Перейти к содержанию

Помощь в вентиляции помещения 54м


Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, коллеги.
Прошу помощи в реализации "вытяжной вентиляции" в помещении.
Исходные данные:
Помещение 54 кв.м. - размер 6*9м, высота 2,2 м., этаж подземный. Закрытый гараж.
По двум стенам под потолком проходит вентиляционный короб.
На стелаже расположено оборудования для майнинга на видеокартах: 15 шт. Geforce gtx 1070

Планирую использовать Вентилятор бытовой Вентс 150 ВКО, диаметр 150 мм, 24 Вт - Производительность 298 м3/час.

На схемах постарался показать формат помещения и планы по размещению вентилятора для удаления нагретого воздуха.

Прошу понимающих в вентиляции дать совет по вент.оборудованию и его расположении в моем случае.

Заранее спасибо.

DSC_3954.JPG

DSC_3955.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Объем помещения 120 кубов грубо, Вент 298 кубов, это менее 3 кратного обмена воздуха в помещении, как по мне маловато.

Стену поставь поперек из гипса с обычной дверью, и ворота перекроешь (утеплять не нужно будет) и уменьшишь объем помещения, тем самым увеличивая кратность воздухообмена (вытяжку обрезать по помещению, будет помещение 6 на 4.5 грубо)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я исходил из следующих соображений:
Так как объем помещения большой - 120 кубов, то надо постараться вывести нагретый воздух по траектории его выдува от фермы. Понятно, что его весь не собрать и не вывести. Оставшийся неудаленный нагретый воздух будет передавать тепло на стены, потолок и все, что в помещении, а так же смешиваться с остальным воздухом. А так, как и общий объем большой и площадей для теплообмена достаточно, то критичных температур не должно быть в летний сезон.
А наличие больших ворот позволит в короткий срок проветрить все помещение.
Это не правильный ход мыслей?
А если я уменьшу помещение в два раза, этим сократив и периметр и общий объем до 50-60 кубов, то разве нагрев оставшегося воздуха не будет увеличен (наверное в два раза)? И не придется увеличивать циркуляцию этого воздуха тогда (опять же в два раза)?

Изменено пользователем vladimir_nefedov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, vladimir_nefedov сказал:

А наличие больших ворот позволит в короткий срок проветрить все помещение.

 

То есть, приточная вентиляция не предусмотрена?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, Uliss сказал:

 

То есть, приточная вентиляция не предусмотрена?

Только если не до конца закрывать ворота, а оставлять отверстие высотой 3-5 см на всю ширину ворот. Или есть еще вариант пробить в стене около ворот отверстие максимум 10*10 см. и туда ставить вентилятор, но мне кажется, что он будет только пыль тянуть.

 

8 часов назад, Lazyriver сказал:

Делай выброс напрямую в вентканал.

Предлагаете реализовать вариант 1?

Так более проще? Или Эффективнее?

 

При работе фермы выявил опытным путем следующее: Горячий воздух на расстоянии 1-1,5м. от фермы дует в прямом направлении, а затем, когда сила воздушного потока ослабевает сразу поднимается к потолку. Вот в то место я предполагал протянуть вентканал с вентилятором от основного короба (вариант 2). Но это происходит сейчас, когда есть ощутимая разница в температурах окружающего воздуха и выдуваемого нагретого (сейчас окружающий около 10 градусов, а выдуваемый около 15-20 градусов). Будет ли аналогичная ситуация  при температурах, выше текущих? Эффективнее ли в этой точке (вариант 2) забирать нагретый воздух? Или все же ставить в точке 1? Но мне, кажется, что тогда он просто все подряд будет прокачивать. Хотя "прокачивать" это преувеличено. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, vladimir_nefedov сказал:

На стелаже расположено оборудования для майнинга на видеокартах: 15 шт. Geforce gtx 1070

 

Можно посмотреть на анфас этого стеллажа?

Интересует расстановка ферм/карт с размерами и какой силой оно дует аж " на расстоянии 1-1,5м".

И вид сбоку, а то непонятно по плану откуда фермы берут свежий воздух.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, vladimir_nefedov сказал:

Планирую использовать Вентилятор бытовой Вентс 150 ВКО, диаметр 150 мм, 24 Вт - Производительность 298 м3/час.

Такие сопли... Поверьте на слово. Это вентилятор "для вида", или же "шобыбыл". Более или менее ощутимо будет дуть лишь что-то 300-миллиметровое.

