Собственно почти все запускаются. Но если есть супервизор, то сложнее. На них имеется выключатель PS_ON. Если его держать постоянно включённым, то при пропадании сети на длительное время, больше минуты, БП запустится. Если свет моргнёт на пару секунд - БП просто не успевает отключиться. А вот если сети не будет до 60 сек, то напряжение с дежурки не упадёт до нуля, и при появлении сети БП не запустится. Есть хорошая статья, где чёрным по белому написано:"Для повторного перезапуска блока питания потребуется разомкнуть и снова замкнуть сигнальную линию Power On." Эта тема не нова, всякие реле предлагались, ключик можно на полевике(пробовал) и т.п. Но пока напряжение дежурки не пропадёт - включай не включай- толку ноль. Схемы конечно нет, хотя, как тут знают, я любитель нарисовать, и не жалко выложить, но это гад весь залит чёрной маской, дорожек не видно, только прозвонка. К тому же совсем нет обозначений элементов. 

Как сделать, чтоб БП включался всегда, при отключении сети хоть на две, хоть на 2002 секунды? Как отключить супервизор? Он типа ST9S313-DAG, или, например PS113.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В общем вопрос понятен и завтра сделаю. Может кому пригодится:

Итак, возможны варианты.

1 Отключить супервизор. А именно, выкинуть  его и замкнуть контакты 2 и 3. Только тогда не будет защиты от КЗ и перенапряжения.

2. Побыстрее разрядить конденсаторы для снижения напряжения 5V от дежурки  на супервизоре

1 час назад, Lexis77 сказал:

Разрядник на резисторах надо ставить в цепь.

Но тогда получим маленько лишнюю нагрузку и постоянно греющиеся резисторы при нормальной работе. Однако время ожидания значительно сократится.

3. Обращаю внимание, что при выкл/вкл PSON в любое время при появлении сети, даже в эти пресловутые 60 сек, даже если не разрядились конденсаторы, всё равно запускает БП. Однако никакие реле и ключи вместо выключателя не помогут - в блоке нет напряжений мгновенно исчезающих при пропадании сети, кроме..... собственно 220 вольт. Потому, даже без особого вмешательства с БП достаточно вместо выключателя поставить реле прямо на 220 вольт. Или какую нибудь USB зарядку с маленькими конденсаторами на выходе(ведь практически нет нагрузки)  и ключем на полевике вместо выключателя PSON. Просто подать с выпрямителя нельзя - нужна гальваническая развязка.

P/S/ Склоняюсь к пункту 1, ибо конкретный блок с таким глюком доброго слова не стоит, всё равно бабахнет когда нибудь и все эти защиты от КЗ при таких токах всё равно по фигу, провода и дорожки испаряются быстрее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, svm55 сказал:

В общем вопрос понятен и завтра сделаю. Может кому пригодится:

Итак, возможны варианты.

1 Отключить супервизор. А именно, выкинуть  его и замкнуть контакты 2 и 3. Только тогда не будет защиты от КЗ и перенапряжения.

2. Побыстрее разрядить конденсаторы для снижения напряжения 5V от дежурки  на супервизоре

Но тогда получим маленько лишнюю нагрузку и постоянно греющиеся резисторы при нормальной работе. Однако время ожидания значительно сократится.

3. Обращаю внимание, что при выкл/вкл PSON в любое время при появлении сети, даже в эти пресловутые 60 сек, даже если не разрядились конденсаторы, всё равно запускает БП. Однако никакие реле и ключи вместо выключателя не помогут - в блоке нет напряжений мгновенно исчезающих при пропадании сети, кроме..... собственно 220 вольт. Потому, даже без особого вмешательства с БП достаточно вместо выключателя поставить реле прямо на 220 вольт. Или какую нибудь USB зарядку с маленькими конденсаторами на выходе(ведь практически нет нагрузки)  и ключем на полевике вместо выключателя PSON. Просто подать с выпрямителя нельзя - нужна гальваническая развязка.

P/S/ Склоняюсь к пункту 1, ибо конкретный блок с таким глюком доброго слова не стоит, всё равно бабахнет когда нибудь и все эти защиты от КЗ при таких токах всё равно по фигу, провода и дорожки испаряются быстрее.

 

По пункту 2 - возможна ли установка конденсаторов меньшей емкости для более быстрого снижения напряжения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Hlorofos сказал:

возможна ли установка конденсаторов меньшей емкости

 Нет. Дежурка питается от тех же больших бочек, пока они не разрядятся - пять вольт будет.

