Перейти к публикации
Ab2226181

Нужен совет. 20 кВт, 25 кв м

Рекомендованные сообщения

Планирую ставить выдув на 7000 куб м.

 

Подскажите пожалуйста можно ли ограничиться пассивным притоком или лучше ставить канальник?

Если канальник то какой мощности? 

 

Заранее спасибо 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Советую, если хватает средств на нагрузку в 20кВт, обеспечить соответствующее помещение. Представьте что у вас комнатка метр на метр и в ней работает киловаттный обогреватель, канальник на 300 в данной ситуации вообще никак не поможет. Надо минимум 1000. А у вас не киловатт, а в двадцать раз больше. А про летнюю жару если подумать, то совсем грустно становится.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
22 минуты назад, Ab2226181 сказал:

выдув на 7000 куб м.

а дальше?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Ab2226181 сказал:

Подскажите пожалуйста можно ли ограничиться пассивным притоком или лучше ставить канальник?

Если канальник то какой мощности? 

Смотря что в помещении будет. 20 кВт - это, например, 14 S9, каждый из которых прокачивает порядка 300 куб.м/ч, итого 4200 куб.м/ч. Тут важнее отвести выхлоп так, чтобы он не подмешивался к забираемому воздуху.

Приток как обеспечивается? Открытое окно или коридоры-двери-щели?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если на вскидку - 9 тыс кубов на приток и 9 тыс на отток (для средней полосы России). Чтобы точнее, нужны данные - высота потолков, конфигурация помещения, места установки вент оборудования, максимальная температура снаружи в самый жаркий летний месяц и тд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Судя по площади ТС собрался асики размещать... Если асики, то по 340 m3/h * (грубо) 15шт = 5100 m3/h нужно подать и отвести из комнаты.

при наличии окна (окон) площадью более 1,2 m2  и скорости потока 4m/s можно сделать активный приток и вытяжку (с полной заменой стёкол на щиты с посадочными местами под вентиляторы). А если окон будет больше 1,8 m2, то и пассивный приток можно организовать (сечение вытяжки 0,6 m2, а под пассивный приток = вытяжка x2). Где смотреть подробности тебе Uliss уже в предыдущем топике подсказал :)

Но всё это только при наличии горячего коридора, площадью сечения не менее 0,6 m2!

 

И смотри на шум от вентилятора(ов). Хотя если собирался ставить вентилятор на 7000m3, это, наверное, от 70Дб, так что шум в помещении похоже не великая проблема :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Друзья, 

Спасибо большое за ваши комментарии. Немного поподробнее о помещении: 

1. Помещение на 25 кв м и примерно 80 куб м. Прямоугольная форма. 

2. Окон нет. Хорошая теплоизоляция сделана. 

3. Планируется под ферму для асиков S9. На начальном этапе - 10 шт. Но ограничен по электричеству до максимальных 20 кВт.

4. Хочу стеллаж поставить по центру и на противоположных стена сделать отток и приток соответственно. 

5. На отток ставлю вентилятор на 7000 куб м.

 

Открытые вопросы:

1. Какой сделать приток? Активный или пассивный? Если активный то сколько минимум? Ставить тоже на 7000 куб м или можно и меньше?

 

2. Каким образом (датчиком) можно автоматизировать приточный вентилятор? По времени? (Чтобы скажем каждый час включался) 

 

Заранее спасибо за ваши комментарии 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
33 minutes ago, Ab2226181 said:

1. Какой сделать приток? Активный или пассивный? Если активный то сколько минимум? Ставить тоже на 7000 куб м или можно и меньше?

Объём притока меньше вытяжки ставить нельзя. Больше можно (избыточное давление в помещении), а меньше нельзя.

Пассивный приток возможен если обеспечишь приточное отверстие пропускной способностью в 2 раза больше чем отверстие вытяжки.

36 minutes ago, Ab2226181 said:

2. Каким образом (датчиком) можно автоматизировать приточный вентилятор? По времени? (Чтобы скажем каждый час включался)

Его не нужно автоматизировать. Тебе нужно подать столько же (или больше) воздуха, чем удалит вытяжка. Если автоматизировать, то оба вентилятора. Ставь термореле с термодатчиком гденить в холодной части помещения + нормально разомкнутый контактор в щитке, до автомата вентиляторов. Только электрика попроси собрать :)

 

Сорри за любопытство - зачем вентилятор вытяжки на 7000m3? Просто потому что есть в наличии?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Ab2226181 сказал:

3. Планируется под ферму для асиков S9. На начальном этапе - 10 шт. Но ограничен по электричеству до максимальных 20 кВт.

