Рекомендованные сообщения

В общем имеются квартиры с электроплитами. Сколько можно потреблять квт в час? Гуглить пробовал, где-то написано что норма 7квт\ч, где-то написано что можно потреблять сколько угодно. Вопрос стоит именно с юридической точки зрения, заменить проводку, счетчик, автоматы не проблема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

читал 8-11, но это не точно для квартир с плитами

Изменено пользователем РыжаяБорода

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Леха815 Вы что такие лентяи. В каждом регионе есть РЭК или что то подобное. Оторвите попу, позвоните и вам даже скажут ревкизиты документа где это написано.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всмысле оторвите)))) МЫ - МАЙНЕРЫ! Мы же ничего не делаем, только бабосик стрижом! Да если б мне сразу сказали что тут еще надо попу  отрывать от дивана,я б ваще не купил бы эту видеокарту) :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Она вроде бы зависит от количества зарегистрированных людей в квартире, в зависимости от региона в котором Вы живете есть своя социальная норма потребления на человека, если потребляете сверх нормы, то доплачиваете за свой так сказать перерасход по другому тарифу. Это я так понял, может в чем-то могу заблуждаться конечно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще по договору надо смотреть.

Но обычно ставят вводные автоматы на 40А - 8,8 кВт, либо на 50А - 11кВт (для однофазного ввода). И больше просто на постоянку взять не получится.

Изменено пользователем LuckyTrickster

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
СП 256.1325800.2016 вам в помощь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фишка в том, что согласно правил ээ в квартире не для промышленного использования. Есть коэффициенты нагрузки и прочие моменты. Использование 24/7 в максимальном потреблении не является проектным. Работать будет, т.к. майнер условно один человек на подъезд, но не по правилам.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потребляю 4.5 киловатт в час уже несколько лет. Плачу по тем же тарифам, что и соседи. Ни у кого вопросов никогда не возникало. Главное - вовремя платить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

все ответы на ваши вопросы прописаны черным по белому в проекте энергоснабжения дома и договоре управляющей компании с энергоснабжающей организацией.

сколько выделено мощности на дом и вашу квартиру - все там

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Леха815 Нормативы и реальность, всегда разнятся. У меня в доме нет плит, но старая алюминиевая проводка 60-х годов, легко и непринужденно тянула 8.5кВт на протяжении нескольких лет. Потом начался капитальны ремонт, эти уроды протянули новые кабельканалы и в квартиры отвели медь. Почему уроды? Да потому что поставили входные автоматы 25А и медь 2.5квадрата (допустимая нагрузка 3.9кВт) ИДИОТЫ! В 21-ом веке в трехкомнатную квартиру....
Я с ними ругался и они заменили на 4, а автомат я свой поставил.

Народ из новостроек, писал, что у них входные стоят по 100А, т.е. 15кВт - там на ура прокатит.
Смотри на входной кабель в квартиру и делай выводы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Lexis77 сказал:

@Леха815 Нормативы и реальность, всегда разнятся. У меня в доме нет плит, но старая алюминиевая проводка 60-х годов, легко и непринужденно тянула 8.5кВт на протяжении нескольких лет. Потом начался капитальны ремонт, эти уроды протянули новые кабельканалы и в квартиры отвели медь. Почему уроды? Да потому что поставили входные автоматы 25А и медь 2.5квадрата (допустимая нагрузка 3.9кВт) ИДИОТЫ! В 21-ом веке в трехкомнатную квартиру....
Я с ними ругался и они заменили на 4, а автомат я свой поставил.

Народ из новостроек, писал, что у них входные стоят по 100А, т.е. 15кВт - там на ура прокатит.
Смотри на входной в квартиру и делай выводы.

не видел 100, 50 и 63 стоят

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ошибся ...

Изменено пользователем r9380

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@r9380 я на вскидку дал, но если в гугле не забанили, то ...

Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для однофазной сети 220 В.

Номинальный ток автоматического выключателя, А. Мощность, кВт. Ток,1 фаза, 220В. Сечение жил кабеля, мм2.
16 0-2,8 0-15,0 1,5
25 2,9-4,5 15,5-24,1 2,5
32 4,6-5,8 24,6-31,0 4
40 5,9-7,3 31,6-39,0 6
50 7,4-9,1 39,6-48,7 10
63 9,2-11,4 49,2-61,0 16
80 11,5-14,6 61,5-78,1 25
100 14,7-18,0 78,6-96,3 35
125 18,1-22,5 96,8-120,3 50
160 22,6-28,5 120,9-152,4 70
200 28,6-35,1 152,9-187,7 95
250 36,1-45,1 193,0-241,2 120
315 46,1-55,1 246,5-294,7 185

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если честно то из этой таблицы ничего не понятно, откуда все эти цифры?
Из школы да из того же гугла http://electricvdome.ru/instrument-electrica/perevod-amper-v-kilovatt.html
Ватт = Ампер * Вольт
было б интересно посмотреть на формулы которые использовали для составления этой таблицы
ну тоесть я понимаю что тут заложен коефициент на "реальную жизнь"
но скажем на 100А это если считать в вакууме 22кВт,  а тут указана макс нагрузка от 14,7, это при каких раскладах?

Изменено пользователем r9380

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11/9/2017 в 00:46, Lexis77 сказал:

Не верно. Это про соответствие кабелей и автоматов, это не макс мощность.

@r9380  Правильную формулу привел Ватт = Ампер * Вольт  - стоит скажем вводной автомат на 40А, значит макс мощность на него можно 220*40=8,8 кВт, кроме того автомат например типа "С" должен выдерживать нагрузку 1,13 от максимальной минимум один час. Правда и греться при таком режиме будет сильно.

Другое дело что разводка и вводной кабель может быть малого сечения, но мощность вводного автомата здесь не причем. А именно им и ограничивают макс мощность обычно. 

Изменено пользователем LuckyTrickster

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11/7/2017 в 20:34, dimasw сказал:

Потребляю 4.5 киловатт в час уже несколько лет. Плачу по тем же тарифам, что и соседи. Ни у кого вопросов никогда не возникало. Главное - вовремя платить

 

подтверждаю

В 11/8/2017 в 13:46, Lexis77 сказал:

Сводная таблица для выбора автоматического выключателя для однофазной сети 220 В.

 

Хреновая таблица, если честно... давно ставят автоматы 16А на кабель 2.5 квадрата, а на 4 квадрата - 25А и это считается стандартом де-факто (1.5 квадрата идёт только на свет и ерунду типа вентиляторов и холодильника (если он отдельно сделан, что очень удобно) и автоматы там 6-10А). Кабели сейчас поголовно треш, найти хороший с честным сечением - беда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11/7/2017 в 20:33, moneymaker сказал:

Есть коэффициенты нагрузки и прочие моменты. Использование 24/7 в максимальном потреблении не является проектным. Работать будет, т.к. майнер условно один человек на подъезд, но не по правилам.

 

эт да... но это всё на ура компенсируется пофигизмом наших электриков, которые не очень проблемаются борьбой с перекосом фаз... у нас за городом благо уже год как на 3-фазке, так вечело бывает смотреть на вольтметры в щитах, когда на одной фазе 235 (это при том, что у меня она самая нагруженная!), а на второй - 200... такое ощущение, что половину улицы, когда от столба запитан оин дом, а не 2 или 3, тупо вешают не глядя на эту несчастную первую фазу... Я не удивлюсь, что и с квартирами так могут косячить. Про то, что на участках 3 фазы грамотно разведены у одного из 10 - я и вовсе молчу. Просто потому, что для многих потратить деньги на 3-фазный щит непозволительная роскошь (в первую очередь от непонимания) - вот и лепят "1-дом, 2-гараж, 3-баня" со всеми вытекающими...

Изменено пользователем iRybin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, iRybin сказал:

эт да... но это всё на ура компенсируется пофигизмом наших электриков, которые не очень проблемаются борьбой с перекосом фаз

Проблемы начнутся когда сосед по стояку купит 2 кондея, теплые полы и будет пить чай, разогревать бутер в микроволновке во время кипячения стиралкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, moneymaker сказал:

Проблемы начнутся когда сосед по стояку купит 2 кондея,

 

это к слову один из первых моментов, которые начинающий квартирный майнер может использовать, чтобы оценить нагруженность стояка - если в его ряду окон кондёров нет или полторы штуки - скорее всего бОльшая часть соседей - бабушки и можно смело грузить. Если, конечно, стояк не времён молодости этих самых бабушек :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Максимальное количество потребляемой электроэнергии ограничивается:
1. сечением кабеля, приходящего на прибор учета
2. сечением кабеля, идущим от прибора учета до автомата
3. номиналом вводного автомата
4. сечением кабеля, идущим от вводного автомата до помещения потребителя.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@dimon753 Если сечение кабеля между потребителем и автоматом ниже возможных ограничений по току на данное сечение, то сгоришь.
Если кабель удовлетворяет характеристикам, а автомат мощнее того, что в общедомовом щитке - отключишь весь подъезд.

 

Так что.... ничего страшного. Пиши завещание и ставь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×