[МСК][Солнечногорск][Зеленоград] Хостинг оборудования 4,5руб/квт-ч всё включено.

Recommended Posts

Новая площадка, пустое двухэтажное металлическое здание, Московская область, Солнечногорский район, 55 км от МКАД, территория крупного предприятия, строгая пропускная система, круглосуточная охрана, видео наблюдение и т.д. Прекрасная транспортная доступность, по платной ленинградке пробок не бывает.

 

Свой трансформатор, сейчас свободен 1МВт, но есть возможность получить ещё 5 и более.

 

Есть места под контейнеры

 

Цена 4,5 рубля кВт/ч

 

Ориентир цен: L3+ - 2900, S9 - 4860 в месяц.

 

 

Договор, способы оплаты стандартны и обсуждаемы.

 

Оборудование можно застраховать, яндекс в помощь.

 

Телефон 8 926 ОЗ ОЗ ООО  Артём

 

IMG_20171126_150717.jpg

IMG_20171126_150617.jpg

Edited by Powerslide

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первая площадка забита. По мере появления новых мощностей буду обновлять тему.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Будут отзывы форумчан, поставивших свое оборудование к Вам - тогда можно подумать.

Быстро вы "Первая площадка забита" ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 17.11.2017 в 15:07, Powerslide сказал:

Первая площадка забита. По мере появления новых мощностей буду обновлять тему.

 

Добрый день!

Дайте знать если появятся еще площадки!

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 21.11.2017 в 12:56, Максим Великий сказал:

 

Добрый день!

Дайте знать если появятся еще площадки!

 

Обязательно. Сейчас идёт подготовка, прокладка новой проводки, вентиляция, сеть и прочее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я тоже, если что жду, поэтому если есть очередь, то я бы хотел оказаться в первых рядах)

Share this post


Link to post
Share on other sites

фото "полностью забитой" первой площадки - в студию. в первую очередь интересует вентиляция.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первые фотки, по просьбам здесь на 30кВт. Один стеллаж пустой, клиент забронировал, ждёт асики. Вентиляция пока вытяжная, приток по гофрам через фильтры.

Одного вытяжного пока хватает с запасом, температуру держим не выше 15 градусов, один из клиентов хочет разгоном заняться.

Как то так.

IMG_20171128_154837.jpg

IMG_20171128_154844.jpg

IMG_20171128_154855.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
В ‎29‎.‎11‎.‎2017 в 16:20, xieergai80 сказал:

.... настроили охлаждение...

 

Настроили охлаждение у вас не ребята, а зима. уже в мае будет жесть на этой "площадке" с 5 асиками, 4 gpu'шками и одним вентилятором...

Share this post


Link to post
Share on other sites

С охлаждением беда будет, особенно летом, когда это двух этажное здание будет еще и солнцем нагреваться.

Нужно с одной стороны фильтра ставить для забора воздуха с улицы, с другой промышленные вентиляторы, чтобы горячий воздух выбрасывать.

 

Примерно так:

host.thumb.PNG.e6551e822367e45f30fe985efe0af8f4.PNGhost1.thumb.PNG.da5278d783a65ef18b8069215f37bb49.PNG

 

И широкое здание не нужно, лучше всего, чтобы один шкаф/стойка по середине стояло.

Так получится достаточно эффективно и дешево.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.11.2017 в 10:25, Powerslide сказал:

Есть места под контейнеры

 

Цена 4,5 рубля кВт/ч

 

А если свои контейнеры ставить, то цена за электричество такая же?

Обслуживание не нужно.

Нужно: доступ 24/7, интернет, электричество и место для контейнеров.

Edited by Komonec

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Komonec сказал:

С охлаждением беда будет, особенно летом, когда это двух этажное здание будет еще и солнцем нагреваться.

Нужно с одной стороны фильтра ставить для забора воздуха с улицы, с другой промышленные вентиляторы, чтобы горячий воздух выбрасывать.

И широкое здание не нужно, лучше всего, чтобы один шкаф/стойка по середине стояло.

Так получится достаточно эффективно и дешево.

 

Дешево - да. Эффективно - нет. Нельзя допускать смешивание горячего и холодного потоков. Нужна грамотная организация или горячих или холодных коридоров. Это эффективно делается для асиков с их вентиляторами. Для ферм эффективен другой подход - вдув холодного воздуха снизу, отбор горячего сверху.

 

Вообще тема уже перешла в "Вентиляцию" ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...