Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

 

  1. Расчетная нагрузка 30 кВт

  2. Размеры помещения 6,30х1,87х2,3 м, объем 27 м3.

  3. Вентиляторы (ВКФ 4Е 500) по 2 штуки  на приток и отток, диаметр 500, производительность  макс 7060 м3/ч, потребялемая мощность 420 Вт.

  4. Система с холодным-горячим коридором. Стеллаж на котором установлены асики разделен поликарбонатом с прорезанными отверстиями (окнами ) под вентиляторы асиков и б.п.

  5. В нижней части стойки ставим дроссельную заслонку с сервоприводом для циркуляции воздуха в холодное время года, чтоб исключить переохлаждение холодного коридора.

 

В связи с тем что помещение не очень большое для такого объема, есть желание сделать автоматику для поддержания более-менее стабильной температуры. Планируем это сделать с помощью отключения вентиляторов через управляемое реле,  регулировкой угла открытия дроссельной заслонки для циркуляции воздуха между коридорами.

Контроль температуры, управление заслонкой и вентиляторами хотелось бы сделать на rasperry pi, на ней же поднять систему мониторинга которая будет выводить все показатели и в случае чего сигнализировать.

Так же есть идея в критической ситуации скриптом отключать асики, чтоб не допустить их перегрева.

 

Интересует как остальные справляются с регулировкой температуры при морозе за бортом.

 

Скрытый текст

b-LQSQceBNraE7PDU4skROtL7YvR7xNuZdhmPwAXUC0RcnToZz-ev4EYeiraozQvxTRAZaCr2a5rpy2VPyHZId2JcDDJX2Ejcibz01RotvQoOshL-qDinplbQ6CBXmzN8I_S8EAb

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, svlex сказал:

ставим дроссельную заслонку с сервоприводом

 

Жалюзи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Розу ветров тоже посмотрите. 

Вместо скрипта, выключите хаб релюшкой. Или поставьте привод на вводной автомат. 

Обязательно на приток фильтры. Из обычного филтека. 

Автоматизация жалюзи... Кажется лишней. В жизни их раза 3 в год переставляешь. А чаще 2. По возможности, если есть доступ к холодной воде, поставьте к лету радиаторы на приток за фильтром. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×