Перейти к содержанию

Борьба с пылью.


itraxe

Рекомендуемые сообщения

Подскажите какие устройства лучше использовать , для фильтрации воздуха и сбора пыли в помещении до 100 метров кв.

 

Лучше ссылки на устройства.

Не сталкивался не разу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

бытовые оистители воздуха. прекрасно помогают.

тысячи их!

http://www.proclimatgroup.ru/ochistiteli-vozduha/bytovye-ochistiteli-vozduha/

http://www.4-air.biz/

конкретно  владею таким http://www.4-air.biz/show_ochisyitel_ionizator_vozduha_air_comfort_xj_2800_big.php - вполне так годный

Изменено пользователем FireBird
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У нас 90 квадратов и потолки высотой почти 5 метров.

 

Даже и незнаю что брать

Тут бытовой не подойдет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

У нас 90 квадратов и потолки высотой почти 5 метров.

Каждая комната по 90 квадратов? Тогда да, тут бытовыми не обойдёшься...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

itraxe С какой целью боритесь с пылью?

Если что бы сохранить товарный вид, то лучше потом компрессором продуть оборудование.

А если ради того чтобы не забивались кулера, так мне кажется это не на столько катастрофично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У нас 90 квадратов и потолки высотой почти 5 метров.

 

Даже и незнаю что брать

Тут бытовой не подойдет.

 

Обычные методы - это герметизация помещения и оборудование его приточной вентиляция с принудительной фильтрацией воздуха и создание в помещении избыточного давления чистого воздуха. Для фильтрации используются механические (синтепон) и водяные фильтры с последующим осушением воздуха. С осушением отлично справятся кондиционеры, возвращающие воздух в систему водяного фильтра.

Устройство входного тамбура с 2 дверями приветствуется.

Можете посмотреть по маске "вентиляция вычислительных центров"

Навскидку:

http://www.airpromvent.ru/index.php/Stati/2013-04-08-13-29-37.html

http://knowledge.allbest.ru/life/3c0a65625b2ac68b5c53b88521316c37_0.html

http://knowledge.allbest.ru/life/2c0b65635b2bd78a4c43b88521306d26_0.html

http://www.norris.ru/nrsn/ng2028.html

http://www.viavent.ru/products/vozd/vozdushnie-filtry/

http://www.klimatlite.ru/catalog/vozdushnye_filtry_dlya_pryamougolnykh_vozdukhovodov_/702/filtr_boks_fbrr_400_200/?r1=yandext&r2=

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

гермитизация я так понял , это заделывание всех дырок и щелей которые только можно найти .

 

Чем лучше это проводить?

 

Монтажная пета - силикон - чем еще можно?

 

создание в помещении избыточного давления чистого воздуха.

Устройство входного тамбура с 2 дверями приветствуется.

 

Тут можно подробнее ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если я куплю 3-4 ионизатора на 30-40 кв м и поставлю их в одном большом помещении

 

будет от этого прок ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

- создание в помещении избыточного давления чистого воздуха.

- Устройство входного тамбура с 2 дверями приветствуется.

Тут можно подробнее ?

А что тут непонятного?

 

- Это значит, что производительность приточной вентиляции должна быть больше, чем вытяжной. Тогда в помещении создается избыточное давление и подпор чистого воздуха, препятствующий проникновению пыли извне.

Повышенная производительность именно по воздуху, с учетом сопротивления фильтров.

 

- Тамбур (коридор с входной и выходной)дверями предотвращает сквозняк через открытые двери и попадание пыли извне. Часто применяется и для уменьшения теплопотерь - магазины и проч.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

- создание в помещении избыточного давления чистого воздуха.

- Устройство входного тамбура с 2 дверями приветствуется.

Тут можно подробнее ?

А что тут непонятного?

 

- Это значит, что производительность приточной вентиляции должна быть больше, чем вытяжной. Тогда в помещении создается избыточное давление и подпор чистого воздуха, препятствующий проникновению пыли извне.

Повышенная производительность именно по воздуху, с учетом сопротивления фильтров.

 

- Тамбур (коридор с входной и выходной)дверями предотвращает сквозняк через открытые двери и попадание пыли извне. Часто применяется и для уменьшения теплопотерь - магазины и проч.

 

 

спасибо бро

буду заниматься изоляцией помещения и подумаю на будущие насчет тамбура.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у когони буть работають видяхи в чистом помешении? если да что на радиаторе нет пили?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у когони буть работають видяхи в чистом помешении? если да что на радиаторе нет пили?

да стоят, да пыли почти нет. обслуживаю раз в полгода (плановая профиллактикак) - пыль минимальная - чисто для смеха.

если год ил полтора не трогать - думаю мало что изменится.

на любом закрытом балконе через месяц обрастает тонким, но заметным слоем. зимой!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выставили смету на ветиляцию

 

Что скажите??

 

I Материалы

1 Вентилятор Systemair kd 315 m 1шт 17000р

2 Круглый канальный фильтр Fgr 315 1 шт 3500р

3 Вентилятор Systemair AW SILEO 315E4 1 шт 9500р

4 Инерционная решетка VK 40 1 шт 2000р

5 Труба 315 3 м 1200р

6 Отвод 315 2 шт 1500р

7 Седло на плоскую поверхность 315 2 шт 500р

8 Адаптор под решетку 2500р

9 Кабель 3*1.5 25 м 750р

10 Кабель канал 20*20 25 м 400р

11 Авт. Выключатель 2 шт 300р

12 Расх материалы 1000 р

Итого 40150р

I I Работа

Демонтаж воздуховода 1000р

Пробивка отверстия 1500р

Монтаж вентсистем 8500р

Электромонтаж 3000р

Итого 14000р

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 Вентилятор Systemair kd 315 m 1шт 17000р

3 Вентилятор Systemair AW SILEO 315E4 1 шт 9500р

 

Надо понимать, что №1 это приток, а №3 это вытяжка?

Не смущает то, что у приточного производительность 1415м³/ч, а у вытяжного 2437м³/ч ?

Должно быть с точностью до наоборот.

Если еще учесть снижение производительности притока при использовании фильтра, то разбаланс получается очень приличным.

 

4 Инерционная решетка VK 40 1 шт 2000р - смысл применения в вашей системе?

8 Адаптоер под решетку 2500р - круто...

2 Круглый канальный фильтр Fgr 315 1 шт 3500р - подходит только по установочному диаметру 315мм и недостаточен для производительности притока 1415м³/ч

 

Какое ТЗ на разработку системы вентиляции Вами давалось и какое тех обоснование Вам представили?

Создается впечатление, что фирма делает вентиляцию просто продает и монтирует комплектующие из того, что есть в наличии, не вдаваясь в вопросы назначения, совместимости, производительности, работоспособности в целом  и желания заказчика.

 

Цены прилично завышены.

http://www.airmag.ru/goods_detail/1371/

http://www.sks-air.ru/products/Systemair_AW_sileo_315_E4

http://stroidvorik.ru/ventilyatsiya/gofrirovannyie-kanalyi/vozduhovodyi-gofrirovannyie-3-m/vozduhovod-gofrirovannyiy-3m--d315mm--vpa-315-3547

http://www.vent-stroy.ru/catalog/?id=18

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

личный опыт

взял автомобильный фильтр.

прикрутил к нему куллер на 220v, 150mm.

не поверите но пыли гораздо меньше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...

Я чулочки у жены подрезал, натянул на вентиляторы и всё ок. Уже почти год так работает, внутри всё чисто. Только вентиляторы нужно на вдув ставить чтоб в корпусе повышенное давление было. Сейчас у меня 3 на вдув, и два на выдув. На блоке питания перевернул к верх ногами чтоб на выдув работал. А то на него чулочки натягивать не удобно. :) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Выставили смету на ветиляцию   Что скажите?? ............... Итого 40150р ............. Итого 14000р

 

Я поступил иначе.1. Кисточка с длинным ворсом средней мягкости - 35р2. Duster BR 400ml - 368р3. 15мин. раз в 3 месяца, без выключения оборудования... бесценно! 

вторая позиция требует замены 1-2 раза в год, если оборудования 300кв.м, то потребуется чаще.

:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Варианта два:

- прокачивать организм - легкие, щеки, рот :)

- купить компрессор

 

Ну чем же Вы еще продуете?

Аэрозольные балончики со сжатым воздухом - деньги на ветер, как в прямом, так и в переносном смысле.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

всем привет. где то видел тут видео с ресивером огнетушителем.

сделал из 10л с газогенератором. качаю авто компрессором. хватает на пару карт или 1н бп.

газогенератор выкрутил "газиком" из пробки. трубку внутри потряс - вылетела. "грибок" не травит, можно залить герметиком.

ниппель от грузовика.

уплотнение на ниппеле укоротил ножом под толщину металла. отверстие сверлил 15мм.post-13543-0-60549500-1494154144_thumb.jpgpost-13543-0-95531600-1494154166_thumb.jpgpost-13543-0-36494400-1494154185_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Курс биткоина / Обновление Dencun / Борьба с дипфейками

      В разгар празднования Китайского нового года биткоин совершил прорыв. Что могло повлиять на рост первой криптовалюты? Какие альткоины последовали примеру, а какие резко упал и почему? Чем порадует обновление сети Эфириума? Как Виталик Бутерин предложил бороться с дипфейками? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.  

      в Новости криптовалют

    • Элизабет Уоррен: «Борьба с криптофинансированием терроризма станет главным приоритетом Конгресса»

      Выявление криптовалютных источников финансирования группировки ХАМАС придало сенатору новый импульс для лоббирования законопроекта, который введет новые правила борьбы с отмыванием денег в криптовалюте. Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), американский сенатор и давний сторонник ужесточения крипторегулирования, заявила, что опасность терроризма, финансируемого с помощью криптовалют, реальна и должна стать неотложным приоритетом для Конгресса США.   Сенатор сообщила членам Конгресса, чт

      в Новости криптовалют

    • DAO vs DAO: Борьба снаряда и брони

      На примере последних кейсов разбираемся с атаками внутри децентрализованных проектов.  Буквально на днях закончилось дело CFTC vs Ooki, хотя на самом деле речь идет про продолжение борьбы Комиссии с bZx. На этой волне напишется еще множество FUD-публикаций, но очевидно, что атака на криптоиндустрию - хорошо спланирована и напоминает во многом атаки 2014 и 2018 годов: в 2014-ом центробанки разных стран выпустили по миру предупреждения о так называемой опасности криптовалют, а в 2018-ом начал

      в Новости криптовалют

    • Борьба с шумом от майнинга

      тема как бы не совсем про охлаждение,но непосредственно связана с ним.   интересует эффективность звукоизоляции помещения специальными материалами и какие-либо иные известные методы борьбы с шумом,исходящим из того помещения где находятся асики/фермы.ведь не всегда возможно переделать охлаждение,да и не у всех есть выделенный ангар в ненаселенной людьми территории :) думаю не мне одному знакома проблема с соседями в частном секторе,не говоря уже за балконы в квартирах.   приветствуются любые

      в Вентиляция и охлаждение

    • Борьба с нелицензированными криптовалютными обменниками в России / Новости криптовалют №93

      В этом выпуске вы узнаете, какие меры начал принимать Банк России для борьбы с нелицензированными криптовалютными обменниками, и может ли это коснуться обычных пользователей криптовалют. Обсудим и другие важные новости недели.  

      в Новости криптовалют

×
×
  • Создать...