Jump to content
Finspot

Охлаждение асиков сухой водой novec 1230 кто пробывал?

Recommended Posts

31 минуту назад, processnik сказал:

t1 - температура начальная (температура теплоносителя, остывшего до 15 С);

 

@processnik , ты, вроде, не в тундре живешь, чтобы летом до +15оС в радиаторе теплоноситель охлаждать....

Или у тебя холодная вода на шару и в неограниченных количествах?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Uliss сказал:

 

@processnik , ты, вроде, не в тундре живешь, чтобы летом до +15оС в радиаторе теплоноситель охлаждать....

Или у тебя холодная вода на шару и в неограниченных количествах?

Ну если так, то вилка будет по прокачиваемой жидкости от 990 кг/ч при 30 С, или 509 при нуле, все равно такого насоса достаточно. он потеряет на вязкости максимум 2,5, итого в среднем 3500 л/ч / 2,5 = 1400 л/ч. учитывая что система горизонтальная и насос будет установлен на контуре высокой температуры, то этого достаточно вполне.

Это если к вопросу о насосе, к чему и дан расчет выше по температуре

А по поводу теплоотведения это вопрос. Еще варианты не просчитывал

Edited by processnik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Готов опробовать систему иммерсионного охлаждения на своих аппаратах + соответственно построить её за свой счёт и запустить.

Необходима помощь в разработке проекта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Yasuev сказал:

Готов опробовать систему иммерсионного охлаждения на своих аппаратах + соответственно построить её за свой счёт и запустить.

Необходима помощь в разработке проекта.

 

Чертеж ванны нужен?

См. Геометрия - Параллепипед.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю что с ванной проблем нет, в голове есть некий чертёж. Меня больше волнует выбор самой диэлектрической жидкости, насоса, радиаторов и вентиляторов для их охлаждения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Yasuev сказал:

Меня больше волнует выбор самой диэлектрической жидкости, насоса, радиаторов и вентиляторов для их охлаждения.

 

1. Выбрать теплоноситель.

2. Исходя из п.1 и выделяемого тепла определить необходимый объем теплоносителя.

3. Исходя из п.2 рассчитать необходимый объем резервуара с учетом конструктивных особенностей аппаратуры.

4. Исходя из п.2 выбрать радиатор охлаждения и рассчитать производительность насоса и вентиляторов для экстремального режима работы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Авалон 741 в количестве 50 штук

2. Объём сразу определить не могу, необходимо заказать из расчёта на один, проверить, опробовать и потом для всех 50-ти штук.

3. Объём резервуара и его конструктивные особенности в зависимости от аппаратуры сделаю.

4. Вот с этим необходима помощь. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня вопрос, вот из этого видео https://www.youtube.com/watch?v=2wnCXY4hRHo&t=376s (5:00) понял, что даже спичка тухнет от испарений данной воды, а что если плату на опускать в данную жидкость а оставить в этих испарениях? Понятно что надо будет либо закрытый бокс, либо подливать жидкость, раз газ от неё будет сгорать, но всё таки, будут ли платы от этого остывать?

Edited by bitsMax

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 22.01.2018 в 02:20, bitsMax сказал:

у меня вопрос, вот из этого видео https://www.youtube.com/watch?v=2wnCXY4hRHo&t=376s (5:00) понял, что даже спичка тухнет от испарений данной воды, а что если плату на опускать в данную жидкость а оставить в этих испарениях? Понятно что надо будет либо закрытый бокс, либо подливать жидкость, раз газ от неё будет сгорать, но всё таки, будут ли платы от этого остывать?

В школе не учились? Огонь тухнет от отсутствия кислорода, а не от того что он замёрз)))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 21.01.2018 в 13:12, Uliss сказал:

 

1. Выбрать теплоноситель.

2. Исходя из п.1 и выделяемого тепла определить необходимый объем теплоносителя.

3. Исходя из п.2 рассчитать необходимый объем резервуара с учетом конструктивных особенностей аппаратуры.

4. Исходя из п.2 выбрать радиатор охлаждения и рассчитать производительность насоса и вентиляторов для экстремального режима работы.

поправка, п.2 не объем, а расход!

п.3 от конструктивных особенностей, учитывая высокую стоимость теплоносителя, объем должен быть минимальным.

п.4 по расходу выбирается насос, по расходу и мощности выбирается теплообменник или охлаждающая система.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Allar сказал:

оправка, п.2 не объем, а расход!

п.3 от конструктивных особенностей, учитывая высокую стоимость теплоносителя, объем должен быть минимальным.