4. Хочу стеллаж поставить по центру и на противоположных стена сделать отток и приток соответственно. 

 

При установке в блок 5х3 получается габарит установки примерно 60х60см (серверный БП, на нем АСИК)

Приток-вытяжка на противоположных стенах это хорошо, но как-то не рационально.

Помещение 25м2 это квадрат 5х5м или 4х6м, при этом полезная площадь установки всего 0,6х0,6м  - вполне допустимо установить у одной внешней стены и использовать вентилятор только для вытяжки, оставив приток естественным, с учетом минимальной длины каналов.

Стойка располагается ближе к приточному отверстию, сразу за ней вытяжной вентилятор на демпфирующем подвесе и вытяжной короб со звукопоглощающим материалом - это уменьшит внешний шум. Доступ для обслуживания сборки со стороны притока можно оставить открытым или за легкой перегородкой.

Остальной объем помещения можно использовать или как служебное или в качестве шумопоглотителя, в зависимости от расположения помещения и требований к звукоизоляции.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, k0t Matr0skin сказал:

Сорри за любопытство - зачем вентилятор вытяжки на 7000m3? Просто потому что есть в наличии?

 

Да, нет. Почему же. На 20 кВт разве не 6000-7000 куб.м необходимо?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Uliss сказал:

 

При установке в блок 5х3 получается габарит установки примерно 60х60см (серверный БП, на нем АСИК)

Приток-вытяжка на противоположных стенах это хорошо, но как-то не рационально.

Помещение 25м2 это квадрат 5х5м или 4х6м, при этом полезная площадь установки всего 0,6х0,6м  - вполне допустимо установить у одной внешней стены и использовать вентилятор только для вытяжки, оставив приток естественным, с учетом минимальной длины каналов.

Стойка располагается ближе к приточному отверстию, сразу за ней вытяжной вентилятор на демпфирующем подвесе и вытяжной короб со звукопоглощающим материалом - это уменьшит внешний шум. Доступ для обслуживания сборки со стороны притока можно оставить открытым или за легкой перегородкой.

Остальной объем помещения можно использовать или как служебное или в качестве шумопоглотителя, в зависимости от расположения помещения и требований к звукоизоляции.

 

Спасибо большое за ваши рекомендации. Очень полезные данные.

По поводу недостаточно оптимального использования площади - вы правы. Получается большая комнаты и всего лишь один стеллаж с 10 висками.

 

Помешение 4*6 и я строю его сейчас с нуля. 

Нсли я вас очень сильно попрошу, вы не могли бы нарисовать (буквально на листочке от руки)  как лучше сделать приток и вывод и расположение стеллажа с оборудованием для такого помещения. 

 

Огромное вам спасибо 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот моя схема. Стандартный гараж. Сделал доп. дверь с тыльной стороны гаража (есть доступ). На той же стороне установил 2 вентиля на 450 мм. Запитал их через семисторный регулятор. Сейчас потребляемая мощность 10 квт. Стоит пока одна стойка. Доведу до 20 кВт. Температура за бортом -5-10 градусов. Включен 1 вентилятор на выдув на минимум оборотов. Температура на Авалонах 741 - 61 С, D3 - 48 C, L3+ - 32 C. Это максимальные температуры из всех. Обороты на асиках 40-50%. Надо еще систему фильтрации доделать и  подмес теплого воздуха из горячей зоны в холодную. 

 

Схема.jpg

Изменено пользователем alexoka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Между холодной и горячей зоной перегородка? Она полая или с какими то отверстиями ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минуты назад, SaHonda сказал:

Между холодной и горячей зоной перегородка? Она полая или с какими то отверстиями ?

 

Оптимально - перегородка с вырезами под вентиляторы притока на АСИКах.

 

2 часа назад, Ab2226181 сказал:

не могли бы нарисовать (буквально на листочке от руки)  как лучше сделать приток и вывод и расположение стеллажа с оборудованием для такого помещения. 

 

Для этого нужно иметь общую привязку помещения и особенности использования.

Лучше вас этого никто не сделает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, SaHonda сказал:

Между холодной и горячей зоной перегородка? Она полая или с какими то отверстиями ?

 

21 час назад, Uliss сказал:

Оптимально - перегородка с вырезами под вентиляторы притока на АСИКах.

Сплошная перегородка с вырезами под приток для каждого асика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования