Jump to content

Иммерсионное охлаждение майнинг-ферм


 Share

Recommended Posts

17 часов назад, mr_spaten сказал:

Где именно в этой схеме провал ?

 

Чтобы утилизировать 7квт тепла потребуется мощность холодильника на те же 7квт по теплу/холоду, т.е. 24BTU, применительных к кондиционерам, выполняющим схожую задачу - охлаждение определенного объема с заявленным тепловыделением.

Можно посмотреть параметры такого агрегата, например, Dahatsu 7.3 кВт (24BTU), обладающего нужной холодопроизводительностью. И оказывается, чтобы холодильнику утилизировать 7квт тепла, ему самому потребуется израсходовать на эту работу порядка 2,3квт электроэнергии, т.е в  13 раз больше, чем тот аквариумный холодильник.

И знаешь, почему?

Потому, что рыбы - животные хладнокровные и воду в аквариуме не греют, а АСИКи, наоборот, очень теплотворные и греют - мама не балуй.

Edited by Uliss
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
09.11.2021 в 04:46, Uliss сказал:

 

Чтобы утилизировать 7квт тепла потребуется мощность холодильника на те же 7квт по теплу/холоду, т.е. 24BTU, применительных к кондиционерам, выполняющим схожую задачу - охлаждение определенного объема с заявленным тепловыделением.

Можно посмотреть параметры такого агрегата, например, Dahatsu 7.3 кВт (24BTU), обладающего нужной холодопроизводительностью. И оказывается, чтобы холодильнику утилизировать 7квт тепла, ему самому потребуется израсходовать на эту работу порядка 2,3квт электроэнергии, т.е в  13 раз больше, чем тот аквариумный холодильник.

И знаешь, почему?

Потому, что рыбы - животные хладнокровные и воду в аквариуме не греют, а АСИКи, наоборот, очень теплотворные и греют - мама не балуй.

Скажите пожалуйста, если собрать всё-таки схему в таком виде: ванна на 80-100л, теплообменник на 50 пластин,  бочка воды на 300л, два насоса, холодильник Hailea HC 1000B 1,5-4 куба в час,  и воткнуть в ванну 3 тэна по 2кВт с термостатом и выставить на 40 градусов, и замерять температуру. 

 

Эксперимент имеет право на своё существование ? он правдоподобен будет имитируя тепло и работу асиков ? 

Link to comment
Share on other sites

36 минут назад, mr_spaten сказал:

Эксперимент имеет право на своё существование ?

 

Конечно имеет, как и любой другой эксперимент.

 

37 минут назад, mr_spaten сказал:

он правдоподобен будет имитируя тепло и работу асиков ?

 

В пределах допуска, да. 

С учетом того, что мощность нагревателей несколько занижена по отношению к реальной аппаратуре.

 

Но результат предсказуем.

Link to comment
Share on other sites

Я правильно понимаю, что тут одна из основных задач это наладить правильный "обмен" и его скорость 2-ух контуров в теплообменнике ? Т.е. нужно настроить скорость двух насосов, чтобы они качали сколько нужно и они будут работать 24/7 

 

Вопрос: видел что некоторые "супер-производители ванн за очень много денег" ставят в щиток на ванной терморегуляторы двухканальные типа Terneo k2 или Digitop TK-6 и мол предназначение такое: что когда надо включается насос с водой и охлаждает, а потом выключается и аналогично для масла, но как я понял если масло не гонять, то оно очень быстро нагреется с асиками внутри, так нужны эти терморегуляторы или всё-же схема с "постоянной циркуляцией" более правильна?

Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, mr_spaten сказал:

если масло не гонять, то оно очень быстро нагреется с асиками внутри

Да

9 часов назад, mr_spaten сказал:

всё-же схема с "постоянной циркуляцией" более правильна?

Да

Link to comment
Share on other sites

11 часов назад, mr_spaten сказал:

Я правильно понимаю, что тут одна из основных задач это наладить правильный "обмен" и его скорость 2-ух контуров в теплообменнике ?

 

Основная задача это охладить теплоноситель, который греют мощностью 7кВт .

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

доброго дня , помогите посчитать сколько кубов проточной воды проходит в сутки 

на ферму из 6 m31  , ванная на 160 литров . Не пойму , и найти не могу информацию по расходам воды.