 

- Расход - это для закрытого контура водяного охлаждения, а в погружном именно объем жидкости для обеспечения нормальной теплопередачи.

- То-есть, по вашему нужно создать емкость с минимальным объемом, например грамм 100-200 жидкости при погруженном асике. Жидкость закипит и вся перейдет в пар.

 

Хана асику.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, необходимый объём жидкости должен быть всегда на определённом уровне, чтобы ни один чип асика не оставался не погружённым в жидкость.

Novec 7000 как считаете (без обращения внимания на её стоимость) эта жидкость с температурой кипения +34 С может справится с поставленной задачей?

Share this post


Link to post
Share on other sites

если использовать не NOVECа 7200 а пмс5 ! если некуда отводить тепло можно попробовать через чиллер для аквариумов прогнать! есть место быть такой мысли? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, Uliss сказал:

 

- Расход - это для закрытого контура водяного охлаждения, а в погружном именно объем жидкости для обеспечения нормальной теплопередачи.

- То-есть, по вашему нужно создать емкость с минимальным объемом, например грамм 100-200 жидкости при погруженном асике. Жидкость закипит и вся перейдет в пар.

 

Хана асику.

вы неправильно представляете процесс. будет работать хоть 100 грамм, 

это именно равновесный процесс, т.е жидкость кипит, но мощность конденсатора обеспечивает ее конденсацию, если 100 грамм позволяют создать уровень покрытия асика и возвратную паровую фазу, то работать будет.

если мощность конденсатора будет меньше мощности испарителя (асика), то не спасет и тонна жидкости, хотя конечно это будет не мгновенный процесс в отличие от 100 грамм. но конец будет печальный.

Edited by Allar
уточнение фразы

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Петр28 сказал:

если использовать не NOVECа 7200 а пмс5 ! если некуда отводить тепло можно попробовать через чиллер для аквариумов прогнать! есть место быть такой мысли? 

идея не нова. 

напрягает только низкая температура вспышки пмс-5

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 час назад, Yasuev сказал:

Да, необходимый объём жидкости должен быть всегда на определённом уровне, чтобы ни один чип асика не оставался не погружённым в жидкость.

Novec 7000 как считаете (без обращения внимания на её стоимость) эта жидкость с температурой кипения +34 С может справится с поставленной задачей?

почему нет? если сможете охладить новек ниже +34С.

тут уже нужна либо холодильная машина, либо утилизировать тепло во что то теплоемкое типа скважины или проточной воды.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот думаю над производством установки для охлаждения этой жидкости...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Yasuev сказал:

Вот думаю над производством установки для охлаждения этой жидкости...

 

А для жидкости с температурой кипения 50оС эта установка называется воздушный радиатор, который будет работать с внешней температурой до +40оС

 

6 часов назад, Allar сказал:

вы неправильно представляете процесс. будет работать хоть 100 грамм, 

 

Поинтересуйтесь значением параметра "Теплоемкость", применительно к нагреву и испарению жидкости.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Uliss сказал:

 

Поинтересуйтесь значением параметра "Теплоемкость", применительно к нагреву и испарению жидкости.

да он афигеет от того что теплоемкость у воды выше, чем у жидкого азота :biggrin:

Share this post


Link to post
Share on other sites

причем здесь теплоемкость? это равновесный процесс,  объем  тут вообще не участвует.  если считаете по другому приведите формулу.

в тепловых трубках видеокарт какой объем жидкости? там и грамма не наберется, тем не менее по ним "прокачивается" значительные тепловые потоки.

 

теплоемкость это функция расхода, именно по этому жидкостные системы эффективней воздушных, т.к. используется меньший расход чтоб перенести/снять аналогичное количество энергии.

 

далее, применительно к новэку и другим 2х фазным процессам, теплоемкость тут вообще не играет ключевой роли, тут работает другое физическое явление -  энергия фазового перехода, которая в разы и на порядки  превышает энергию теплоемкости. по этому, не надо путать теплоемкость и энергию фазового перехода.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 минуту назад, Allar сказал:

причем здесь теплоемкость? это равновесный процесс,  объем  тут вообще не участвует.

 

Цитата

Теплоёмкость — физическая величина, определяемая как количество теплоты, которое необходимо подвести к телу в данном процессе, чтобы его температура возросла на один Кельвин

 

А если теплоемкость ни при чем, то просто промакните или сбрызните чипы своих асиков этой чудо-водицей и смело включайте их в работу.

