Viatka61 0 25 фев 2018, 16:50 Здравствуйте!Помогите настроить частотник Inovert IBD222U21B.Частотник ремонтировал.Сейчас индикатор горит,все напряжения управления в норме.Причина-после пуска с двигателем и без него выскакивает ошибка ос1 или ос3.Вот что заметил,напряжение на шине постоянного тока показывет 227в,по факту 270в.Может в этом причина?Сбрасывал на заводские настройки-не помогло.Кто что посоветует? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvvb1 177 Опубликовано: 25 фев 2018, 21:05 (изменено) - ало, техподдержка? - да - почините нам сейф - но у нас IT-отдел -я понимаю, но в сейфе же есть батарейки! - ???!!! Изменено 25 фев 2018, 21:05 пользователем vvvb1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubicon 11 Опубликовано: 25 фев 2018, 22:03 5 часов назад, Viatka61 сказал: по факту 270в А должно быть около 310 В ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uliss 8 910 Опубликовано: 26 фев 2018, 02:40 14 часа назад, Viatka61 сказал: после пуска с двигателем и без него выскакивает ошибка ос1 или ос3.Вот что заметил, напряжение на шине постоянного тока показывет 227в,по факту 270в. Может в этом причина? А инструксьон покурить не пробовали? Проверьте диодный мост и конденсаторы в выпрямителе силовой части. Про контроль входного напряжения даже не говорю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viatka61 0 Опубликовано: 26 фев 2018, 16:23 Напряжение на конденсаторах в норме-275в.Почему ПЧ показывает заниженое напряжение-227в? А мануал я читал не один раз. Напряжение в сети в норме.Подключал другой частотник с этим же двигателем,все в порядке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viatka61 0 Опубликовано: 11 мар 2018, 12:09 Подключал ПЧ без силовых транзисторов.при нажатии на пуск- ошибка ос1.Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах