Есть проект на 65-70 кВ\ч (55 Avalon miner 741).

Проблем с електричеством нет.

на изображении наше помещение выделено маркером, так где надпись "склад готовой продукции" помещение 800 кв. м. температура воздуха в котором летом холоднее чем на улице а зимой ниже 0 не опускается.

хотелось бы воздух брать оттуда и туда же отдавать.

Вопрос какого пита вытяжки (на вдув и на выдув) сколько штук. Расположение их в помещении? Расположение стеллажей с асиками?

Так же есть возможность материально вознаградить человека давшему дельное предложение

viber image.jpg

Posted

Ну вам мало кто тут поможет, с вперед мысли а после может быть оплата.

По факту 

1 делим помещение пополам линия параллельна выходу из помещения.

Делаем горячую и холодную зону.  вдоль ставим стеллажи и на них ставим плотно майнеры.

левая часть помещения будет холодно ( я не помню что там у авалнов куда выдув :) 

2 с левой части (напротив входной двери) в стене делаем два а то и 4 отверстия практически около пола (можно два внизу два над ними рядом ) размером 800 на 800 (по моему такой размер вентиляторов или 700 на 700 миллиметров) 

3 в горячей зоне то есть с права от стеллажа вверху под потолком делаются также 4 отверстия на выдув в склад. также или вряд или два и чуть ниже еще два.

4 в стеллаже после установки авалонов стараемся загерметизировать все отверстия (то есть жёстко разделить зоны) но без фанатизма если будет щели нестрашно.

5 Ставим автоматику на вентиляторы .

Два комплекта первый включает все 8 вентиляторов при включении фермы.

Второй комплект дублирующий стартует  все 8 вентиляторов при температуре в горячей зоне выше 45 градусов.

 

Мысли в слух. 

Это расклад самый дешёвый и простой.

Учтите что "температура воздуха в котором летом холоднее чем на улице" очень жарко на складе. порядок цифр будет такой если на улице будет 30 то на складе будет 50 . Будет ли вас такое устраивать ??

также "а зимой ниже 0 не опускается" будет 20-30 градусов и зимой. не будет ли такой ад критичен для готовой продукции. 

 

Ну а так удачи вам :) в этом нелегком деле. 

Posted
1 час назад, Desconect сказал:

то на складе будет 50 . Будет ли вас такое устраивать ??

 

Это всенепременно! 70квт легко прогреют этот "склад" так, что все офигеют(если раньше не офигеют от шума).

 

Дельное предложение: не скупиться на помещение с окнами, если хотите такие мощности отводить. Лучше всего контейнер специальный (тема тут на форуме есть) на улице ставить. 

Posted
50 минут назад, Rastishka сказал:

Это всенепременно! 70квт легко прогреют этот "склад" так, что все офигеют(если раньше не офигеют от шума).

 

Дельное предложение: не скупиться на помещение с окнами, если хотите такие мощности отводить. Лучше всего контейнер специальный (тема тут на форуме есть) на улице ставить. 

на помещение никто и так денег не считает, просто все помещения с большей площадь не дают такой лимит по електричеству

Posted

забирать воздух надо с улицы. И выбрасывать в это помещение. Других вариантов нет.

И прокачать Вам надо, на вскидку, тысяч 20 кубов. Это потянет за собой 2 вентилятора по 5кВт каждый.  Если нужны подробности - пишите в личку. 

Posted (edited)

65кВт прогреют ваш склад на 800квадратов до состояния духовки за сутки)

А если там стоят кондиционеры, то они будут вламывать на всю катушку и отсрочят прогревание ещё на сутки)

Если нет цели сотворить из склада сауну размером с футбольное поле откачивать точно нужно на улицу. И да, 20 000 кубов в час скорее всего придётся продавливать.

 

Пример: в бетонном гараже у меня, вытяжка на 900кубов, летом на грани фола справлялась с 3кВт. Температура в гараже была 45-50 градусов. Приток и вытяжка с/на улицу.

Edited by Strannik
Posted
4 минуты назад, Strannik сказал:

65кВт прогреют ваш склад на 800квадратов до состояния духовки за сутки)

А если там стоят кондиционеры, то они будут вламывать на всю катушку и отсрочят прогревание ещё на сутки)

Если нет цели сотворить из склада сауну размером с футбольное поле откачивать точно нужно на улицу. И да, 20 000 кубов в час скорее всего придётся продавливать.

 

Пример: в бетонном гараже у меня, вытяжка на 900кубов, летом на грани фола справлялась с 3кВт. Температура в гараже была 45-50 градусов.

Вариант забавный как у депутатов в москве на заводе москвич, фермы стелажами делаются вкруг, выхлопом внутрь круга))) и из этого круга прям наверх вытяжка, а тянет получается сами майнеры с окружающего воздуха

Posted (edited)
8 минут назад, alzov сказал:

Вариант забавный как у депутатов в москве на заводе москвич, фермы стелажами делаются вкруг, выхлопом внутрь круга))) и из этого круга прям наверх вытяжка, а тянет получается сами майнеры с окружающего воздуха

Согласен, крышной вентилятор идеальное решение, если конечно есть возможность его воткнуть) Но для отвода 20тыс кубов со скоростью 8м/с нужна дыра диаметром 1 метр)

А если ещё и не нужно гасить шум, то задача упрощается в 5 раз)

Главное понимать ,что если приток 20тыс кубов воздуха будет проходить через открытую дверь, то коробки с готовой продукции могут сами засасываться в майнерскую)

Edited by Strannik
Posted
2 часа назад, Strannik сказал:

Согласен, крышной вентилятор идеальное решение, если конечно есть возможность его воткнуть) Но для отвода 20тыс кубов со скоростью 8м/с нужна дыра диаметром 1 метр)

А если ещё и не нужно гасить шум, то задача упрощается в 5 раз)

Главное понимать ,что если приток 20тыс кубов воздуха будет проходить через открытую дверь, то коробки с готовой продукции могут сами засасываться в майнерскую)

Я концепцию предложил, с реализацией справятся думаю не дети же, на приток набурить дыр и крышной на верх, стеллажи кругом внутрь

Posted

Может ерунду говорю, но всеже, попробуйте соорудить короб общим обьемом кубов на 75-100 , из бруска и усб или пленки, поставтте на два стелажа паралельно друг другу, и несколько вентиляторов на вдув и выдув( воздух забирать и откачивать с/на улице), и проблема в таком огромном прокачивании воздуха уйдет, и бурить/долбить ничего непридется, да и на вентиляторах по цене сьэкономите 

Posted (edited)
В 22.11.2017 в 17:51, Dimdimich сказал:

Может ерунду говорю, но всеже, попробуйте соорудить короб общим обьемом кубов на 75-100 , из бруска и усб или пленки, поставтте на два стелажа паралельно друг другу, и несколько вентиляторов на вдув и выдув( воздух забирать и откачивать с/на улице), и проблема в таком огромном прокачивании воздуха уйдет, и бурить/долбить ничего непридется, да и на вентиляторах по цене сьэкономите 

Вентиляторы асиков пропускают через себя постоянный объём воздуха и не важно будет он загоняться в маленький шкаф или в большое помещение.

Сколько асик через себя прокачал, столько нужно и откачать на улицу.

Предположим там стоят вентиляторы Дельта на 250CFM * 55асиков = 23375 кубометров. И эти 24к кубов нужно закачать и откачать, вне зависимости из какого объёма.

Приемлемой скоростью в воздуховоде считается 8м/с, при большей скорости начинает стремительно расти сопротивление и усиливается гул.

Так что без метровой дыры не обойтись) Либо ставить промышленные метровые улитки, которые развивают высокое давление но сопровождают свою работу гулом, сравнимым с работой маленького реактивного самолёта)

Я уже писал, что если шуметь можно безбожно, то задача упрощается в разы)

 

Edited by Strannik

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Необходима консультация по пулу ViaBTC

      Перешли с BTC пула на ViaBTC. Не можем разобраться в некоторых моментах. Необходима более детальная консультация по примерным вопросам: смартмайнинг, конвертация, выплаты, подсчет ежедневных выплат, методы выплат и пр. Консультация через телеграмм в режиме реального времени на 1-2 часа. Предложения в личку.

      in Работа

    • Cartesius agency. Юридическая помощь, бесплатная консультация

      Агентство Cartesius - одна из первых компаний, специализирующихся на юридических услугах в сфере оборота криптовалют. 1.5 года практики по разблокировкам, спорам о неосновательном обогащении и уголовным делам, связанным с оборотом криптовалют. Десятки разблокированных счетов и карт, успешно разрешенные судебные споры, возвращённые денежные средства и имущество трейдеров. Наши специалисты обладают знанием правовых и технических особенностей оборота криптовалют в реалиях рынка.

      in Юридические вопросы

    • требуется платная консультация разработчика криптомата

      Всем доброго Требуется консультация разработчика криптомата тематика : актуальное железо ,разработка фронт енд и подключений к бак енд на основе актуального железа с открытым кодом ваше время оплачу.  возможность включения в команду в роли проект менеджера с оф зарплатой    Если кто-то подскажет где искать также, будем благодарны.   первый контакт через ПМ спс

      in Поиск блокчейн разработчиков

    • C1k Юридическая поддержка, бесплатная консультация

      C1k international law *Бесплатная первичная консультация пн-пт, тут в ветке, пишите, ответим на все правовые вопросы. **Если есть более сложные вопросы требующие диалога/участия или Вы готовы сотрудничать по аспектам описаным ниже, оставляйте суть вопроса и свой контакт обратной связи в ЛС тут на форуме, мы изучим Ваш вопрос и свяжемся в кратчайшие часы рабочего времени.   Наше подразделение C1k international law, занимается международной юридической поддержкой. Мы объединяем

      in Юридические вопросы

    • Консультация по LocalBitcoins

      Добрый день. Решил заняться торговлей на LocalBitcoins, но до этого не было опыта. Хочу получить консультацию от опытных трейдеров о том как выйти в Топ, механики итд. Цену такой консультации готов обсуждать. 

      in Трейдинг криптовалютами

×
×
  • Create New...