Итак. Обновим знания. Автоматический запуск БП с супервайзером не происходит только в случае пропадания сети на время разряда конденсаторов . Это примерно 30-60 сек. В это время дежурка продолжает выдавать 5 вольт. Ёмкости большие и правильные, потому разряд конденсаторов через резистор будет долгим или слишком "горячим". Например 10 КОм при 400 вольтах дают 16 Вт на резисторе.

    Теперь из даташита и описания работы супервайзера. При первом включении оного, внутри него происходит reset, и этот reset происходит и при  наличии напряжения (у разных супервайзеров по разному, примерно 3,3-5 вольт) на выходе PSON. Т.е, если супервайзер включён, то сбросить его можно или полным отсутствием питания, или подачей на вход PSON (обычно 4) высокого уровня, что и осуществляется выключателем, отсоединяя PSON от земли. Далее включив PSON (посадив выв 4 на землю) мы активируем (низкий уровень) выход FPO (обычно 3) и запускаем БП. 

Таким образом при пропадании сети на ЛЮБОЕ время необходимо добиться сброса супервайзера по reset. Т.е отсоединять вывод 4 PSON от земли и соединять снова после появления сети. 

Варианты описаны выше. Ещё можно добавить 4-й. Ставим оптопару - выход на PSON и землю (параллельно выключателю), а диод запитываем напрямую от сети любым известным способом. Будет и быстрое срабатывание и гальваническая развязка. Ещё раз подчеркну - запитывать любое исполнительное устройство для сброса супервайзера от напряжений в БП не получается - эти напряжения пропадают не сразу. 

Но может кто нибудь придумает что-то ещё, если его волнует такая мелочь, как перезапуск БП в этом узком диапазоне  времени пропадания сетевого напряжения.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • WSJ: Grayscale подала заявку на запуск нового продукта на базе Эфириума

      Издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на нормативные документы сообщило, что инвестиционная компания Grayscale подала в SEC заявку на создание нового продукта под названием Ethereum Mini Trust. Согласно заявлению, поступившему в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Grayscale планирует выделить определенный процент акций фонда Ethereum Trust для создания нового продукта.   Предполагается, что он будет торговаться под тикером ETH на фондовой бирже NYSE Arca, где пр

      в Новости криптовалют

    • Биржа Crypto.com отложила запуск торговой платформы в Южной Корее

      Сингапурская криптовалютная биржа Crypto.com отложила запуск своего торгового мобильного приложения в Южной Корее из-за повышенного внимания со стороны местных регулирующих органов. Руководство Crypto.com планировало запустить сервис 29 апреля. Оно стало бы альтернативой местной лицензированной бирже OK-BIT, которую Crypto.com приобрела в 2022 году. Однако запуск новой торговой площадки в Южной Корее пришлось перенести на неопределенное будущее, пока не будут урегулированы проблемы с южноко

      в Новости криптовалют

    • Паоло Ардоино: «Запуск USDT на блокчейне TON обеспечит низкую стоимость переводов»

      Эмитент стейблкоина USDT, американская компания Tether добавила поддержку сети The Open Network. В сеть TON добавлена ликвидность на $10 млн, ончейн-комиссии можно будет оплачивать в USDT. Выступая на конференции Token 2049 в Дубае, генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заявил, что Telegram видится хорошей площадкой для внедрения криптовалют и запуска разнообразных приложений:   «Запуск USDT на блокчейне TON позволит обеспечить низкую стоимость переводов».  

      в Новости криптовалют

    • Финансовый регулятор Гонконга утвердил запуск спотовых ETF на биткоин и эфир

      Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) разрешила запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин и эфир компаний Bosera Asset Management,  China Asset Management и Harvest Global. Одни их крупнейшие китайских инвестиционных компаний материкового Китая сообщили, что их структурные подразделения, оказывающие услуги на территории особой экономической зоны в Гонконге, получили разрешение SFC и намерены предложить клиентам паи собственных спотовых биржевых фондов на базе биткоина

      в Новости криптовалют

    • Запуск новых проектов на блокчейне Solana приостановлен до 15 апреля

      Команда разработчиков блокчейна Solana заявила, что запуск новых проектов будет приостановлен на время решения технические проблем, связанных с перегрузкой сети и ошибками транзакций. Процент неудачных транзакций из-за «ошибок реализации» в блокчейне Solana на прошлой неделе превысил 75%, что вынудило разработчиков Helius Labs — компании, которая обеспечивает внутреннюю поддержку сети Solana, — приступить к срочной подготовке патча исправлений.   «Текущая проблема Solana — это не не

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...