Нужен совет. 20 кВт, 25 кв м


Ab2226181

Рекомендуемые сообщения

Планирую ставить выдув на 7000 куб м.

 

Подскажите пожалуйста можно ли ограничиться пассивным притоком или лучше ставить канальник?

Если канальник то какой мощности? 

 

Заранее спасибо 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Советую, если хватает средств на нагрузку в 20кВт, обеспечить соответствующее помещение. Представьте что у вас комнатка метр на метр и в ней работает киловаттный обогреватель, канальник на 300 в данной ситуации вообще никак не поможет. Надо минимум 1000. А у вас не киловатт, а в двадцать раз больше. А про летнюю жару если подумать, то совсем грустно становится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 минуты назад, Ab2226181 сказал:

выдув на 7000 куб м.

а дальше?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

26 минут назад, Ab2226181 сказал:

Подскажите пожалуйста можно ли ограничиться пассивным притоком или лучше ставить канальник?

Если канальник то какой мощности? 

Смотря что в помещении будет. 20 кВт - это, например, 14 S9, каждый из которых прокачивает порядка 300 куб.м/ч, итого 4200 куб.м/ч. Тут важнее отвести выхлоп так, чтобы он не подмешивался к забираемому воздуху.

Приток как обеспечивается? Открытое окно или коридоры-двери-щели?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если на вскидку - 9 тыс кубов на приток и 9 тыс на отток (для средней полосы России). Чтобы точнее, нужны данные - высота потолков, конфигурация помещения, места установки вент оборудования, максимальная температура снаружи в самый жаркий летний месяц и тд.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Судя по площади ТС собрался асики размещать... Если асики, то по 340 m3/h * (грубо) 15шт = 5100 m3/h нужно подать и отвести из комнаты.

при наличии окна (окон) площадью более 1,2 m2  и скорости потока 4m/s можно сделать активный приток и вытяжку (с полной заменой стёкол на щиты с посадочными местами под вентиляторы). А если окон будет больше 1,8 m2, то и пассивный приток можно организовать (сечение вытяжки 0,6 m2, а под пассивный приток = вытяжка x2). Где смотреть подробности тебе Uliss уже в предыдущем топике подсказал :)

Но всё это только при наличии горячего коридора, площадью сечения не менее 0,6 m2!

 

И смотри на шум от вентилятора(ов). Хотя если собирался ставить вентилятор на 7000m3, это, наверное, от 70Дб, так что шум в помещении похоже не великая проблема :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Друзья, 

Спасибо большое за ваши комментарии. Немного поподробнее о помещении: 

1. Помещение на 25 кв м и примерно 80 куб м. Прямоугольная форма. 

2. Окон нет. Хорошая теплоизоляция сделана. 

3. Планируется под ферму для асиков S9. На начальном этапе - 10 шт. Но ограничен по электричеству до максимальных 20 кВт.

4. Хочу стеллаж поставить по центру и на противоположных стена сделать отток и приток соответственно. 

5. На отток ставлю вентилятор на 7000 куб м.

 

Открытые вопросы:

1. Какой сделать приток? Активный или пассивный? Если активный то сколько минимум? Ставить тоже на 7000 куб м или можно и меньше?

 

2. Каким образом (датчиком) можно автоматизировать приточный вентилятор? По времени? (Чтобы скажем каждый час включался) 

 

Заранее спасибо за ваши комментарии 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

33 minutes ago, Ab2226181 said:

1. Какой сделать приток? Активный или пассивный? Если активный то сколько минимум? Ставить тоже на 7000 куб м или можно и меньше?

Объём притока меньше вытяжки ставить нельзя. Больше можно (избыточное давление в помещении), а меньше нельзя.

Пассивный приток возможен если обеспечишь приточное отверстие пропускной способностью в 2 раза больше чем отверстие вытяжки.

36 minutes ago, Ab2226181 said:

2. Каким образом (датчиком) можно автоматизировать приточный вентилятор? По времени? (Чтобы скажем каждый час включался)

Его не нужно автоматизировать. Тебе нужно подать столько же (или больше) воздуха, чем удалит вытяжка. Если автоматизировать, то оба вентилятора. Ставь термореле с термодатчиком гденить в холодной части помещения + нормально разомкнутый контактор в щитке, до автомата вентиляторов. Только электрика попроси собрать :)

 

Сорри за любопытство - зачем вентилятор вытяжки на 7000m3? Просто потому что есть в наличии?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Ab2226181 сказал:

3. Планируется под ферму для асиков S9. На начальном этапе - 10 шт. Но ограничен по электричеству до максимальных 20 кВт.

4. Хочу стеллаж поставить по центру и на противоположных стена сделать отток и приток соответственно. 

 

При установке в блок 5х3 получается габарит установки примерно 60х60см (серверный БП, на нем АСИК)

Приток-вытяжка на противоположных стенах это хорошо, но как-то не рационально.

Помещение 25м2 это квадрат 5х5м или 4х6м, при этом полезная площадь установки всего 0,6х0,6м  - вполне допустимо установить у одной внешней стены и использовать вентилятор только для вытяжки, оставив приток естественным, с учетом минимальной длины каналов.

Стойка располагается ближе к приточному отверстию, сразу за ней вытяжной вентилятор на демпфирующем подвесе и вытяжной короб со звукопоглощающим материалом - это уменьшит внешний шум. Доступ для обслуживания сборки со стороны притока можно оставить открытым или за легкой перегородкой.

Остальной объем помещения можно использовать или как служебное или в качестве шумопоглотителя, в зависимости от расположения помещения и требований к звукоизоляции.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 часов назад, k0t Matr0skin сказал:

Сорри за любопытство - зачем вентилятор вытяжки на 7000m3? Просто потому что есть в наличии?

 

Да, нет. Почему же. На 20 кВт разве не 6000-7000 куб.м необходимо?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, Uliss сказал:

 

При установке в блок 5х3 получается габарит установки примерно 60х60см (серверный БП, на нем АСИК)

Приток-вытяжка на противоположных стенах это хорошо, но как-то не рационально.

Помещение 25м2 это квадрат 5х5м или 4х6м, при этом полезная площадь установки всего 0,6х0,6м  - вполне допустимо установить у одной внешней стены и использовать вентилятор только для вытяжки, оставив приток естественным, с учетом минимальной длины каналов.

Стойка располагается ближе к приточному отверстию, сразу за ней вытяжной вентилятор на демпфирующем подвесе и вытяжной короб со звукопоглощающим материалом - это уменьшит внешний шум. Доступ для обслуживания сборки со стороны притока можно оставить открытым или за легкой перегородкой.

Остальной объем помещения можно использовать или как служебное или в качестве шумопоглотителя, в зависимости от расположения помещения и требований к звукоизоляции.

 

Спасибо большое за ваши рекомендации. Очень полезные данные.

По поводу недостаточно оптимального использования площади - вы правы. Получается большая комнаты и всего лишь один стеллаж с 10 висками.

 

Помешение 4*6 и я строю его сейчас с нуля. 

Нсли я вас очень сильно попрошу, вы не могли бы нарисовать (буквально на листочке от руки)  как лучше сделать приток и вывод и расположение стеллажа с оборудованием для такого помещения. 

 

Огромное вам спасибо 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот моя схема. Стандартный гараж. Сделал доп. дверь с тыльной стороны гаража (есть доступ). На той же стороне установил 2 вентиля на 450 мм. Запитал их через семисторный регулятор. Сейчас потребляемая мощность 10 квт. Стоит пока одна стойка. Доведу до 20 кВт. Температура за бортом -5-10 градусов. Включен 1 вентилятор на выдув на минимум оборотов. Температура на Авалонах 741 - 61 С, D3 - 48 C, L3+ - 32 C. Это максимальные температуры из всех. Обороты на асиках 40-50%. Надо еще систему фильтрации доделать и  подмес теплого воздуха из горячей зоны в холодную. 

 

Схема.jpg

Изменено пользователем alexoka
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Между холодной и горячей зоной перегородка? Она полая или с какими то отверстиями ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 минуты назад, SaHonda сказал:

Между холодной и горячей зоной перегородка? Она полая или с какими то отверстиями ?

 

Оптимально - перегородка с вырезами под вентиляторы притока на АСИКах.

 

2 часа назад, Ab2226181 сказал:

не могли бы нарисовать (буквально на листочке от руки)  как лучше сделать приток и вывод и расположение стеллажа с оборудованием для такого помещения. 

 

Для этого нужно иметь общую привязку помещения и особенности использования.

Лучше вас этого никто не сделает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

21 час назад, SaHonda сказал:

Между холодной и горячей зоной перегородка? Она полая или с какими то отверстиями ?

 

21 час назад, Uliss сказал:

Оптимально - перегородка с вырезами под вентиляторы притока на АСИКах.

Сплошная перегородка с вырезами под приток для каждого асика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Совет Техаса по блокчейну и Riot Platforms подали в суд на Министерство энергетики США

      В окружной суд Западного округа штата Техас поступил иск от Совета Техаса по блокчейну и компании по добыче криптовалют Riot Platforms против Министерства энергетики и Административно-бюджетного управления США. Совет Техаса по блокчейну и Riot Platforms потребовали запретить собирать данные о майнерах биткоинов. В иске указывается, что действия Министерства энергетики США являются противозаконными.   Напомним, что в начале этого года ведомство запросило сбор служебных данных, касающи

      в Новости криптовалют

    • Совет улемов ДУМ России разрешил мусульманам использовать криптовалюту

      В совете улемов Духовного управления мусульман России заявили, что мусульмане могут использовать криптовалюту, но есть определенные ограничения по применению цифровых активов. Ранее совет улемов ДУМ РФ в Москве провел заседание, на котором обсуждались вопросы использования банкинга, блокчейна и криптовалют с точки зрения мусульманского права.    «Вопрос использования криптовалюты на данный момент для исламской уммы (общины) весьма актуальный. В принятой работой заседания фетве прого

      в Новости криптовалют

    • Соосновательница Binance Йи Хэ: «Биржа создаст совет директоров как можно скорее»

      Соосновательница и «серый кардинал» криптовалютной биржи Binance заявила, что компания собирается открыть полноценную штаб-квартиру и создать совет директоров. «Binance — это начинающая технологическая компания. Мы создадим штаб-квартиру и совет директоров как можно скорее», — заявила Йи Хэ (Yi He).   Она добавила, что такие действия напрямую не связаны с прозрачностью и успехом, однако соответствуют имиджу «финансового учреждения».   «Панические речи не убьют Binance, а толь

      в Новости криптовалют

    • Нужен ли миру Биткоин как платежная система?

      Очень часто многие задаются вопросом а нужен ли миру на самом деле Биткоин как платежная система?!   Сейчас люди делятся на два типа:  Для одних биткоин - это способ заработка, совершения различных спекулятивных действий, и прочего что приносит прибыль от сделок. Второй тип людей - это те, которые верят что блокчейн технология изменит мир к лучшему и заменит фиатные деньги. Давайте рассмотрим более подробно вопрос о втором типе людей, и сможет ли прижиться блокчейн технология в ны

      в Биткоин

    • [Нечто мутное] t.me/Risencel Нужен помощник, оплата 10к/руб в день

      Ищу помощника в свой проект, основная задача делать рекламу, приводить новых клиентов на сайт, в телеграм канал. Высокие отчисления от продаж: 3.000 рублей за каждого клиента, который заказал услугу.   Высокая конверсия продаж, т.к. я предоставляю свои личные уникальные услуги, подробнее в лс. Трафик вы можете привлекать как угодно - бесплатно или платно, спам, рассылка, и т.д.   Не пишите просто так, если вы не ответственны, не постоянны, скажите что готовы но в течении суто

      в Работа

×
×
  • Создать...