Jump to content

Recommended Posts

Всех приветствую. Есть помещение 6м*8м*3м (Д*Ш*В), т.е. примерно 150 кубов.

Задача: не допустить роста температуры в помещении выше +25 градусов.

Уже есть 2 канальных вентилятора (по 1300 кубов каждый), кондиционер на 5кВт холода, кондиционер на 16кВт холода. Этого точно не хватит и надо продумать систему вентиляции.

Асики размещены по 6 штук на полке (каждый стеллаж по 36 асиков вмещает).

Думаю может сделать к выдуву асика гофру 125мм и дале в большую трубу на 450мм и канальник на 5000 кубов / час.

Предложите идеи пожалуйста, спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

А у вас они точно есть?) Эти асики? А то судя по вашим выкладкам вы даже не представляете какую лютую жопу вам устроят 140 кВт тепла в помещении на 24 квадрата.

 

По теме: не ленитесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

уберет 2 стены шести метровые: вместо одной будет вдув с улицы, вместо другой выдув и всего делов...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, vvvb1 сказал:

уберет 2 стены шести метровые: вместо одной будет вдув с улицы, вместо другой выдув и всего делов...

Вот это реально будет. А то кондиционеры какие-то. Я себе на 15 асиков устроил 2 вентиля на 450 мм. Один на вдув, другой на выдув. Как раз по 5000 кубов в час производительность каждого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, vvvb1 сказал:

уберет 2 стены шести метровые: вместо одной будет вдув с улицы, вместо другой выдув и всего делов...

Не получится убрать 2 стены, т.к. они несущие. Можно убрать окна 2шт. 2м*1,5м.

3 часа назад, Alex_kr сказал:

А у вас они точно есть?) Эти асики? А то судя по вашим выкладкам вы даже не представляете какую лютую жопу вам устроят 140 кВт тепла в помещении на 24 квадрата.

 

По теме: не ленитесь

должны приехать вот вот, электрика готова, осталось только вопрос охлаждения продумать

Share this post


Link to post
Share on other sites

значит нужно убирать 2 окна и ставить между ними асики. А вместо окон ставить по 12шт х 500мм вентиляторов производительностью ~2500м3/ч на вдув и выдув. Тогда есть шанс на dt=10C отвести 150квт тепла.

 

P.S: Соседей предупредить, что взлетаем :biggrin:

Edited by vvvb1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часа назад, vvvb1 сказал:

значит нужно убирать 2 окна и ставить между ними асики. А вместо окон ставить по 12шт х 500мм вентиляторов производительностью ~2500м3/ч на вдув и выдув. Тогда есть шанс на dt=10C отвести 150квт тепла.

 

P.S: Соседей предупредить, что взлетаем :biggrin:

а если к каждому асику сделать гофру и далее в трубу большого диаметра, ну например 450мм.

Т.е. такая схема: для выдува воздуха много асиков подключаются с помощью гофры к большой трубе на 450мм, далее идёт канальный вентилятор на 5000 кубов.

Преимущества: горячий воздух удаляется сразу из помещения.

Недостатки: если асиков 100, значит и гофр надо будет 100...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне одному кажется что выглядит утопично на такой площади даже 60 киловатт вывести тепла.  

Или будет такая скорость потока воздуха что людей будет сдувать :) 

Например в помещение может засасывать в  вентилятор.

Или на улице проходящих людей и особенно любопытствующих будет засасывать в  помещение. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Утопия.

Асики будут греть даже просто тепловым излучением корпусов. Будет адская баня!

Share this post


Link to post
Share on other sites

а еще ни кому не пришла идея размещения на крыше вагонов метро? И естейственный обдув и эЛестричество :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, DmKa сказал:

а еще ни кому не пришла идея размещения на крыше вагонов метро? И естейственный обдув и эЛестричество :)

Ну вы сделайте, а мы посмотрим

Share this post


Link to post
Share on other sites

думаю спасут только коммерческие кондиционеры, потому как если брать воздух на улице, летом то он выше 25 градусов.  вот как стоит на 16квт, таких надо штук 10 поидее. и все тупо герметично закрыть. а на улице продавать дистиллированную воду :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я правильно понимаю, что вы вложили больше 20к$ в асики + электрика, но предварительно не продумали вопрос вентиляции? Надеюсь, что Ваша финансовое положение позволяет так вести дела:)
По теме: советую Вам обратиться к профессионалам (гуглите проектирование вентиляционных систем), которые посмотрят Ваше помещение и предложат варианты, если они есть. По сравнению с инвестициями в оборудование это будет стоить копейки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я бы подсказал. Но знания и опыт (особенно в майнинге) должны оплачиваться... Время консультанта само по себе (если он не бездельник...) стоит денег.

@wetogether2 28 градусов на входе асика тоже нормально (где живёт ТС? Какие у него климатические условия?). Лишь бы ничего не мешало продувать вентиляторам этот "холодный" воздух.

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 минут назад, wetogether2 сказал:

думаю спасут только коммерческие кондиционеры, потому как если брать воздух на улице, летом то он выше 25 градусов.  вот как стоит на 16квт, таких надо штук 10 поидее. и все тупо герметично закрыть. а на улице продавать дистиллированную воду :) 

За эти деньги лучше нормальное помещение снять в аренду

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Starozhil сказал:

А я бы подсказал. Но знания и опыт (особенно в майнинге) должны оплачиваться... Время консультанта само по себе (если он не бездельник...) стоит денег.

@wetogether2 28 градусов на входе асика тоже нормально (где живёт ТС? Какие у него климатические условия?). Лишь бы ничего не мешало продувать вентиляторам этот "холодный" воздух.

Ага особенно если вентиляторы будут забиваться людьми :) очень сильно будет мешать продувки помещения :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Desconect фаршем человеческих тел? Не оффтопьте. )

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Starozhil сказал:

@Desconect фаршем человеческих тел? Не оффтопьте. )

Тема по моему изначально создана для офтопа . Человек покупает 100 асиков . а вентиляцию не продумал :)  

 

Человек тему неправильно создал :).

На добыло написать что то типа 

Кто за деньги может помочь организовать вентиляцию помещения.

Прикладываю зону климатическую (с средними температурами по месяцам) 

Площадь такая то.

Что вокруг здания.

План помещения.  хотя бы :) это прям минимум.

Edited by Desconect

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Desconect Ну, услышал про майнинг, решил вложиться, а склад ума и жизненный опыт не позвоялет всё в деталях продумать заранее... Бывает...

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 27.11.2017 в 18:35, Rocket_Man сказал:

Не получится убрать 2 стены, т.к. они несущие. Можно убрать окна 2шт. 2м*1,5м.

 

Вот в такое окно ставить 6-8-10-12шт (4х3) 500мм вентилятора, от окна вдоль стены делаете общий короб по высоте установки АСИКов, прорезаете в нем 120мм отверстия и к этим отверстиям прислоняете выхлоп асиков. Стеллажи с асиками размещаете по линии простенка между окнами на необходимые длину и высоту установки для размещения нужного количества.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше в аренду взять. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • охлаждение иммерсионки кондиционером

      1.ванна на 14 с 9 сможет ли старый бакинский оконный кондиционер охладить такое количества тепла ? если иммерсионку пропускать через него и сколько квт тепла выдает 1 с9 2. какую иммерсионку купить и где лучше что бы был хороший и надежный поставщик (варианты 500р за литр не рассматриваю)

      in Вентиляция и охлаждение

    • Иммерсионное охлаждение майнинг-ферм

      Приветствую коллег и хочу предложить тему "колхозного" иммерсионного охлаждения оборудования для майнинга. При всем уважении к профессиональным производителям данного оборудования мы хотим показать, что собрать собственную "мокрую" ферму можно из товаров из ближайших магазинов электротоваров и хозяйственных товаров. Очевидные преимущества иммерсионного охлаждения: 1. Более эффективное охлаждение процессоров позволяет повышать частоту и производительность оборудования. 2. Можно пол

      in Вентиляция и охлаждение

    • Иммерсионное охлаждение БП

      Всех с праздником! Имею иммерсионную ванну для 4 асиков S9, утоплены только сами приборы. Имею огромное желание утопить и блоки питания(AWP3), чтоб было совсем тихо)) Хочу понять, как будет влиять жижа на сам блок, и что он неё может в нём политеть? (жижа дешевая) 

      in Вентиляция и охлаждение

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился :(  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      in Вентиляция и охлаждение

    • Охлаждение асиков

      Собственно назрела ещё прошлым летом у меня эта тема. Решил пока зима во всю идёт надо к лету готовиться. Как лучше всего охладить помещение? Помещение производственное, подойдут все мало затратные варианты. Думаю как сделать подобие кондиционера недорого. Как залить хладагент в большую ёмкость. Пусть эта ёмкость стоит и морозит всё помещение. Чем холодней будет тем лучше. Может можно какие маленькие ёмкости использовать и класть на каждый майнер сверху. Пожалуйста высказывайте все варианты охл

      in Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Create New...