Уважаемые форумчане,

 

какие решения используете для пожаробезопасности для своего спокойствия? :)

 

Имеются ли в месте работы майнеров системы локализации возможного возгорания и др.?

 

Нормально ли будет поставить майнеры на пластиковый стелаж из Леруа ?  Вроде внешне температура теплая и стоят на балконе с проветриванием, да и пластик часть вибрация проглатывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое главное не экономить на проводке. Кабеля должны быть проведены грамотным электриком, мощность надо брать с запасом. У меня 100 с лишним киловатт работало. Проблем не наблюдал никаких. Вся проводка была сделана на отлично. Везде было на совесть пропаяно, прижато, прикручено. Пластиковый стеллаж никогда не сможет загореться, ему не хватит нагрева.

Для спокойствия своего можете на асиками повесить взрывающийся от нагрева огнетушитель, который разбрасывает хлопья.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема серьезная, у знакомого выгорела квартира с железом на 15 клв.ч , началось с проводки или искры, на рынке есть огнетушитель самосрабатывающий шар-1, можно повесить для спокойствия.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тема серьезная, у знакомого выгорела квартира с железом на 15 клв.ч , началось с проводки или искры, на рынке есть огнетушитель самосрабатывающий шар-1, можно повесить для спокойствия.

15 квт в квартире ! Сгорела -значит не правильно рассчитал проводку и контакты , кто же ему доктор ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

15 квт в квартире ! Сгорела -значит не правильно рассчитал проводку и контакты , кто же ему доктор ?

что то мне кажется 15квт это только в новых домах с электроплитой.

но если 15квт в старом доме это конечно жесть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое главное не экономить на проводке. Кабеля должны быть проведены грамотным электриком, мощность надо брать с запасом. У меня 100 с лишним киловатт работало. Проблем не наблюдал никаких. Вся проводка была сделана на отлично. Везде было на совесть пропаяно, прижато, прикручено. Пластиковый стеллаж никогда не сможет загореться, ему не хватит нагрева.

Для спокойствия своего можете на асиками повесить взрывающийся от нагрева огнетушитель, который разбрасывает хлопья.

 

А в случае ложного срабатывания (допустим бракованный огнетушитель или еще что) асики будут работать? Т.е. этот материал, который тушит не испортит девайсы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Модули «Буран-2,5-2С . Модуль предназначен для тушения возгораний класса А, В, С и электрооборудования под напряжением без ограничения величины. До 18кв.м


Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

А в случае ложного срабатывания (допустим бракованный огнетушитель или еще что) асики будут работать? Т.е. этот материал, который тушит не испортит девайсы?

Это хлопья которые не горят и не плавятся. Они всё сильно засрут, но пожар потушат. Потом чистка, продувка асиков и они как новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, +1, самосрабатывающий огнетушитель. Но он срабатывает (смотрел всевозможные тесты, продаю по чем купил, самому пока т.т.т. не приходилось), когда окружающая температура превысила порог срабатывания, причем секунд на 30. Лично я просто убрал все легкогорючее, кабель входящий медь 10 квадратов, на каждую розетку отдельный на 2.5 квадрата, сделал все сам руками, чтобы быть уверен. Вот такая пожаробезопасность )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Однако задумался. Дело в том что у меня деревянные стелажи  под S7 и S9, пока тьфу тьфу все вроде работает норм. температура в помещении 15С

Share this post


Link to post
Share on other sites

кормите тролля дальше.

===========

 

с таким же успехом могу всех спросить:

 

Уважаемые форумчане,

 

какие решения используете против залива фермы для  для своего спокойствия?  :)

 

Имеются ли в месте работы майнеров системы локализации от возможного потопа и др.?

