Jump to content
zyto

Вентиляция помещения: склад

Recommended Posts

Добрый день!

Есть склад-гараж, площать 85м2, потолки ~5 метров. "Передняя" стена выходит непосредственно на улицу, поэтому нет проблем установки как вентиляторов так и кондиционеров.

В помещении стоят фермы на видюхах с потреблением около 25кВт. Сейчас температура в помещении около 50-55 градусов, что многовато.

 

Сейчас из вентиляции стоит только вытяжной вентилятор на крыше, диаметром 250мм (больше туда нет возможности поставить. Естественно он на картину почти никак не влияет, только вытягивает самый горячий воздух, но приток холодного только естественным путём через щели в дверях.

 

Рассматриваю 2 варианта:
1. Установка 2х больших вентиляторов, 500мм или больше. 1 на вдув, 1 на выдув соответственно. На противоположных концах одной стены.

По моим подсчётам вентиляторов с потоком от 10.000м3/час должно быть больше чем достаточно для поддержания температуры в помещении не выше 40-45 градусов даже при +30 на улице. А при +10 температура в помещении теоретически не должна подниматься выше 20-25 градусов, что меня более чем устраивает.

Этот способ достаточно быстрый и недорогой, но почему-то многие говорят что охлаждение будет не эффективным, и всё-равно будет очень жарко в помещении.

Ещё что смущает с вентиляторами - они будут засасвать всё что летит снаружи - снег, дождь и пыль. Если пыль пугает не очень сильно (но тоже неприятно), то дождь и снег попав на оборудование может тупо их спалить. Как можно этого избежать?

 

2. Установка полупромышленного кондиционера.

Примсмотрел вот такой вариант: http://freonix.ru/kupit-s-ustanovkoi-kondicioner-roda-split-sistema-dt-kanalnyi-bez-invertora-rs-dt24bb-ru-24bb1-montaj-cena-prodaja-stoimost-magazin-otzyvy.html

Но что-то я не уверен что он справится с моими объёмами тепловыделения... Да и потребление электричества у него гораздо выше чем у вентиляторов

 

 

Помогите подобрать оборудование для моих задач?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, zyto сказал:

По моим подсчётам вентиляторов с потоком от 10.000м3/час должно быть больше чем достаточно для поддержания температуры в помещении не выше 40-45 градусов даже при +30 на улице. А при +10 температура в помещении теоретически не должна подниматься выше 20-25 градусов, что меня более чем устраивает.

 

Интересные у тебя формулы...

Опуская подробности, получается, что при температуре в помещении +30оС карты греют выходящий воздух на 15оС до +45оС. Примерная дельта температур чип-воздух СО равна 15оС. Получается, что карты работают при температуре чипа +60оС. И это при 100% загрузке и охлаждении воздухом +30оС - дас ист фантастишь!

 

1 час назад, zyto сказал:

Примсмотрел вот такой вариант: http://freonix.ru/kupit-s-ustanovkoi-kondicioner-roda-split-sistema-dt-kanalnyi-bez-invertora-rs-dt24bb-ru-24bb1-montaj-cena-prodaja-stoimost-magazin-otzyvy.html

Но что-то я не уверен что он справится с моими объёмами тепловыделения... Д

Мощность в режиме охлаждения 7030 Вт примерно в 4 раза меньше выделяемых 25кВт тепла - на что вы надеетесь?
На чудо? Чудо в том, что при потреблении 2.5кВт кондиционер делает 7кВт холода.
Других чудес от него не ожидается.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Формулы брал тут:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pzx1h5cceONgPd8GiavN4Fn5JNQOqEx4vLHzBS_qu-g/edit#gid=552164165


Вроде как на этом форуме эта табличка проскакивала. Забил параметры:
Q = 25.000
V = 10.000

t = 30

итого температура в помещении = 37.5 градусов, с погрешностями 40-45

что не так?

 

12 минуты назад, Uliss сказал:

Мощность в режиме охлаждения 7030 Вт примерно в 4 раза меньше выделяемых 25кВт тепла - на что вы надеетесь?

На чудо? Чудо в том, что при потреблении 2.5кВт кондиционер делает 7кВт холода.
Других чудес от него не ожидается.

Хотелось бы понять какая будет t в помещении при этом оборудовании и моих тепловыделениях.
Как это можно посчитать?

Edited by zyto

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблема в том, что эта табличка для фрикулинг-систем, вы изначально собирались охлаждать сплитом, что для майнинга - фатально. Вторая проблема, что продаваемые на рынке вентиляторы в половине случаев не создают нужного давления, и поэтому вбивая в табличку Vcfm зачастую получаем неверное значение V.

 

Вам нужно расставить оборудование так, чтобы организовать холодный коридор (приток) и горячий воздушный коридор (отток), совпадающий по направлению для всего объема майнеров. В стенах помещения сделать отверстия под нужное количество нужных вентиляторов, поставив их соттветственно вашего объема и мощности на приток и вытяжку. Желательно, чтобы коридоры не имели изгибов то есть классическая схема охлаждения ЦОД как на картинке:

ee1ffbb69be3fef61a1d0fe521ac60bb1.jpg

 

Для 25кВт выделяемого тепла нужен вентилятор с объемом прокачиваемого воздуха не менее 7000 м3 в час.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Цитата

Для 25кВт выделяемого тепла нужен вентилятор с объемом прокачиваемого воздуха не менее 7000 м3 в час.

Ну вот я и закладываю с запасом от 10.000 "заявленных" м3/час. Т.е. мои расчеты близки к реальности?


Вроде бы такие вентиляторы есть на рынке, но может кто-то поделится какими-нибудь проверенными моделями?

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 15.03.2018 в 10:41, zyto сказал:

Ну вот я и закладываю с запасом от 10.000 "заявленных" м3/час. Т.е. мои расчеты близки к реальности?


