Приветствую

Есть два асика whatsminer m20s мощностью ~3200-3300w, какие должны быть характеристики электрической сети, чтобы спать спокойно и не бояться ЧП, связанных с пожаром и тд

На данный момент распологаю двумя линиями, с проложенным медным кабелем 2х2,5 и автоматами 16А внутри помещения и двадцаткой в электрощитовой. Асики подключены паралельно по одному на каждую линию. При работе кабель теплый, автомат 16А не выбивает.

Posted

@tomokolyn допустимым отклонением напряжения считается диапазон в 5%, то есть: +/-5% (от 209 В до 231  В)

 

отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать ±0,2 Гц в течение 95% времени интервала в одну неделю и ±0,4 Гц в течение 100% времени интервала в одну неделю;

Posted

@rammendo он имеет ввиду все параметры, а не значения розетки по ГОСТу)

@tomokolyn для вашего оборудования по одной линии 15А проходит, но учитывая китайские аппараты, которые никто не сертифицируют - они могут по инструкции потреблять 3.3квт, а по факту 3.5квт в какие-то моменты или всегда. То есть 16А автомат - это минимально возможный, что и хорошо и плохо. Хорошо - потому что любые минимальные отклонения выбьют автомат до того, как что-то случиться. Плохо - потому что может выбить при нормальной работе, просто асик больше потреблять начнёт, хотя может, температура повысится (вентили быстрее крутить начнут) и прочее. Короче проверять на практике - если 16А не выбивает уже достаточно долго, то всё отлично. 

По кабелю - всё просто, если в руке можно держать и не испытывать дискомфорта - всё норм. Чуть тёплый то есть. Если чувствуется сильно - меняете на больший. Вашего кабеля до 27А в теории должно хватать.

А вот что 20А не выбивает в щите - это очень странно. Ведь суммарная мощность уже 30А. Что-то попутали. Он же, я так понимаю, вводной?

Posted
2 часа назад, tray_d сказал:

он имеет ввиду все параметры, а не значения розетки по ГОСТу)

Ну, тебе виднее, что такое "характеристики электрической сети". У розетки есть значения? Ну, если только ее стоимость. )))

То, что ты написал, у альтернативно одаренных, вроде меня, называется "допустимые нагрузки на силовой кабель"

П.С. Кстати, если кабель теплый, то на нагрев воздуха и кабеля уходит до 5% проходящей энергии, если горячий - ещё больше. Не говоря уже о возможности пожара. При том, что кабель стоит копейки, по сравнению с майнером и негативными возможными последствиями.

 

2 часа назад, tray_d сказал:

А вот что 20А не выбивает в щите

А разве бывают предохранители на 20А? Видел только 16А и 25А.

Наверное, 20А - если только по спецзаказу сделаны.

Posted

@rammendo я не вдавался в терминологию, но автору явно не допустимые отклонения падения напряжения и частоты нужны)

У розетки есть максимальный ток, если докопаться)

https://leroymerlin.ru/catalogue/differencialnye-avtomaty/20/
вот 20ки, сам шнайдер покупал.

По поводу нагрева - вообще странно, по описанию там огромный запас на кабеле.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Гринпис: Proof-of-Work перегружает электросети и множит выбросы парниковых газов

      Американское подразделение Гринпис (Greenpeace) выступило с заявлением о том, что индустрия майнинга биткоина слишком тесно сотрудничает с компаниями, добывающими ископаемое топливо и загрязняющими окружающую среду. Использование алгоритма консенсуса Proof-of-Work для майнинга вызывает дополнительные выбросы парниковых газов, эквивалентных объему загрязнения от промышленно развитых стран, верят в Гринпис. А спрос на майнинг перегружает электросети и увеличивает затраты налогоплательщиков СШ

      in Новости криптовалют

    • В Техасе майнеры снижают энергопотребление в связи с высокой нагрузкой на электросети

      Последние дни в Техасе наблюдается крайне жаркая погода, что приводит к высокой нагрузке на энергосистему штата. Майнеры отключают свои мощности по запросу местного энергетического регулятора. В понедельник, 6 июня, пиковое потребление электроэнергии в штате составило 72 386 МВт. Во вторник показатель был даже выше – 72 785 МВт. В прошлом году максимальное потребление было зафиксировано 23 июня – тогда нагрузка составила 70 257 МВт.   Местный Совет по энергетическому обеспечению (ERC

      in Новости криптовалют

    • Техасские майнеры добровольно снизили нагрузку на электросети под угрозой снежного шторма

      Майнинговые компании американского штата Техас объявили, что с 3 февраля радикально уменьшают нагрузку на энергосистему в ожидании аномального зимнего шторма. Соучредитель и генеральный директор техасской майнинговой компании Rhodium Натан Николс сообщил в Твиттере, что майнеры стремятся дать энергетикам возможность спокойно задействовать резервные мощности для обогрева жилищ.   Год назад подобное стихийное бедствие оставило без света 4.5 млн жилых домов и предприятий. Зимний снежный

      in Новости криптовалют

    • Тех. характеристики асик майнеров

      Прошу помочь с техническими характеристиками асик майнингового оборудования:  Bitmain S17-19 Whatsminer m31 Canaan Avalon 1066 Заказчик просит обосновать, что при питании майнингого оборудования (сборный 40-ка футовый контейнер укомплектованный асик-майнингом) ненужно устанавливать устройство компенсации реактивной мощности. При выдачи исходных данных от поставщика есть только Энергопотребление контейнера: 1 150кВт. Я просил выдать на данное оборудование все характеристики вк

      in ASIC/FPGA майнеры

    • Подмосковные «Электросети» отсудили 99 млн рублей за незаконный майнинг криптовалют

      Апелляционный суд удовлетворил иск ГУП «Электросети» к ООО «Инновационные цифровые технологии» (ИЦТ) о незаконном майнинге криптовалют и обязал ИЦТ выплатить 98.8 млн рублей. ИЦТ незаконно разместило оборудование для майнинга в подмосковном Королеве на территории, которая до 2017 года принадлежала Министерству обороны РФ. В 2019 году земельный участок был передан в собственность Корпорации развития Московской области. Во время процесса передачи имущественного комплекса, объект был передан

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...