 

Нормально ли будет поставить майнеры на плавающий стелаж из Леруа ?  Вроде внешне плавает и стоят на балконе с проветриванием, да и пластик часть вибрация проглатывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сухая вода позволяет тушить без отключения и повреждения электрооборудования 

Edited by Aid79

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сухая вода позволяет тушить без отключения и повреждения электрооборудования 

Позвонил в одну питерскую компанию, которая подключает подобное пожаротушение. Насчитали на 3000 евро. Может, кто-то ещё что реализовал по цене и качеству оптимальное?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

кормите тролля дальше
да лан, всё равно большинство топиков и постов оставляется для фана :) 

Сто тыщ раз повторялось уже что в электронике гореть нечему, открытое пламя поддерживается электрической дугой. Достаточно быстро (автоматически) обесточить проблемное оборудование и тушить ничего не потребуется. Плохо когда фермы/асики стоят на коробках, под занавесками, среди мусора и бумаг, в помещениях с пожароопасной пылью и т.д. и т.п. Если жалеть денег на пару десятков метров нового медного кабеля в двойной изоляции при  прокладке через пожароопасные помещения и закрытый щитчек с автоматами/пакетниками - то никакие огнетушители не помогут.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Достаточно быстро (автоматически) обесточить проблемное оборудование и тушить ничего не потребуется. 

 

Посоветуйте пожалуйста оборудование, которое может автоматически обесточить проблемные асики. По каким критериям это оборудование должно понять, что у асиков проблемы?

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Посоветуйте пожалуйста оборудование, которое может автоматически обесточить проблемные асики. По каким критериям это оборудование должно понять, что у асиков проблемы?

Автомат на 16А на каждую розетку (медь 2.5 квадрата) - самое простое.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Посоветуйте пожалуйста оборудование

дайте поиск по форуму, эта тема была не раз перетёрта, например здесь.

 

@Aoi_08,Не, автомат вряд ли поможет...

Edited by Tetris

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • MinerOs - новая недорогая линукс платформа для майнинга

      MinerOs – простая в настройке и стабильная linux-платформа для эффективного мониторинга и управления группой ригов. Система способна обеспечить полноценный удаленный доступ к оборудованию и бесперебойный майнинг криптовалюты. Платформа расчитана как на домашних майнеров, так и для промышленных ферм. Регистрация и инструкция по установке OS - https://mineros.info .   Преимущества системы мониторинга MinerOs: * Поддержка всех современных видеокарт AMD и Nvidia, а также смешанных риг

      in Мониторинг

    • Криптекс — программа для майнинга криптовалют — официальная тема

      Криптекс — программа для майнинга криптовалют. Майните через Криптекс и получайте сразу биткоины или рубли. Мы сделали майнинг максимально комфортным и простым: Криптекс сам выбирает наиболее доходную монету для вашего железа.   Преимущества: Никакого графика выплат! Выводите деньги в любой момент Выплаты на Киви от 50 рублей без комиссии Выплаты в биткоинах от 0.0002 BTC (комиссия сети — всего 0.0001 BTC) Лёгкий режим — пользуйтесь компьютером паралле

      in Пулы совместного майнинга

    • Интерпол возглавил операцию по борьбе с распространением программы для скрытого майнинга Coinhive

      Международное агентство по борьбе с преступностью предприняло меры, чтобы остановить распространение программы Coinhive для скрытого майнинга криптовалют в Азии.   Согласно сообщению в блоге компании TrendMicro, которая содействовала операциям Интерпола, Глобальный комплекс инноваций Интерпола (IGCI) в Сингапуре возглавил пятимесячную работу по борьбе с программой для криптоджекинга Coinhive, которая распространяется киберпреступниками, использующими уязвимость в маршрутизаторах Mi

      in Новости криптовалют

    • Легализация майнинга

      Здравствуйте, интересует пара вопросов, может быть кто подскажет, или у когото есть личный опыт. В каких европейских странах нынче можно открыть небольшое ООО, занимающееся майнингом? Что бы все легально и официально.  

      in Общие вопросы по майнингу

    • Выбор GSM роутера для майнинга

      Добрый день уважаемые майнеры. Ситуация, думаю, довольно стандартна: асики/фермы находятся в помещении, в которое по ряду причин невозможно протянуть проводной интернет от провайдера. Соответственно, единственный выход - использование интернета через Сим-карту, 3G/4G роутер + любой обычный WiFi роутер с Ethernet в режиме репитера. Для этого был приобретен 4G роутер Huawei E5573. Однако, данный роутер может абсолютно рандомно несколько раз в день приостанавливать раздачу интрнета на 2 часа р

      in Общие вопросы по майнингу

×
×
  • Create New...