5 часов назад, SaN4 сказал:

я вот задумался про охлад в сухой воде. никто не заморачивался ?

 

Забудь. Эта фигня из за своей цены никогда не окупиться.
И даже пробовать не стоит - никто не продаст тебе баклашку этого чертового новатека. Все бочками хотят барыжить.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Halavshk сказал:

Забудь. Эта фигня из за своей цены никогда не окупиться.
И даже пробовать не стоит - никто не продаст тебе баклашку этого чертового новатека. Все бочками хотят барыжить.

 

Более того. Я обзвонил несколько месяцев назад всех дилеров 3М в России, все категорически отказались продавать. Даже о количествах речь не шла. Видимо, только серый импорт из х.з. каких диких стран, где кладут с прибором на условия производителя на поставки и продажи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет. 

Имею в наличии 80 асиков. Жарко им уже становится. Готов искупать )) 

Есть готовые и проверенные предложения? 

Так же имеется 170 видях, тоже жарковато им становится. 

Готов общаться. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, True_Smile сказал:

Всем привет. 

Имею в наличии 80 асиков. Жарко им уже становится. Готов искупать )) 

Есть готовые и проверенные предложения? 

Так же имеется 170 видях, тоже жарковато им становится. 

Готов общаться. 

Welcome! Как раз и пытаемся разработать бюджетные варианты жидкостного иммерсионного охлаждения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Анонс нашего нового видео на тему "Углеводородное масло vs. масло растительного происхождения в иммерсионном охлаждении майнингового оборудования".

 

Продаванам. Желающие протестировать STE, Shell и прочие "чудо жидкости" - присылайте образцы, поставим и на них эксперименты.)))) А если не захотите протестироваться, то и воздух здесь не сотрясайте, пожалуйста.))))

Изменено пользователем AlterEco
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минут назад, AlterEco сказал:

Углеводородное масло vs. масло растительного происхождения в иммерсионном охлаждении

 

Я бы предварительно измерил емкость и ESR конденсаторов и включил бы их на номинальное напряжение на выход однополупериодного выпрямителя под нагрузкой, дабы процесс заряд-разряд протекал. И сравнил бы показатели в конце эксперимента.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Uliss сказал:

 

Я бы предварительно измерил емкость и ESR конденсаторов и включил бы их на номинальное напряжение на выход однополупериодного выпрямителя под нагрузкой, дабы процесс заряд-разряд протекал. И сравнил бы показатели в конце эксперимента.

К сожалению, не имею соответствующего оборудования.

Решение простое. Нужны добровольцы.

1. Самостоятельно замерить параметры опытных образцов, погрузить в теплоноситель на n*x периодов и снова сделать замеры.

2. Замерить параметры, прислать мне образцы для погружения в различные типы теплоносителя и после окончания эксперимента получить обратно образцы и обнародовать результаты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, AlterEco сказал:

К сожалению, не имею соответствующего оборудования.

 

Тоже мне, проблема....

https://ru.aliexpress.com/item/2015-Mega328-ESR/32681939345.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Uliss сказал:

 

Тоже мне, проблема....

https://ru.aliexpress.com/item/2015-Mega328-ESR/32681939345.html

ОК. А инструкцию можно в личку?

Я инженер-конструктор и инженер-механик. К электронике имею отношение на уровне школьного радио-кружка. Профессиональной поддержке в этом направлении буду очень благодарен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Итак, вот расчет системы воздушного охлаждения для майнинговой фермы закрытого типа мощностью 400 кВт*ч для северных широт:

Расчет по методу ZUKO для установки на 400 кВт*ч        
 
V(25)= Q*3600/(Cp*1,2*(T2-T1)) = 400000 * 3600 / (1005 * 1,2 * (45 – 25))=59700 м3/ч        
V(20)= Q*3600/(Cp*1,2*(T2-T1)) = 400000 * 3600 / (1005 * 1,2 * (45 – 20))=47760 м3/ч        
V(15)= Q*3600/(Cp*1,2*(T2-T1)) = 400000 * 3600 / (1005 * 1,2 * (45 – 15))=39800 м3/ч        
V(0)= Q*3600/(Cp*1,2*(T2-T1)) = 400000 * 3600 / (1005 * 1,2 * (45 – 0))=26500 м3/ч        
        
где Q тепловая мощность, теплопоступления от работающего оборудования;        
V - расход воздуха от вентиляционной установки, м3/час;        
ρ = 1,2 кг/м3 - плотность воздуха;        
Ср = 1005 Вт/м3*K - теплоемкость воздуха;        
T2-T1 - разница температур комнатного приточного воздуха и на выходе оборудования (принимаем 45 гр. С).        
        
Не будем принимать в расчет несколько дней в году с пиковыми дневными температурами около 25 гр.С.         
Исходим из того, что на пике температур можно отключить часть оборудования на несколько часов.         
Расчет проведем для вентиляционной системы 45000 м3/ч (примерно 18 гр.С). Это позволит сэкономить на стоимости вентиляционного оборудования??        
Это расчет не для проточной вентиляции, поскольку зимой оборудование просто замерзнет.        
Это расчет системы вентиляции с подмешиванием теплого воздуха.        

 

Прошу внести конструктивные замечания. Расчет по жидкостному охлаждению обнародуем в ближайшее время после проверки специалистами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот заколхозил дополнительное охлаждение притока. Температура на платах упала на 7 градусов.

 

1743698570_IMG_4271(1).thumb.JPG.5ebe092e4e8b92f3fc9fb1eccc506093.JPGIMG_4269.thumb.JPG.99d56f2121cb46a41c0855868df36cb7.JPG1195432541_IMG_4270(1).thumb.JPG.5bc35e76ae909f12de8f140ab81cc5e5.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, AlterEco сказал:

А инструкцию можно

 

Воткнуть кондер, нажать кнопу. Прибор покажет емкость и ESR

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, AlterEco сказал:

59700 м3/ч 

Эти цифры для сферического коня в вакууме. Конструкция "фермы"\помещения может быть такой, что не потребует дополнительной вентиляции для своего охлаждения, а может и такой, что никаких кубометров не хватит.

 

Очередная ветка ни о чем, пока не возникло никакого желания топить фермы в чем бы то ни было.(ютуб, каюсь, не смотрел)

Вот у автора выше отличный колхозинг с батареей, это можно довольно просто сделать в домашних условиях. Еще бы понять, какова эффективность\расход воды.

 

Вот коллега пишет 80 асиков - им жарко. Чем ему поможет утопление? Если только из ванной хладагент гонять на улицу, где висят большие радиаторы, их можно дополнительно опрыскивать водичкой(к примеру). Шум его явно не волнует, будет ему смысл в иммерсионке на таких масштабах? А если 8 асиков? 800?

Изменено пользователем Rastishka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AlterEco А можно этот ПМС чем-нибудь смыть?
Многие покупают железо, майнят и сливают на пампе и крипту и железо. Промасленное железо будет очень трудно кому - либо продать.
Ванна с маслом-это путь в один конец. После него на воздух уже не вернуть.
Вы проводили какие-нибудь опыты на этой проблемой?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Halavshk сказал:

А можно этот ПМС чем-нибудь смыть?

 

Силиконовые масла - изопропиловым спиртом.

 

13 минут назад, Rastishka сказал:

Вот коллега пишет 80 асиков - им жарко. Чем ему поможет утопление? Если только из ванной хладагент гонять на улицу, где висят большие радиаторы, их можно дополнительно опрыскивать водичкой(к примеру). Шум его явно не волнует, будет ему смысл в иммерсионке на таких масштабах? А если 8 асиков? 800?

 

Поможет хотя бы тем, что он обеспечит охлаждение асиков и отведет шумную его часть на необжодимое расстояние.

И прикинь, гораздо удобней крутить один вентилятор на радиаторе второго контура, чем пару десятков на асиках.

Или охлаждать водой в теплообменнике, вообще без шума и пыли.

 

57 минут назад, tabletka сказал:

Вот заколхозил дополнительное охлаждение притока. Температура на платах упала на 7 градусов.

 

А чего не автомобильный радиатор с вентилятором?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребята, шум меня меньше всего интересует. 

Благо не дома стоит )) Но пока лето не началось, а им уже жарковато. 

Коридоры с холодными потоками и горячими не спасают. Кондеи молотят на полную. Счётчик просто радуется. 

Надежда на то, что утопив смогу получить нормальный теплоотвод. 

Уже ищу место с водоёмом. Ну не будет зимой там катка )) 

 

Знаю людей у которых 300 стоит. Так уже тоже начинают шевелится в этом направлении. Пока курим тему. 

За толковые предложения готовы благодарить. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Цитата

А чего не автомобильный радиатор с вентилятором?

Сделал из того, что валялось, посмотреть насколько эффективно. Через пару недель представлю  более продуманную конструкцию на базе авто радиатора площадью 2квадрата.  

@Rastishka радиаторы врезаны в магистральную трубу,вреда никому не приношу.  

Изменено пользователем tabletka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, tabletka сказал:

 

Сделал из того, что валялось, посмотреть насколько эффективно. Через пару недель представлю  более продуманную конструкцию на базе авто радиатора площадью 2квадрата.                                                                                                                                                                                                                                      @Rastishka радиаторы врезаны в магистральную трубу,вреда никому не приношу.  

Так вот из-за кого у меня кипяток из холодного крана фигачит!

Насчет авто-радиатора - мне кажется он менее надежен, чем "батарея"

 

Погуглил про давление вроде в авто до 2атм, в трубах до 4-6(макс). Но надо еще смотреть фитинги и общую толщину труб.

Текущий радиатор в авто - обычное дело, но там объем хладагента несколько литров, а не подключенная магистраль. 

Изменено пользователем Rastishka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@tabletka , а что, сомневался в эффективности? Напрасно!

Так-то, тема с водяным охладителем широко используется в вентиляции и кондиционировании.

На этапе первичной подготовки воздуха на притоке. Летом холодная вода, зимой ТЭНы.

Есть готовые калориферы для вентиляции. Правда цена....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Rastishka сказал:

Так вот из-за кого у меня кипяток из холодного крана фигачит!

Насчет авто-радиатора - мне кажется он менее надежен, чем "батарея"

Так надо использовать шаровое тепло! Радиатор приобрел от военного бульдозера времен СССР, тогда надежность была на высоте.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приветствую, утилизация тепла становиться как ни когда актуальной, съем тепла все равно надо делать, рано или поздно к этому каждый майнер придет. я в других темах писал про сушку и т.д. повторяться не буду, предлагаю такую еще необычную технологию, работал с птицей сам и работаю частично сейчас, в птичниках современных птица сидит плотно, с ума сходит от жары, показатели из-за этого падают, там делают охлаждение по системе вот вкратце опишу, это тоже по своему Колхозное жидкостное охлаждение, только намного проще.

ПЭД-кулинг

ПЭД-кулинг использует во время работы холодную воду. Жидкость стекает по бумажно-целлюлозным листам, которые вместе формируют гофрированную кассету. Воздух, проходя через панель, напитывается влагой и естественным образом охлаждается. При этом температура внутри помещения снижается на 5-10 градусов.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 часов назад, Halavshk сказал:

@AlterEco А можно этот ПМС чем-нибудь смыть?
Многие покупают железо, майнят и сливают на пампе и крипту и железо. Промасленное железо будет очень трудно кому - либо продать.
Ванна с маслом-это путь в один конец. После него на воздух уже не вернуть.
Вы проводили какие-нибудь опыты на этой проблемой?

Бимайн смывает спиртом и утверждает, что от изначального вида не отличить после этого. Опять же, спирт не обязательно применять этиловый. Можно использовать любой технический с соблюдением техники безопасности в хорошо проветриваемых помещениях.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, Uliss сказал:

 

Тоже мне, проблема....

https://ru.aliexpress.com/item/2015-Mega328-ESR/32681939345.html

заказал

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

41 минуту назад, Serg777 Gr сказал:

Приветствую, утилизация тепла становиться как ни когда актуальной, съем тепла все равно надо делать, рано или поздно к этому каждый майнер придет. я в других темах писал про сушку и т.д. повторяться не буду, предлагаю такую еще необычную технологию, работал с птицей сам и работаю частично сейчас, в птичниках современных птица сидит плотно, с ума сходит от жары, показатели из-за этого падают, там делают охлаждение по системе вот вкратце опишу, это тоже по своему Колхозное жидкостное охлаждение, только намного проще.

ПЭД-кулинг

ПЭД-кулинг использует во время работы холодную воду. Жидкость стекает по бумажно-целлюлозным листам, которые вместе формируют гофрированную кассету. Воздух, проходя через панель, напитывается влагой и естественным образом охлаждается. При этом температура внутри помещения снижается на 5-10 градусов.

 

Бумага по идее должна быстро размокнуть и превратиться в кашу.

Проливать теплообменник можно и даже нужно при наличии источника бесплатной воды поблизости. Существуют специальные теплообменники, в том числе для морской воды. Дата-центр Гугл, кстати, у нас в Финляндии охлаждается именной морской водой из Балтики.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился ?  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      в ASIC/FPGA майнеры

    • Жидкостное охлаждение apw9

      Народ, кто нибудь пробовал переделывать блоки питания под жидкостное охлаждение? Или может можно просто уменьшить обороты вентиляторов с установкой датчика темп, для избежания перегрева? Хешки будут на водоблоках

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Иммирсионое охлаждение ebit e11 и тд

      Срочно напишите если погружали в ванну ебенги, ebit e11!!   почта abwork212@mail.ru   #Будущее за иммирсионными ваннами!!)    

      в Прошивки

    • 2-х фазовое иммерсионное охлаждение

      Почему столь мало, кто делает (наверное вообще никто) ванные для 2-х фазового иммерсионного озлаждения? Ведь это почти идеальное охлаждение для асиков. Теплосъем на прямую с чипа, каждый чип в одинаковых условиях. Очень очень эффективный теплосъем с чипа. Довольно просто утилизировать полученное тепло. Надежность оборудования должна многократно повыситься. Очевидно, что цена жидкости ГИГАНТСКАЯ на фоне масло иммерсионки. Возможен небольшой расход из-за утечек пара. Какие еще м

      в Вентиляция и охлаждение

    • Охлаждение асиков

      Собственно назрела ещё прошлым летом у меня эта тема. Решил пока зима во всю идёт надо к лету готовиться. Как лучше всего охладить помещение? Помещение производственное, подойдут все мало затратные варианты. Думаю как сделать подобие кондиционера недорого. Как залить хладагент в большую ёмкость. Пусть эта ёмкость стоит и морозит всё помещение. Чем холодней будет тем лучше. Может можно какие маленькие ёмкости использовать и класть на каждый майнер сверху. Пожалуйста высказывайте все варианты охл