Перейти к содержанию

Иммерсионное охлаждение майнинг-ферм


AlterEco

Рекомендуемые сообщения

Расчет расхода жидкого теплоносителя для фермы 400 кВт. Проверьте, кто разбирается.

Полиметилсилоксан, вязкость 50 сСт, теплоемкость - 0,37 кал/г/°C или 1548 Дж/(кг*К), плотность 960 кг/м3:

V(25)= Q*3600/(Cp*1,2*(T2-T1)) = 400000 * 3600 / (1548 * 960 * (45 – 25))=48 м3/ч

Изменено пользователем AlterEco
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очень годный материал про трансформаторные масла: Диссертация

Но нужно учитывать, что там указываются в качестве изоляции целлюлоза (бумага, картон) и лак. Про пластик и РТИ не говорится.

Очень важная строчка там "Поскольку растительные масла лучше разлагаемы микроорганизмами, чем минеральные масла, то они имеют и более низкую стабильность против окисления. Это вынуждает производителей использовать герметичную конструкцию...". Т.е. ферма должна быть ГЕРМЕТИЧНОЙ при охлаждении маслом растительного происхождения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброе утро. Герметично сделать это усложнит и так непростую конструкцию, подсосы воздуха и окисление будут обязательно, этого не избежать. Растительные масла быстрее приведут к поломкам оборудования, хотя все относительно конечно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 минут назад, Serg777 Gr сказал:

Герметично сделать это усложнит и так непростую конструкцию, подсосы воздуха и окисление будут обязательно, этого не избежать.

 

Есть разные степени герметичности.

В скороварке это работа под избыточным давлением, а в чайнике - предотвращение выхода пара.

Для слесарей это работа по 1-2 разряду, есс-сно, для тех, которые дружат с понятиями "прямая линия", "прямой угол" и способные работать по чертежам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Анонс нашего нового видео.

Иммерсионное охлаждение майнинговой фермы в морозильной камере.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В принципе готовая ванна, этот морозильник, интересно, что получиться. Желаю успехов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, Serg777 Gr сказал:

В принципе готовая ванна, этот морозильник, интересно, что получиться. Желаю успехов.

Благодарю!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, AlterEco сказал:

Анонс нашего нового видео.

Иммерсионное охлаждение майнинговой фермы в морозильной камере.

По мощности на розетку заложен запас на автоматику, маслонасос, вентилятор охлаждения и собственно саму морозильную камеру?

Изменено пользователем Baydar
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Baydar сказал:

По мощности на розетку заложен запас на автоматику, маслонасос, вентилятор охлаждения и собственно саму морозильную камеру?

Да, если развести по фазам, то как раз хватит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Анонс нового видео.

Один симулятор стоимостью $0,5 запускает Antminer D3.
Думаю, что подобным образом можно запускать и целую ванну, а может и ферму. Но это мы проверим в следующих экспериментах.
 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

46 минут назад, AlterEco сказал:
Один симулятор стоимостью $0,5 запускает Antminer D3.
Думаю, что подобным образом можно запускать и целую ванну, а может и ферму. Но это мы проверим в следующих экспериментах.

 

Без проблем, только придется объединить GND всех БП.

Но при цене 50р за один (самосбор обойдется еще дешевле) проще поставить индивидуальный на каждый АСИК, чем опутывать все шлейфом сигнала эмулятора.

По какой-то непонятной причине эмуляторы выводят из строя контроллеры s9, но и для них есть простое и недорогое решение.

 

Цитата

Нужен любой вентилятор с 3/4-пин коннектом и желательно "на шарах".

Для погружного использования, да и для воздушного СО можно срезать все лопасти с крыльчатки, вырезать мотор из корпуса вентилятора и поместить во что-нить круглое,, хоть в пару встречных крышек от йогурта - чтоб не зудел, не пылился и вообще, не отсвечивал.

https://forum.bits.media/index.php?/topic/56999-antminer-s9-fan/&do=findComment&comment=1459170

 

Было бы не плохо, если бы кто-нить посмотрел осциллографом привязку в земле сигнала выхода таходатчика вентилятора на s9 и сравнил с выходом генератора для определенности в этом вопросе.

ИМХО я больше не вижу причин, кроме рассогласованности привязки сигнала и приемника.

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Очень годный материал по выбору радиатора охлаждения

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

42 минуты назад, Uliss сказал:

 

Без проблем, только придется объединить GND всех БП.

Но при цене 50р за один (самосбор обойдется еще дешевле) проще поставить индивидуальный на каждый АСИК, чем опутывать все шлейфом сигнала эмулятора.

По какой-то непонятной причине эмуляторы выводят из строя контроллеры s9, но и для них есть простое и недорогое решение.

 

Можно пропустить шину по периметру ванны над уровнем самого высокого корпуса и провода будут короткими и не будет "паутины". А на дно уложить металлическую решетку на которую замкнуть GND.

Можно и по одному симулятору на один асик, но тогда надо будет для каждого мастерить кабели, а это довольно муторно.

На S9 люди вообще перемычками решают вопрос... Но вариант не очень профессиональный, на мой взгляд.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посоветуйте насос для ПМС-50 (вязкость 50 сСт). Производительность от 1 м3 в час. Режим работы 24/7. Труба от 30 мм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Правильное пространственное расположение водопроводного насоса.

Возможно, перегревы на водопроводных насосах возникают из-за неправильного пространственного расположения. У меня, например, стоял не правильно, под углом.

Отпишитесь, у кого греется насос и в каком положении он стоит.

 

 

расположение насоса правильное.jpg

расположение насоса неправильное.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, AlterEco сказал:

Правильное пространственное расположение водопроводного насоса.

 

В самом деле?

А по факту:

001.thumb.jpg.12b2616f830a56baca472b8f74a227fa.jpg

 

Поэтому меньше картинок из интернета, а больше техдокументации!

Читайте "Техническое описание" и "Инструкция по монтажу / эксплуатации" и будет щасьтье!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Uliss сказал:

 

В самом деле?

А по факту:

001.thumb.jpg.12b2616f830a56baca472b8f74a227fa.jpg

 

Поэтому меньше картинок из интернета, а больше техдокументации!

Читайте "Техническое описание" и "Инструкция по монтажу / эксплуатации" и будет щасьтье!

 

Картинка от производителя.

Пространственное расположение оси турбины допустимо по ней только параллельное или перпендикулярное полу. Наклоны на другие произвольные углы не допускаются. На моей первой опытной установке угол был примерно 45 градусов в бок, как раз как на перечеркнутом рисунке. Я его так расположил, чтобы было больше точек опоры у корпуса насоса для меньшей нагрузки на пвх трубы.

p.s. и все виденные мной установленные насосы в домах смонтированы именно по параллельно/перпендикулярной схеме, кстати. Это я уже после того, как увидел эту картинку, осознал.

Изменено пользователем AlterEco
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

20180530_194302.thumb.jpg.86bfaa4c2a8901d2b7b4a7afa45ca61d.jpg20180530_194318.thumb.jpg.5f1e3ef4db5391e478f2b8b1b2d8020b.jpg                                                                                                                         

 

 Как и обещал представляю "кондиционер" на воде. За 12часов работы устройства, в помещении  объемом  162куба  температура упала с 35 до 18гр. Температура воды в водопроводе 7гр. Результатом доволен!!!

Изменено пользователем tabletka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, tabletka сказал:

Как и обещал представляю "кондиционер" на воде.

 

Супер!

Хорошо, когда есть неограниченный доступ к бесплатному ресурсу.

А что за балбеха сверху? Вроде как ее срезать можно...

И не мешало бы фильтр какой-нить грубый синтепоновый к нему приколхозить, а то сетка радиатора забьется на раз-два. Она и так уже покоцанная, да и промыть типа "Керхером" ее не помешало бы.

 

P.S. И кавычки в "кондиционер" не уместны. Это и есть настоящий кондиционер.