Вроде бы такие вентиляторы есть на рынке, но может кто-то поделится какими-нибудь проверенными моделями?

BAHCIVAN BSMS 600-4K, год работает уже - 8000 м3 в час. (шумный)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не сочтите за рекламу, мне подобрали Вентилятор осевой YWF(K)4D-630-ZT.
Пока не знаю как он, на днях должны привезти и поставить...

Надеюсь годик он проживёт :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Осевые вентиляторы самое оно!!! А приток оставить лучше естественный с фильтрами...

Кто то сталкивался с вентиляцией фермы на 1-2 тыщи асиков?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я решил 2 одинаковых вентилятора поставить - 1 на приток, другой на выдув.

На входе будет простенький фильтр.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день. Есть ли возможность нарисовать план помещения с расположением ферм, наружных стен, окон и пр. Да, ещё нужен город в котором это все находится. Можно на почту. Ventprof@mail.ru 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, MisterTu сказал:

Добрый день. Есть ли возможность нарисовать план помещения с расположением ферм, наружных стен, окон и пр. Да, ещё нужен город в котором это все находится. Можно на почту. Ventprof@mail.ru 

Зачем? :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, zyto сказал:

Зачем? :)

Вы же просили помощи, вот и хотел помочь) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предложение!
Но уже месяц прошёл, мне уже более-менее всё посчитали и на днях должны поставить...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, zyto сказал:

Я решил 2 одинаковых вентилятора поставить - 1 на приток, другой на выдув.

На входе будет простенький фильтр.

На вдув побольше производительность - будет подпор давлением, намного чище будет в помещении. (При условии установки фильтра на входе)

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 минут назад, 3LO сказал:

На вдув побольше производительность - будет подпор давлением, намного чище будет в помещении. (При условии установки фильтра на входе)

Если уже есть два одинаковых вентилятора, то для обеспечения подпора и увеличения зоны действия струи от приточного вентилятора, включение вытяжного вентилятора предлагаю осуществлять от термостата. Включаться он будет только при превышении температуры в помещении и поможет приточному вентилятору. 

И еще, не экономьте на фильтрах. Вентиляторы ваши "дохленькие" и фильтр их легко "задушит". Площадь фильтрующего материала при классе не выше EU3 для вашего случая должна быть не менее 2,5 м2.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что за проблема....

Берешь осевой вентилятор на 10к кубов. и ставишь на крыше.

В стене делаешь одну или несколько дыр с общей площадью 1,5-2 квадрата.

И всё. Весной или осенью замерзнешь ещё там.

Edited by AndreyD1989

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.04.2018 at 11:02 AM, vitekseva said:

Кто то сталкивался с вентиляцией фермы на 1-2 тыщи асиков?

Они на форумах не сидят...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Вентиляция помещений: вентилируемый чердак

      Частный дом. 3й этаж - чердак, вентилируемый, высокий, площадью 10*6. Вентиляция происходит за счёт свесов крышы, по бокам чердака (свесы на высоте где-то 1.6м если стоять на чердаке).   Хочу часть чердака отдать под серверную, поставить несколько ригов. Как лучше сделать вентиляцию?   Думал, в одном углу чердака сделать приток, на другом - вытяжку, а все дырки забить, чтобы чердак перестал быть вентилируемым. Посоветуйте как лучше это сделать, особенно учиты

      in Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция майнинг-балкона

      Лето практически настало, в связи с тем что сейчас гпу риги у меня живут на карликовом балконе, в добавок сторона солнечная, и с мощностью около 4 кВт открытые окна не справляются, решил заморочаться с вентиляцией.   Вытяжной вентилятор пока смотрю на вот этот http://www.vent-style.ru/goods/hxm-300 Но млин цена что-то не очень нравится, хотя производительности вероятно должно хватить, и самое главное не шибко шумный! Есть другие существенно дешевле, но там шум 60-70 дБ э

      in Вентиляция и охлаждение

    • ИВЛ "искусственное вентиляция легких" из технического кислорода

      думаю тут технарей общего анализа достаточно ,чтобы не уходить в дебри медицинских  форумов с гуманитарием. Из картинок я понял что ивл подает кислород в трахею (рот нос и глубже) вырабатывая, а тем самым компенсируя повышенным содержанием кислорода пораженные участки легких. Почему бы не подавать "технический кислород  из синих баллонов" для критического в реанимации итд Человека с пораженными легкими? наверное нужен регулятор подачи и еще хз чего... Для меня риск оправдан. перво

      in Клиника

    • Охлаждение помещения

      Коллеги, наверное, платиновый вопрос на этом форуме, нид хелп.   Помещение с высоким потолком 6 метров, есть 2 промышленные вентиляции на 15 квт уточню сколько каждая. Поставили оборудование асики + фермы. Сейчас температура +20. Переживаю, что летом будет очень жарко. Думаю, что делать, помогите плиз, какие решения кто применял, может быть есть опыт по этой задаче?   Может быть у кого есть готовые решения или хотя бы часть?

      in Вентиляция и охлаждение

    • Помощь в вентиляции помещения 54м

      Здравствуйте, коллеги. Прошу помощи в реализации "вытяжной вентиляции" в помещении. Исходные данные: Помещение 54 кв.м. - размер 6*9м, высота 2,2 м., этаж подземный. Закрытый гараж. По двум стенам под потолком проходит вентиляционный короб. На стелаже расположено оборудования для майнинга на видеокартах: 15 шт. Geforce gtx 1070 Планирую использовать Вентилятор бытовой Вентс 150 ВКО, диаметр 150 мм, 24 Вт - Производительность 298 м3/час. На схемах постарался показать формат по

      in Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Create New...