Перейти к содержанию

Иммерсионное охлаждение майнинг-ферм


AlterEco

Рекомендуемые сообщения

3 часа назад, Ади сказал:

почему L3 выключился? вчера такая же тема была с л3. мы только залили в жижу и он вырубился. есть идем?

 

В жиже остановился вентилятор, контроллер понял это как аварию СО и отключил майнер.

Решается установкой обманки для контроллера и при необходимости уменьшением диаметра лопастей на рабочих вентиляторах для обеспечения циркуляции жижи через корпус АСИКа.

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, tabletka сказал:

@AlterEco Воду не тырю. Мои водяные охладители последовательно врезаются в магистральный  водопровод. Вред, который причиняю, незначительный : подымаю температуру воды на пару градусов и создаю дополнительное сопротивление.

 

 

Респект!

Нет там твоего вреда, достаточно включиться с байпасом или разносом вход/выход на несколько метров и даже претензий предъявить не смогут, если захотят.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для тех у кого нет воды, дарю!

Копайте ямку метра 1.5, в нее положите и закопайте пластиковый шланг. Если это гараж - закопайте в техкомнату :) В майнерной поставьте радиаторы с продувкой (как блок кондея). И ставьте на циркуляцию. Все! Вода в земле будет остывать градусов до 5, и охлаждать воздух в майнерной. По желанию вяжется и с иммерсионной системой!

Нога замерзла, пока стоял у открытого люка канализации :)

Самый смак - система масштабируется за копейки!

Изменено пользователем booz
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@booz , а теперь то же самое, но с прикидкой по теплоемкости и теплопроводности грунтов.

Для справки, земля промерзает на свои 1.2м в средней полосе только к концу декабря - середине января при устойчивой минусовой температуре не выше  -10оС.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss кому надо, всё посмотрят. Понятно, лучше сыпать песчаный грунт, нужно считать объем и теплообмен. Я же просто направление на Америку показал ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@booz  Тут зимой еще тут кто-то геоконтур впаривал. В качестве теплообменника для водяной СО.

Но там нужно было пару соток на 1.5-2м раскопать и трубами застелить для сколь-либо приемлемой мощности рассеивания.

Все не так просто....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добавлю считал и эксперементировал. (если интересно то это тепловой насос отопления дома плюс охлаждение воздуха летом входящего в дома подготовка воздуха)  тут суть та же примерно.

цифры я покажу здесь для своего региона и технических условий. в других регионах может быть немного (повторю немного) иная картина но расхождение будет не больше 20% .

первое 

1 метр трубы черной ПНД (ставят ее на воду скважинах и так далее) диаметром 25мм способен отдать 25 ватт максимум тепла(ну и зимой взять примерно столько же) .

условия 2-2.5 метра глубина залегания между трубами 1.5 метра . закопал 160 метров (два контура чтобы насосы справлялись) 

Перекопано была площадь около 4 сототк . благо экскаватор маленький был с очень маленьким ковшом . ширина траншеи была 18 см. 

 

Вещь хорошая но дорогая очнеь. 

 

Это к тому что я описал добавьте пару насосов автоматику теплообменник . 

Теплообменник потому что в контуре дисцилированая вода. Ибо если использовать какие либо антифризы незамерзайик опасно, если случится разгерметизация контура в земле отравлю все воды вокруг.

А вот потом через теплообменник уже идут жидкости подходящие во внутренние контуры.   

 

Есть еще вариант куда отводить тепло. ну это если у вас свой участок.

Две скважины с одной берем во вторую сбрасываем воду. 

Но я к такому отношусь плохо. мне кажетсья это очень сильно портит воду под землей. ну то есть это иметь землю и гадить под себя.

Но это не точно. надо спрашивать у каких нить гидро гиологов биологов. 

но это тоже деньги смысл такой схемы есть если у вас неглубоко вода на участке. 

Зато на форумах разных эксперементаторов с тепловыми насосами говорят это просто огромный теплоаккумулятор с достаточно стабильной температурой.

Ну тесть в него легко можно сотни киловатт сбрасывать. 

Изменено пользователем Desconect
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Desconect сказал:

ну это если у вас свой участок

я просто построю(куплю) сарай(бытовку\контейнер) и буду пулять тепло прямо в космос

5 часов назад, booz сказал:

Ну померла, так померла ?

в который раз?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Desconect  160 метров  трубы, по 25Вт на метр = 4кВт теплоотвода?) мне кажется это глупо и не рационально, учитывая себестоимость данной конструкции окупаемость лет 50?))

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Strannik сказал:

мне кажется это глупо и не рационально, учитывая себестоимость данной конструкции окупаемость лет 50?))

 

Ну.... мож у него дядя на трубной фабрике работает и у него энтих труб....

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Desconect @Rastishka @Strannik @Uliss Если есть свой участок, то проблемы теплоотвода не стоит! Банально собирается бытовка\каркасное здание\контейнер и туда врезается приточно вытяжная система, если мешает шум, глушится глушителями. Проблема стоит в ПОМЕЩЕНИЯХ куда-то оттуда нужно тепло девать , а бурить стены зачастую несущие не вариант, а в своем доме на участке.... Если еще и не 2 сотки, а эдак 5 а то и 10 а то и больше...... Не понимаю я жажду к этим трубам в земле с геоконтурами с окупаемостью кучу лет итд. Вот вот асики новые выйдут, эфир на пос итд..... Не до геоконтуров)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 11.06.2018 в 16:39, alzov сказал:

 Если есть свой участок, то проблемы теплоотвода не стоит! Банально собирается бытовка\каркасное здание\контейнер и туда врезается приточно вытяжная система, если мешает шум, глушится глушителями. Проблема стоит в ПОМЕЩЕНИЯХ куда-то оттуда нужно тепло девать , а бурить стены зачастую несущие не вариант, а в своем доме на участке.... Если еще и не 2 сотки, а эдак 5 а то и 10 а то и больше...... Не понимаю я жажду к этим трубам в земле с геоконтурами с окупаемостью кучу лет итд. Вот вот асики новые выйдут, эфир на пос итд..... Не до геоконтуров)

Участок есть и не один, но нет возможности посадить там охранников, без которых всё вынесут в первую тёмную ночь)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Strannik Если есть участки и там никто не живет и не один, нахрен они?) продавай? и бери 1 где будут охранники или ты сам жить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 17.06.2018 в 01:24, alzov сказал:

@Strannik Если есть участки и там никто не живет и не один, нахрен они?) продавай? и бери 1 где будут охранники или ты сам жить

Были куплены несколько лет назад, когда на окраине раздавали паи, с тех пор они подорожали в 3 раза, ни чем не хуже ферм, только делать вообще ничего не нужно, вообще, ничего)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...

Анонс нового видео:

 

 

Реализована система иммерсионного охлаждения майнинговой фермы в морозильной камере. Получился реально бюджетный вариант:

морозильный ларь - 15.000 р.

насос GRUNDFOS UPS 32-80 - 13.900 р.

радиатор - 7.500 р.

вентиляторы 2 шт. - 2.500 р.

шланги, трубки, метизы, металл и прочая мелочевка - 15.000 р.

работа сварщика - 5.600 р.

Изменено пользователем AlterEco
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, AlterEco сказал:

Получился реально бюджетный вариант:

морозильный ларь - 15.000 р.

 

001.thumb.JPG.4b9009142958a94e5d51dd8b1eb6deb7.JPG  002.thumb.JPG.b34ab7dab0de7197f9e1ab6b42d384df.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, Uliss сказал:

 

001.thumb.JPG.4b9009142958a94e5d51dd8b1eb6deb7.JPG  002.thumb.JPG.b34ab7dab0de7197f9e1ab6b42d384df.JPG

 

Да, 100 л. -  отличный вариант. Для России. У нас в Финляндии в 5 раз дороже обошелся бы.

И ещё нужно прибавить к этому затраты на термоизоляцию, иначе летом в помещении будет сущий адок.

Изменено пользователем AlterEco
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, AlterEco сказал:

И ещё нужно прибавить к этому затраты на термоизоляцию, иначе летом в помещении будет сущий адок.

 

Мне показалось, или радиатор охлаждения вынесен из помещения?

Впрочем, не такие, уж, и существенные затраты на эту самую теплоизоляцию...

 

733068582_.thumb.JPG.31428ff18c1168570a2960b78116a99b.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В данном видео радиатор внутри гаража с окружающей температурой 27°С. Имитация летней работы.

Вчера же я вынес его наружу (-2°С). Температура поступающей в емкость жидкости снизилась до 27°С, а на чипах до 37°С. Предполагаю, что в сильный мороз вентиляторы можно будет отключить совсем. Сделаю отдельное видео как похолодает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, ыупгщшф сказал:

Насколько  удалось разогнать асики?

Задача разгона не стоит. Работы проводим для изучения возможности теплосьема.

На асики S9 13,5 ТН поставили заводские программы 650М и LPM. Сейчас производительность 14 ТН при энергопотреблении 1250 Вт, вместо 1450 в стандартном варианте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, AlterEco сказал:

Температура поступающей в емкость жидкости снизилась до 27°С, а на чипах до 37°С. Предполагаю, что в сильный мороз вентиляторы можно будет отключить совсем. Сделаю отдельное видео как похолодает.

 

У вас жидкость охлаждается на 10 градусов при дельте температур теплообмена = 35 градусов - это говорит о недостаточной производительности (площади) радиатора.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, Uliss сказал:

 

У вас жидкость охлаждается на 10 градусов при дельте температур теплообмена = 35 градусов - это говорит о недостаточной производительности (площади) радиатора.

Сегодня слегка похолодало (-4 °С) и значения скорректировались.

Температура поступающей жидкости - 21 °С

Температура на чипах - 35 °С (средний слой)

Температура верхнего слоя - 54 °С

Т.е. жидкость в контуре охлаждается на 33 °С. Вполне хороший показатель ΔТ на мой взгляд.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30 минут назад, Uliss сказал:

 

У вас жидкость охлаждается на 10 градусов при дельте температур теплообмена = 35 градусов - это говорит о недостаточной производительности (площади) радиатора.

У них проблема в другом. 

они перекачивают очень вязкую жидкость по тонким трубам на большое расстояние.  плюс жидкость сама имеет очень маленькую теплоемкость.

Там лучше ставить прямо около (очень близко) теплообменник вода на силиконовое масло.

И уже воду гонять по радиаторам и шлангам длинным. 

они даже если таких 10 радиаторов поставят ситуация улучшиться но не в 5 и даже не 4 раза. 

к то муже та схема что предлагаю я поможет масштабировать в будущем систему .

Да это удорожание зачет еще 1 го насоса и самого теплообменника но даст лучшие параметры теплообмена.

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился ?  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      в ASIC/FPGA майнеры

    • Жидкостное охлаждение apw9

      Народ, кто нибудь пробовал переделывать блоки питания под жидкостное охлаждение? Или может можно просто уменьшить обороты вентиляторов с установкой датчика темп, для избежания перегрева? Хешки будут на водоблоках

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Иммирсионое охлаждение ebit e11 и тд

      Срочно напишите если погружали в ванну ебенги, ebit e11!!   почта abwork212@mail.ru   #Будущее за иммирсионными ваннами!!)    

      в Прошивки

    • 2-х фазовое иммерсионное охлаждение

      Почему столь мало, кто делает (наверное вообще никто) ванные для 2-х фазового иммерсионного озлаждения? Ведь это почти идеальное охлаждение для асиков. Теплосъем на прямую с чипа, каждый чип в одинаковых условиях. Очень очень эффективный теплосъем с чипа. Довольно просто утилизировать полученное тепло. Надежность оборудования должна многократно повыситься. Очевидно, что цена жидкости ГИГАНТСКАЯ на фоне масло иммерсионки. Возможен небольшой расход из-за утечек пара. Какие еще м

      в Вентиляция и охлаждение

    • Охлаждение асиков

      Собственно назрела ещё прошлым летом у меня эта тема. Решил пока зима во всю идёт надо к лету готовиться. Как лучше всего охладить помещение? Помещение производственное, подойдут все мало затратные варианты. Думаю как сделать подобие кондиционера недорого. Как залить хладагент в большую ёмкость. Пусть эта ёмкость стоит и морозит всё помещение. Чем холодней будет тем лучше. Может можно какие маленькие ёмкости использовать и класть на каждый майнер сверху. Пожалуйста высказывайте все варианты охл

      в Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Создать...