нормы потребления ЭЭ в квартирах


Recommended Posts

Posted

В общем имеются квартиры с электроплитами. Сколько можно потреблять квт в час? Гуглить пробовал, где-то написано что норма 7квт\ч, где-то написано что можно потреблять сколько угодно. Вопрос стоит именно с юридической точки зрения, заменить проводку, счетчик, автоматы не проблема.

Posted

@Леха815 Вы что такие лентяи. В каждом регионе есть РЭК или что то подобное. Оторвите попу, позвоните и вам даже скажут ревкизиты документа где это написано.

Posted

Всмысле оторвите)))) МЫ - МАЙНЕРЫ! Мы же ничего не делаем, только бабосик стрижом! Да если б мне сразу сказали что тут еще надо попу  отрывать от дивана,я б ваще не купил бы эту видеокарту) :biggrin:

Posted

Она вроде бы зависит от количества зарегистрированных людей в квартире, в зависимости от региона в котором Вы живете есть своя социальная норма потребления на человека, если потребляете сверх нормы, то доплачиваете за свой так сказать перерасход по другому тарифу. Это я так понял, может в чем-то могу заблуждаться конечно.

Posted (edited)

Вообще по договору надо смотреть.

Но обычно ставят вводные автоматы на 40А - 8,8 кВт, либо на 50А - 11кВт (для однофазного ввода). И больше просто на постоянку взять не получится.

Edited by LuckyTrickster
Posted

Фишка в том, что согласно правил ээ в квартире не для промышленного использования. Есть коэффициенты нагрузки и прочие моменты. Использование 24/7 в максимальном потреблении не является проектным. Работать будет, т.к. майнер условно один человек на подъезд, но не по правилам.

Posted

Потребляю 4.5 киловатт в час уже несколько лет. Плачу по тем же тарифам, что и соседи. Ни у кого вопросов никогда не возникало. Главное - вовремя платить

Posted

все ответы на ваши вопросы прописаны черным по белому в проекте энергоснабжения дома и договоре управляющей компании с энергоснабжающей организацией.

сколько выделено мощности на дом и вашу квартиру - все там

Posted

@Леха815 Нормативы и реальность, всегда разнятся. У меня в доме нет плит, но старая алюминиевая проводка 60-х годов, легко и непринужденно тянула 8.5кВт на протяжении нескольких лет. Потом начался капитальны ремонт, эти уроды протянули новые кабельканалы и в квартиры отвели медь. Почему уроды? Да потому что поставили входные автоматы 25А и медь 2.5квадрата (допустимая нагрузка 3.9кВт) ИДИОТЫ! В 21-ом веке в трехкомнатную квартиру....
Я с ними ругался и они заменили на 4, а автомат я свой поставил.

Народ из новостроек, писал, что у них входные стоят по 100А, т.е. 15кВт - там на ура прокатит.
Смотри на входной кабель в квартиру и делай выводы.

Posted
6 минут назад, Lexis77 сказал:

@Леха815 Нормативы и реальность, всегда разнятся. У меня в доме нет плит, но старая алюминиевая проводка 60-х годов, легко и непринужденно тянула 8.5кВт на протяжении нескольких лет. Потом начался капитальны ремонт, эти уроды протянули новые кабельканалы и в квартиры отвели медь. Почему уроды? Да потому что поставили входные автоматы 25А и медь 2.5квадрата (допустимая нагрузка 3.9кВт) ИДИОТЫ! В 21-ом веке в трехкомнатную квартиру....
Я с ними ругался и они заменили на 4, а автомат я свой поставил.

Народ из новостроек, писал, что у них входные стоят по 100А, т.е. 15кВт - там на ура прокатит.
Смотри на входной в квартиру и делай выводы.

не видел 100, 50 и 63 стоят

Posted

@r9380 я на вскидку дал, но если в гугле не забанили, то ...

Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для однофазной сети 220 В.