Или поместите платы майнера в узкие кассеты, грамм на 50-100 жидкости - экономия очевидна!

(интересно, а почему же никто так не делает?)

Еще раз повторяю - без изучения и понимания физики процесса и взаимосвязей физических величин у вас ничего не получится, вы даже в азах плаваете.

 

59 минут назад, Allar сказал:

в тепловых трубках видеокарт какой объем жидкости? там и грамма не наберется, тем не менее по ним "прокачивается" значительные тепловые потоки

 

В этом разница в работе закрытой герметичной системы с пониженным стабильным давлением от открытого (негерметичного) бака при атмосферном давлении.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я не плаваю, я преподаю, в т.ч. и теплофизику.

если чип сбрызгивать со скоростью  испарения, то ничего не будет.

еще раз повторю, вы не понимаете сути процесса,

если вы хотите опустить асик в ванну и включить, все будет прекрасно работать, пока жидкость не испарится, дорогое удовольствие однако, постоянно покупать и подливать Новек за кучу $$$.

Если емкость сделать замкнутый цикл с отводом тепла и конденсацией паровой фазы, то объем уже не принципиален, хоть кассеты по 100 грамм. по этому пути кстати идет ABM с их капиллярным охлаждением чипов.

и что значит ни кто не делает, посмотрите 2х фазные иммерсионные установки,  оборудование располагается максимально компактно, насколько это возможно.

http://www.pvsm.ru/images/pogrujnaya-sistema-ohlajdeniya-servera-ili-fermy-na-baze-Novec-kak-alternativa-vozdushnomu-ohlajdeniyu-7.jpg

 

Цитата

В этом разница в работе закрытой герметичной системы с пониженным стабильным давлением от открытого (негерметичного) бака при атмосферном давлении.

никакой разницы, если цикл замкнутый, низкое давление внутри капиляра это для обеспечения кипения дешевой жидкости при определенной температуре.

Edited by Allar

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не такой гуру в физике как многие здесь присутствующие, но могу сделать некоторые выводы из вышеописанного (поправьте меня, если я в чём-то заблуждаюсь):

1. Необходимо изготовить резервуар, который сверху будет плотно (герметично) закрываться крышкой (из стекла например, чтобы можно было наблюдать за процессом извне).

2. Внутри резервуара под стеклянной крышкой расположить змеевик(и), по которым будет гоняться холодная проточная вода.

3. Расположить в резервуаре "лезвия" асиков и подключить к ним питание (блоки питания при этом будут снаружи).

4. Залить в резервуар с "лезвиями" жидкость Novec 7000.

5. Включить всё.

 

Утрированно пишу. Не судите строго.

При этом, тот пар, который будет конденсироваться на трубках змеевика(ов) и капельками спускать обратно прохладную жидкость Novec 7000, станет охлаждать общую массу и перемешиваться за счёт кипения (плюс холодные потоки опускаются вниз - по физике по-моему так). Нужно рассчитать при этом скорость конденсирования и возвращения холодных капелек в общий объём, верно?

 

При необходимости можно к этому делу и насос подключить тогда, для более тщательного перемешивания общего объёма.

 

Либо, если не смотреть на стоимость жидкости и предположить, что ёё у меня в достаточном количестве, то я просто располагаю асики в корпусах в большом резервуаре вместе с их вентиляторами, заливаю жидкостью Novec 7000, сверху также змеевик(и), вентиляторы вместо насоса будут перемешивать жидкость (из-за сопротивления могут выйти из строя раньше положенного правда), а так всё тоже самое, что в первом варианте?

 

В чём заблуждаюсь, ошибаюсь, что ещё предусмотреть необходимо?

Или же ещё есть вариант 3, при котором можно насосом гонять жидкость Novec 7000 из нагреваемой массы по медным трубкам, которые из резервуара с "лезвиями" (асиками) будут переходить в резервуар с холодной водой, проходить по змеевикам и возвращаться в общую массу уже охлаждённой. А в четвёртом варианте можно совместить вариант три и помимо охлаждения по трубкам, проходящим через резервуар с холодной водой, установить ещё и змеевики для конденсирования.

 

Верно? Поправьте меня пожалуйста, может что-то подскажете более эффективное для охлаждения жидкости Novec 7000 до температуры ниже +34.

Share this post


Link to post
Share on other sites

в целом верно,

емкость должна быть герметичной, чтоб жидкость не улетучивалась, но должен быть и сбросной клапан чтоб не разорвало. см. как у скороварки или у котлов.

