Перейти к содержимому
sergwayne

Мониторинг температуры через IP (Ethernet)

Рекомендуемые сообщения

(изменено)

День добрый,

 

есть стеллаж с асиками, хотелось бы удаленно мониторить температуру воздуха на входе через Ethernet/USB, хотелось бы что-нить простое и не дорогое. Кто что использует, посоветуйте?

Изменено пользователем sergwayne

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@DeL Esprit  нее, это не то :)

 

я б хотел получать температуру по IP, и настроить триггер, если она превышает какое-то значение - присылать нотификацию.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)
31 минуту назад, sergwayne сказал:

День добрый,

 

есть стеллаж с асиками, хотелось бы удаленно мониторить температуру воздуха на входе через Ethernet/USB, хотелось бы что-нить простое и не дорогое. Кто что использует, посоветуйте?

может и дорого, за то професиональное. такое стоит у нас на узле )если реально много узлов

http://www.netping.com.ua/UniPing_server_solution_v3_sms.html 

 

а если до 4 датчиков то 

http://www.netping.com.ua/netpingiov2.html 

в  питере вроде как есть их представители ( на наге спрашивай )

Изменено пользователем Toxaemia

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

@Toxaemia  а это слишком круто, я видел это. я не дорос еще до такого уровня.  Мне бы что-нить простое до 5к.

 

типа такого:

 

tme_v1.thumb.jpg.b004b7ad36b79156955cdbf7a0cd067f.jpg

Изменено пользователем sergwayne

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, sergwayne сказал:

@Toxaemia  а это слишком круто, я видел это. я не дорос еще до такого уровня.  Мне бы что-нить простое до 5к.

скупой платит дважды

а на этом экономить нельзя.

асики блин по 3к зелени, а экономить на безопастности как то дурно

знакомый поставил такое себе на 10 асиков 

все это завел на плату ардуино

Итого схема работы такая

через нет пинг снимает показание комнаты (потребление ЭЭ, температура, охрана и.т.п ) , асиков и..тп ( себе на забикс)

но стоят платы ардуино ( 16портов 220в 10а) все это на управляемое реле  ( тут же и регулировка вентеляторов)  ( у него  зима\лето)

- если асик не пингуеться, то через 5 мин идет перезагрузка асика

- если масс отвал или ЧП (датчики зафиксировали пожар)  ( тут же вся стойка обестачиваеться, и включается Угликислотка 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я смотрю в сторону виртуалки с заббиксом и локально на каких нибудь машинках обычные агенты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 minutes ago, Toxaemia said:

а на этом экономить нельзя.

асики блин по 3к зелени, а экономить на безопастности как то дурно

знакомый поставил такое себе на 10 асиков 

все это завел на плату ардуино

 

это конечно круто, но отель не мой и там своя система, я лишь арендую площадь под свой стеллаж, поэтому макс что я могу сделать так проверять температуру\влажность на входе асиков и реагировать звонком дежурному если чтото пошло не так :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часа назад, sergwayne сказал:

 

это конечно круто, но отель не мой и там своя система, я лишь арендую площадь под свой стеллаж, поэтому макс что я могу сделать так проверять температуру\влажность на входе асиков и реагировать звонком дежурному если чтото пошло не так :)

если арендуешь место, то это проблемы должны быть того арендатора у которого арендуешь  ( так как он тебе гарантирует стабильность работы)

так же если это не гараж у черта на куличиках ( а более адекватное что-то) то они могут тебе дать внешний доступ на датчики что мониторят тебя

у меня допустим монтажники видят все узлы и подстанции со своих телефонов, если что-то не так, приходят смс на телефон 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 часов назад, sergwayne сказал:

это конечно круто, но отель не мой и там своя система, я лишь арендую площадь под свой стеллаж, поэтому макс что я могу сделать так проверять температуру\влажность на входе асиков и реагировать звонком дежурному если чтото пошло не так :)

 

По моему мнению, все эти системы мониторинга оправдывают себя они отбиваются за счет платеже клиентов, то есть ты сам отель. Ну или количество асиков больше... ну 50, наверное. В вашей ситуации я бы опрашивал температуру асиков по их API со встроенных датчиков, и по этой температуре сделал бы нотификашку. Ну и звонил дежурному если у S9 больше 95, а у L3+ больше 75. Про остальные модели не скажу )

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, SeregaS72 сказал:

 

По моему мнению, все эти системы мониторинга оправдывают себя они отбиваются за счет платеже клиентов, то есть ты сам отель. Ну или количество асиков больше... ну 50, наверное. В вашей ситуации я бы опрашивал температуру асиков по их API со встроенных датчиков, и по этой температуре сделал бы нотификашку. Ну и звонил дежурному если у S9 больше 95, а у L3+ больше 75. Про остальные модели не скажу )

 

а наф даже дзвонить дежурному? если можно по банальному сделать тригер? 

- Тем больше граничного

-Тем больше нормы

-Асик не доступный 

 

хотя тебе по большому тебе нужно железка на 4-8 датчиков температуры с gsp модулем ( да бы отправляло смс)  хотя закази на сайте ардуино может тебе его смастерят такое

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 hours ago, Toxaemia said:

если арендуешь место, то это проблемы должны быть того арендатора у которого арендуешь  ( так как он тебе гарантирует стабильность работы)

 

лучше еще и самому знать что происходит, так, на всякий случай

 

2 hours ago, SeregaS72 said:

В вашей ситуации я бы опрашивал температуру асиков по их API со встроенных датчиков, и по этой температуре сделал бы нотификашку. Ну и звонил дежурному если у S9 больше 95, а у L3+ больше 75. Про остальные модели не скажу )

 

так уже настроено, но хочется еще  внешнюю температуру знать, чтоби исключить всякие глюки.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, sergwayne сказал:

 

лучше еще и самому знать что происходит, так, на всякий случай

 

 

так уже настроено, но хочется еще  внешнюю температуру знать, чтоби исключить всякие глюки.

 

то что писал раньше 

Устройство NetPing IO v2

+

58 у.е. с НДС

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Toxaemia  что то я не вижу там чтобы там можно было датчик температуры использовать:

 

К одному устройству NetPing IO v2 можно подключить до 4-х различных датчиков:

  • Датчик открывания двери ( "сухой контакт")
  • Датчик удара
  • Датчик разбития стекла
  • Датчик наличия движения
  • Датчик протечки
  • Датчик наличия 220В

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования