Перейти к содержанию

Горят блоки питания


Рекомендуемые сообщения

Так то по уму, 850Вт для 4х карт 1060 за глаза.

Но если задрать PL 120%+ не использовать даунвольтинг, тут есть варианты.

 

Из практики, вешал по 2 райзера(молексы) на НЕмодульных БП - все нормально (карты РХ470, даунвольт).

 

@vaxlak , с таким блоком ты без доп расходов нормально не подключишь(4 карты), зря ты его купил.

2 карты можно используя оставшиеся SATA кабели (по 1шт на карту, нужны новые райзера), но это самый ненадежный коннектор из всех.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

17 часов назад, vaxlak сказал:

а где вообще взять блок с таким количеством проводов?

Думаю, майнинг - это не ваше, раз райзеры подключить не можете. Продайте все, пока не спалили.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1. Плохой контакт
2. Пониженное напряжение (не всегда, так как не сразу горит) и, как следствие, повышенная нагрузка на БП. Оптимально после подключения оборудования, убедиться в надежности контактов, а также измерять температуру на последних с помощью инфракрасного термометра. В 80% случаев плохой контакт сразу можно выявить с помощью инфракрасного термометра. 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно и без термометра, по старинке, руками пощупать все потенциально проблемные соединения через 3-5 часов непрерывной работы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По моему лучше всего покупать БП с 30% запасом по мощности и все эти головняки уйдут - жадный платит дважды

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Narval сказал:

лучше всего покупать БП с 30% запасом по мощности и все эти головняки уйдут - жадный платит дважды ...

 

... а потом подключить несколько райзеров на хвост с молексами или САТА и сжечь, нахер, модульный блок.

Мощность блока питания не спасает от пользовательской дури!

Скорее, наоборот - увеличивает силу и степень последствий.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Uliss сказал:

 

... а потом подключить несколько райзеров на хвост с молексами или САТА и сжечь, нахер, модульный блок.

Мощность блока питания не спасает от пользовательской дури!

Скорее, наоборот - увеличивает силу и степень последствий.

Так от дури ничего не спасает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мог ли синхронизатор блоков питания, подсоединенный на один провод с двумя райзерами, привести к этой фигне?

или проблема может быть в чем-то другом? например, плохие райзера или карты?

просто по идее же этот синхронизатор ничего не потребляет... он просто смотрит, приходил ли на него ток. если приходит - включает второй блок, если не приходит выключает его...
или он тоже потребляет дофига каким-то образом?

синхронизатор.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, vaxlak сказал:

мог ли синхронизатор блоков питания, подсоединенный на один провод с двумя райзерами, привести к этой фигне?

 

нет

 

4 часа назад, vaxlak сказал:

он тоже потребляет дофига каким-то образом?

 

около 10ma потребляет светодиод оптрона

@vaxlak , именно ты, перегрузив линию, спалил модульный выход.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Uliss сказал:

 

нет

 

 

около 10ma потребляет светодиод оптрона

@vaxlak , именно ты, перегрузив линию, спалил модульный выход.

каким образом я перегрузил линию? К ДАННОМУ ПРОВОДУ БЫЛО ПОДКЛЮЧЕНО 2 МОЛЕКС РАЙЗЕРА И СИНХРОНИЗАТОР. ВСЁ!!!
Сколько еще раз можно это повторять?

Теперь я опять не получу ответа, и все продолжат писать, что я спалил?

Изменено пользователем vaxlak
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, vaxlak сказал:

К ДАННОМУ ПРОВОДУ БЫЛО ПОДКЛЮЧЕНО 2 МОЛЕКС РАЙЗЕРА

 

Это и была перегрузка по току. Я же выше вам объяснил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Uliss сказал:

 

Это и была перегрузка по току. Я же выше вам объяснил.

таким образом, к голдовому блоку EVGA нельзя подключать 2 райзера к одному проводу, максимум 1?

 

Изменено пользователем vaxlak
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@vaxlak  вы русский язык понимаете? Физику изучали? Закон Ома читали?

Таким образом можно поплавить разъемы хоть на платиновом БП 1800Вт!

Вы на один контакт выходного разъема накинули 8-9А нагрузки и без разницы, бронза, голд или платина - ток течет одинаково по контактам и горят они тоже одинаково.

Написано у вас дома на розетке 220в 16А, что будет, если вы туда электроплиту на 25А включите?

Думаете, что с 12в БП как-то иначе все происходит?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Uliss сказал:

@vaxlak  вы русский язык понимаете? Физику изучали? Закон Ома читали?

Таким образом можно поплавить разъемы хоть на платиновом БП 1800Вт!

Вы на один контакт выходного разъема накинули 8-9А нагрузки и без разницы, бронза, голд или платина - ток течет одинаково по контактам и горят они тоже одинаково.

Написано у вас дома на розетке 220в 16А, что будет, если вы туда электроплиту на 25А включите?

Думаете, что с 12в БП как-то иначе все происходит?

то есть конкретно к этому блоку нельзя подключать более одного райзера на один провод?

к другим можно?
как определить, к каким можно, к каким нельзя? 

Например, сейчас у меня на ферме работает 2 карты вот от этого блока https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bloki_pitaniya-c339/chieftec/blok_pitaniya_chieftec_cps_650s_650w_ret-259654.html

На один провод там посажено 2 райзера точно так же, правда райзера не молекс, а сата.

Значит, в ближайшее время мне и на этом блоке ждать оплавления проводов?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, vaxlak сказал:

то есть конкретно к этому блоку нельзя подключать более одного райзера на один провод?

 

Если бы кабель был не модульный, то вполне потянул бы два райзера. А может и больше. Но, похоже, вам этого не понять.

 

Вот, как бы тебе объяснить... Допустим, ты можешь присесть несколько раз с гирей 20 кг? Наверное, можешь. А если тебе ее к яйцам привязать, сможешь? Вот, точно так ты контакт перегрузил. Дело не в блоке питания, вообще.

Изменено пользователем Kronus
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@vaxlak  вот почему так????

Ты не к конкретному блоку подключаешь, типа к этому можно, а к этому нет.

Ты подключаешь нагрузку определенной мощности и тока потребления.

Подключай к любому блоку, но распределяй по кабелям (а не разъемам одного кабеля) для того, чтобы уменьшить ток через контакт.

Я потому и советую использовать "лишние" кабели 4+4 пин или 8пин PSU - они чаще напрямую из блока идут, мимо модульной панели.

И в каждом из них 2+2 или 4 контакта и провода в цепи 12в - 6 видеокарт подключается влегкую и без перегрузок.

С самодельными переходниками, есс-ссно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss Немного оффтоп. Вот этот провод правильно распаян (о качестве не спрашиваю) для того, чтобы запитать два 6-pin(8-pin) разъема с 4+4CPU?

 

https://ru.aliexpress.com/item/20CM-pc-power-supply-CPU-Molex-8-pin-to-2-PCI-e-8-6-2-pin/32811718287.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.P41DdJ

 

HTB1nMm_SpXXXXbfaFXXq6xXFXXXn.jpg?size=2

Изменено пользователем iscalaguru
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Kronus сказал:

Если бы кабель был не модульный, то вполне потянул бы два райзера. А может и больше. Но, похоже, вам этого не понять.

 

Вот, как бы тебе объяснить... Допустим, ты можешь присесть с гирей 20 кг? Наверное, можешь. А если тебе ее к яйцам привязать, сможешь? Вот, точно так ты контакт перегрузил. Дело не в блоке питания, вообще.

У знакомого 20 ферм.
и почти все с модульными блоками.

и ничего не горит, по 2 райзера подключено

так что порсьба не устраивать цирк с гирями, а нормально объяснить

8 минут назад, Uliss сказал:

@vaxlak  вот почему так????

Ты не к конкретному блоку подключаешь, типа к этому можно, а к этому нет.

Ты подключаешь нагрузку определенной мощности и тока потребления.

Подключай к любому блоку, но распределяй по кабелям (а не разъемам одного кабеля) для того, чтобы уменьшить ток через контакт.

Я потому и советую использовать "лишние" кабели 4+4 пин или 8пин PSU - они чаще напрямую из блока идут, мимо модульной панели.

И в каждом из них 2+2 или 4 контакта и провода в цепи 12в - 6 видеокарт подключается влегкую и без перегрузок.

С самодельными переходниками, есс-ссно...

почему у всех нормально работает по 2 райзера на линии?

мой блок сейчас тоже ожидает оплавление, так как там 2 райзера на линии?

Изменено пользователем vaxlak
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@iscalaguru  на Али часто фото отфонарные ставят, но судя по фото в отзывах, то все правильно.

 

 

001.JPG.1d511cec83419422a9f25a71b23c763a.JPG  002.thumb.JPG.7784ff3d76bc1ba184a6115bb68bb099.JPG

 

Смысл простой - на ЦПУ-шном разъема на ключе-защелке желтые провода +12, а на ПСИ-е черные - земля.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минуту назад, vaxlak сказал:

почему у всех нормально работает по 2 райзера на линии?

 

Когда поймешь, что работают не 2 райзера на линии, а включенные в них 2 конкретные видеокарты - со своими разгонами, даунвольтами, бустами и прочей индивидуальной херней, то перестанут у тебя гореть провода и блоки

 

Это примерно так же, как можно включить в удлинитель или 2 лампочки на 60Вт или 2 калорифера по 2кВт - а что, удлинитель то один и тот же...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss @Lexis77  Спасибо.

Еще осталось понять сколько OC 1080Ti жрет по PCI-E и как не прогадать бы с подключением райзера. Из двух плохих вариантов - подключить его (6 PIN) через 1 SATA или 1 MOLEX(кабелем 2 x Molex - 1 x 6-PIN), какой предпочтительнее?

Изменено пользователем iscalaguru
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чтоб не горело, надо один разер через 5 сата подключать :) Бери 6 пин разеры - оптимальный вариант.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 минут назад, Uliss сказал:

 

Когда поймешь, что работают не 2 райзера на линии, а включенные в них 2 конкретные видеокарты - со своими разгонами, даунвольтами, бустами и прочей индивидуальной херней, то перестанут у тебя гореть провода и блоки

 

Это примерно так же, как можно включить в удлинитель или 2 лампочки на 60Вт или 2 калорифера по 2кВт - а что, удлинитель то один и тот же...

я понял, нормального объяснения седня не будет. Все дофига умные и будут продолжать издеваться.

ПОЧЕМУ У ВСЕХ РАБОТАЕТ ПО 2 РАЙЗЕРА НА ЛИНИИ, А У МЕНЯ УЖЕ ВТОРОЙ БЛОК ГОРИТ ИЗ-ЗА ЭТОГО?

У НИХ МОЖЕТ КАРТЫ НЕ 1060? МОЖЕТ КАКИЕ-ТО ПОСЛАБЕЕ?

1 минуту назад, Lexis77 сказал:

Чтоб не горело, надо один разер через 5 сата подключать :) Бери 6 пин разеры - оптимальный вариант.

то есть горит потому, что это молекс-райзеры?

и сейчас моим 2 сата райзерам ниче не угрожает? (точнее блоку к которому они подключены)

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Блок питания Avalon 1066

      Доброго времени суток всем! Подскажите: БП на авалон 1066 работает с двумя вентиляторами? Неохота в жижу опускать для проверки.

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • блок питания Antminer T21

      Нужен ваш совет . Есть ли какой то способ подключить Bitcoin Miner T21 190T Power supply AC Input voltage  380~415 3610W к одной фазной сети 200 - 230 вольт !? Векторный преобразователь частоты 220 > 380В сможет !? Например - https://spc.com.ua/ru/products/nietz-splc-nz2200-15gs2-vector-frequency-inverter-15kw-ip20-1phase-220v-to-3phase-380v

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Блок питания 51asic g1057

      Подскажите пожалуйста, как поднять выходное напряжение серверного блока 51asic до 14.5вольт, подстроечным резистором оно подкручивается только до 12.5вольт.

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Новые блоки и падение курса: что не так с Cosmos

      Совершенствование экосистемы блокчейна — необходимое условие для развития криптовалютных проектов. Так считают и в Cosmos. Однако эти нововведения зачастую связаны с неудачами. На данный момент в Cosmos используется метод построения блоков CometBFT. Его внедрили не так давно, в феврале 2023 года, и у него изначально было ограниченное применение. Теперь разработчик ПО для блокчейнов Skip Protocol выпустил новое решение для Cosmos — The Block SDK. Оно призвано дать валидаторам модульный контр

      в Новости криптовалют

    • Блок питания p21

      Асик из-за блока питания выдает ошибки по кулерам 110, 111. Перекидывал  БП на другой асик, вместе с ним переносится и ошибка, поэтому дело не в оригинальности кулеров, так же переставлял верхнюю часть БП на рабочий блок питания, ошибка тоже перенеслась, обороты кулеров из-за этого не поднимаются выше 5400, поэтому в летний период времени встает в перегрев, кто сталкивался? Начать смотреть с силовой части?

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

×
×
  • Создать...