Номинальный ток автоматического выключателя, А. Мощность, кВт. Ток,1 фаза, 220В. Сечение жил кабеля, мм2.
16 0-2,8 0-15,0 1,5
25 2,9-4,5 15,5-24,1 2,5
32 4,6-5,8 24,6-31,0 4
40 5,9-7,3 31,6-39,0 6
50 7,4-9,1 39,6-48,7 10
63 9,2-11,4 49,2-61,0 16
80 11,5-14,6 61,5-78,1 25
100 14,7-18,0 78,6-96,3 35
125 18,1-22,5 96,8-120,3 50
160 22,6-28,5 120,9-152,4 70
200 28,6-35,1 152,9-187,7 95
250 36,1-45,1 193,0-241,2 120
315 46,1-55,1 246,5-294,7 185
Posted (edited)

Если честно то из этой таблицы ничего не понятно, откуда все эти цифры?
Из школы да из того же гугла http://electricvdome.ru/instrument-electrica/perevod-amper-v-kilovatt.html
Ватт = Ампер * Вольт
было б интересно посмотреть на формулы которые использовали для составления этой таблицы
ну тоесть я понимаю что тут заложен коефициент на "реальную жизнь"
но скажем на 100А это если считать в вакууме 22кВт,  а тут указана макс нагрузка от 14,7, это при каких раскладах?

Edited by r9380
Posted (edited)
В 11/9/2017 в 00:46, Lexis77 сказал:

Не верно. Это про соответствие кабелей и автоматов, это не макс мощность.

@r9380  Правильную формулу привел Ватт = Ампер * Вольт  - стоит скажем вводной автомат на 40А, значит макс мощность на него можно 220*40=8,8 кВт, кроме того автомат например типа "С" должен выдерживать нагрузку 1,13 от максимальной минимум один час. Правда и греться при таком режиме будет сильно.

Другое дело что разводка и вводной кабель может быть малого сечения, но мощность вводного автомата здесь не причем. А именно им и ограничивают макс мощность обычно. 

Edited by LuckyTrickster
  • 2 weeks later...
Posted
В 11/7/2017 в 20:34, dimasw сказал:

Потребляю 4.5 киловатт в час уже несколько лет. Плачу по тем же тарифам, что и соседи. Ни у кого вопросов никогда не возникало. Главное - вовремя платить

 

подтверждаю

В 11/8/2017 в 13:46, Lexis77 сказал:

Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для однофазной сети 220 В.

 

Хреновая таблица, если честно... давно ставят автоматы 16А на кабель 2.5 квадрата, а на 4 квадрата - 25А и это считается стандартом де-факто (1.5 квадрата идёт только на свет и ерунду типа вентиляторов и холодильника (если он отдельно сделан, что очень удобно) и автоматы там 6-10А). Кабели сейчас поголовно треш, найти хороший с честным сечением - беда.

Posted (edited)
В 11/7/2017 в 20:33, moneymaker сказал:

Есть коэффициенты нагрузки и прочие моменты. Использование 24/7 в максимальном потреблении не является проектным. Работать будет, т.к. майнер условно один человек на подъезд, но не по правилам.

 

эт да... но это всё на ура компенсируется пофигизмом наших электриков, которые не очень проблемаются борьбой с перекосом фаз... у нас за городом благо уже год как на 3-фазке, так вечело бывает смотреть на вольтметры в щитах, когда на одной фазе 235 (это при том, что у меня она самая нагруженная!), а на второй - 200... такое ощущение, что половину улицы, когда от столба запитан оин дом, а не 2 или 3, тупо вешают не глядя на эту несчастную первую фазу... Я не удивлюсь, что и с квартирами так могут косячить. Про то, что на участках 3 фазы грамотно разведены у одного из 10 - я и вовсе молчу. Просто потому, что для многих потратить деньги на 3-фазный щит непозволительная роскошь (в первую очередь от непонимания) - вот и лепят "1-дом, 2-гараж, 3-баня" со всеми вытекающими...

Edited by iRybin
Posted
9 минут назад, iRybin сказал:

эт да... но это всё на ура компенсируется пофигизмом наших электриков, которые не очень проблемаются борьбой с перекосом фаз

Проблемы начнутся когда сосед по стояку купит 2 кондея, теплые полы и будет пить чай, разогревать бутер в микроволновке во время кипячения стиралкой.

Posted
6 минут назад, moneymaker сказал:

Проблемы начнутся когда сосед по стояку купит 2 кондея,

 

это к слову один из первых моментов, которые начинающий квартирный майнер может использовать, чтобы оценить нагруженность стояка - если в его ряду окон кондёров нет или полторы штуки - скорее всего бОльшая часть соседей - бабушки и можно смело грузить. Если, конечно, стояк не времён молодости этих самых бабушек :)

Posted

Максимальное количество потребляемой электроэнергии ограничивается:
1. сечением кабеля, приходящего на прибор учета
2. сечением кабеля, идущим от прибора учета до автомата
3. номиналом вводного автомата
4. сечением кабеля, идущим от вводного автомата до помещения потребителя.

 

Posted

@dimon753 Если сечение кабеля между потребителем и автоматом ниже возможных ограничений по току на данное сечение, то сгоришь.
Если кабель удовлетворяет характеристикам, а автомат мощнее того, что в общедомовом щитке - отключишь весь подъезд.

 

Так что.... ничего страшного. Пиши завещание и ставь.

Posted

@dimon753  ставь автомат 60 ампер , проводи провод  десяткой сечение , и вперед .    В нашем деле главное не ссать !  

 

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В России сокращение нормы потребления электроэнергии может устранить основу для «серого» майнинга

      Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила с 2027 года изменить порядок расчета соцнормы потребления электроэнергии. Это приведет к ликвидации экономической основы для «серого» майнинга, заявил заместитель гендиректора по развитию группы компаний Intelion Максим Симуткин. По словам Симуткина, сокращение соцнормы окажет непосредственное влияние на «серый» майнинг, использующий тарифы для населения. Если инициатива ФАС будет принята, для таких клиентов будет действовать коммер

      in Новости криптовалют

    • Власти Турции разрабатывают новые нормы регулирования крипторынка

      Власти Турции готовят законопроект, который предоставит финансовой разведке Masak право замораживать аккаунты и счета на криптовалютных сервисах в рамках борьбы с отмыванием денег, сообщило издание Bloomberg. Новые меры касаются в первую очередь так называемых «арендованных счетов», используемых пользователями в нелегальных ставках с криптовалютами и для совершения мошеннических операций, пишет издание, ссылаясь на осведомленные источники.   В случае принятия законопроекта турецким па

      in Новости криптовалют

    • СМИ: Госдума РФ обязала майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства

      По информации издания «Интерфакс», Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, который обязывает майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства. Согласно принятому депутатами закону, на участников майнинговых пулов и их администраторов распространяется требование об идентификации пользователей. Кроме того, они должны будут оценивать уровни риска совершения клиентами сомнительных финансовых операций.   В случае возникновения подозрений оператор майнингового пула долже

      in Новости криптовалют

    • Владимир Путин: «Рост потребления электроэнергии для майнинга может привести к дефициту мощности»

      Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с правительством заявил, что майнинг криптовалют требует значительного количества электроэнергии. По словам главы государства, если процесс останется без контроля, в ряде регионов будет нехватка ресурсов для социальной инфраструктуры, и тогда новые компании и социальные объекты столкнутся с перебоями поставок.   «Что здесь должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потреблени

      in Новости криптовалют

    • Техас выплатил Riot $31,7 млн за сокращение потребления энергии во время жары

      В прошлом месяце майнинговая компания Riot получила $31,7 млн от оператора энергосистемы Техаса за добровольное сокращение потребления энергии во время рекордной жары. Это больше, чем стоимость 333 биткоинов, добытых компанией в августе, которая на конец месяца составляла около $8,9 млн.   «Август стал для Riot знаковым месяцем в демонстрации преимуществ нашей уникальной энергетической стратегии. Эта сумма значительно снижает затраты Riot на добычу биткоинов», — заявил генеральный ди

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...