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss Согласен.Вариантов усовершенствования много(мысли переполняют башку) времени бы побольше!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, tabletka сказал:

20180530_194302.thumb.jpg.86bfaa4c2a8901d2b7b4a7afa45ca61d.jpg20180530_194318.thumb.jpg.5f1e3ef4db5391e478f2b8b1b2d8020b.jpg                                                                                                                         

 

 Как и обещал представляю "кондиционер" на воде. За 12часов работы устройства, в помещении  объемом  162куба  температура упала с 35 до 18гр. Температура воды в водопроводе 7гр. Результатом доволен!!!

Да, хороший вариант для воздушного охлаждения. Главное - наличие бесплатного неограниченного ресурса. Теоретически ещё можно использовать любой водоём поблизости: бассейн, озеро, ручей, река...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, tabletka сказал:

Вариантов усовершенствования много(мысли переполняют башку)

 

Вынести штуцеры для подключения воды под раму, а то так и верхний ввод оторвать можно.Расположить рядом, шланги скрепить вместе.

Спилить эту балбеху (ИМХО, расширительный бак) сверху.

Надо понимать, что приток воздуха со стороны мотора?

Сделать рамку по периметру (3 сторонам) радиатора и за габарит мотора.

Сшить фильтр и натянуть на рамку. Крепить можно через брусок шпилькой из каркаса.

Боковая сторона фильтра, отступающая от кожуха на несколько сантиметров будет "индикатором" загрязнения - как только темная полоса пойдет в ту сторону - пора чистить фильтр. Плюсом - очистка пылесосом без разборки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 19.05.2018 в 00:41, AlterEco сказал:

Анонс нашего нового видео.

Иммерсионное охлаждение майнинговой фермы в морозильной камере.

почему L3 выключился? вчера такая же тема была с л3. мы только залили в жижу и он вырубился. есть идем?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AlterEco Воду не тырю. Мои водяные охладители последовательно врезаются в магистральный  водопровод. Вред, который причиняю, незначительный : подымаю температуру воды на пару градусов и создаю дополнительное сопротивление.

2 часа назад, AlterEco сказал:

Да, хороший вариант для воздушного охлаждения. Главное - наличие бесплатного неограниченного ресурса. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился ?  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      в ASIC/FPGA майнеры

    • Жидкостное охлаждение apw9

      Народ, кто нибудь пробовал переделывать блоки питания под жидкостное охлаждение? Или может можно просто уменьшить обороты вентиляторов с установкой датчика темп, для избежания перегрева? Хешки будут на водоблоках

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Иммирсионое охлаждение ebit e11 и тд

      Срочно напишите если погружали в ванну ебенги, ebit e11!!   почта abwork212@mail.ru   #Будущее за иммирсионными ваннами!!)    

      в Прошивки

    • 2-х фазовое иммерсионное охлаждение

      Почему столь мало, кто делает (наверное вообще никто) ванные для 2-х фазового иммерсионного озлаждения? Ведь это почти идеальное охлаждение для асиков. Теплосъем на прямую с чипа, каждый чип в одинаковых условиях. Очень очень эффективный теплосъем с чипа. Довольно просто утилизировать полученное тепло. Надежность оборудования должна многократно повыситься. Очевидно, что цена жидкости ГИГАНТСКАЯ на фоне масло иммерсионки. Возможен небольшой расход из-за утечек пара. Какие еще м

      в Вентиляция и охлаждение

    • Охлаждение асиков

      Собственно назрела ещё прошлым летом у меня эта тема. Решил пока зима во всю идёт надо к лету готовиться. Как лучше всего охладить помещение? Помещение производственное, подойдут все мало затратные варианты. Думаю как сделать подобие кондиционера недорого. Как залить хладагент в большую ёмкость. Пусть эта ёмкость стоит и морозит всё помещение. Чем холодней будет тем лучше. Может можно какие маленькие ёмкости использовать и класть на каждый майнер сверху. Пожалуйста высказывайте все варианты охл

      в Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Создать...