вариантов организации много, я бы охлаждал жидкость, и возвращал обратно через оребренную поверхность или разбрызгивал на многослойную перфорированную поверхность для конденсации паровой фазы, при этом стараясь переохладить жидкость, чтоб кипение шло в толще жидкости не поднимаясь на поверхность. 1 стадия кипения. это идеально. и не надо городить дополнительные теплообменники внутри емкости. впрочем возможно и соорудить теплообменник, а лучше 2 для охлаждения паровой и жидкой фазы. в таком случае эффективность будет максимальной а температура минимальной.

на случай пробоя теплообменника желательно использовать промежуточную диэлектрическую жидкость или фреон. как на АЭС, если у вас первичный теплоноситель вода, тут проще всего использовать масло и т.п. если источником холода выступает тепловой насос, то пром. теплоноситель не обязателен, лишь бы ТН мог работать с этой жидкостью.

эффективно охладить до +34 можно только либо с помощью геозонда, скважины, а в идеале в комплекте с тепловым насосом.

 

перемешивать жидкость не обязательно, она не сможет в принципе нагреться выше +34С, а за счет кипения уже будет активное перемешивание.

 

Edited by Allar

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 24.01.2018 в 08:45, Yasuev сказал:

Да, необходимый объём жидкости должен быть всегда на определённом уровне, чтобы ни один чип асика не оставался не погружённым в жидкость.

Novec 7000 как считаете (без обращения внимания на её стоимость) эта жидкость с температурой кипения +34 С может справится с поставленной задачей?

@Yasuev температура кипения жидкости должна быть существенно выше самой высокой температуры воздуха в Вашем регионе, иначе и без майнера начнётся испарение. 

Edited by Ашот

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Колхозим жидкостное охлаждение майнинг ферм

      Приветствую коллег и хочу предложить тему "колхозного" иммерсионного охлаждения оборудования для майнинга. При всем уважении к профессиональным производителям данного оборудования мы хотим показать, что собрать собственную "мокрую" ферму можно из товаров из ближайших магазинов электротоваров и хозяйственных товаров. Очевидные преимущества иммерсионного охлаждения: 1. Более эффективное охлаждение процессоров позволяет повышать частоту и производительность оборудования. 2. Можно пол

      in Вентиляция и охлаждение

    • Прошивки для асиков S9,T9 и L3+ от Crazy mining

      Прошивка ASICboost Antminer S9 17-22Th/s, T9 14Th/s и L3+ 640Mh/s от Crazy-Mining.com Наша компания Crazy mining выпустила ПО( прошивку ) для  асиков S9, T9 и L3+ , которая позволяет увеличить хешрейт сети, с одновременным уменьшением электроэнергии . Прошивка ASIC Boost от Crazy Mining позволяет разогнать модели: - S9/S9j/S9i до 17.5 th/s при энергопотреблении 1800w. -  L3+ до 640 MH/s при электропотреблении 1000-1100 ватт -  T9/T9+ до 13.5-14 th/s при потреблении 1480-1562w

      in Прошивки

    • [MinerStats Lite] - Бесплатный Мониторинг Асиков Antminer

      MinerStats Lite Бесплатное программное обеспечение, которое предназначено для осуществления полного контроля работы ваших майнеров.  Текущая версия MSLite запускается на Windows-x64, Linux-x64. По запросу софт доступен для Linux-armv6, Linux-armv7.  Программа поддерживает все типы асиков компании Bitmain - Antmainer S9, S9i, S9j, T9+, L3+, D3, S17/pro и другие. _____________________________________________________   Возможности MSLite: 1. Статистика.  Отображение д

      in Мониторинг

    • Корпуса АТХ, 3U, 4U для GPU фермы. Конструкция, компоновка, охлаждение.

      @iRybin, по райзерам у меня предпочтения, основанные на конкретной конструкции. Примерил я к себе УСБ-райзеры и оказалось все гораздо больше в размерах по высоте установки карты над платой. А я ограничен по высоте шириной корпуса АТХ.   По памяти - реально выручало. Нужно собрать новую платформу для тестов или майнинга - просто беру нужное количество ГБ планками одинаковой скорости.   Забирай у меня InWin R3000 http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/Server-Case-INWIN-R3000-Grey-E-ATX-600

      in Вентиляция и охлаждение

    • Иммерсионное охлаждение или развод как вазелиновое масло

      Привет всем ! как вам мысль поместить асик или ферму в жидкость пмс5 и циркуляцию ее осуществлять через чиллер? в планах попробовать чиллер для охлаждения аквариумов !

      in Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Create New...