Потребление на 1 ватсмайнер примерно 3500квт 

Edited by Linewort
Link to comment
Share on other sites

7 часов назад, Linewort сказал:

доброго дня , помогите посчитать сколько кубов проточной воды проходит в сутки 

на ферму из 6 m31  , ванная на 160 литров . Не пойму , и найти не могу информацию по расходам воды.

Потребление на 1 ватсмайнер примерно 3500квт 

Если 3500Вт:

6*3500=21000Вт

Q=c*m*(t2-t1)

Q-количество тепла, Дж

с - теплоемкость воды

m - расход воды, кг/с

t2-t1 - разность температур на входе и выходе теплообменника.

Задайся разностью температур и рассчитай.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

 

Здравствуйте, Коллеги!

 

А эксплуатирует кто-либо иммерсионную ванну с теплообменом через контур фреонового кондиционера (теплового насоса)?

824289860__-2.jpg.5346ed9c93471ed2b4a26c37aaad0d50.jpg

 

Медные трубки соответствующей длины от внешнего блока пропускаются через ванну и идут к внутреннему блоку.

По расчетам должно быть энергоэффективно, экономично и главное удобно.

Зимой сбросовое тепло практически всё рассеивается через внутренний блок, для отопления.

Летом тепло сбрасывается через внешний блок и если заложить соответствующий запас, то хватит и на кондиционирование помещения.

 

Единственное - у меня сомнение насчет температуры кипения фреонов, не всякая сплит-система работает с высококипящими фреонами.

 

Edited by ATF3000
Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Здравствуйте!!! Люди добрые!!! Подскажите пожалуйста!!! Хочу собрать ванну на 6 s-9. Тепло зимой буду отводить в отопление дома, на лето газелевский радиатор с вентилятором от кандёра. Какой использовать теплообменник? Что скажете про вазелиновое масло? Какую автоматика ставить(что именно)? Будут ли работать машинки, если в место кулеров, воткнуть перемычки? 

Link to comment
Share on other sites

Я использую несколько лет вазелиновое масло снимая тепло через водоблоки, результатом доволен

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился 😞  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      in ASIC/FPGA майнеры

    • Иммирсионое охлаждение ebit e11 и тд

      Срочно напишите если погружали в ванну ебенги, ebit e11!!   почта abwork212@mail.ru   #Будущее за иммирсионными ваннами!!)    

      in Прошивки

    • 2-х фазовое иммерсионное охлаждение

      Почему столь мало, кто делает (наверное вообще никто) ванные для 2-х фазового иммерсионного озлаждения? Ведь это почти идеальное охлаждение для асиков. Теплосъем на прямую с чипа, каждый чип в одинаковых условиях. Очень очень эффективный теплосъем с чипа. Довольно просто утилизировать полученное тепло. Надежность оборудования должна многократно повыситься. Очевидно, что цена жидкости ГИГАНТСКАЯ на фоне масло иммерсионки. Возможен небольшой расход из-за утечек пара. Какие еще м

      in Вентиляция и охлаждение

    • Охлаждение асиков

      Собственно назрела ещё прошлым летом у меня эта тема. Решил пока зима во всю идёт надо к лету готовиться. Как лучше всего охладить помещение? Помещение производственное, подойдут все мало затратные варианты. Думаю как сделать подобие кондиционера недорого. Как залить хладагент в большую ёмкость. Пусть эта ёмкость стоит и морозит всё помещение. Чем холодней будет тем лучше. Может можно какие маленькие ёмкости использовать и класть на каждый майнер сверху. Пожалуйста высказывайте все варианты охл

      in Вентиляция и охлаждение

    • Охлаждение асиков сухой водой

      Многие на выставках уже показывают свои "прототипы" якобы "чудо вода", погружаем асик и получаем идеальное охлаждение, + разгон на 20-30% спокойно делают. Ну что ж, технология уже старая и давно не ноу-хау используется - Газовое пожаротушение Novec 1230 это и есть жидкость которую пиарят на ютуб канале вот этот человек https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=R5YuWNn-gO8 ну или 3M Novec 7100 https://www.youtube.com/watch?v=HcBTYOOXX2o   Но назвал он Фторкетон ФК-5-1-12

      in Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Create New...