Jump to content
Denis  Matveenko

Проект на 150 квт. Прошу помощи.

Recommended Posts

День добрый. Есть гаражный бокс 15*14*4.5м. Заведено 150 квт, ставить будем с9,д3,л3 асики. Двое ворот, старая труба от вытяжки прямоугольная  1*0.5м, 3 ямы для ремонта машин. Как лучше поставить стеллажи с асиками? Надо ли подводить к стеллажам трубы или достаточно мощного притока внизу и мощного оттока из этой трубы? Какие ваши мысли? Спасибо.

e3cb730eabbfd0533ae0f197325190ee.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нереально, 150 квт в эту трубу вывести, стены придётся бурить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас делаем похожее помещение для себя. Помещение 18 на 6, под фермы отделили 12 на 6, тоже 150квт. Вывели в крышу 12 труб на вытяжку под 315 моторы и 14 труб на приток под 315 моторы. Чтобы только с верху можно было определить что там что-то странное. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, TAG сказал:

Сейчас делаем похожее помещение для себя. Помещение 18 на 6, под фермы отделили 12 на 6, тоже 150квт. Вывели в крышу 12 труб на вытяжку под 315 моторы и 14 труб на приток под 315 моторы. Чтобы только с верху можно было определить что там что-то странное. 

Правильно я вас понимаю, что у вас в этом помещении 26 315ых моторов?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Denis Matveenko сказал:

 старая труба от вытяжки прямоугольная  1*0.5м

 

Работа притока будет зависеть от того, куда выходят эти двое ворот, а вытяжки , от того, куда, как и как далеко тянется этот канал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@bmdrka Пока моторов гораздо меньше, часть неиспользуемых отверстий закрыта. Просто сделали сразу столько с запасом и перекрыли крышу с учётом их. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.11.2017 в 17:55, Uliss сказал:

 

Работа притока будет зависеть от того, куда выходят эти двое ворот, а вытяжки , от того, куда, как и как далеко тянется этот канал.

ворота на улицу, до ближ постройки от ворот метров 30-40. Труба эта крайне короткая, она сразу же на улицу из стены выходит. 

 

Надо ли разводить каналы по помещению или достаточно сделать как на рисунке? Просто мощный приток врезать вместо ворот и мощную вытяжку, возможно еще одну такую же трубу. Стоит ли ставить стелажи друг за другом? Или надо стараться как-то сделать в один ряд, чтобы не глотали горячий воздух асики? 

50feca9172ec2542da4e2bdf96a86ab1.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.11.2017 в 16:35, Denis Matveenko сказал:

День добрый. Есть гаражный бокс 15*14*4.5м. Заведено 150 квт, ставить будем с9,д3,л3 асики. Двое ворот, старая труба от вытяжки прямоугольная  1*0.5м, 3 ямы для ремонта машин. Как лучше поставить стеллажи с асиками? Надо ли подводить к стеллажам трубы или достаточно мощного притока внизу и мощного оттока из этой трубы? Какие ваши мысли? Спасибо.

e3cb730eabbfd0533ae0f197325190ee.png

На вскидку по калькулятору: чтобы охладить 150кВт, в жару летом, с дельтой даже в 10 градусов нужно прокачивать 45000 кубометров в час.

Труба 1*0,5м имеет площадь 0,5 квадрометра. Если прокачивать 45000кубов через 0.5 квадрометра, скорость воздуха в нём будет порядка 25м/с или 90км/ч.

Гул будет сравним с работой маленького реактивного двигателя =) Ну и тяга будет такая, что вас может туда просто засосать.

Думаю для достижения приемлемых 8м/с в воздуховоде нужно 3-4 таких трубы на вытяжку и 4-5 на приток =)

Зимой естественно прокачивать нужно будет в 2-3 раза меньше, чем летом. Но делать нужно всё сразу)

Edited by Strannik

Share this post


Link to post
Share on other sites

Там оказывается есть еще два окна больших и еще одна труба площадью 1.5м. Дальнейшие размышления на картинках. Что скажите?

До-после.jpg

после.jpg

стойки.jpg

два этажа.jpg

Стойка провода.jpg

воздух.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 минуты назад, Miker сказал:

поделитесь как вы умудрились завести 150квт в бокс ? какой тариф?ш

у самого есть бокс большой, но больше 30квт пока не получается завести. 

 

и ещё вопрос, на картинке вместо ворот установлены приточные вентиляторы. Как это повлияет на безопасность ? За соседей не переживаете? 

один ответ на все вопросы: это не гаражный кооператив

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Miker сказал:

либо своя линия либо на территории промбазы бокс?

Если своя линия, то вопрос мой тот же...как?)

там уже все было.

Share this post


Link to post
Share on other sites

150квт. Это примерно 10к/мес. Вам религия не позволяет нанять за 20-25 инженера, способного спроектировать и питание и вентиляцию и автоматику?  И воплотить это в железе! Просто будет на 5 - 10 машинок меньше вначале, зато сразу и без затей всё начнёт работать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну с предыдущим оратором полностью согласен, еще не забудьте что все 150 не льзя под нагрузку как минимум процентов 20 выкеньте иначе бадабум вам обеспечен, так как 150 это пиковая нагрузка на непродолжительное время а уж не как не на постоянку так что смело нанимайте инженера теплотехника он грамотно все разведет и сделает.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, booz сказал:

150квт. Это примерно 10к/мес. Вам религия не позволяет нанять за 20-25 инженера, способного спроектировать и питание и вентиляцию и автоматику?  И воплотить это в железе! Просто будет на 5 - 10 машинок меньше вначале, зато сразу и без затей всё начнёт работать. 

 

Все это будет. Но надо общий вид себе представлять. Я хотел услышать совет опытных майнеров как лучше расположить это дело. А детально, конечно будут просчитывать профи.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Denis Matveenko сказал:

Там оказывается есть еще два окна больших и еще одна труба площадью 1.5м. Дальнейшие размышления на картинках. Что скажите?

 

Почему бы тогда, по вновь открывшимся обстоятельствам, не расположить аппаратуру в дальней части между 2 отсеков?

 

5a007bcbef739_.thumb.JPG.9eab1d9d6a6839ddf590779ed4bb9478.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Uliss сказал:

 

Почему бы тогда, по вновь открывшимся обстоятельствам, не расположить аппаратуру в дальней части между 2 отсеков?

 

5a007bcbef739_.thumb.JPG.9eab1d9d6a6839ddf590779ed4bb9478.JPG

Строить больше, вентиляция слабее.Места для асиков меньше. Поток надо разворачивать. Туда на 150 квт будет сложно поставить. Какие плюсы? Вертелок меньше надо ставить? Место есть в соседнем боксе для песронала, склада, мастерской. Этот бокс чисто под майнеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мндя...
Прикольно. Везет же кому-то. :D
Я бы сразу бокс поделил перегородкой на "холодную" и "горячую" часть. Морда асика в холодной, опа - в горячей.
На приток просто наделал бы отверстий на уровне пола.
А сброс - через крышу, а не в стену. Максимум возможностей для естественной конвекции, минимум принудиловки - и, возможно, зимой вообще не потребовалось бы вентилей.
И про пыль забывать не стоит, возможно есть смысл сразу предусмотреть возможность установки влажных "занавесок" на притоке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...