консультация по охлаждению 65 кВ\ч

Рекомендованные сообщения

Есть проект на 65-70 кВ\ч (55 Avalon miner 741).

Проблем с електричеством нет.

на изображении наше помещение выделено маркером, так где надпись "склад готовой продукции" помещение 800 кв. м. температура воздуха в котором летом холоднее чем на улице а зимой ниже 0 не опускается.

хотелось бы воздух брать оттуда и туда же отдавать.

Вопрос какого пита вытяжки (на вдув и на выдув) сколько штук. Расположение их в помещении? Расположение стеллажей с асиками?

Так же есть возможность материально вознаградить человека давшему дельное предложение

viber image.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вам мало кто тут поможет, с вперед мысли а после может быть оплата.

По факту 

1 делим помещение пополам линия параллельна выходу из помещения.

Делаем горячую и холодную зону.  вдоль ставим стеллажи и на них ставим плотно майнеры.

левая часть помещения будет холодно ( я не помню что там у авалнов куда выдув :) 

2 с левой части (напротив входной двери) в стене делаем два а то и 4 отверстия практически около пола (можно два внизу два над ними рядом ) размером 800 на 800 (по моему такой размер вентиляторов или 700 на 700 миллиметров) 

3 в горячей зоне то есть с права от стеллажа вверху под потолком делаются также 4 отверстия на выдув в склад. также или вряд или два и чуть ниже еще два.

4 в стеллаже после установки авалонов стараемся загерметизировать все отверстия (то есть жёстко разделить зоны) но без фанатизма если будет щели нестрашно.

5 Ставим автоматику на вентиляторы .

Два комплекта первый включает все 8 вентиляторов при включении фермы.

Второй комплект дублирующий стартует  все 8 вентиляторов при температуре в горячей зоне выше 45 градусов.

 

Мысли в слух. 

Это расклад самый дешёвый и простой.

Учтите что "температура воздуха в котором летом холоднее чем на улице" очень жарко на складе. порядок цифр будет такой если на улице будет 30 то на складе будет 50 . Будет ли вас такое устраивать ??

также "а зимой ниже 0 не опускается" будет 20-30 градусов и зимой. не будет ли такой ад критичен для готовой продукции. 

 

Ну а так удачи вам :) в этом нелегком деле. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Desconect сказал:

то на складе будет 50 . Будет ли вас такое устраивать ??

 

Это всенепременно! 70квт легко прогреют этот "склад" так, что все офигеют(если раньше не офигеют от шума).

 

Дельное предложение: не скупиться на помещение с окнами, если хотите такие мощности отводить. Лучше всего контейнер специальный (тема тут на форуме есть) на улице ставить. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, Rastishka сказал:

Это всенепременно! 70квт легко прогреют этот "склад" так, что все офигеют(если раньше не офигеют от шума).

 

Дельное предложение: не скупиться на помещение с окнами, если хотите такие мощности отводить. Лучше всего контейнер специальный (тема тут на форуме есть) на улице ставить. 

на помещение никто и так денег не считает, просто все помещения с большей площадь не дают такой лимит по електричеству

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

забирать воздух надо с улицы. И выбрасывать в это помещение. Других вариантов нет.

И прокачать Вам надо, на вскидку, тысяч 20 кубов. Это потянет за собой 2 вентилятора по 5кВт каждый.  Если нужны подробности - пишите в личку. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

65кВт прогреют ваш склад на 800квадратов до состояния духовки за сутки)

А если там стоят кондиционеры, то они будут вламывать на всю катушку и отсрочят прогревание ещё на сутки)

Если нет цели сотворить из склада сауну размером с футбольное поле откачивать точно нужно на улицу. И да, 20 000 кубов в час скорее всего придётся продавливать.

 

Пример: в бетонном гараже у меня, вытяжка на 900кубов, летом на грани фола справлялась с 3кВт. Температура в гараже была 45-50 градусов. Приток и вытяжка с/на улицу.

Изменено пользователем Strannik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Strannik сказал:

65кВт прогреют ваш склад на 800квадратов до состояния духовки за сутки)

А если там стоят кондиционеры, то они будут вламывать на всю катушку и отсрочят прогревание ещё на сутки)

Если нет цели сотворить из склада сауну размером с футбольное поле откачивать точно нужно на улицу. И да, 20 000 кубов в час скорее всего придётся продавливать.

 

Пример: в бетонном гараже у меня, вытяжка на 900кубов, летом на грани фола справлялась с 3кВт. Температура в гараже была 45-50 градусов.

Вариант забавный как у депутатов в москве на заводе москвич, фермы стелажами делаются вкруг, выхлопом внутрь круга))) и из этого круга прям наверх вытяжка, а тянет получается сами майнеры с окружающего воздуха

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, alzov сказал:

Вариант забавный как у депутатов в москве на заводе москвич, фермы стелажами делаются вкруг, выхлопом внутрь круга))) и из этого круга прям наверх вытяжка, а тянет получается сами майнеры с окружающего воздуха

Согласен, крышной вентилятор идеальное решение, если конечно есть возможность его воткнуть) Но для отвода 20тыс кубов со скоростью 8м/с нужна дыра диаметром 1 метр)

А если ещё и не нужно гасить шум, то задача упрощается в 5 раз)

Главное понимать ,что если приток 20тыс кубов воздуха будет проходить через открытую дверь, то коробки с готовой продукции могут сами засасываться в майнерскую)

Изменено пользователем Strannik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Strannik сказал:

Согласен, крышной вентилятор идеальное решение, если конечно есть возможность его воткнуть) Но для отвода 20тыс кубов со скоростью 8м/с нужна дыра диаметром 1 метр)

А если ещё и не нужно гасить шум, то задача упрощается в 5 раз)

Главное понимать ,что если приток 20тыс кубов воздуха будет проходить через открытую дверь, то коробки с готовой продукции могут сами засасываться в майнерскую)

Я концепцию предложил, с реализацией справятся думаю не дети же, на приток набурить дыр и крышной на верх, стеллажи кругом внутрь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Может ерунду говорю, но всеже, попробуйте соорудить короб общим обьемом кубов на 75-100 , из бруска и усб или пленки, поставтте на два стелажа паралельно друг другу, и несколько вентиляторов на вдув и выдув( воздух забирать и откачивать с/на улице), и проблема в таком огромном прокачивании воздуха уйдет, и бурить/долбить ничего непридется, да и на вентиляторах по цене сьэкономите 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 22.11.2017 в 17:51, Dimdimich сказал:

Может ерунду говорю, но всеже, попробуйте соорудить короб общим обьемом кубов на 75-100 , из бруска и усб или пленки, поставтте на два стелажа паралельно друг другу, и несколько вентиляторов на вдув и выдув( воздух забирать и откачивать с/на улице), и проблема в таком огромном прокачивании воздуха уйдет, и бурить/долбить ничего непридется, да и на вентиляторах по цене сьэкономите 

Вентиляторы асиков пропускают через себя постоянный объём воздуха и не важно будет он загоняться в маленький шкаф или в большое помещение.

Сколько асик через себя прокачал, столько нужно и откачать на улицу.

Предположим там стоят вентиляторы Дельта на 250CFM * 55асиков = 23375 кубометров. И эти 24к кубов нужно закачать и откачать, вне зависимости из какого объёма.

Приемлемой скоростью в воздуховоде считается 8м/с, при большей скорости начинает стремительно расти сопротивление и усиливается гул.

Так что без метровой дыры не обойтись) Либо ставить промышленные метровые улитки, которые развивают высокое давление но сопровождают свою работу гулом, сравнимым с работой маленького реактивного самолёта)

Я уже писал, что если шуметь можно безбожно, то задача упрощается в разы)

 

Изменено пользователем Strannik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×