Знаю это непопулярно писать про "обломы" и facepalm-ы, т.к. чаще пишут про "истории успеха".

Но, решил что данный пост будет интересен многим майнерам и поможет избежать ошибок у себя.

Вообщем перестался я с размещением оборудования и расчётами по потребляемой мощности.

Никак не мог предугадать что наряду с майнерами "на линию" встанут эл.чайник, утюг и микроволновая печь.

Плюс теплый пол, плюс пара холодильников и лампочки.

И всё одномоментно.

Вообщем, вводной автомат (пусть даже "заряженный" на больше) не выдержал такой нагрузки и, дальше смотрите что я поимел в конце этой недели.

 

Вызвал электриков, убрали пломбу,сняли пластиковый кожух чтобы заменить автомат, а там тааакая "красота"...

 

 

"Мотайте на ус" коллеги, правильно рассчитывайте потребляемую мощность.

 

первая ваша ошибка - использование алюминиевых проводов.

все остальные ошибки вытекли из предыдущей!

 

два простых совета

1. используйте  медь 4 квадрата минимум для ввода при потреблении до 10квт в пике, и 6мм2 при потреблении до 15 квт в пике с одной линии

2. используйте технически вазелин или смазку ЦИАТИМ для контактов под высокой нагрузкой.

 

ну и ревизия  нагруженных контактов раз в полгода хотя бы

Изменено пользователем FireBird
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

рекомендую купить автомат ABB или Legrand

Именно так. Legrand DX3.

IEK полное г-но.  (вот уж не знал что и ИЭК поддельный бывает..  там то уж что подделывать.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

что было понятно. электротехнический алюминий, из которого выполнены "обычные" провода, "плывет" под механической нагрузкой (сплав обладает малым пределом текучести).

в результате точка контакта неуклонно ухудшается со временем, контакт начинает греться, ускоряется окисление в месте контакта, процесс лавинообразно нарастает.

в данном случае точка контакта была необслуживаемая (под пломбой) - её нельзя было протянуть даже при обнаружении подогрева. поэтому - медь и вазелин!

Изменено пользователем FireBird
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Алюминиевый провод- что вы хотели) при совке алюминиевую проводку не просто так сваривали в квартирах..

а в Америке еще с 70-х годов перестали в разводке применять (много пожаров было). Только медь.

 

Проблемы проявляются в основном под нагрузкой, и со временем.

Бог знает, что там происходит в точке контакта на физическом уровне (видимо, что- то происходит с оксидной пленкой, защищающей алюминий от разрушения), но желательно площадь контакта делать как можно больше (петля вокруг болта или складывать вдвое при плоском зажиме), и раз в год протягивать- проверять затяжку. Радикально- менять на медь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 del

Изменено пользователем Karbados
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вообще то это наружный кабель. для помещений есть большее подходящие (дешевые) варианты.

предел текучести медного сплава в проводе гораздо гораздо выше. поэтому механическое пятно подвержено деградации до определённого вполне безопасного уровня. после чего медь течь прекращает, но контакт остается достаточным.

 

на практике - замена на медь решает вопросы кардинально и навсегда. при соблюдении ПУЭ конечно

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чтобы похожего не происходило, периодически проверяется  отвёрткой затяжка проводов на клеммах автоматов.

 

Идея конечно здравая, но, как вы заметите - автомат был в пластиковой коробке и запломбирован. Поэтому снять коробку и подтянуть контакты или же заменить алюминий на медь без выезда "пломбировщика" было нельзя.

Изменено пользователем boombastic
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кста... пломбировщики лишних вопросов не задают, типа, а нафига ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 del

Изменено пользователем Karbados
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vidikudik,оно им нужно? За ту зарплату, что они получают, они сами хитрые автоматы ставят...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Судя по оплавленному автомату - нормальный должен был отработать 99% по термореле (даже при плохом контакте в клемме на нём он бы быстро перегрелся и отрубил нагрузку), но там вместо биметаллической пластинки просто обычная жесть, подробнее про многие автоматы (там же и сравнение двух iEK): http://lab115.com/?p=521

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А никого не смущает что у него 16 амперный автомат??????? И помимо айсиков еще квартира!!!!???? КАК??? Тут 64 амперный греется а человек ставит.......?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А никого не смущает что у него 16 амперный автомат?

 

Нет, не смущает. Мы все знаем поговорку "на заборе *** написано, а там дрова"

Какой нужно там автомат...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

встанут

эл.чайник - 1кВт

утюг - 1кВт

микроволновая печь - 1кВт
Плюс теплый пол, плюс пара холодильников и лампочки - 1кВт

Итого 4кВт без самих майнеров

4кВт как я понимаю на 220в это 18А

 

16А автомат должен был давно уже просто вырубить всё.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я чет не пойму вашего заряженного!??? Как и кто кого заряжает?? Алан Чумак?? :) пусть автомат хоть на 32 поставит и ниче гореть не будет!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

del

Изменено пользователем Karbados
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какой нужно там автомат...

 

Судя по результату - это был вообще не автомат :) - известная тема - внутри тупо выключатель. Меня гораздо больше беспокоит безответственность владельца, давшего на эти алюмосопли такую нагрузку...

