Доброе время суток.

До этого момента имел дело только с видеокартами. На подходе 4 S9 13.5 (так получилось).

Решил тоже сделать иммерсионное охлаждение им.

 

Диэлектрический теплоноситель, для старта, выбрал  GTB 7011SF (350 рублей). Обсуждаю сейчас другой вариант по 140 рублей.

Теплообменник паяный на 10 квт t20C k060-30 (21000 рублей). Говорят что как раз на 4 S9 подходит.

 

1. Какой мощности насосы посоветуете? А если посоветуете марку - то вообще здорово. 

 

И, так как самая большая стоимость приходится на теплообменник - может тупо гонять диэлектрический теплоноситель через систему охлаждения? (на теплые полы зимой и под землей летом прогонять).

Я прикинул - 100 метров трубы (2 см диаметр) теплого пола по объему 78 литров. По стоимости, что теплообменник, что объем жидкости по стоимости выходят одинаково.

 

То есть:

- двухконтурная система это ДВА насоса, один теплообменник (дорогой), но меньше  объем диэлектрического теплоносителя;

- одноконтурная система это ОДИН насос, нет теплообменника, но больше объем диэлектрического теплоносителя.

 

2. Какой вариант лучше? При втором варианте есть возможность потери диэлектрического теплоносителя единственно....

 

P.S. В Китае нашел пластинчатый теплообменник SUS304 (60 пластин) за $164.17. Или BPHE-60. В общем вот он: https://ru.aliexpress.com/item/60-SUS304/32852133571.html?spm=a2g0v.search0604.3.121.33e13ab86SpCnH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10915_10083_454_10103_10618_10307_10910_537_536_10902%2Csearchweb201603_45%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ba2e7c2e-bca4-48a4-a686-cda701856032&algo_expid=ba2e7c2e-bca4-48a4-a686-cda701856032-17

Изменено пользователем stZerg
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, stZerg сказал:

так как самая большая стоимость приходится на теплообменник

 

Не хочешь тратить 21к - сделай сам!

Пишут, что автомобильный радиатор рассеивает около 5кВт тепла, но это на воздухе. Значит с твоими 10кВт может справиться и гораздо меньший радиатор в воде. Например, (условно) пара-тройка медных радиаторов для отопителя или теплообменник от кондиционера...

Пострадают (незначительно) только габариты установки - его потребуется поместить в бак с водой, через который прокачивать воду вторичного контура. И, да,  вторичный контур не обязательно должен быть герметичным, что существенно упрощает поддержание нужного уровня/объема воды во вторичном контуре.

Надеюсь, что метод/способ утилизации тепла во вторичном контуре тебе известен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@stZerg "Какой мощности насосы посоветуете? А если посоветуете марку - то вообще здорово", - недостаточно информации для ответа на Ваш вопрос. Теплоемкость теплоносителя, длина и сечения трубопроводов, количество изгибов/поворотов?

@Uliss  "...или теплообменник от кондиционера...", - скорее от соответствующего чиллера.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

05.03.2019 в 10:09, Uliss сказал:

 

Не хочешь тратить 21к - сделай сам!

Пишут, что автомобильный радиатор рассеивает около 5кВт тепла, но это на воздухе. Значит с твоими 10кВт может справиться и гораздо меньший радиатор в воде. Например, (условно) пара-тройка медных радиаторов для отопителя или теплообменник от кондиционера...

Пострадают (незначительно) только габариты установки - его потребуется поместить в бак с водой, через который прокачивать воду вторичного контура. И, да,  вторичный контур не обязательно должен быть герметичным, что существенно упрощает поддержание нужного уровня/объема воды во вторичном контуре.

Надеюсь, что метод/способ утилизации тепла во вторичном контуре тебе известен.

блин. спасибо. у меня двухтонная бочка какраз валяется. пластиковая. ну в начале воду при укаине отключали. люди за бабки сидели и курили. не порядок :)

05.03.2019 в 12:07, Андрей_ua сказал:

@stZerg "Какой мощности насосы посоветуете? А если посоветуете марку - то вообще здорово", - недостаточно информации для ответа на Ваш вопрос. Теплоемкость теплоносителя, длина и сечения трубопроводов, количество изгибов/поворотов?

@Uliss  "...или теплообменник от кондиционера...", - скорее от соответствующего чиллера.

я же написал что с китая купил. ссылка выше....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@stZerg А поворотов сколько и на сколько градусов? Проще будет теплообменник найти.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

05.03.2019 в 12:07, Андрей_ua сказал:

@stZerg "Какой мощности насосы посоветуете? А если посоветуете марку - то вообще здорово", - недостаточно информации для ответа на Ваш вопрос. Теплоемкость теплоносителя, длина и сечения трубопроводов, количество изгибов/поворотов?

Теплообменник на 60 пластин (тепловая нагрузка 30 kW - обещают), есть такие характеристики:

Размеры 19,3*8,3*14,3 см
Вместимость: 76 000 ккал/час
Площадь поверхности обмена: 0,96 кв. м
Максимальное рабочее давление: 30 мпа

(чуть выше ссылку выкладывал)

 

Так же вычитал и такую характеристику еще: Скорость потока 0,31 0,16 m/s... Что означают эти две цифры? разную максимальную скорость по двум контурам?

 

Контур с водой думаю самыми дешевыми трубами для теплого пола сделать. Закапать на глубине метра 4. Вроде, для 100 метров трубы диаметром 16 мм, выходит объем 20 литров. Вот сколько нужно еще этой трубы и на какой площади... из расчета 12 асиков S9 с разгоном. То есть потребление порядка 24 киловатта ?

Но в начале, рабочее решение, пока еще не жарко, через бочку двух тонную, на улице, воду гонять. А уж потом копать котлован...

 

И вот пока в растерянности какие насосы купить...

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@stZerg Q=cm(tб-tм)

Q - количество тепла, кВт

с - теплоемкость, для воды 4,19 кДж/кг*градус (от 0 до 100 градусов С можно использовать эту цифру)

в скобках - разность температур, градусов

m - расход теплоносителя, кг/сек.

Подставив Ваши цифры, рассчитайте m - кг/с (т.к. у воды плотность 1,  получите л/с) - это и есть производительность насоса в "идеальных" условиях. Но у Вас есть "100 метров трубы диаметром 16 мм" , а у нее есть гидравлическое сопротивление, плюс сопротивление каждого изгиба/поворота. Вот все их нужно учесть, и тогда производилельность насоса будет m+а, где а - потери производительности на преодоление гидравлического сопротивления трубопроводов.

"Теплообменник на 60 пластин (тепловая нагрузка 30 kW - обещают)", - именно, что "обещают". Даже если не врут, то это МАКСИМУМ что может передать теплообменник. Зависит от многих вещей - какой теплоноситель (точнее теплоемкость теплоносителя), какие расходы (те самые кг/сек)? Самая простая (с инженерной точки зрения) система ЖО, на мой взгляд: "тазик" с платами - теплообменник (типа автомобильного радиатора) вне помещения. Естественно, с циркуляционным насосом и вентилятором обдува теплообменника (радиатора).

У пластинчатых теплообменников 2 недостатка - из-за небольших расстояний между пластинами они "быстрее" забиваются и имеют большее гидравлическое сопротивление по сравнению с кожухотрубными. Да, в характеристиках указываются эти сопротивления - "перепад давления, Па". А китаясы "забыли" указать эти данные.

Изменено пользователем Андрей_ua
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Формула известна. У меня вышло, на 12 асиков (30 киловатт), при разнице 10/18 градусов, необходимо 8 киловатт для охлаждения.

Но вот что и как с грунтом... не понятно... может чемто присыпать, а не бетоном? вот еще антифриз в воду добавляют. куча нюансов....

заказал товар с китая. весь что нужен. трубы местные. залью 100/200 метров в бетон, прикопаю и проверю.

и ни кому не скажу. все только учат. тролят.... опытом ни кто не делится... буду с соседом водку пить и на чердаке пол монтировать....

 

П.С. только про скважины нашел что то вменяемое и проточную воду. а! еще про бассейн задумался. есть свободная площадь метров 50 кв. (кубов 100-150). будет весело....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, stZerg сказал:

все только учат. тролят.... опытом ни кто не делится

 

Просто нет ни у кого этого готового опыта.

 

1 час назад, stZerg сказал:

Но вот что и как с грунтом... не понятно... может чем-то присыпать, а не бетоном?

 

Чисто умозрительно, если уложить трубу с шагом 50см в грунт, то очень быстро прогреется пространство между трубами и останется только 2 направления теплоотвода - вверх и вниз.

Поэтому, гораздо лучше одного котлована со спиралью будет прокладка 1 трубы или 2 труб  в канаву вдоль периметра участка (забора) - в этом случае теплопередача будет максимальной.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@stZerg "опытом ни кто не делится...", - так кто ж знает, каким образом Вы трубы уложите... Как рассчитать теплоотдачу от труб к грунту - вообще не представляю (песок или глина, какая влажность грунта, теплофизические характеристики...). 

@Uliss  "Просто нет ни у кого этого готового опыта.", - и быть не может, см. выше (или прилагать точный чертеж укладки труб в грунт с указанием типа грунта).

""тазик" с платами - теплообменник (типа автомобильного радиатора) вне помещения. Естественно, с циркуляционным насосом и вентилятором обдува теплообменника (радиатора)." - можно рассчитать запросто.

Изменено пользователем Андрей_ua
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10.03.2019 в 18:37, stZerg сказал:

Формула известна. У меня вышло, на 12 асиков (30 киловатт), при разнице 10/18 градусов, необходимо 8 киловатт для охлаждения.

Но вот что и как с грунтом... не понятно... может чемто присыпать, а не бетоном? вот еще антифриз в воду добавляют. куча нюансов....

заказал товар с китая. весь что нужен. трубы местные. залью 100/200 метров в бетон, прикопаю и проверю.

и ни кому не скажу. все только учат. тролят.... опытом ни кто не делится... буду с соседом водку пить и на чердаке пол монтировать....

 

П.С. только про скважины нашел что то вменяемое и проточную воду. а! еще про бассейн задумался. есть свободная площадь метров 50 кв. (кубов 100-150). будет весело....

Чтобы охладить 30квт воздухом, потребуется пара-тройка вентиляторов и 2 квадрата ретикулированного ппу для фильтрации воздуха. Себестоимость 15-20к руб, трудозатраты 1 день, в развалочку 2 дня.

Сдаётся мне, ваш вариант примерно на 2000% дороже и трудозатратнее.  =)

Изменено пользователем Strannik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

заморочки со сбросом тепла в грунт, если его потом не использовать(например тепловой насос) бессмысленны. имхо конечно.

Рабочий вариант когда в отопительный сезон греем дом( можно с догревом вторым источником), подогрев дорожек, летом нагрев бассейна. Все легко автоматизируется и считается. Но все стоит денег, и проектирование тоже.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Gazanet "заморочки со сбросом тепла в грунт, если его потом не использовать(например тепловой насос) бессмысленны. имхо конечно.", - а смысл сбрасывать в грунт, а потом "доставать" из грунта тепловым насосом? Проблема использования тепла от майнинга, на мой взгляд, одна - оно (тепло) низкотемпературное. Разве что подогрев пола.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

37 минут назад, Андрей_ua сказал:

@Gazanet "заморочки со сбросом тепла в грунт, если его потом не использовать(например тепловой насос) бессмысленны. имхо конечно.", - а смысл сбрасывать в грунт, а потом "доставать" из грунта тепловым насосом? Проблема использования тепла от майнинга, на мой взгляд, одна - оно (тепло) низкотемпературное. Разве что подогрев пола.

Так покурите тему про тепловые насосы и станет ясно. Все просто, чем выше кипение и ниже конденсация, тем меньше затрачивается ЭЭ, как в любой холодильной машине. И выше СОР.

Мы одному клиенту в 3 раза мощность геоконтура снизили за счет нагрева асиками. И Плюс такой схемы в том что дельту хорошую можно держать и гнать асики по максимуму, до 19Тх С9-е. Из грунта средняя расчетная +5(конец сезона +2, начало +15), плюс потери на ТО около 3-4С и выходим на режим 8(20)-35(50)С, выше 60 на чипах не должно быть. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26.11.2018 в 20:04, kip102 сказал:

По цене достаточно покупать жидкость по не заоблачным ценам( я брал по 90р за литр) ну и всё остальное сделано своими руками

Присоединяюсь к вопросу. Что за жидкость?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16.03.2019 в 22:09, alexoka сказал:

Присоединяюсь к вопросу. Что за жидкость?

Жидкость масло синтетическое, цены оптовые, розница ниже 150р вроде не бывает у них

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем доброго дня. Если есть тут люди сведующие в теплотехнике, подскажите, на-вскидку,  Сколько можно утилизировать тепла через каркасный бассейн на 20 кубов в средней полосе России, в тёплый период (весна-осень), зимой такой надобности нет. Бассейн из ПВХ стоит на песке, за ночь родная земля шибко из него оттягивает тепла. Появилась идея подогревать его майнерами. Планируется поместить майнеры в ящик с ПМС50(20) + пластинчатый теплообменник.

p.s. майнеров на 7КВт.

 

Изменено пользователем Rasputin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите, датчик диэлектрический какой можно использовать для определения наличия воды в охлаждающей жидкости?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сколько можно утилизировать тепла через каркасный бассейн на 20 кубов в средней полосе России .....

Все индивидуально. Зависит от геометрии бассейна, материалов стенок, дна, скорости ветра, перепадов температур день-ночь  и т.д.

Замерь суточные перепады макс., мин., температур воды в бассейне - поймешь теплоотдачу своего бассейна за сутки.

Если будет мало - сделай фонтанчик в бассейне мелким насосом - сильно увеличит теплотдачу, актуально в жаркие дни-ночи летом.

Будь готов к потерям воды на испарение - придется периодически подкачивать.

Вот простенький расчет по теплоемкости бассейна на 20 тонн2041116809_20.thumb.JPG.63d151056f4393ef9c7c43b02e9b97c1.JPG

Ну и - когда будешь жарить шашлык возле криптобассейна не забудь поделиться  - током не бьёт ? )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну бассейн из ПВХ круглый диаметр 5.7 метров стоит на песчаном основании, поэтому тепло уходит за ночь основательно. Если в течении дня бассейн прогревается солнцем и усилиями хозяина до 24-26 градусов. То утром в нём около 18-20-22 (от погоды зависит).

Но на вскидку я понял, что бассейн не закипит от 7 киловатт. Спасибо. Тем более Добавить холодной водички куда проще и дешевле чем горячей. ?

Спасибо.

Осталось иммерсионнку сделать для этого ?

Изменено пользователем Rasputin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тепло не через основание уходит, а зеркало-стенки. Даже если покрывалом специальным накрывать, эффективность мероприятия низкая. 

20кВт  норм будет, дельта средняя по лету нагрева 10С с 15 до 25С. А чем ПАОМ-2 плох? Почему именно ПМС

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 часов назад, Rasputin сказал:

Ну бассейн из ПВХ круглый диаметр 5.7 метров стоит на песчаном основании, поэтому тепло уходит за ночь основательно

 

Утеплитель рулонный в помощь.. и дно мягче станет и тепло держит. У себя во дворе между плиткой и бассейном прокладываю..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Rasputin "бассейн не закипит от 7 киловатт", - он не закипит, ибо температура плат меньше 100 градусов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Андрей_ua сказал:

@Rasputin "бассейн не закипит от 7 киловатт", - он не закипит, ибо температура плат меньше 100 градусов.

Ну это была шутка юмора. ?

Понятно, что  главное условие нормальной температуры в бассейне это не более 30 градусов.

5 часов назад, scopus сказал:

 

Утеплитель рулонный в помощь.. и дно мягче станет и тепло держит. У себя во дворе между плиткой и бассейном прокладываю..

Я думал что если 20 тонн надавят на это пятно, то вспененный полиэтилен, как вариант, сожмётся до толщины бумаги, у толку от него будет "ноль" .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился ?  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      в ASIC/FPGA майнеры

    • Жидкостное охлаждение apw9

      Народ, кто нибудь пробовал переделывать блоки питания под жидкостное охлаждение? Или может можно просто уменьшить обороты вентиляторов с установкой датчика темп, для избежания перегрева? Хешки будут на водоблоках

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Иммирсионое охлаждение ebit e11 и тд

      Срочно напишите если погружали в ванну ебенги, ebit e11!!   почта abwork212@mail.ru   #Будущее за иммирсионными ваннами!!)    

      в Прошивки

    • 2-х фазовое иммерсионное охлаждение

      Почему столь мало, кто делает (наверное вообще никто) ванные для 2-х фазового иммерсионного озлаждения? Ведь это почти идеальное охлаждение для асиков. Теплосъем на прямую с чипа, каждый чип в одинаковых условиях. Очень очень эффективный теплосъем с чипа. Довольно просто утилизировать полученное тепло. Надежность оборудования должна многократно повыситься. Очевидно, что цена жидкости ГИГАНТСКАЯ на фоне масло иммерсионки. Возможен небольшой расход из-за утечек пара. Какие еще м

      в Вентиляция и охлаждение

    • Охлаждение асиков

      Собственно назрела ещё прошлым летом у меня эта тема. Решил пока зима во всю идёт надо к лету готовиться. Как лучше всего охладить помещение? Помещение производственное, подойдут все мало затратные варианты. Думаю как сделать подобие кондиционера недорого. Как залить хладагент в большую ёмкость. Пусть эта ёмкость стоит и морозит всё помещение. Чем холодней будет тем лучше. Может можно какие маленькие ёмкости использовать и класть на каждый майнер сверху. Пожалуйста высказывайте все варианты охл

      в Вентиляция и охлаждение

×
×