Хотя и у меня в паре помещений используются вентиляторы схожего типоразмера, но CFk 160 VIM

И не в одиночку там такие вентиляторы используются... Да и то, обстоятельства заставили...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В наличие сейчас только эти фотографии:

 

8 минут назад, Starozhil сказал:

Такие сопли... Поверьте на слово. Это вентилятор "для вида", или же "шобыбыл". Более или менее ощутимо будет дуть лишь что-то 300-миллиметровое.

По вентилятору понял. К нему тогда и короб на 300 делать? или можно меньше диаметр?

DSC_3892.JPG

DSC_3920.JPG

Шкаф сейчас стоит вплотную к стене с небольшим зазором - пару см.

от стены до вентиляторов расстояние 10 см.

справа временно закрепил сетчатую стенку.

Вентиляторы 12 см. с резисторами, понижающими обороты. если их убрать - будет еще сильнее поток воздуха.

В настоящий момент температура карт от 54 до 62 градуса. в зависимости от модели.

Изменено пользователем vladimir_nefedov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, vladimir_nefedov сказал:

или можно меньше диаметр?

Ну... Не сказать, чтобы я был профессионалом-вентиляционщиком... Выброс воздуха из помещения у вас тоже 300-мм воздуховодом будет выполнен? Если есть возможность так сделать, то ставьте себе соответствующие друг другу воздуховод и вентилятор и не мучайтесь лишними вопросами.

 

Насчёт можно или нельзя меньше - я бы смотрел допустимую скорость потока воздуха в воздуховодах разного назначения. Если ваш выбранный вентилятор обеспечивает в воздуховоде меньшего диаметра допустимую СНиПом скорость потока - то отчего бы и не довериться СНиПу... Но это, как говорится, не точно. :wink:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Starozhil сказал:

Ну... Не сказать, чтобы я был профессионалом-вентиляционщиком... Выброс воздуха из помещения у вас тоже 300-мм воздуховодом будет выполнен? Если есть возможность так сделать, то ставьте себе соответствующие друг другу воздуховод и вентилятор и не мучайтесь лишними вопросами.

 

Насчёт можно или нельзя меньше - я бы смотрел допустимую скорость потока воздуха в воздуховодах разного назначения. Если ваш выбранный вентилятор обеспечивает в воздуховоде меньшего диаметра допустимую СНиПом скорость потока - то отчего бы и не довериться СНиПу... Но это, как говорится, не точно. :wink:

Может быть я как-то не совсем понятно излагаю мысль или запутанно пишу, но у меня вопрос по удалению-выбросу воздуха и стоит. А по притоку воздуха пока нет вопросов.

Изменено пользователем vladimir_nefedov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, vladimir_nefedov сказал:

у меня вопрос по удалению-выбросу воздуха и стоит. А по притоку воздуха пока нет вопросов.

 

Перенеси свой стеллаж к противоположной стене. Вернее к той, по которой уходит вытяжной канал в сторону вентилятора.

Установи в 20-30см от стены и зашей низ, верх и торцы стеллажа до стены - получится вытяжной короб,  который нужно будет подключить к вентканалу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Uliss сказал:

 

Перенеси свой стеллаж к противоположной стене. Вернее к той, по которой уходит вытяжной канал в сторону вентилятора.

Установи в 20-30см от стены и зашей низ, верх и торцы стеллажа до стены - получится вытяжной короб,  который нужно будет подключить к вентканалу.

Имеете ввиду вот так переместить?

а как отсюда забирать воздух, если его направление поменяется в противоположную сторону?

Не усложнится ли  после этого процесс удаления нагретого воздуха?

На страницах этого форума читал, что, часто встречается ситуация, когда у крайней карты (которая будет граничить с зашитой боковой стенкой) наблюдается повышение температуры в "мертвой зоне" - а сейчас крайние карты у меня самые холодные, не смотря на то, что задние вентиляторы обдувают их не целиком, а по касательной.

перенос.jpg

Изменено пользователем vladimir_nefedov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, vladimir_nefedov сказал:

Может быть я как-то не совсем понятно излагаю мысль или запутанно пишу, но у меня вопрос по удалению-выбросу воздуха и стоит. А по притоку воздуха пока нет вопросов.

Без нормального притока, ты этими свистелками (ВКО 150) ничего не добъешься. Они предназначены для продавливания воздуха на 50см до вент. стояка в туалете, а не для прокачки 15м вент канала (и это только в твоем помещении).

Сейчас у тебя все работает за счет того, что вокруг холодно - а как будет летом - летом у тебя воздух нагреется до 50град и весь майнинг встанет. Не сразу конечно, но это произойдет.

Без тяги воздуха никакого обмена не будет. Открой входную дверь и проверяй листом бумаги есть ли тяга в твой воздуховод. Если лист засасывает, это один разговор. Может, этот короб там для удобства перемещения крыс висит.

