Нужен совет. 20 кВт, 25 кв м


Recommended Posts

Posted

Планирую ставить выдув на 7000 куб м.

 

Подскажите пожалуйста можно ли ограничиться пассивным притоком или лучше ставить канальник?

Если канальник то какой мощности? 

 

Заранее спасибо 

Posted

Советую, если хватает средств на нагрузку в 20кВт, обеспечить соответствующее помещение. Представьте что у вас комнатка метр на метр и в ней работает киловаттный обогреватель, канальник на 300 в данной ситуации вообще никак не поможет. Надо минимум 1000. А у вас не киловатт, а в двадцать раз больше. А про летнюю жару если подумать, то совсем грустно становится.

Posted
26 минут назад, Ab2226181 сказал:

Подскажите пожалуйста можно ли ограничиться пассивным притоком или лучше ставить канальник?

Если канальник то какой мощности? 

Смотря что в помещении будет. 20 кВт - это, например, 14 S9, каждый из которых прокачивает порядка 300 куб.м/ч, итого 4200 куб.м/ч. Тут важнее отвести выхлоп так, чтобы он не подмешивался к забираемому воздуху.

Приток как обеспечивается? Открытое окно или коридоры-двери-щели?

Posted

Если на вскидку - 9 тыс кубов на приток и 9 тыс на отток (для средней полосы России). Чтобы точнее, нужны данные - высота потолков, конфигурация помещения, места установки вент оборудования, максимальная температура снаружи в самый жаркий летний месяц и тд.

Posted

Судя по площади ТС собрался асики размещать... Если асики, то по 340 m3/h * (грубо) 15шт = 5100 m3/h нужно подать и отвести из комнаты.

при наличии окна (окон) площадью более 1,2 m2  и скорости потока 4m/s можно сделать активный приток и вытяжку (с полной заменой стёкол на щиты с посадочными местами под вентиляторы). А если окон будет больше 1,8 m2, то и пассивный приток можно организовать (сечение вытяжки 0,6 m2, а под пассивный приток = вытяжка x2). Где смотреть подробности тебе Uliss уже в предыдущем топике подсказал :)

Но всё это только при наличии горячего коридора, площадью сечения не менее 0,6 m2!

 

И смотри на шум от вентилятора(ов). Хотя если собирался ставить вентилятор на 7000m3, это, наверное, от 70Дб, так что шум в помещении похоже не великая проблема :)

Posted

Друзья, 

Спасибо большое за ваши комментарии. Немного поподробнее о помещении: 

1. Помещение на 25 кв м и примерно 80 куб м. Прямоугольная форма. 

2. Окон нет. Хорошая теплоизоляция сделана. 

3. Планируется под ферму для асиков S9. На начальном этапе - 10 шт. Но ограничен по электричеству до максимальных 20 кВт.

4. Хочу стеллаж поставить по центру и на противоположных стена сделать отток и приток соответственно. 

5. На отток ставлю вентилятор на 7000 куб м.

 

Открытые вопросы:

1. Какой сделать приток? Активный или пассивный? Если активный то сколько минимум? Ставить тоже на 7000 куб м или можно и меньше?

 

2. Каким образом (датчиком) можно автоматизировать приточный вентилятор? По времени? (Чтобы скажем каждый час включался) 

 

Заранее спасибо за ваши комментарии 

Posted
33 minutes ago, Ab2226181 said:

1. Какой сделать приток? Активный или пассивный? Если активный то сколько минимум? Ставить тоже на 7000 куб м или можно и меньше?

Объём притока меньше вытяжки ставить нельзя. Больше можно (избыточное давление в помещении), а меньше нельзя.

Пассивный приток возможен если обеспечишь приточное отверстие пропускной способностью в 2 раза больше чем отверстие вытяжки.

36 minutes ago, Ab2226181 said:

2. Каким образом (датчиком) можно автоматизировать приточный вентилятор? По времени? (Чтобы скажем каждый час включался)

Его не нужно автоматизировать. Тебе нужно подать столько же (или больше) воздуха, чем удалит вытяжка. Если автоматизировать, то оба вентилятора. Ставь термореле с термодатчиком гденить в холодной части помещения + нормально разомкнутый контактор в щитке, до автомата вентиляторов. Только электрика попроси собрать :)

 

Сорри за любопытство - зачем вентилятор вытяжки на 7000m3? Просто потому что есть в наличии?

Posted
1 час назад, Ab2226181 сказал:

3. Планируется под ферму для асиков S9. На начальном этапе - 10 шт. Но ограничен по электричеству до максимальных 20 кВт.

4. Хочу стеллаж поставить по центру и на противоположных стена сделать отток и приток соответственно. 

 

При установке в блок 5х3 получается габарит установки примерно 60х60см (серверный БП, на нем АСИК)

Приток-вытяжка на противоположных стенах это хорошо, но как-то не рационально.

Помещение 25м2 это квадрат 5х5м или 4х6м, при этом полезная площадь установки всего 0,6х0,6м  - вполне допустимо установить у одной внешней стены и использовать вентилятор только для вытяжки, оставив приток естественным, с учетом минимальной длины каналов.

Стойка располагается ближе к приточному отверстию, сразу за ней вытяжной вентилятор на демпфирующем подвесе и вытяжной короб со звукопоглощающим материалом - это уменьшит внешний шум. Доступ для обслуживания сборки со стороны притока можно оставить открытым или за легкой перегородкой.

Остальной объем помещения можно использовать или как служебное или в качестве шумопоглотителя, в зависимости от расположения помещения и требований к звукоизоляции.

Posted
7 часов назад, k0t Matr0skin сказал:

Сорри за любопытство - зачем вентилятор вытяжки на 7000m3? Просто потому что есть в наличии?

 

Да, нет. Почему же. На 20 кВт разве не 6000-7000 куб.м необходимо?

Posted
6 часов назад, Uliss сказал:

 

При установке в блок 5х3 получается габарит установки примерно 60х60см (серверный БП, на нем АСИК)

Приток-вытяжка на противоположных стенах это хорошо, но как-то не рационально.

Помещение 25м2 это квадрат 5х5м или 4х6м, при этом полезная площадь установки всего 0,6х0,6м  - вполне допустимо установить у одной внешней стены и использовать вентилятор только для вытяжки, оставив приток естественным, с учетом минимальной длины каналов.

Стойка располагается ближе к приточному отверстию, сразу за ней вытяжной вентилятор на демпфирующем подвесе и вытяжной короб со звукопоглощающим материалом - это уменьшит внешний шум. Доступ для обслуживания сборки со стороны притока можно оставить открытым или за легкой перегородкой.

Остальной объем помещения можно использовать или как служебное или в качестве шумопоглотителя, в зависимости от расположения помещения и требований к звукоизоляции.

 

Спасибо большое за ваши рекомендации. Очень полезные данные.

По поводу недостаточно оптимального использования площади - вы правы. Получается большая комнаты и всего лишь один стеллаж с 10 висками.

 

Помешение 4*6 и я строю его сейчас с нуля. 

Нсли я вас очень сильно попрошу, вы не могли бы нарисовать (буквально на листочке от руки)  как лучше сделать приток и вывод и расположение стеллажа с оборудованием для такого помещения. 

 

Огромное вам спасибо 

Posted (edited)

Вот моя схема. Стандартный гараж. Сделал доп. дверь с тыльной стороны гаража (есть доступ). На той же стороне установил 2 вентиля на 450 мм. Запитал их через семисторный регулятор. Сейчас потребляемая мощность 10 квт. Стоит пока одна стойка. Доведу до 20 кВт. Температура за бортом -5-10 градусов. Включен 1 вентилятор на выдув на минимум оборотов. Температура на Авалонах 741 - 61 С, D3 - 48 C, L3+ - 32 C. Это максимальные температуры из всех. Обороты на асиках 40-50%. Надо еще систему фильтрации доделать и  подмес теплого воздуха из горячей зоны в холодную. 

 

Схема.jpg

Edited by alexoka
Posted

Между холодной и горячей зоной перегородка? Она полая или с какими то отверстиями ?

Posted
14 минуты назад, SaHonda сказал:

Между холодной и горячей зоной перегородка? Она полая или с какими то отверстиями ?

 

Оптимально - перегородка с вырезами под вентиляторы притока на АСИКах.

 

2 часа назад, Ab2226181 сказал:

не могли бы нарисовать (буквально на листочке от руки)  как лучше сделать приток и вывод и расположение стеллажа с оборудованием для такого помещения. 

 

Для этого нужно иметь общую привязку помещения и особенности использования.

Лучше вас этого никто не сделает.

Posted
21 час назад, SaHonda сказал:

Между холодной и горячей зоной перегородка? Она полая или с какими то отверстиями ?

 

21 час назад, Uliss сказал:

Оптимально - перегородка с вырезами под вентиляторы притока на АСИКах.

Сплошная перегородка с вырезами под приток для каждого асика.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Совет безопасности Arbitrum заморозил часть украденных из Kelp эфиров

      Совет безопасности блокчейн‑проекта Arbitrum, решения второго уровня для сети Эфириума, заморозил 30 766 ETH на $71,2 млн, которые хранились на кошельке, связанном со взломом протокола Kelp. В заявлении Arbitrum говорится, что средства были перемещены на «промежуточный замороженный кошелек». Они больше недоступны для первоначального владельца и могут быть разблокированы только по решению управления сети — при условии доказательства непричастности к взлому.   В компании отметили, что р

      in Новости криптовалют

    • Нужен ли миру Биткоин как платежная система?

      Очень часто многие задаются вопросом а нужен ли миру на самом деле Биткоин как платежная система?!   Сейчас люди делятся на два типа:  Для одних биткоин - это способ заработка, совершения различных спекулятивных действий, и прочего что приносит прибыль от сделок. Второй тип людей - это те, которые верят что блокчейн технология изменит мир к лучшему и заменит фиатные деньги. Давайте рассмотрим более подробно вопрос о втором типе людей, и сможет ли прижиться блокчейн технология в ны

      in Биткоин

    • Наблюдательный совет Московской биржи: стратегические решения в области криптовалютного рынка

      В последние годы Московская биржа (Мосбиржа) занимает всё более заметное место в развитии российского финансового рынка, а её наблюдательный совет играет ключевую роль в формировании стратегических направлений, в том числе в отношении криптовалют. В условиях глобализации и стремительного роста интереса к цифровым активам, вопросы регулирования и интеграции криптовалютных инструментов становятся особенно актуальными для российских инвесторов и регуляторов.   Роль наблюдатель

      in Флейм

    • Кристофер Джанкарло: Закон о процентах со стейблкоинов нужен банкам

      Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Кристофер Джанкарло (Christopher Giancarlo) в подкасте The Wolf Of All Streets заявил, что законопроект CLARITY о прозрачности рынка цифровых активов нужен банкам больше, чем криптокомпаниям. Джанкарло считает, что криптоиндустрия будет продолжать развиваться в любом случае, независимо от законодательства. Криптобизнес работал во времена экс-председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера (Gary

      in Новости криптовалют

    • «Совет мира» Дональда Трампа хочет создать стейблкоин для помощи Газе

      Организованный президентом США Дональдом Трампом «Совет мира» рассматривает возможность создания долларового стейблкоина для проведения платежей в секторе Газа, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, эмитентом токена может стать региональная компания из стран Персидского залива или Палестины, специализирующаяся на цифровых валютах.   Предполагается, что стейблкоин будет использоваться для цифровых платежей населения, что должно повысить безоп

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...