Rocket_Man 1 27 ноя 2017, 11:36 Всех приветствую. Есть помещение 6м*8м*3м (Д*Ш*В), т.е. примерно 150 кубов. Задача: не допустить роста температуры в помещении выше +25 градусов. Уже есть 2 канальных вентилятора (по 1300 кубов каждый), кондиционер на 5кВт холода, кондиционер на 16кВт холода. Этого точно не хватит и надо продумать систему вентиляции. Асики размещены по 6 штук на полке (каждый стеллаж по 36 асиков вмещает). Думаю может сделать к выдуву асика гофру 125мм и дале в большую трубу на 450мм и канальник на 5000 кубов / час. Предложите идеи пожалуйста, спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex_kr 831 Опубликовано: 27 ноя 2017, 11:40 А у вас они точно есть?) Эти асики? А то судя по вашим выкладкам вы даже не представляете какую лютую жопу вам устроят 140 кВт тепла в помещении на 24 квадрата. По теме: не ленитесь 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvvb1 174 Опубликовано: 27 ноя 2017, 11:47 уберет 2 стены шести метровые: вместо одной будет вдув с улицы, вместо другой выдув и всего делов... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexoka 278 Опубликовано: 27 ноя 2017, 11:56 2 минуты назад, vvvb1 сказал: уберет 2 стены шести метровые: вместо одной будет вдув с улицы, вместо другой выдув и всего делов... Вот это реально будет. А то кондиционеры какие-то. Я себе на 15 асиков устроил 2 вентиля на 450 мм. Один на вдув, другой на выдув. Как раз по 5000 кубов в час производительность каждого. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocket_Man 1 Опубликовано: 27 ноя 2017, 15:35 3 часа назад, vvvb1 сказал: уберет 2 стены шести метровые: вместо одной будет вдув с улицы, вместо другой выдув и всего делов... Не получится убрать 2 стены, т.к. они несущие. Можно убрать окна 2шт. 2м*1,5м. 3 часа назад, Alex_kr сказал: А у вас они точно есть?) Эти асики? А то судя по вашим выкладкам вы даже не представляете какую лютую жопу вам устроят 140 кВт тепла в помещении на 24 квадрата. По теме: не ленитесь должны приехать вот вот, электрика готова, осталось только вопрос охлаждения продумать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvvb1 174 Опубликовано: 27 ноя 2017, 15:41 (изменено) значит нужно убирать 2 окна и ставить между ними асики. А вместо окон ставить по 12шт х 500мм вентиляторов производительностью ~2500м3/ч на вдув и выдув. Тогда есть шанс на dt=10C отвести 150квт тепла. P.S: Соседей предупредить, что взлетаем Изменено 27 ноя 2017, 15:42 пользователем vvvb1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocket_Man 1 Опубликовано: 28 ноя 2017, 05:26 13 часа назад, vvvb1 сказал: значит нужно убирать 2 окна и ставить между ними асики. А вместо окон ставить по 12шт х 500мм вентиляторов производительностью ~2500м3/ч на вдув и выдув. Тогда есть шанс на dt=10C отвести 150квт тепла. P.S: Соседей предупредить, что взлетаем а если к каждому асику сделать гофру и далее в трубу большого диаметра, ну например 450мм. Т.е. такая схема: для выдува воздуха много асиков подключаются с помощью гофры к большой трубе на 450мм, далее идёт канальный вентилятор на 5000 кубов. Преимущества: горячий воздух удаляется сразу из помещения. Недостатки: если асиков 100, значит и гофр надо будет 100... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desconect 151 Опубликовано: 28 ноя 2017, 05:52 Мне одному кажется что выглядит утопично на такой площади даже 60 киловатт вывести тепла. Или будет такая скорость потока воздуха что людей будет сдувать :) Например в помещение может засасывать в вентилятор. Или на улице проходящих людей и особенно любопытствующих будет засасывать в помещение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
moneymaker 1 988 Опубликовано: 28 ноя 2017, 06:46 Утопия. Асики будут греть даже просто тепловым излучением корпусов. Будет адская баня! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DmKa 5 Опубликовано: 28 ноя 2017, 06:57 а еще ни кому не пришла идея размещения на крыше вагонов метро? И естейственный обдув и эЛестричество :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexoka 278 Опубликовано: 28 ноя 2017, 07:01 3 минуты назад, DmKa сказал: а еще ни кому не пришла идея размещения на крыше вагонов метро? И естейственный обдув и эЛестричество :) Ну вы сделайте, а мы посмотрим 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wetogether2 1 Опубликовано: 28 ноя 2017, 07:21 думаю спасут только коммерческие кондиционеры, потому как если брать воздух на улице, летом то он выше 25 градусов. вот как стоит на 16квт, таких надо штук 10 поидее. и все тупо герметично закрыть. а на улице продавать дистиллированную воду :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha721 11 Опубликовано: 28 ноя 2017, 07:34 Я правильно понимаю, что вы вложили больше 20к$ в асики + электрика, но предварительно не продумали вопрос вентиляции? Надеюсь, что Ваша финансовое положение позволяет так вести дела:) По теме: советую Вам обратиться к профессионалам (гуглите проектирование вентиляционных систем), которые посмотрят Ваше помещение и предложат варианты, если они есть. По сравнению с инвестициями в оборудование это будет стоить копейки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starozhil 248 Опубликовано: 28 ноя 2017, 07:45 А я бы подсказал. Но знания и опыт (особенно в майнинге) должны оплачиваться... Время консультанта само по себе (если он не бездельник...) стоит денег. @wetogether2 28 градусов на входе асика тоже нормально (где живёт ТС? Какие у него климатические условия?). Лишь бы ничего не мешало продувать вентиляторам этот "холодный" воздух. -1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergkr 18 Опубликовано: 28 ноя 2017, 07:51 28 минут назад, wetogether2 сказал: думаю спасут только коммерческие кондиционеры, потому как если брать воздух на улице, летом то он выше 25 градусов. вот как стоит на 16квт, таких надо штук 10 поидее. и все тупо герметично закрыть. а на улице продавать дистиллированную воду :) За эти деньги лучше нормальное помещение снять в аренду 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desconect 151 Опубликовано: 28 ноя 2017, 07:52 6 минут назад, Starozhil сказал: А я бы подсказал. Но знания и опыт (особенно в майнинге) должны оплачиваться... Время консультанта само по себе (если он не бездельник...) стоит денег. @wetogether2 28 градусов на входе асика тоже нормально (где живёт ТС? Какие у него климатические условия?). Лишь бы ничего не мешало продувать вентиляторам этот "холодный" воздух. Ага особенно если вентиляторы будут забиваться людьми :) очень сильно будет мешать продувки помещения :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starozhil 248 Опубликовано: 28 ноя 2017, 07:53 @Desconect фаршем человеческих тел? Не оффтопьте. ) -1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desconect 151 Опубликовано: 28 ноя 2017, 07:55 (изменено) 2 минуты назад, Starozhil сказал: @Desconect фаршем человеческих тел? Не оффтопьте. ) Тема по моему изначально создана для офтопа . Человек покупает 100 асиков . а вентиляцию не продумал :) Человек тему неправильно создал :). На добыло написать что то типа Кто за деньги может помочь организовать вентиляцию помещения. Прикладываю зону климатическую (с средними температурами по месяцам) Площадь такая то. Что вокруг здания. План помещения. хотя бы :) это прям минимум. Изменено 28 ноя 2017, 07:58 пользователем Desconect 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starozhil 248 Опубликовано: 28 ноя 2017, 07:56 @Desconect Ну, услышал про майнинг, решил вложиться, а склад ума и жизненный опыт не позвоялет всё в деталях продумать заранее... Бывает... -1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uliss 8 909 Опубликовано: 29 ноя 2017, 13:18 В 27.11.2017 в 18:35, Rocket_Man сказал: Не получится убрать 2 стены, т.к. они несущие. Можно убрать окна 2шт. 2м*1,5м. Вот в такое окно ставить 6-8-10-12шт (4х3) 500мм вентилятора, от окна вдоль стены делаете общий короб по высоте установки АСИКов, прорезаете в нем 120мм отверстия и к этим отверстиям прислоняете выхлоп асиков. Стеллажи с асиками размещаете по линии простенка между окнами на необходимые длину и высоту установки для размещения нужного количества. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
norka1 19 Опубликовано: 30 ноя 2017, 16:54 Лучше в аренду взять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах