  • воткнув серверный БП на одну из 2х розеток подцепленных на кабель 4 квадрата (котрый по теории должен быть рассчитан на 38 А и максимум 8,3 кВатт)
  • заметил что сам кабель - то уже под нагрузкой всего 4 кВатт уже порядком горячий

не стоит (мягко говоря) подцеплять на него еще нагрузку раз он и без того горячий? 

 

А что за чудный кабель такой? Марка, где купили?

Есть от него обрезок? Зачистить один провод, измерить диаметр одной жилки, посчитать сечение и умножить на кол-во жилок.

Сравнить результат с заявленным сечением.

Кстати, для двухжильного кабеля 4мм2 максимальный ток = 32А (7кВт).

Предел 38А (8.3кВт) для двух одиночных проводов - без общей изоляции, как на кабеле.

 

P.S. У меня 4кВт++ спокойно себе работают на 2.5мм2 кабеле, который чуть тепловатый.

Изменено пользователем Antik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 166
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

спасибо, видимо я привел данные из таблицы максимумов но задумался вовремя. На максимумы можно ориентироваться когда провода "без общей изоляции, как на кабеле."? это как вапще? :huh:

 

 

кабель найден в простом магазине электрики но продавец так испугался что продал 4х жильный (тоесть 1 жилу электрик где то просто не использованной оставил, 2 жилы на фазу и 0 ,    и еще одна жила на землю - но по факту тоже 0 по-моему)

обрезка нету но сфокать могу - это что-то даст? померить примерно могу диаметр. наверное еще и температуру можно померить - не скажу что горячий но хорошо теплый сейчас при +5 за бортом и 3,5± кватта тепла.

 

4кВатта нагрузки от опять же максимума 5,9кватт это помоему 40% еще в запасе

в данном случае на обсуждаемом кабеле нагрузка висит:

1,5кватт от БП а от стены наверное побольше
+
1,7 на БП + от стены
= 3,5± кватта от максимально допустимых как я думаю 8,3 кватта = это вроде тоже не хилый запас от максимума.

 

Почему я упоминал 2 розетки - просто на обеих розетках стоят удлиннители - пилоты, которые отключаются при жаре и скачке выше 10А.

 

То есть, на кабель предположительно 4-х мм2, одну рыбку silverfish можно было бы подрубить в пилот котрый отдает  "1,5кватт от БП а от стены наверное побольше" - это будет 2квата от 2х БП + отстены .. Что не знаю превысит в моменте разрешенные пилотом 10А или нет.. В теории вроде бы нормально всё.

 

Главный вопрос как основной кабель к этому "отнесется".

Изменено пользователем goodusers
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@goodusers,поэтому и были курсы трактористов МТС   что бы теорией овладевали.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кабель 4 квадрата ставлю на линии с автоматами 25А - чего и всем желаю. Факт - что он реально тёплый при нагрузке 4-5кВт. Собственно так оно по таблицам и положено - медный трёхжильный в общей изоляции в гофре.

 

Всем, кто экспериментирует с 20А на 2,5 квадратах и 32А на 4-х квадратах искренне желаю удачи!

 

Запас карман не тянет - я лучше перестрахуюсь на эти 15-20%, чем оно не дай бог полыхнёт...

 

Ну и да - дерьмовый кабель "яко-бы" 6 квадратов реально тёплый от 5кВт проточного водонагревателя, который работает подрят ну максимум час. Дальше сами думайте и считайте, надо оно вам такое счастье на долговременную нагрузку или нет.

Изменено пользователем iRybin
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

абель найден в простом магазине электрики но продавец так испугался что продал 4х жильный (тоесть 1 жилу электрик где то просто не использованной оставил, 2 жилы на фазу и 0 , и еще одна жила на землю - но по факту тоже 0 по-моему)

 

Я фигею... Простой вопрос - "марка кабеля?" и сколько слов ничего не проясняющих, а лишь вносящих путаницу.

Так сколько же жил/проводов внутри этого кабеля?

2, 3, или 4 ?

Какая маркировка на самом кабеле?

Или как назывался этот кабель на ценнике в магазине?

 

Так-то кабель 4х1.0мм2 можно назвать "кабель 4 квадрата" по общему сечению жил.

 

 

 

Собственно так оно по таблицам и положено - медный трёхжильный в общей изоляции в гофре.

 

Если там фаза, ноль, земля, то нужно считать как для двухжильного кабеля, имеется в виду количество жил под полной нагрузкой.

В расчет берется падение напряжение при макс. токе по каждой жиле и суммарная мощность рассеивания потерь.

Изменено пользователем Antik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Antik, да понятно, что там земля третья :-) - но один хрен ближайший автомат "снизу" - это 25А. Ну и медь всегда недокладывают ;-)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Antik, описывалось: 4 жилы (желтый синий коричневый черный) в белой обмотке. Каждая жила примерно 3-4 мм (значит точно не 2,5 квадрата, а 4 квадрата на жиле с фазой). марки нет к сожалению. Под нагрузкой 1 жила и 2 жилы ноль - земля, 1 жила по-моему просто не задействована)

 

@iRybin, "висит хозяйство"  с низу на пилотах по  10А каждый - а на подаче автомат на 32А. Температуру мерил градусником примерно 34 градуса. То есть больше чем 20А на сам кабель нагрузку асики не должны требовать (   1,7 кватт на одном пилоте это пока максимум 8А и 1,8 кватт на другом - 8,3А).

 

Как думаете можно еще повесить сюда что-то, например сильверфиш на 450Ватт/час (примерно 2А на один из 2х пилотов который пока что больше 8А не отдает и может эти самые 2А в свою очередь, вроде бы потянуть ) или наоборот уже надо срочно убавлять в связи с тем что кабель довольно теплый?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Каждая жила примерно 3-4 мм (значит точно не 2,5 квадрата, а 4 квадрата на жиле с фазой). марки нет к сожалению. Под нагрузкой 1 жила и 2 жилы ноль - земля, 1 жила по-моему просто не задействована)

Я бы не стал глушить одну жилу в кабеле, а включил бы кабель 4х4мм2 на фаза-ноль 2х4+4мм2 . Землю или можно докинуть одиночным проводом или работать совсем без заземления, но это по желанию, у каждого свой феншуй.

 

Я для себя как-то рассматривал вариант прокладки кабеля 4х2.5мм2 именно с запараллеливанием жил и получения в результате 2х5мм2

 

 

Температуру мерил градусником примерно 34 градуса.

 

Так это он практически холодный. Вы-то панику нагнали, что греется...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простите, не нашёл отдельной темы. Нужен совет.

    Дом почти последний на линии и домашние майнеры  сажают и так низкое напряжение до 170-175 вольт.

 Просьба к спецам посоветовать конкретные модели для исправления ситуации.

 Например читал про FoxWeld Evolution 10000; Ресанта АСН-10000 Н/1-Ц; SUNTEK СНЭТ, видел большой напольный rucelf SRV-20000-D.

    Может кто-нибудь  посоветует  выход из положения ? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

    Может кто-нибудь  посоветует  выход из положения ? 

Состояние самой линии какое? Жалобу,еще раз жалобу и снова жалобу и пусть приводят ее в порядок.

И другой не маловажный вопрос: какой конкретно именно у Вас ввод, а то может не там ищите.

 FoxWeld Evolution 10000; Ресанта АСН-10000 Н/1-Ц; SUNTEK СНЭТ, видел большой напольный rucelf SRV-20000-D.

   

Для стабильной работы применяйте коэффициент 0,75 и получите рабочую стабильную мощность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

...какой конкретно именно у Вас ввод, а то может не там ищите.

      Ввод уже хороший, с полгода как повесили новую торсаду к дому. В доме всё разведено медью 2.5 квадрата.

  Видимо у людей появилось больше домашней техники и тут ещё три дома построили на улице.

   Летом наверное кондиционеры, зимой отопители, в межсезонье с напряжением терпимо.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

         Выходит для дома SUNTEK СНЭТ-12500  хватит  ещё и с запасом ?

          (какой-то он маленький и китайский)

Изменено пользователем Vidikudik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

      Ввод уже хороший, с полгода как повесили новую торсаду к дому. В доме всё разведено медью 2.5 квадрата.

  Видимо у людей появилось больше домашней техники и тут ещё три дома построили на улице.

   Летом наверное кондиционеры, зимой отопители, в межсезонье с напряжением терпимо.

О, да вы там всей улицей майните.

Улица - Асиковская ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... Нужен совет.

    Дом почти последний на линии и домашние майнеры  сажают и так низкое напряжение до 170-175 вольт.

 ...

    Может кто-нибудь  посоветует  выход из положения ?

В свое время для повышения входного напряжения на даче для мощной циркулярки с конденсаторным двигателем использовал трансформатор 220/36 - применяется на стройках для аварийного/переносного освещения и питания вибраторов и прочей "ручной" техники.

Транс включал в режиме автотрансформатора, вольтдобавкой к входному напряжению сети. Тогда для контроля использовал простой щитовой вольтметр, и сигнализатор превышения напряжения, автоматики не делал. Сейчас вполне возможно создать по такой схеме простейший одно/двух ступенчатый регулятор с использованием реле напряжения и контакторов для переключения обмоток вольтдобавки.

 

Трансформатор ОСОВ-1 220/36В Внутри трансформатор на П-железе с 2 обмотками

 

Реле напряжения Vp-16A 1766 руб.

Реле напряжения Vp-10AN 1215 руб.

Реле контроля напряжения серии РН 1

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Видимо у людей появилось больше домашней техники и тут ещё три дома построили на улице. Летом наверное кондиционеры, зимой отопители, в межсезонье с напряжением терпимо.

 

Только нужно понимать, что из ниоткуда дополнительная мощность не появится и стабилизатор, выдавая повышенное напряжение, дополнительную мощность берет из все той же сети. Порочный (замкнутый) круг получается...

 

mKslNfKyUhM.jpg

 

Пониженное напряжение из-за просадки сети, вы повышаете напряжение, потребляя дополнительную мощность и увеличиваете тем самым просадку сети еще больше.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я бы сделал минимум 2 контура: 1й на майнинг, 2-й на остальный бытовые приборы. Стабилизаторы брал бы в конторе, где есть мани бэк, на попробовать.


Только нужно понимать, что из ниоткуда дополнительная мощность не появится и стабилизатор, выдавая повышенное напряжение, дополнительную мощность берет из все той же сети. Порочный круг и замкнутая цепь получается...

Пониженное напряжение из-за просадки сети, вы повышаете напряжение, потребляя дополнительную мощность и увеличиваете тем самым просадку сети еще больше.

Есть большой шанс, что у соседей после этого в сети будет < 170В

Изменено пользователем iceman
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Выходит для дома SUNTEK СНЭТ-12500  хватит  ещё и с запасом ?           (какой-то он маленький и китайский)

 

У меня,на весь дом, стоит Luxeon WDS-10000VA SERVO, уже лет пять работает, хоть и китайский. При этом теплые полы и бойлер пустил в обход стаба, все остальное, вместе с 3КВт асиков, висит на нем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Например читал про FoxWeld Evolution 10000; Ресанта АСН-10000 Н/1-Ц; SUNTEK СНЭТ, видел большой напольный rucelf SRV-20000-D. Может кто-нибудь посоветует выход из положения ?

 

Физика работы стабилизаторов такова,  что если вы хотите , например вытянуть из 110 вольт 220  то стабилизатор должен быть в 2 раза мощнее чем максимальное потребление в квт.  - и он будет работать на пределе. Еще 20% минимум надо добавить. из этого и исходите, и округляйте конечно в большую сторону. Если у вас просадка до 170В, то надо на четверть где-то мощнее брать, допустим нагрузка 10 кВт то стаб надо минимум на 13 + запас = 15кВт.

На счет марки - у меня Ресанта - положительные впечатления.

Изменено пользователем Neotex
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Простите, не нашёл отдельной темы. Нужен совет.

    Дом почти последний на линии и домашние майнеры  сажают и так низкое напряжение до 170-175 вольт.

 Просьба к спецам посоветовать конкретные модели для исправления ситуации.

 Например читал про FoxWeld Evolution 10000; Ресанта АСН-10000 Н/1-Ц; SUNTEK СНЭТ, видел большой напольный rucelf SRV-20000-D.

    Может кто-нибудь  посоветует  выход из положения ? 

Ситуация была один в один.

post-23547-0-80819200-1447006329_thumb.jpg 

 

Нагрузка в сети редко больше 200в. Постоянно отваливались майнеры.

Стаб 11 квт, при постоянной мощности 8 холодный.

При всем богатстве выбора синтэк больше понравился.

 

post-23547-0-31737800-1447006856_thumb.jpg 

 

Изменено пользователем choter
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мы не в одном селе ?   :D

     Всем спасибо (каждому по плюсу).

Изменено пользователем Vidikudik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Итак в шаговой доступности  удалось обнаружить:

 

1. Voto PC-SVC20KVA      http://dinastiya.verygoods.ru/goods/stabilizator-elektromehanicheskiy-voto-pc-svc20kva

2. Лидер PS10000W-50   http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t55338-stabilizatr-ps7500-w50-sgorel/

3. Зорд акн -1-12000       http://5000wt.ru/voltage_stabilizers/zord/model/zord_akn-1-12000/                              

4. EKF СНС1-8000ВА, (симисторный)      http://www.elvs.su/catalog/stabilizator/odnofaz/807/
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Тянет к современным технологиям. 
  Взять что-ли симисторный ?
Изменено пользователем Vidikudik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Итак в шаговой доступности удалось обнаружить:

Что-то разброс мощностей велик.

От 8кВт до 14кВт при оставшейся в тайне суммарной мощности потребителей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Итак в шаговой доступности  удалось обнаружить:

 

1. Voto PC-SVC20KVA      http://dinastiya.verygoods.ru/goods/stabilizator-elektromehanicheskiy-voto-pc-svc20kva

2. Лидер PS10000W-50   http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t55338-stabilizatr-ps7500-w50-sgorel/

3. Зорд акн -1-12000       http://5000wt.ru/voltage_stabilizers/zord/model/zord_akn-1-12000/                              

4. EKF СНС1-8000ВА, (симисторный)      http://www.elvs.su/catalog/stabilizator/odnofaz/807/
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Тянет к современным технологиям. 
  Взять что-ли симисторный ?

 

Ты только учти, что мощность везде указана в вольт амперах, а не в ваттах. 

 
Ну и у симисторных всего 3-4 ступени регулировки (у того что я видел).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Взять что-ли симисторный ?

Я бы первый предпочёл, большой автотрансформатор с моторчиком ИМХО надежней релейных переключателей.

И всегда есть возможность даунгрейда до ручного режима управления даже при вышедшей из строя и демонтированной для ремонта электроники управления сервоприводом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ввод у меня 25 ампер, так что 25А*220В = 5500 Ва = 5,50 кВА х 0.75= 10 кВА  (с коэффициентом запаса).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Виталик Бутерин: «Деген-коммунизм — единственно правильная стратегия»

      Сооснователь Эфириума Виталик Бутерин предложил способ, как сделать криптоэкономику более справедливой при высокорисковых инвестициях и возможном крахе криптовалютных проектов. Виталик Бутерин заявил, что именно «деген-коммунизм» способен объединить авантюрный дух инвестиционных стратегий с высоким уровнем риска и структурированный механизм компенсации пользовательских потерь. Речь идет о механизме, когда в случае взлома полное возмещение ущерба сначала получают пользователи с небольшими и

      в Новости криптовалют

    • СМИ: Российских майнеров предложили временно отключать от электричества

      Исследование проводилось по заказу Ассоциации промышленного майнинга и уже направлено на согласование властям. Авторы документа предложили выделить майнеров в отдельную категорию потребителей электроэнергии и сделать для них новые правила. В России майнеров предложили отключать от электроэнергии минимум на 500 часов в год, пишут «Известия». Инициатива представлена Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).    Сейчас есть три категории надежности э

      в Новости криптовалют

    • Правильная презентация криптопроекта: как написать белую книгу и чем она полезна

      Белая книга (Whitepaper) – фундаментальная вещь для криптопроекта. Она позволяет любому инвестору ознакомиться с деталями и составить мнение. Но как правильно составить белую книгу? Все началось с файла под названием «Биткоин: Одноранговая электронная денежная система» (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System), который был опубликован 31 октября 2008 года. В файле автор под ником Сатоси Накамото подробно изложил свое видение первой криптовалюты и объяснил, чем она лучше традиционных

      в Новости криптовалют

    • Сколько можно съесть электричества из розетки дома

      Здравствуйте! Майнинг ферма потребляет 1.5 - 2 кВт/ч, т.е за сутки это 36-48 кВт, за месяц это 1080 - 1440 кВт. Скажите, пожалуйста, если я такую байду дома установлю, то через сколько ко мне придут и всекут ?

      в Флейм

    • В Чувашии будут судить подпольного майнера за кражу электричества на 7 млн рублей

      Канашский районный суд в Чувашии рассмотрит дело против местного подпольного майнера, разместившего на своих земельных участках два контейнера с оборудованием и укравшего энергии на 7 млн рублей. Как сообщает пресс-служба, уголовное дело было возбуждено по части 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба путем обмана в особо крупном размере). Расследованием занимался СК МВД по Чувашской республике. Местному предпринимателю грозит до 5 лет тюрьмы.   В правоохранительные органы обратились пред

      в Новости криптовалют


×
×