Перейти к содержанию

Иммерсионное охлаждение майнинг-ферм


AlterEco

Рекомендуемые сообщения

1 час назад, AlterEco сказал:

Здесь нарушать правила тоже не собираюсь. Надеюсь, коллеги - промышленные конкуренты не закажут замочить на форуме...)))

 

Этот форум не ангажирован никем из продавцов и производителей.

При условии соблюдения Правил все равны.

 

41 минуту назад, booz сказал:

не нужно гонять жидкость. Охлаждайте её прямо в контейнере. Хоть радиатором , хоть испарителем. 

 

Определенно имеет смысл при повышенной вязкости жижи.

Можно смириться с небольшими потерями на переходе на второй контур, но зато в нем можно использовать спирто-дистиллированную смесь для обычной водянки.

В емкость может понадобится установить несколько мешалок, но с этим справятся обычные вентиляторы с укороченным лопастями.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, booz сказал:

@Desconect не нужно гонять жидкость. Охлаждайте её прямо в контейнере. Хоть радиатором , хоть испарителем. 

От этого способа уже все отказались давно. В случае протечки из охлаждающего контура умрет все оборудование в ванне.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AlterEco а каким методом забирать тепло из ванны ?? если атм 1000 ватт это ерунда. а если 25киловатт ?? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31 минуту назад, Desconect сказал:

@AlterEco а каким методом забирать тепло из ванны ?? если атм 1000 ватт это ерунда. а если 25киловатт ?? 

 

Все уже придумано до нас!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

42 минуты назад, Desconect сказал:

@AlterEco а каким методом забирать тепло из ванны ?? если атм 1000 ватт это ерунда. а если 25киловатт ?? 

закачивать на градирню

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AlterEco в квартирах можно охлаждать проточной водой бесплатной оплата по нормативу без счетчиков) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, alzov сказал:

@AlterEco в квартирах можно охлаждать проточной водой бесплатной оплата по нормативу без счетчиков) 

Я видел этот ролик бимайна. Вряд ли практически реализуемо. Он сам что-то проговорил про ящик коньяка, причем сам живет в частном доме, где проблемы перекрытия трубы не существует априори. Это что касается если забирать и отдавать сразу в трубу из контура.

Если же постоянно сливать в канализацию, то добрых соседей хватает, рано или поздно кто-нибудь настучит (звук проточной воды будет 24/7) и насчитают денег за все предыдущие периоды включая злостных неплательщиков ЖКХ.

Изменено пользователем AlterEco
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AlterEco вы видимо

1 час назад, AlterEco сказал:

От этого способа уже все отказались давно. В случае протечки из охлаждающего контура умрет все оборудование в ванне.

и вопрос. как не используя внешних выводов . У меня схема в голове теплообменник внешний и еще один контур который снимает тепло в котором циркулирует вода с антифризом.

так как ?? градирня то на улице :) 

Давайте просветите  меня как снять с ванны тепло в 20 киловатт. не используя например пластинчатый теплообменник с циркуляционным насосом :) вне  ванны.   

притом тут теплообменник надо метра 2 квадратных не меньше . 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

31 минуту назад, AlterEco сказал:

Вряд ли практически реализуемо. Он сам что-то проговорил про ящик коньяка, причем сам живет в частном доме, где проблемы перекрытия трубы не существует априори. Это что касается если забирать и отдавать сразу в трубу из контура.

 

Это невозможно при абонентском/оконечном подключении, а в частном доме - однозначно!

Может работать при подключении к магистрали с постоянным разбором/током воды и возможностью врезки в трубу.

В квартире в многоэтажке ночью стояк стоит без движения и вы попросту нагреете его до своей температуры и достаточно быстро.

 

33 минуты назад, alzov сказал:

в квартирах можно охлаждать проточной водой бесплатной оплата по нормативу без счетчиков) 

 

Те времена канули в лету....

Теперь просто раскидают на всех разницу в объеме общедомового счетчика и суммарного потребления квартирных.

Да, за ваше потребление платить станут все "неучетные" квартиры/жители, а это не есть гуд.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, Desconect сказал:

Давайте просветите  меня как снять с ванны тепло в 20 киловатт. не используя например пластинчатый теплообменник с циркуляционным насосом ? вне  ванны.   

 

Чтобы не прокачивать жижу через внешний теплообменник, нужно поместить теплообменник в саму ванну с асиками.

А качать через него воду не в пример легче и проще.

36c01472_9c22_11e6_80c7_0cc47a124419_36c01473_9c22_11e6_80c7_0cc47a124419.thumb.jpg.8a0ed3526c0105d1e61db33161cf527b.jpg

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss Не во всех домах раскидывают, знаю дома где нет общего счетчика на воду и хз куда на убытки списывают видимо, так же с электрикой нет общедомового счетчика, который бы суммировал все потребление, есть счетчики на лифты отдельно свет в подъездах вентиляцию итд ну это в новых домах в советской постройки наверное норматив не вариант если раскидывают на всех, то рано или поздно начнут искать, хотя воды не так что бы много на проток нужно)

Изменено пользователем alzov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 минут назад, Uliss сказал:

 

Чтобы не прокачивать жижу через внешний теплообменник, нужно поместить теплообменник в саму ванну с асиками.

