчику и вводному автомату отдельный кабель на отдельном автомате для майнеров, если будет длительно включаться что-либо мощнее 500 ватт.

Да - автоматы ставятся по принципу - самый большой ток - вводной, дальше - такие же или меньше. Так что 25А после 16А можешь смело заменить на кусок провода :-) - он никогда не сработает. Это так - в целях общего образования. Так как я считаю что человек, который решил всерьёз заняться майнингом (оборудование минимум на пару киловатт), должен - а вернее, обязан - иметь хотя-бы базовые понятия в электрике. Из банальных соображений безопасности себя, близких и окружающих. Ибо постоянная нагрузка на хреновой проводке полыхнуть может в любой момент...

Ну и - никогда не скручивайте медь с алюминием!
  • 2

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#93 Nalog

Nalog

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 687 сообщений

Отправлено 05 May 2015 - 20:59

Nalog, ужоснах!.. 

Америку не открыл))Но на некоторые вещи свет пролил!!Спасибо.


  • 0

#94 AMDNOW

AMDNOW

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 718 сообщений
  • ГородМой адрес не дом и не улица, мой адрес - планета Земля.

Отправлено 05 May 2015 - 23:58

Размещение компьютерных модулей в жилых помещениях таит в себе много опасностей для находящихся там длительное время людей - причём шум это самая незначительная проблема, даже опустив электромагнитное излучение основной вред здоровью приносит подогретый техникой воздух насыщенный мелкой пылью и частицами синтетических материалов из которых изготовлены комплектующие - причём постоянная вентиляция помогает только частично (как и кондиционер) ибо воздух постоянно осушается, а на улице тоже часто недостаточная влажность и если других вариантов размещения нет то необходимо использовать очиститель воздуха с увлажнителем (расход воды 3-4 литра в сутки на 12-15 кв м). От шума во время отдыха могу посоветовать беруши, хотя сам предпочитаю громкую музыку  :music:, но воздух это главное - лучше спите одетыми и под тремя одеялами, но постоянно проветривайте помещение открыв максимально возможный приток свежего воздуха (в разумных пределах). Берегите себя и своё здоровье - не жадничайте и выключайте жужалки на ночь, ну или хотя бы переводите их на половинный хешрейт (нагрева в разы станет меньше как и шума тоже существенно поубавиться).

 

OFF/

Ваще то по тех условиям на хату без плиты - тока 25а (5квт), а там дальше может быть хоть 5 розеточных линий по 25А + 3 освещения по 16А - всё равно вводной автомат 25А всё ограничивает.


  • 1

Да будет Вам по Делам и Вере Вашей!!!
За приватность информации в  Личной переписке администрация форума ответственности не несёт! ;)


#95 TheIllusiveMan

TheIllusiveMan

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2029 сообщений

Отправлено 06 May 2015 - 00:00

по тех условиям
а на хату с плитой? Около 15 квт? Автомат у меня 64А, менялы пару лет назад
  • 0
Карты Radeon RX, Asrock Pro BTC, БП, райзеры https://forum.bits.m...asrock-pro-btc/

#96 AMDNOW

AMDNOW

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 718 сообщений
  • ГородМой адрес не дом и не улица, мой адрес - планета Земля.

Отправлено 06 May 2015 - 01:17

64а = 12.8квт и это очень круто т.к. возможность получить больше 5квт на фазу есть далеко не у всех - обычно 5квт х 3 фазы (трёхфазный автомат 25A), это тебе можно неплохо развернутся )


Сообщение отредактировал AMDNOW: 06 May 2015 - 01:19

  • 0

Да будет Вам по Делам и Вере Вашей!!!
За приватность информации в  Личной переписке администрация форума ответственности не несёт! ;)


#97 iRybin

iRybin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6000 сообщений
  • ГородМосква-Балашиха-Судак

Отправлено 06 May 2015 - 01:39

а там дальше может быть хоть 5 розеточных линий по 25А + 3 освещения по 16А

 

Проводка к розеткам сделана кабелем 3*4, а свет - 3*2,5 - тогда вопросов нету. В противном случае - гореть провода будут красиво :)


  • 0

Информация и опыт стоят денег. Бесплатных тренингов в ЛС не провожу и советов по трейдингу не даю.


#98 Nalog

Nalog

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 687 сообщений

Отправлено 06 May 2015 - 06:36

OFF/

Ваще то по тех условиям на хату без плиты - тока 25а (5квт), а там дальше может быть хоть 5 розеточных линий по 25А + 3 освещения по 16А - всё равно вводной автомат 25А всё ограничивает.

обычно вроде 8кВт на квартиру,не?


  • 0

#99 mild

mild

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1413 сообщений
  • ГородВладивосток

Отправлено 06 May 2015 - 15:13

воду в щиток? - а ты смелый поц! ;-) - вообще это строжайше запрещено, т.к. можно по этой воде и разряд на себя схватить...
А с другой стороны. . . . возгорание было на первом этаже и огонь по шахте всего за пару минут мог уничтожить всю проводку + тел + инет + кабельное на весь подъезд. Да и ведро пластмассовое )))
  • 0

Куплю BTC, LTC, RUR Code, оплата  Сбер, Альфа  MILDBOX@mail.ru


#100 AMDNOW

AMDNOW

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 718 сообщений
  • ГородМой адрес не дом и не улица, мой адрес - планета Земля.

Отправлено 07 May 2015 - 15:18

Проводка к розеткам сделана кабелем 3*4, а свет - 3*2,5 - тогда вопросов нету. В противном случае - гореть провода будут красиво :)

 

 

Думаю у тебя расчёт на алюминий, если взять качественный нюмовский провод то 1.5 кв мм это 3.3квт, 2.5 это 7.2 квт, а 4кв мм это 12квт - тут главное не нарваться на подделку, для примера сравнивали два нюма - один залипуха, а другой гостовый (если внутри резина тёмная и снимается туго - залипуха, у хорошего она светлее и снимается без ножа), так вот с виду сравнивая гостовую полторашку - на вид очень похожа на 2.5 ту шного, а ещё ньюанс - в коробках нужно делать скрутки не менее 5см, можно 3, но с пропайкой и проваркой) эти новомодные ваги плавятся на ура... Но если бабоса много, то можно сделать и как ты указал - как говорят в народе "Запас опу не ипёт"  :)


  • 0

Да будет Вам по Делам и Вере Вашей!!!
За приватность информации в  Личной переписке администрация форума ответственности не несёт! ;)





Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных