Прошу помочь с техническими характеристиками асик майнингового оборудования:

 Bitmain S17-19

Whatsminer m31

Canaan Avalon 1066

Заказчик просит обосновать, что при питании майнингого оборудования (сборный 40-ка футовый контейнер укомплектованный асик-майнингом) ненужно устанавливать устройство компенсации реактивной мощности. При выдачи исходных данных от поставщика есть только Энергопотребление контейнера: 1 150кВт. Я просил выдать на данное оборудование все характеристики включая и значение cos (φ), однако ответа не было.

Поиски в интернете полных характеристик или паспортов ни чего не дал.

Прошу помочь! Если кто знает где или у кого можно запросить реактивную составляющую перечисленного оборудования?

Link to comment
Share on other sites

@Sidex Не бывает мощных блоков питания без корректора мощности. Без корректора мощности только зарядки для смартфонов и блоки питания от роутеров.

Корректор мощности это уже без всяких дополнительных вопросов нет никакой реактивной мощности. Одна активная. На некоторых блоках питания пишут коэффициент утилизации. 

Link to comment
Share on other sites

Не знаю как тут писать конкретному человеку... если что поправьте 🙂

Lenchik я прекрасно это понимаю, но требование есть и я не могу их не выполнить. Мне необходим документ, который я могу использовать для пояснения, типа паспорт

Link to comment
Share on other sites

@Sidex Связывайся с производителями. 

Как вариант, сам померяй. Счётчик активной энергии и счётчик реактивной энергии. Настраиваешь асик на добычу и смотришь какой процент реактивной энергии. 

 

Корректор коэффициента мощности блока питания APFC — что это и зачем он нужен | Блоки питания компьютера | Блог | Клуб DNS (dns-shop.ru)

 

Там про стандарт 80 plus есть. У меня у одного асика на этикетке даже 95 plus написано.

Edited by Lenchik
Link to comment
Share on other sites

  • rammendo changed the title to Тех. характеристики асик майнеров

@Lenchik наша компания занимается проектированием электропитания (СЭС, ВЭС, ПС, ВЛ, КЛ). Мы физически не можем замерить, у нас нет этого прибора. Работаем с документациями. 

По поводу производителя. Вы имеете ввиду связываться с самим заводом, которые производят эти модели?

Link to comment
Share on other sites

1 час назад, Sidex сказал:

По поводу производителя. Вы имеете ввиду связываться с самим заводом, которые производят эти модели?

Естественно. Но я думаю они будут очень удивлены. Компания занимающаяся проектированием электропитания не в курсе международных стандартов на мощные блоки питания.

Блоки питания без APFC (корректора мощности) в большинстве стран ни производить, ни продавать нельзя. То есть даже в теории не существует блоков питания которым могла бы понадобится конденсаторная установка для коррекции фазы.

Link to comment
Share on other sites

@LenchikНу как понимаю на любое оборудование потребляющее электрическую энергию должно предоставляется его характеристика электропотребления.

Тем более когда речь идет о промышленном оборудовании. Что с этими асиками не так?

Link to comment
Share on other sites

@Sidex На телевизоры и компьютеры предоставляется документация? А у компьютеров блоки питания с корректором мощности.

 

У вас совковые представления уж извините меня. Вы собираетесь взять деньги за воздух, то есть ни за что. 

А мир живёт уже совсем по другим законам. Есть международные нормы на оборудование потребляющее электроэнергию и просто не может в продаже существовать оборудования которое не удовлетворяет этим нормам. 

Вот все характеристики S19 Bitmain

 

Не надо пристраивать к телеге пятое колесо. Не нужна косинусная установка асикам. Если бы была нужна, их бы невозможно было ни выпускать, ни продавать.

 

 

Link to comment
Share on other sites

@Lenchik Все норм. Но деньги я не собираюсь брать, тут немного неверная трактовка. Мне нужно понять, так как это не моя сфера деятельности, где могу получить информацию, так как хочет заказчик. Я понимаю что асики как и компьютеры потребляют и могут не выдать в питающую сеть реактив. Но это и не понимает сам заказчик описавший технические условия, которые я обязан соблюдать. И для того, что бы ему это доказать, мне нужно сослаться на фактические данные конкретного оборудования. А сделать это я смогу лишь получив информацию либо от завода либо от поставщика. Поставщик говорит, у меня есть только полная мощность. Больше ни чего не знаю. На завод еще не писал, так как найти самого производителя и взять с него письмо о том что нет у него такой характеристики, даже если покрутит у виска пальцем.

Спасибо за ссылку но этого не достаточно. Поясню:

У нас есть приказ "Обеспечить величину cos φ на низком напряжении 10кВ не менее требуемой 0,92 согласно Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31.03.2015 года № 393". Формула расчета cos φ = Р/корень квадратный (Р**2+Q**2), где Р-активная мощность, Q-реактивная мощность. Теперь самое интересное - заказчик говорит вы должны поставить устройства компенсации реактивной мощности (конденсаторные батареи) на ОРУ 110/10кВ или доказать мне что это не нужно. Т.е. если у меня будет значение "Q" асика, и после подсчета оно будет выше чем 0,92, то я спокойно говорю, что конденсатор ставить не нужно, что в свою очередь затрагивает главную электрическую схему. Если ставать конденсаторы то нужно их выбрать согласно опять таки по расчету. Какой то замкнутый круг.

Edited by Sidex
Link to comment
Share on other sites

У иностранцев чаще применяется "Коэффициент мощности" а не косинус фи. Коэффициент мощности он не в градусах, а в процентах, отношение реактивной мощности к активной.

Edited by Lenchik
Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, Lenchik сказал:

У иностранцев чаще применяется "Коэффициент мощности" а не косинус фи. Коэффициент мощности он не в градусах, а в процентах.

блин... это получается еще оно должно быть сертифицировано. Ладно, буду иметь ввиду.

Link to comment
Share on other sites

А 0.92 это у вас что? Это же не угол в градусах наверное? Это как раз и есть коэффициент. Если общая потребляемая мощность 1, то не меньше 0.92 должно быть активной нагрузки. Или не так? Счётчики на подстанциях то же не косинус фи показывают. Там стоит счётчик общей потребляемой мощности и реактивный счётчик. По соотношению их показаний и считают.

 

Ещё немного дополню теорию. Если бы асики даже не имели корректора мощности, то конденсаторная установка им бы никак не помогла. У импульсных блоков питания без корректора реактивная составляющая ёмкостная, а не индуктивная, как скажем у асинхронных двигателей. То есть конденсаторы только бы ухудшили ситуацию. 

Edited by Lenchik
Link to comment
Share on other sites

22 минуты назад, Lenchik сказал:

не меньше 0.92 должно быть активной нагрузки. 

Да это так.

По теории верно понимаете, в зависимости от вида нагрузки ставится либо конденсаторы либо емкости для выравнивания перекосов в сети.

Link to comment
Share on other sites

23 часа назад, Sidex сказал:

Я просил выдать на данное оборудование все характеристики включая и значение cos (φ)

 

Характеристики блока питания, которым комплектуется Antminer:

Power Factor >0.99(full load)
Link to comment
Share on other sites

Индуктивности тогда уж надо ставить. 

Я в советское время электронику ремонтировал на одном "почтовом ящике". Послали меня как то в электроцех. Они косинусные установки на подстанциях на заводе смонтировали. Нужно только их настроить. Настраивать там особо нечего. Только токовые трансформаторы не маркированы. В правильной фазе подключить и всё. Оно само постепенно нужные емкости подключает и на светодиодной шкале показывает.

Приходим на одну из подстанций. Подключаешь токовый трансформатор, не набирает емкости совсем, переворачиваешь провода местами, до упора шкалы доходит.

У электрика спрашиваю, что там за нагрузка. Электрик опытный. У него всё лицо в крапинку от ожогов. Как то у него в руках пассатижи испарились, попали между шинами.

Электрик и говорит, там синхронные двигатели. Крутят компрессоры и приводят в движение транспортёр длиной чуть ли не полкилометра. Оказывается у синхронных двигателей реактивная составляющая ёмкостная.

А установка везде конденсаторных устройств, это приказ начальства. 

По сути мы делали бесполезную работу. Сначала надо было общий сдвиг фазы по всему заводу посмотреть. Возможно эти синхронные двигатели компенсировали индуктивную составляющую остальных цехов даже с избытком.

 

@Old Miner Дак я о том и говорю. БП у асиков с огромным запасом вписывается в требования энергетиков к реактивной составляющей нагрузки. 

Link to comment
Share on other sites

@Old Miner ВОТ! уф :)) отлично! спасибо огромное!!!

 

@Lenchik 🙂 👍

 

Теперь осталось еще на два найти и все

Edited by Sidex
Link to comment
Share on other sites

Вот такие "чертилы" и выдают РД c которым потом можно разве, что в сартир сходить. Я говорит ничего в этом не понимаю, но заказчику обосную.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

ага)   на китайском)))))

 

даже у официалов - год выпуска, ревизия, завод, провинция, выработка, усушка, упарка = погрешность в бесконечность)  

18.02.2021 в 10:27, Sidex сказал:

@Lenchik наша компания занимается проектированием электропитания (СЭС, ВЭС, ПС, ВЛ, КЛ). Мы физически не можем замерить, у нас нет этого прибора. Работаем с документациями. 

По поводу производителя. Вы имеете ввиду связываться с самим заводом, которые производят эти модели?

что мешает купить?  например (и есть много аналогов, первое из ютуба выдернул)  есть другие брэнды и виды под конкретные  задачи

https://www.youtube.com/watch?v=Qx1Y-y6FRs0

 

интересней почему вы как разрабы мат часть не знаете? не давно на рынке? или только в планах? 

Edited by ARSS
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Для тех кому не жалко

      Здравствуйте комьюнити, я мониторю местные чаты и не раз видел как кто то реально помогает другим, вот решил тоже попробывать, а вдруг тоже найдутся такие люди кто мне даст немного крипты или альткойнов TRON: TXEW7v1fzAwjcw6suBHZm4vmoWsPxD1pBg Metamask: 0x06DE5305a0CC9C4e9d06633fF233004955D0eEfB BTC: 1MAYVFVRZFrNn6hqsZ7AGkMQFs1Qnyt3e3 XRP: rMLijw68rv8xHieCfoPGEd9rXZKVviZ5Yw LTC: LT6ypByaf9i8ekVyD6AdpLm54AvScsWeKm BCH: qrwnpzcu7mpvqlxqtmrrqp7uze2pyj74ggk0ruqdnq

      in Lexis77

    • бп асик т3

      БП не заводится. Нет напряжения 12в. Вентиляторы не крутятся. Разбор показал, щелкнули 12n65, неисправна ncp1399ac, сгорели резисторы 10ом. Все заменил. Полевики поставил 12n60. Осликом проверяю генерацию, нет запуска на HV input. Схемы естественно нет. Снимаю 1399, дороги к 1 ножке нет. Напряжения нет. Что тогда запускает 1399?

      in Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Асик или облако?

      Всем привет! Появились хорошие предложения по облачному майнингу, интересно ваше мнение в сравнении с самостоятельным майнингом. На данный момент самые интересные предложения облака такие:   1) АМХеш от производителя асиков Рокмайнер, стоимость 1 гх 0.00084 бтц, свет $1.55 на 1 тх, потребление 680 вт/тх, стоимость света в Китае 0.095 дол./кВт https://www.havelockinvestments.com/order.php?symbol=AMHASH1 (сайт не производителя, а посредника, айпо от производителя закончилось, пока можно купить

      in Облачный майнинг и агрегаторы

    • Асик M3 отключается от интернета

      Асик м3 отключается от интернета и просто перестаёт майнить когда перезагружаю роутер он включается, а до этого он с этим роутером все норм работал, и скорость тоже приличная. В чем может быть проблема?   

      in Общие вопросы по майнингу

    • Для тех кто использует OpenPGP для подтверждения своей личности в сети: опасайтесь фишинга на e-mail

      Честно, лучшего заголовка для темы не могу придумать, очень спать хочу. В общем, как оно часто бывает, как только каникулы, сразу же хацкерята надевают чёрные толстовки, устанавливают Kali Linux, открывают чёрно-зелёные терминалы и... 😒   Приходит мне уведомление на почту, что какой-то ублюдок загрузил на сервер (https://keys.openpgp.org/) фейковый PGP ключ, и указал мой мейл, чтобы связать его с этим фейковым PGP ключом:   F2A0178848AC2A6C05EBA6B6389A43EDE19DC441

      in Безопасность

×
×
  • Create New...