А качать через него воду не в пример легче и проще.

36c01472_9c22_11e6_80c7_0cc47a124419_36c01473_9c22_11e6_80c7_0cc47a124419.thumb.jpg.8a0ed3526c0105d1e61db33161cf527b.jpg

 

Ай как я ждал этого :) красота .

а теперь давайте разбираться. 

Кстати забегая вперед скажу что человек который на ютубе уже продает подобные ванны сразу сказал что такой метод они пробовали отказали сразу (не хватает теплосема и сильно) на 1 асик да но вот больше нет. погулите его еще томера рекламирует и показывал ролик с ним. 

1 пункт площадь тепло обмена . на 5 киловатт нам надо 0.5 (минимум ) метров квадратных площадь тепло обмена  при условие что вода-  вода ( надеюсь не надо напоминать что с одной стороны у нас не вода :)  а по лучше бы около 1 квадратного метра Тогда разница между температурами середы на вода вода будет порядка 2-4 градусов.  

И думаю вы сможете узнать площадь теплообмена того что вы показали на картинке :) вас это очень сильно удивит не в лучшую сторону :). оребрение снаружи хорошее а вот как вода будет забирать тепло внутри трубы :)  там знаете какие площади получаются цифры порядка 0.012 метров в квадрате и 0.025 метров в квадрате . да вы и сами множите посчитать все калькуляторы есть в интернете площадь трубы внутреннюю :) 

2 то есть тут вот пишут что если жидкость вытечет вдруг :

2 часа назад, AlterEco сказал:

От этого способа уже все отказались давно. В случае протечки из охлаждающего контура умрет все оборудование в ванне.

А как думаете если вдруг потечет вода в внутрь ванны :) ничего не будет технике то если вдруг вода потечет внутрь ванны :) я думаю будет пшик и даже в гарантии откажут :) 

 

П.С. я думаете пишу ради по злорадствовать. нет это тот еще геморой . это иммерсионное охлаждение. и там много чего нужно придумать или у кого то стырить чтобы не просрать оборудование. Это выглядит и звучит классно. но чтобы это сделать всю бошку сломаешь . и еще надо кучу бабала потратить. стоит ли оно того я не знаю 

Изменено пользователем Desconect
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 минут назад, Desconect сказал:

И думаю вы сможете узнать площадь теплообмена того что вы показали на картинке

 

Картинка для примера.

Можете использовать достаточно эффективные медные радиаторы для СВО, там и трубки плоские и оребрение достаточное и ТТД известные.

Да хоть сам бак соберите из 5 плоских теплообменников.

 

20 минут назад, Desconect сказал:

А как думаете если вдруг потечет вода в внутрь ванны

 

Так это не я, а вы не хотите использовать внешний теплообменник.

Кстати, он тоже не идеален - из него наружу может (умозрительно) вылиться вся жижа из ванны.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Desconect сказал:

@AlterEco вы видимо

и вопрос. как не используя внешних выводов . У меня схема в голове теплообменник внешний и еще один контур который снимает тепло в котором циркулирует вода с антифризом.

так как ?? градирня то на улице ?

Давайте просветите  меня как снять с ванны тепло в 20 киловатт. не используя например пластинчатый теплообменник с циркуляционным насосом ? вне  ванны.   

притом тут теплообменник надо метра 2 квадратных не меньше . 

На мой взгляд, самый простой и эффективный вариант - это градирня на улице с одним контуром. Для квартир есть исполнения похожие на обычные блоки кондиционера. Вполне эстетично и эффективно. Но надо рассчитывать все конечно же. Этим вопросом я сейчас и озабочен.

30 минут назад, Uliss сказал:

Кстати, он тоже не идеален - из него наружу может (умозрительно) вылиться вся жижа из ванны.

Сработает автоматика и отключит майнеры. Программно в самом асике или посложнее, с датчиками температуры. Но оборудование останется работоспособным в отличие от проблем с двухконтурными схемами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я напишу, почему не стал делать водянку. 

Оборудование для майнинга меняется каждые года 2 и на разных поставщиков. Это асик. А вк вообще в моем климате не нужно ничего. Летом пару недель может немного потроить и всё. 

@AlterEco автомат отключит и по утечке. Это фигня... 

 

В общем водянку хорошо сделать раз и на лет 5 хотябы. Пока майнинг не тот бизнес 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Uliss сказал:

 

Картинка для примера.

Можете использовать достаточно эффективные медные радиаторы для СВО, там и трубки плоские и оребрение достаточное и ТТД известные.

Да хоть сам бак соберите из 5 плоских теплообменников.

там у всех этих теплообменников такая низкая площадь теплообмена что кашмар. 

Я как раз за пластинчатые теплообменники . 

Это тут люди обсуждают что то как не использовать внешний теплообменник пластинчатый :) . Вот я и хотел узнать как можно увеличивая ванну в 3 раза по размерам (чтоб запихать туда соответствующий теплообменник как у вас на картинке) :) 

короче ладно :) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, booz сказал:

Я напишу, почему не стал делать водянку.

Оборудование для майнинга меняется каждые года 2 и на разных поставщиков. Это асик.

 

Не факт, кстати. Технологии снижения расстояния между кристаллами уже не так быстро развиваются. Antminer S9 лепят два года и прекращать не собираются.

Пример тех же компьютерных процессоров показателен. Там прорывных улучшений уже давно нет.

Изменено пользователем AlterEco
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нет смысла делать прорыв, можно по-тихоньку улучшать каждый год и всё )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тема с иммерсионными ваннами очень и очень интересная. Но к сожалению охлаждать иммерсионку проточной водой из водопровода, для многих непозволительная роскошь. Значит либо просто обдув радиатора с охлаждайкой для иммерсионки либо градирня...но нужна формула расчета позволяющая вычислить необходимую площадь поверхности радиатора на 1 квт.ч потребленной мощности асиков. Чтоб примерно представлять объемы установки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, Xtrojan сказал:

Тема с иммерсионными ваннами очень и очень интересная. Но к сожалению охлаждать иммерсионку проточной водой из водопровода, для многих непозволительная роскошь. Значит либо просто обдув радиатора с охлаждайкой для иммерсионки либо градирня...но нужна формула расчета позволяющая вычислить необходимую площадь поверхности радиатора на 1 квт.ч потребленной мощности асиков. Чтоб примерно представлять объемы установки.

 

Имею в распоряжении 60 квт электричества и безлимитную холодную воду из собственной скважины :) И колодец куда сливать теплую.

 

Ценники продавцов овер 700К за ванну на 40 асиков дико пугают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я сделал расчеты по воздушному и иммерсионному охлаждению. Есть на форуме инженеры-теплотехники, чтобы проверить расчеты? Если все правильно, то выложу готовые формулы в открытый доступ.

p.s. еще нужна консультация по гидродинамике, я как раз завалил семестр в университете на этом предмете, поскольку логики там нет вообще...)))

20 минут назад, AshotikDD сказал:

 

Имею в распоряжении 60 квт электричества и безлимитную холодную воду из собственной скважины ? И колодец куда сливать теплую.

 

Ценники продавцов овер 700К за ванну на 40 асиков дико пугают.

Сливной колодец не зацветет? Гидробиологов бы спросить... А то расцветет дивный сад...))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, AlterEco сказал:

Сливной колодец не зацветет? Гидробиологов бы спросить... А то расцветет дивный сад...))))

Не уверен - ведь часто водоносный слой используют для обогрева/охлаждения домов с темловыми насосами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

28 минут назад, AshotikDD сказал:

Не уверен - ведь часто водоносный слой используют для обогрева/охлаждения домов с темловыми насосами.

Да, там заглубление на низкие горизонты грунтовых вод, а не слив в колодец, где есть доступ кислорода из воздуха и и избыточная теплота из системы охлаждения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

я вот задумался про охлад в сухой воде. никто не заморачивался ?

подскажите ссыли почитать )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, SaN4 сказал:

я вот задумался про охлад в сухой воде. никто не заморачивался ?

подскажите ссыли почитать )

дорого

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился ?  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      в ASIC/FPGA майнеры

    • Жидкостное охлаждение apw9

      Народ, кто нибудь пробовал переделывать блоки питания под жидкостное охлаждение? Или может можно просто уменьшить обороты вентиляторов с установкой датчика темп, для избежания перегрева? Хешки будут на водоблоках

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Иммирсионое охлаждение ebit e11 и тд

      Срочно напишите если погружали в ванну ебенги, ebit e11!!   почта abwork212@mail.ru   #Будущее за иммирсионными ваннами!!)    

      в Прошивки

    • 2-х фазовое иммерсионное охлаждение

      Почему столь мало, кто делает (наверное вообще никто) ванные для 2-х фазового иммерсионного озлаждения? Ведь это почти идеальное охлаждение для асиков. Теплосъем на прямую с чипа, каждый чип в одинаковых условиях. Очень очень эффективный теплосъем с чипа. Довольно просто утилизировать полученное тепло. Надежность оборудования должна многократно повыситься. Очевидно, что цена жидкости ГИГАНТСКАЯ на фоне масло иммерсионки. Возможен небольшой расход из-за утечек пара. Какие еще м

      в Вентиляция и охлаждение

    • Охлаждение асиков

      Собственно назрела ещё прошлым летом у меня эта тема. Решил пока зима во всю идёт надо к лету готовиться. Как лучше всего охладить помещение? Помещение производственное, подойдут все мало затратные варианты. Думаю как сделать подобие кондиционера недорого. Как залить хладагент в большую ёмкость. Пусть эта ёмкость стоит и морозит всё помещение. Чем холодней будет тем лучше. Может можно какие маленькие ёмкости использовать и класть на каждый майнер сверху. Пожалуйста высказывайте все варианты охл

      в Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Создать...