Перейти к содержанию

Охлаждение асиков сухой водой


Finspot

Рекомендуемые сообщения

1 час назад, alexoka сказал:

Уточню, кондеры  на блоках питания взрываются при длительном нахождении в погруженном состоянии. т.к. в сами блоки не рассчитаны под иммерсионку, состав проникает в кондер и как следствие разрушает его.

 

То-есть, одни и те же конденсаторы установленные в видеокартах и АСИКах можно эксплуатировать в жидкости, а установленные в БП нельзя?

Полимерные твердотельные конденсаторы герметичны по-определению - технология такая и конструкция.

Изменено пользователем Uliss
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 297
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

29 минут назад, Uliss сказал:

 

То-есть, одни и те же конденсаторы установленные в видеокартах и АСИКах можно эксплуатировать в жидкости, а установленные в БП нельзя?

Полимерные твердотельные конденсаторы герметичны по-определению - технология такая и конструкция.

Ок. Уяснил. Спасибо за информацию. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

01.08.2018 в 14:43, Uliss сказал:

 

То-есть, одни и те же конденсаторы установленные в видеокартах и АСИКах можно эксплуатировать в жидкости, а установленные в БП нельзя?

Полимерные твердотельные конденсаторы герметичны по-определению - технология такая и конструкция.

 

01.08.2018 в 15:13, alexoka сказал:

Ок. Уяснил. Спасибо за информацию. 

Твердотельные можно, электролитные нельзя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

03.08.2018 в 11:03, Bitfury TF сказал:

Твердотельные можно, электролитные нельзя.

Вы хотите сказать, что в S9 их нет или они сделаны из другого теста, чем в блоках питания и  что их нельзя в жидкость?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@scopus 

Я  сказал что хотел.

03.08.2018 в 11:03, Bitfury TF сказал:

 

Твердотельные можно, электролитные нельзя.

 

Электролитные разрушаются и вытекают, если вы ничем не защищаете.

Скорость разрушения зависит от состава , ФК5-1-12 быстрее, Novec медленнее.

Не паникуйте ) нарушение оболочки до выхода из строя длится ооооочеень медленно. быстрее  S9 сгорит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я так понимаю проблема в уплотнительной резинке сквозь которую выведены контакты конденсатора и которая не дает вытечь электролиту. Охлаждающие жидкости - негативно влияют на резину. Но тогда возникает тот же вопрос что и у SCOPUS. Что же такого, у электролитических конденсаторов в асиках и у электролитических конденсаторов в БП - разнится? Почему одни можно в жидкость а другие нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

54 минуты назад, Fodd сказал:

разнится?

я знаю ответ, разницы нет :wink:

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

https://www.youtube.com/watch?v=9doMWXZmHlc    похоже конденсаторы умирают в вазелиновом масле 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

16 часов назад, sergeykrk сказал:

похоже конденсаторы умирают в вазелиновом масле 

а мы тут разве говорим про вазелиновое масло?Там дети от безделья развлекаются, пока родители деньги зарабатывают..

З/Ы/ музыка хорошая, не подскажите кто?

Изменено пользователем scopus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, sergeykrk сказал:

похоже конденсаторы умирают в вазелиновом масле 

Разве что если их герметичность нарушена. Или их давлением лопает (что не факт). В воздушной среде лопнувший конденсатор может годами ещё работать, в жидкости такого разумеется не будет.

Но судя по видео - кулеры дохнут точно. Не проработают они долго с таким надрывом.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Похоже что голубая жижа это EC-100 ElectroCool или BitCool BC-888. Цена 9$ за литр. https://www.engineeredfluids.com/electrocool

Конденсаторы и изоляцию не разрушает

Изменено пользователем kostique1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18.08.2018 в 13:01, scopus сказал:

а мы тут разве говорим про вазелиновое масло?Там дети от безделья развлекаются, пока родители деньги зарабатывают..

З/Ы/ музыка хорошая, не подскажите кто?

Crazy Penis - Music's My Love (Vocals by Holly Backler)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите, можно герметиком защитить Конденсаторы перед помещением в жидкость? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 месяца спустя...
25.08.2018 в 07:06, sergeykrk сказал:

Подскажите, можно герметиком защитить Конденсаторы перед помещением в жидкость? 

Сделал именно так, герметик в автомагазе брал красный, одиннадцатый месяц полет нормальный, асики 3шт. s9, плавают в некой бадяге fx-7000. Герметик не слез, вонять ничем не воняет, короч пока везет...?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Еще можно взять двухкомпонентный силикон жидкий для создания форм, - намешать по инструкции, поставить бортики вокруг платы и залить всю плату тонким слоем (что бы покрывал нижнюю часть конденсаторов) в случае необходимости ремонта - нужный кусочек силикона - легко вырезается, и пласт снимается. Из плюсов - равномерное покрытие всей платы, безуксусное отверждение герметика. Из минусов - сложнее и дороже, но можно защитить только конденсаторы - выставить бортик вокруг них и залить его, правда тогда возни больше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Друзья. А вот такой вопрос. Сколь стал потреблять кВт 1 асик в жидкости (в зависимости от Th естественно)?

Прикинул что 2 родных вентилятора на пару, потребляют около ПРИМЕРНО 6 ампер (это не точно) что при 12 вольтах это - что то около 70 Ватт.

Но продолжаю питать иллюзию что убрав две вентилятора, сократится потребления зверька))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, thekozhin1 сказал:

Но продолжаю питать иллюзию что убрав две вентилятора, сократится потребления зверька))))

не питай, законы физики ни кто не отменял, а уж тем более жидкость :smile:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...
14.02.2018 в 20:38, Uliss сказал:

 

Из доступного с подходящими параметрами и со сладковатым вкусом - пропиленгликоль.

Безвреден, используется в медицине в качестве носителя для доставки лекарства в легкие (бронхи и глубже) при вдыхании паров или аэрозоли.

По мнению антивейперов - вреден. Бесповоротно и бездоказательно.

Пропиленгликоль (двухатомный спирт) НЕ ПОДХОДИТ. Перерыл не одну сотню сайтов в поисках свойств пропиленгликоля. Итак, кому может и пригодится: диэлектрическая проницаемость  =  32, электропроводность = 10 micro SM(т.е. 10 -7 степени), сопротивление = 1,9 * 10 в 5 степени(Ом). Для сравнения - дистилят: диэлектрическая проницаемость  = 81, электропроводность = 10  - 6 степени, сопротивление 10 в 3 степени (Ом). По всем параметрам не хуже, но из-за этого, чуть не "убил" 2 асика... В итоге заказал Crystal Plus 70T через олх - цена 100 грн литр. Насколько я понял это обычное очищенное синтетическое масло.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

Если кто связан с темой иммерсионного охлаждения - нет ли возможности получить хотя бы литр на опыты Novec 7300 ?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • rammendo изменил название на Охлаждение асиков сухой водой
  • 1 год спустя...

Есть в итоге у кого нибудь  опыт по полному погружению асиков в novec ?! Сколько в нем проживут электролиты ? 

Я вот начал кое какие эксперименты . Но что то сомневаюсь как это все может работать ?! Пары novec'a утекаю через такие места которые не выявляются при опресовки тройным рабочим давлением :(((

https://drive.google.com/file/d/1Cdl0dJ6BLNthkgnXXezrzhBtePM9kSYX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1A9Wwm3LYfSd7MgtW-O9iaVCCyx9xVQbb/view?usp=sharing

photo_2021-09-06_11-41-24.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...
08.10.2021 в 15:41, deric сказал:

Пары novec'a утекаю через такие места которые не выявляются при опресовки тройным рабочим давлением :(((

Все ответственные соединения обычно опрессовывают 10 кратным давлением.
Если после сварки не обрабатывали плоскости раъема. То они очень кривые. Надо или толстую прокладку(надеюсь ознакомились с нужными материалами для нее) или подгонку сделать. ЧТо не очень сложно, но есть морока.
Обжатие струбцинами это плохая идея. Они даже близко не похожи по усилию сжатия на прикручивание болтами. Т.к. сами по себе раскрываются.