Ну и это - не ставьте говно типа ДЭК или кто оно там. Я сдуру поставил тупо как выключатель после вводного щита, где стоят 25А (сначала АВВ, сейчас Шнайдер) это дерьмо на 32А - так умер, тварь! Так, что всем мозг вынес :) - умер в "замкнутом" положении, без оплавления и вообще каких бы то ни было внешних признаков. Я по дистанционным описаниям синдрома на 12к накупил кабеля - думал, перегорел где-то вводной кабель вдоль дома... В общем - "не покупайте какашечки, даже если они красивые" (с)

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я чет не пойму вашего заряженного!??? Как и кто кого заряжает?? Алан Чумак??

 

Garrick, вы просто "не в теме" про максимально разрешённую мощность для проживающих в сельской местности, как это обходят, и что же значит "заряженный". Забудьте. там не 16А.Но меня даже это не спасло :)

Изменено пользователем boombastic
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Garick100, покупаете 2 автомата - на 16А и на 40А и взаимно меняете на них корпуса (зарядить, переобуть).

Потом с маркировкой 16А ставится на ввод, а 40А идет на освещение, но все, что будет стоять ниже счетчика опечатывателя не интересует.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Сделал удлинитель с функцией таймера включения, для защиты особо чувствительной электронной аппаратуты ;) от частого отключения и включения питания при перебоях:

Таймер в середине, регулировка задержки включения 2-60 секунд, по бокам автомат и контактор, все это в небольшой коробке с DIN- рейкой:

 

 

post-22208-0-28865200-1455721853_thumb.jpg

post-22208-0-89036700-1455721865_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Neotex, гуд!

Его еще таймером программируемым дополнить и будет универсал.

 

Не маловато 1.5мм2 на 3 точки подключения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Его еще таймером программируемым дополнить и будет универсал. Не маловато 1.5мм2 на 3 точки подключения?

Программируемый таймер это что? У меня в середине не такой что-ли? Там можно любую задержку выставить от 2 до 60 секунд. Есть таймеры и на другие диапазоны времени.

 

А 3 точки - колодка только такая была. Я тут подумал, может взять в следующий раз щиток побольше и поставить прямо на него розетки на DIN-рейку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Программируемый таймер это что?

 

Программируемый таймер (прогр. часы) - https://forum.bits.media/index.php?/topic/11158-udalyonnoe-upravlenie-elektropitaniem-asikov/page-10?p=291678&do=findComment&comment=291678 , http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/sistemy_kontrolya_i_upravleniya/taymery/

 

Я делал подобное устройство  для работы на ночном тарифе по 1р за 1кВт/час  2-х Зевсов - автомат, контактор и таймер смонтированных на одной площадке с удлинителем.

 

У вас таймер (реле) задержки включения. Для сетей с частыми отключениями типа "дыр-дыр" - то, что нужно. Именно кратковременные дерганья напряжения и выводят технику из строя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Виталик Бутерин: «Деген-коммунизм — единственно правильная стратегия»

      Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин предложил способ, как сделать криптоэкономику более справедливой при высокорисковых инвестициях и возможном крахе криптовалютных проектов. Виталик Бутерин заявил, что именно «деген-коммунизм» способен объединить авантюрный дух инвестиционных стратегий с высоким уровнем риска и структурированный механизм компенсации пользовательских потерь. Речь идет о механизме, когда в случае взлома полное возмещение ущерба сначала получают пользователи с небольшими и

      в Новости криптовалют

    • СМИ: Российских майнеров предложили временно отключать от электричества

      Исследование проводилось по заказу Ассоциации промышленного майнинга и уже направлено на согласование властям. Авторы документа предложили выделить майнеров в отдельную категорию потребителей электроэнергии и сделать для них новые правила. В России майнеров предложили отключать от электроэнергии минимум на 500 часов в год, пишут «Известия». Инициатива представлена Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).    Сейчас есть три категории надежности э

      в Новости криптовалют

    • Правильная презентация криптопроекта: как написать белую книгу и чем она полезна

      Белая книга (Whitepaper) – фундаментальная вещь для криптопроекта. Она позволяет любому инвестору ознакомиться с деталями и составить мнение. Но как правильно составить белую книгу? Все началось с файла под названием «Биткоин: Одноранговая электронная денежная система» (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System), который был опубликован 31 октября 2008 года. В файле автор под ником Сатоси Накамото подробно изложил свое видение первой криптовалюты и объяснил, чем она лучше традиционных

      в Новости криптовалют

    • Сколько можно съесть электричества из розетки дома

      Здравствуйте! Майнинг ферма потребляет 1.5 - 2 кВт/ч, т.е за сутки это 36-48 кВт, за месяц это 1080 - 1440 кВт. Скажите, пожалуйста, если я такую байду дома установлю, то через сколько ко мне придут и всекут ?

      в Флейм

    • В Чувашии будут судить подпольного майнера за кражу электричества на 7 млн рублей

      Канашский районный суд в Чувашии рассмотрит дело против местного подпольного майнера, разместившего на своих земельных участках два контейнера с оборудованием и укравшего энергии на 7 млн рублей. Как сообщает пресс-служба, уголовное дело было возбуждено по части 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба путем обмана в особо крупном размере). Расследованием занимался СК МВД по Чувашской республике. Местному предпринимателю грозит до 5 лет тюрьмы.   В правоохранительные органы обратились пред

      в Новости криптовалют


×
×
  • Создать...