Перейти к содержанию

Подключение ВК к блоку питания с повышенным напряжением


f_rostt

Рекомендуемые сообщения

имеется серверный БП HP HSTNS-PA01 1300w который выдает на выходе 12.7 v. Если от него запитать ВК они не погорят ? 12,7 чуть-чуть не вписывается в 5% допустимую погрешность. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, f_rostt сказал:

не вписывается в 5% допустимую погрешность. 

Откуда появилась эта цифра 5% ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, e46btc сказал:

Откуда появилась эта цифра 5% ?

 

во всех тестах БП которые я видел указана допустимая погрешность в 5%, или 5% это тоже перебор ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 В под нагрузкой? Меряли нормальным прибором? О крутилках в БП не знаете (профильную ветку по серверным БП не читаете?).
Одним словом - видикам ничего плохого не будет, кроме того напряжение БП можно подрегулировать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

все

9 часов назад, bestsponsor сказал:

12 В под нагрузкой? Меряли нормальным прибором? О крутилках в БП не знаете (профильную ветку по серверным БП не читаете?).
Одним словом - видикам ничего плохого не будет, кроме того напряжение БП можно подрегулировать.

 

всё знаю, не первый день в этом деле, но БП в HSTNS-PA01 не регулируется выходное напряжение ( всё облазил, нашёл даже как до 13.5 повысить ) вот в чем проблема. Он даже под нагрузкой 1.2 кв выдает 12.7 в

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12,4 воль видяхи нормально переваривают, дальше не пробовал

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Похоже буду первым кто 12.7 на них подаст .... а то очень странно, что нет никакой мат части и никто реально не знает каков допустимый предел напряжения для питания видиков

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 25.01.2018 в 19:30, f_rostt сказал:

Похоже буду первым кто 12.7 на них подаст

как успехи?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, TheIllusiveMan сказал:

как успехи?

 

аптайм - 76 часов,  всё норм, карты rx 570 his. Так что похоже мы не всё знаем про питание видеокарт.

Изменено пользователем f_rostt
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Ulissесли правильно помню, писал что до 13В стабилизаторы питаюших цепей видеокарт нормализуют до 12 рабочих.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, moneymaker сказал:

@Ulissесли правильно помню, писал что до 13В стабилизаторы питаюших цепей видеокарт нормализуют до 12 рабочих.

 

А есть какая-нить статья/материал/мануал где это написано ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, f_rostt сказал:

 

А есть какая-нить статья/материал/мануал где это написано ?

Пруфы надо искать, не подскажу. Надо копать в сторону напряжений PCIE и спецификаций железа.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, moneymaker сказал:

@Ulissесли правильно помню, писал что до 13В стабилизаторы питаюших цепей видеокарт нормализуют до 12 рабочих.

 

В стандарте АТХ1.3 допуск на +12в составляет +/- 5%, то есть, 11.4 - 12.6в, но на практике карты работают и на 13в.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Минэнерго призвало ограничить подключение майнеров к электрическим сетям

      По словам министра энергетики Николая Шульгинова, ведомство предложило ограничить возможность подключения майнеров к электрическим сетям, чтобы оставить мощности для промышленности и объектов ЖКХ. Шульгинов пояснил, что по текущим правилам энергетики должны обеспечить подключение к сетям всем желающим. Однако, майнеры строятся быстро и требуют большого объема электричества, поэтому в некоторых регионах может возникнуть дефицит энергии. Таким образом, чтобы обеспечить более приоритетное подк

      в Новости криптовалют

    • SWIFT и Chainlink протестируют подключение крупных финансовых учреждений к сетям блокчейна

      В рамках эксперимента планируется отработать подключение к сетям блокчейна компаний Australia and New Zealand Banking, BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Clearstream, Euroclear и Lloyds Banking. Межбанковская система обмена сообщениями SWIFT объявила, что поставщик решений для блокчейнов Chainlink поможет крупнейшим мировым финансовым учреждениям отработать технические и технологические параметры подключения.   «В сильно фрагментированной экосистеме финансовым учреждениям нецелесообраз

      в Новости криптовалют

    • Канадская провинция Манитоба запрещает подключение к энергосети новых майнинговых компаний

      Правительство Манитобы приостановило подключение новых объектов для майнинга криптовалют к энергосети провинции из-за невозможности удовлетворить потребности растущего спроса. По заявлению правительства Манитобы, временная мера вводится сроком на 18 месяцев и не повлияет на 37 действующих в настоящее время объектов по майнингу криптоактивов. Эта мера направлена на прекращение растущего числа запросов на электроснабжение новых объектов, совокупная мощность которых составляет значительную час

      в Новости криптовалют

    • Подключение серверного БП с pico PSU

      Собираюсь запитать от БП DELL z2360p материнку через picopsu. Т.к. на всем этом еще висят видюхи R9 390, нужно, что бы материнка включалась одновременно с ними. Вот где взять power on сигнал для серверного БП и как питать picopsu? Есть 12V standby, 4A, наверное, для работы материнки этого не хватит, только для запуска.   У кого есть такой опыт?

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • ЦБ РФ: Полномасштабное подключение банков к платформе цифрового рубля начнется в 2024 году

      Банк России опубликовал проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов, где сообщил, что внедрение цифрового рубля начнется в 2024 году. В документе отмечается, что платформа для работы государственной криптовалюты продолжает развиваться, а подключение банков к ней начнется в 2024 году. Запуск офлайн-режима цифрового рубля, подключение к системе различных финансовых платформ, небанковских организаций и биржевой инфраструктуры з