Обычно мало жесткие крышки обжимают через мощный фланец. Который заставляет деформироваться как крышку, так и прокладку. Или увеличивают количество прижимных болтов.

Как герметизировали кабель вводы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, KARSON сказал:

Все ответственные соединения обычно опрессовывают 10 кратным давлением.
Если после сварки не обрабатывали плоскости раъема. То они очень кривые. Надо или толстую прокладку(надеюсь ознакомились с нужными материалами для нее) или подгонку сделать. ЧТо не очень сложно, но есть морока.
Обжатие струбцинами это плохая идея. Они даже близко не похожи по усилию сжатия на прикручивание болтами. Т.к. сами по себе раскрываются.

Обычно мало жесткие крышки обжимают через мощный фланец. Который заставляет деформироваться как крышку, так и прокладку. Или увеличивают количество прижимных болтов.

Как герметизировали кабель вводы?

Через разъемы 2рмг , в которых пины идут через стекло

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, deric сказал:

Через разъемы 2рмг

Интересный вариант. 
Я думаю как рекомендует 3М сделать.
Силу для хэш плат завети и далее разводить шиной.
А "распаечную" коробку, внешнюю, просто залить. Или эпоксидкой или резиной специальной.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Иммерсионное охлаждение майнинг-ферм

      Приветствую коллег и хочу предложить тему "колхозного" иммерсионного охлаждения оборудования для майнинга. При всем уважении к профессиональным производителям данного оборудования мы хотим показать, что собрать собственную "мокрую" ферму можно из товаров из ближайших магазинов электротоваров и хозяйственных товаров. Очевидные преимущества иммерсионного охлаждения: 1. Более эффективное охлаждение процессоров позволяет повышать частоту и производительность оборудования. 2. Можно пол

      в Вентиляция и охлаждение

    • Настройка Асиков в "Соло Режим"

      Доброго времени суток товарищи. Такое дело, майнингом занимаюсь давно но никогда не пытался майнить соло. Стало интересно, и тут проблема выскочила. Хочу воткнуть в соло ROCK MINER t1.  Управляется он "BE200 Jet Stratum Miner V 5.47" через Block Erupter.  Настройки в bitcoin.conf server=1 rpcuser=123 rpcpassword=123 rpcallowip=* rpcport=3131 daemon=1 gen=0   Настройки в вебморде асика         192.168.0.101 - локальный ип сервака запущенного "сервер кошелек" 3131 порт открытыйв локалке и "из

      в ASIC/FPGA майнеры

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился ?  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      в ASIC/FPGA майнеры

    • MagicMinerMonitor - программа мониторинга любых асиков с возможностью автоматической перезагрузки и другими фишками

      Предлагаем Вашему вниманию самую доступную программу мониторинга любых асиков с возможностью автоматического экспорта данных в гугл таблицы и построения 2D схемы расположения устройств с системой уведомлений их состояний по почте, SMS, в бот Телеграм и ВК, автоматической перезагрузкой и перезагрузкой по расписанию и подробной статистикой работы и потребления асиков по дням и клиентам. Поддерживаются все модели и сторонние прошивки BITMAIN, WhatsMiner, Pinidea, AVALON, DragonMint, INNOSILI

      в Мониторинг

    • Проект отопления с помощью асиков

      Тема уже не новая, но все ещё актуальная для новых моделей асиков. Основное преимущество перед иммерсионным охлаждением - не нужно окунать устройство в жидкость, а так же данная технология в несколько раз надёжней и дешевле иммерсионного оборудования. Высокий КПД позволяет практически всё потребляемое электричество возможно преобразовать в тепло. Это дает возможность направлять полученную тепловую энергию для отопления и подогрева воды, офисов, квартир, домов, а также промышленных объекто

      в Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Создать...