Здравствуйте, коллеги!

 

Прошу советов и дельной критики по моему проекту майнерной.

 

Ожидаю прихода 90 асиков, что будет давать примерно 70-80кВт тепла.

 

Арендовано помещение с серверной комнатой размером 11,5х5,4м, в нем имеется 4 оконных проема 1,1х1,8м, 3 с одной стороны и 1 с другой.

 

Пока мысли такие. В один оконный проем ставится друг над другом 2 вентилятора http://kalibr-ufa.ru/vo71pp на вытяжку. Удаляется окно с противоположный стороны для пассивного притока воздуха, ставится снаружи вентрешетка и внутри комнаты фильтр. Вот только не знаю какие и где взять? Выбор вентиляторов основан на близости производителя и гуманном ценнике. Со слов производителя, каждый вентилятор обеспечивает до 15000м3 продувки, итого 30000м3 на выдув. Часть потока снизят фильтры и жалюзи, но надеюсь хватать будет. На крайняк можно будет добавить вдувные вентиляторы.

 

По центру комнаты будет построена перегородка разделяющая помещение на холодную и горячую зоны и к ней приставлены на архивных стеллажах асики.

 

  1. Нормально ли, что будут только вытяжные вентиляторы? Дело в том, что с одной стороны здания проездная дорога и шум от выпускных вентиляторов будет мало заметен, а вот с другой стороны внутренняя территория базы, где ходят люди, а лишнего внимания не надо.

  2. Внутренняя территория - промзона, достаточно пыльная, летом в сухую погоду, чуть ли не песчано-пылевые вихри ходят. Что бы защитить асики от пыли, дождя и снега, какие фильтры лучше использовать и где их можно найти или заказать на изготовление в свои размеры? Производитель не делает фильтры сам, т.к. видимо в курятниках и свинофермах они не нужны (

  3. Думаю использовать стеллажи 200*100*50см с 4мя полками. Получается около 60см между полками. Интересно, какое расстояние между полками достаточно для удобства размещение, подключения и обслуживания асиков? А то можно докупить полок и разместить асики плотнее по вертикали.

  4. Видел на видео, что на промышленных фермах асики стоят вплотную друг к другу, это норм, или лучше выдержать расстояние по горизонтали?

  5. Сколько асиков влезет на полку шириной 100см?

  6. Достаточна ли глубина полки 50см, или стоит взять больше/меньше?

  7. Важно ли где относительно впуска и выпуска расположены стойки с асиками и разделительный экран, по середине или сместить всю «стену» ближе/дальше к выпуску или впуску?

  8.  

    Что еще я не учел?


     

 

post-57009-0-26687300-1505380476_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

90 асиков .... Не знаю насчет тепла, но шум будет адский 100%  :wacko:  :wacko:  :wacko:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вдувные однозначно должны быть, пассивный приток не справится и асики будут жариться.

4 полки на 2 метра много - на верхнюю неудобно тянуться и жара там. лучше на пол нижний ряд ставте.

вплотную по горизонтали - норм, но зависит от ваших БП (влезут ли и сколько их вентиляторы дают тепла)

разделительный экран из чего планируете?

горячую зону нужно точно охлаждать приточкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

знакомые вентили, дуют неплохо и негромко в принципе, только лопасти со временем отлетают. не уверен правда что там 15000 они продувают - субъективно может 5-7.

 

 

а вообще стоит или самому в вопросе разбираться или искать сведущего, при таких "небольших" фермах

 

и как бонус - даже 30000 летом для 80квт это мало, если конечно не жарить чипсы  задача

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это график зависимости производительности от создаваемого давления, узнайте сопротивление фильтра, который планируете устанавливать, например у ФЯР от 40Па и выше, и по графику смотрим на сколько упадет производительность в вашем случае.,

5,6.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Что за асики которые меньше 1квт жрут?

А ещё охлаждение и вентилирование

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Gregor, по вашей задумке - совет. Отвод горячего воздуха делать не в помещение с последующим выдувом из помещения, а подвести как можно ближе к асикам вентиляционные каналы.

Чтобы отвод горячего воздуха от асиков шёл сразу в вентиляционный канал с выходом на улицу. Незачем нагревать комнату.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

знакомые вентили, дуют неплохо и негромко в принципе, только лопасти со временем отлетают. не уверен правда что там 15000 они продувают - субъективно может 5-7.

 

 

а вообще стоит или самому в вопросе разбираться или искать сведущего, при таких "небольших" фермах

 

и как бонус - даже 30000 летом для 80квт это мало, если конечно не жарить чипсы  задача

Тут я не имею практических цифр.  Звонил на завод, где их производят, сказали что ВО-Ф-7,1 производит 12000м3, а с индексом ПП (повышенная производительность) продувает до 15000м3, там лопасти какие то другие.

 

С удовольствием нанял бы сведущего, да где взять его на месте? Вот получаю первичную информацию. Что бы опять же, потом более грамотно ТЗ давать вентиляционщикам. Еще не хочу светить контору. Поэтому максимум делать своими силами.

 

Меня смутило Ваше "субъективно 5-7"  - это понижения заявленных цифр в 2 раза, откуда такие данные, какой опыт у Вас был с этимим вентиляторами и как часто у них отлетают лопасти?

 

Это график зависимости производительности от создаваемого давления, узнайте сопротивление фильтра, который планируете устанавливать, например у ФЯР от 40Па и выше, и по графику смотрим на сколько упадет производительность в вашем случае.,

5,6_c5a77ba51f0a5e7a563316f1f5b9578e.gif

Никаких идей про фильтры нет, под именно эти вентили фильтры производитель не делает. Вот и задача или подобрать аналог какой или где на заказ можно сделать.

 

Gregor, по вашей задумке - совет. Отвод горячего воздуха делать не в помещение с последующим выдувом из помещения, а подвести как можно ближе к асикам вентиляционные каналы.

Чтобы отвод горячего воздуха от асиков шёл сразу в вентиляционный канал с выходом на улицу. Незачем нагревать комнату.

ну это хз,хз.... на видел с Ютуба на пром фермах нет индивидуальных подводов труб к асикам.

Хотя Вы дали идею, может следует сделать вот так?

post-57009-0-40317900-1505385883_thumb.jpg

Изменено пользователем Gregor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Никаких идей про фильтры нет, под именно эти вентили фильтры производитель не делает. Вот 

 

 

Потому и не делает, что с ним производительность вентилятора будет стремится к нулю.

А так я подсказал направление по фильтрам

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

post-57009-0-40317900-1505385883_thumb.j

Эта картинка норм для 9 асиков, но не 90(!)  :o

 

На пром фермах с ютуба ты случайно не заметил, что у них там огромные ангары, а не комнатушка 60м2 ?

Советую отказаться от этого помещения и искать варианты "размещения" на сторонней подготовленной площадке (тут на форуме есть предложения)

Твою комнату можно использовать лишь как склад готовой продукции -_-  но не рабочее помещение. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Эта картинка норм для 9 асиков, но не 90(!)    На пром фермах с ютуба ты случайно не заметил, что у них там огромные ангары, а не комнатушка 60м2 ? Советую отказаться от этого помещения и искать варианты "размещения" на сторонней подготовленной площадке (тут на форуме есть предложения) Твою комнату можно использовать лишь как склад готовой продукции  но не рабочее помещение. 

 

Если в этой комнатушке расположить асики с плотностью, с какой они сидят в огромных ангарах, сюда и 300 влезет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему не так?

 

post-5592-0-72558100-1505403416_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сомневаюсь что вам хватит окна на приток, хотя зимой возможно это будет работать. Шум будет стоять с обоих сторон одинаково.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Почему не так?

 

 

Уже продумывал вариант размещения стойки между парой окон сместив ее вправо,

что бы по 2 окна задействовать, но Ваше предложение лучше.

 

Спасибо за идею B)

 

Так можно в перспективе разместить больше оборудования, мощность позволяет.

 

А как посоветуете реализовать фильтрацию?

 

Была высказана идея насчет ячейковых фильтров, но я не совсем понимаю, как под них городить конструкцию, т.к. фильтр 50х50см для грубой очистки класса G3 стоит порядка 800-1500р за штуку и пропускет всего 1500м3/ч, т.е. надо их порядка 20шт.

 

Еще вариант сделать самостоятельно 2 больших фильтра размером с окно, между 2х решеток будет зажиматься отрезаемый кусок фильтрующего материала и вплотную прикрепить их к 2-м окнам. Тогда будет приток площадью 1,1*1,8*2=4м2. Или есть какое то более изящное решение?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У тебя и так все не особо круто с притоком, любой фильтр просто будет забивать весь поток. Москитные сетки на окна и такую штуку

http://gamma-sales.ru/kompressor-nosimyy-elektricheskiy-metrovac-vacuum-electric-duster-ed-500/

362400_02dc8b438445e4222a9c1ae716b2c571.

раз в месяц продувать все асики (можно даже не выключая).

 

Кстати, подумай насчет варианта использования 3х окон вдоль длинной стены. Получится более низкие требования для производительности каждого вентилятора + может сделать как-то забор из двери еще входной.

Ну и в любом случае нужно делать закрытую конструкцию, а не гонять весь воздух по комнате

Пыль она конечно есть в воздухе, но на всяких фильтрах она оседает гораздо интенсивнее, чем на плоских радиаторах охлаждения чипов

Изменено пользователем Rastishka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

У тебя и так все не особо круто с притоком, любой фильтр просто будет забивать весь поток. Москитные сетки на окна и такую штуку

 

Кстати лишь с москитной сеткой можно и попробовать, спасибо ;)

А если этого будет недостаточно то из двух сеток можно сделать сэндвич с фильтрующим материалом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как посоветуете реализовать фильтрацию?

 

post-5592-0-49511700-1505449843_thumb.jpg

 

И коробка сечением 1м2 превращается в фильтр площадью 10м2

(или 20м2 при глубине не 50, а 100см)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если наружную часть оконного проема закрыть например такой вот решеткой

http://www.rosvent.ru/production/ventiljacionnoe-oborudovanie/reshetki/nakladnye/rjed-nnz

насколько она понизит поток воздуха?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если наружную часть оконного проема закрыть например такой вот решеткой

http://www.rosvent.ru/production/ventiljacionnoe-oborudovanie/reshetki/nakladnye/rjed-nnz

насколько она понизит поток воздуха?

 

А ты глаза разуй и вверх подними

 

post-5592-0-70139600-1505452379_thumb.jpg

 

Для особо одаренных эту тему даже закрепили и она всегда наверху.

Даже на поиск теперь не свалить собственную лень.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Почему не рассматриваете вариант размещения квадратом.

Весь выход тепла в центр квадрата откуда вытяжкой по воздушному каналу удаляется в окно !!!

90/4= 22-23 асика на сторону разместив их по 5 штук в ряд получим 5 рядов.

В такой схеме будет проще организовать вытяжку и также такая схема расположения позволить сделать шумоизоляцию как снаружи этого квадрата так и воздушного канала !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По фильтрации - юзаю б/у фильтры от прецинзионников. На фото один из моих фильтров. Т.к. они считаются одноразовыми, а по факту моются кёрхером и используются десятки раз, их можно найти без труда по объявлениям. В вашем случае и при ваших бюджетах - можно купить новые. Это фильтр средний между грубой и тонкой очисткой. Фильтрует отлично, поток почти не уменьшает. Есть еще фильтры тонкой очистки, ставили, когда вели грязные работы вблизи места забора воздуха, они филируют вообще всё. но при этом серьезно снижают поток.

 

Так что можете попробовать копнуть в эту сторону.

 

post-49481-0-26138400-1505454325_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
делаем раму на окно в форме параллелепипеда, на ее одеваем мешок из синтепона (тонкого). Будет грубая очистка. Меняем по мере загрязнения.

Рама  чтобы площадь увеличить и чтоб мешок форму держал. Дешево и сердито.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ферма запущена, часть оборудования установлена, часть в пути.

 

Все дует, крутит, фильтруется, вентилируется, профит капает, электричеств тратится и т.п.

 

Для автоматизации был поставлен микротик, создан ВПН канал в сетку фермы, куплен awesomeminer.

 

Но, для полного счастья не хватает понимания, как сделать управление вентиляцией.

 

Сейчас для управлениями вентилями стоят ПЧ http://idsdrive.nt-rt.ru/index.php/sitemap/126-preobrazovateli-serii-z

Однако приходится руками регулировать скорость вращения вентиляторов.

 

Есть ли какие то готовые решения, как управлять ПЧ через интернет?

Или вообще контроллер бы какой, который мог сам выполнять алгоритм поддержания температуры регулировкой скорости вентиляторов

плюс имел возможность управляться по сети?

 

Находил управление по RS-485 с компа, но хотелось бы какое то более изящное решение.

В каком направлении порыть?

 

Или может стоит ПЧ поменять на способные цепляться сразу в локалку и имеющие софт для управления, тут нужен совет уважаемых знатоков.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Gregor Есть готовые решения например вот

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, Gregor сказал:

 

Или вообще контроллер бы какой, который мог сам выполнять алгоритм поддержания температуры регулировкой скорости вентиляторов

плюс имел возможность управляться по сети?

 

А вентили трехфазные?

У меня 4 однофазных, мне вот вчера доставили и на выходных буду собирать схему с такими вот приблудами: http://www.tehpostach.kiev.ua/pdf/terneo-xd.pdf

вентили буду посредством таких терморегулятов включать последовательно: один -> два -> все четыре. Частоту вращения решил не регулировать, ибо автоматика с регулировкой частоты на порядок дороже выходит 

Изменено пользователем SeregaS72

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×