Изменено пользователем Rastishka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда ориентируйся на 1700m3\ч . Это без использования "буффера" помещения для 15 карт. 

Можно начать с одного такого ветродуя https://www.vent-style.ru/goods/vents-tt-200-pro лучше в епосредственной близости от фермы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 часов назад, vladimir_nefedov сказал:

а как отсюда забирать воздух, если его направление поменяется в противоположную сторону?

Не усложнится ли  после этого процесс удаления нагретого воздуха?

 

1515011614130566863.gif.66829dd1a16b19c21535d9e889f673bc.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 6 месяцев спустя...

Добрый день.

Лето практически закончилось (температура на открытом воздухе доходила до 45 градусов и выше - юг России!).

Эксперимент с охлаждением данного помещения за весь сезон прошел успешно!

Оборудование все время простояло в том же месте, как на рисунке.

В принципе Вент 298 кубов со своей задачей справился, но на следующий сезон можно и по мощнее установить.

Температура внутри за все лето не поднималась выше 30 градусов.

- Был дополнительно установлен бытовой вентилятор на вдув воздуха.

- Периодически (два раза в сутки) проветривалось помещение полностью путем открывания ворот.

- Дополнительно установлены вентиляторы 12 см. по одному на обдув каждой карты.

 

P.S. Написал результат для тех, кто столкнется с аналогичной ситуацией в будущих сезонах, пока у меня эта инфа в памяти )))

 

Изменено пользователем vladimir_nefedov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, vladimir_nefedov сказал:

Периодически (два раза в сутки проветривалось помещение полностью путем открывания ворот).

Вы считаете это нормальным? Для меня лично нормально, один раз в месяц наведаться в майнерную  для профилактики...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При отсутствии возможности сделать полноценную приточную вентиляцию и при необходимости по другим причинам два раза посещать помещение, считаю вполне нормальным.

Ведь были предположения, что помещение нагреется выше 50 градусов, и не будет возможности работать.

Но, в недельный период моего отсутствия, и немного приоткрытых воротах температура держалась не выше 32 градусов.

Конечно, хотелось бы не наведываться вообще, но как-то даже в зимний период для проверки оборудования приходилось пару раз в неделю посещать помещение )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минут назад, scopus сказал:

Вы считаете это нормальным? Для меня лично нормально, один раз в месяц наведаться в майнерную  для профилактики...

Я, честно говоря, не знаю какое у вас помещение, сколько оборудования, как организована система охлаждения.

Если бы у меня была данная информация, то может быть, результаты, которые у меня получились, и являются абсолютно не удовлетворительными или даже позорными.

Ведь в теории можно много писать, давать советов, а вот я описал свою ситуацию, основываясь на практике.

А так, лично для меня, четырехмесячный жаркий сезон, в который оборудование благополучно проработало без дня простоев, считаю нормально!

Но есть к чему стремиться!

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@vladimir_nefedov  да я все понимаю, а сделать отверстие в стене для приточной вентиляции с тремя решетками при необходимости, это разве не лучше чем держать приоткрытую дверь и ходить ее открывать и закрывать... или я чего то не понимаю.. в одном месте я сделал отверстие под 630 мм  приточный вентилятор  и стена была в  полторакирпича толщиной.. да и в бетоне отверстия делаются на ура в наш 21 век...

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, scopus сказал:

@vladimir_nefedov  да я все понимаю, а сделать отверстие в стене для приточной вентиляции с тремя решетками при необходимости, это разве не лучше чем держать приоткрытую дверь и ходить ее открывать и закрывать... или я чего не понимаю.. в одном месте я сделал отверстие под 630 мм  приточный вентилятор  и стена была в кирпич толщиной.. да и в бетоне отверстия делаются на ура в наш 21 век...

нет там места для отверстия.... ни для какого... ни на какой стене...

только створ ворот

Изменено пользователем vladimir_nefedov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, vladimir_nefedov сказал:

нет там места для отверстия.... ни для какого... ни на какой стене...

а над воротами? оно не обязательно же должно быть круглым...

да и в воротах тогда проще дырки под решетку вырезать.. и держать их закрытыми..

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

5 минут назад, scopus сказал:

а над воротами? оно не обязательно же должно быть круглым...

да и в воротах тогда проще дырки под решетку вырезать..

над воротами 10 см., слева и справа по 5 см.

в секционных воротах можно вент. отверстия делать, но там очень маленькая площадь для воздуха (зазор от просто недозакрытых ворот на 10 см. в 5 раз превышают 2 вент. отверстия)

Изменено пользователем vladimir_nefedov
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...