В 29.09.2017 в 08:45, Diealex сказал:

На днях пришли очередные вентили из китая от Delta. Модель QFR1212GHE.  Пока не примерял на асики, но на первый взгляд не все идеально. По порядку : Расположение проводов в клемнике на сей раз соответствует. Длина провода на пределе, но для T9/S9 должна быть достаточна на обе стороны. Диаметр ротора 50 мм против 60 мм у родного вентиля от JSL. Число лопаток пропеллера тоже меньше -7 против 11 у оригинала. Скорее всего для фронта будет слабоват. Испытания покажут.

photo_2017-09-29_10-28-21.jpg

photo_2017-09-29_10-29-23.jpg

А в чем проблема их просто удлинить?

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часа назад, Narval сказал:

А в чем проблема их просто удлинить?

Для большинства проблем нет, но, полагаю, кто то не захочет с паяльником связываться. Второе -  если после удлинения окажется что что то с вентилем не так, уже не получится доказать поставщику ничего. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Diealex сказал:

Для большинства проблем нет, но, полагаю, кто то не захочет с паяльником связываться. Второе -  если после удлинения окажется что что то с вентилем не так, уже не получится доказать поставщику ничего. 

А я что-то в китайскую гарантию не верю :wink:

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Narval сказал:

А я что-то в китайскую гарантию не верю :wink:

Есть положительный опыт решения  гарантийных вопросов. На Али поставщик получает свои оплаты только после Вашего подтверждения или урегулирования спора.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Diealex сказал:

Есть положительный опыт решения  гарантийных вопросов. На Али поставщик получает свои оплаты только после Вашего подтверждения или урегулирования спора.

Это только на Али и к гарантийному случаю отношения не имеет и вообще на асики только 6 месяцев гарантия после выхода с завода

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Narval сказал:

Это только на Али и к гарантийному случаю отношения не имеет и вообще на асики только 6 месяцев гарантия после выхода с завода

А вентили на 90 процентов народ с Али и покупает, на сколько я понимаю. И гарантия - не гарантия... назвать можно по-разному, но если вентиль не работает сразу, и поставщик возвращает оплату за него, чем не решение вопроса. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Diealex сказал:

А вентили на 90 процентов народ с Али и покупает, на сколько я понимаю. И гарантия - не гарантия... назвать можно по-разному, но если вентиль не работает сразу, и поставщик возвращает оплату за него, чем не решение вопроса. 

Но перед установкой нового вентиля глупо его не проверить в *воздухе*

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Narval сказал:

Но перед установкой нового вентиля глупо его не проверить в *воздухе*

Если есть вариант полноценной проверки " в воздухе", поделитесь. Важно чтобы вентиль не просто запустился, но и чтобы асик считывал обороты с вентиля и нормально их регулировал. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Diealex сказал:

Если есть вариант полноценной проверки " в воздухе", поделитесь. Важно чтобы вентиль не просто запустился, но и чтобы асик считывал обороты с вентиля и нормально их регулировал. 

тут Вы правы теоретически можно сворганить дома тест-плату но практически этого никто не делает , но с другой стороны мне не очень ясно как может сломаться датчик оборотов на куллере а проверка самого куллера даст с высокой степенью вероятности что он работает нормально или нет

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, Narval сказал:

тут Вы правы теоретически можно сворганить дома тест-плату но практически этого никто не делает , но с другой стороны мне не очень ясно как может сломаться датчик оборотов на куллере а проверка самого куллера даст с высокой степенью вероятности что он работает нормально или нет

У меня были неправильно провода в клеммнике расположены. Тут в ветке было мнение что плюс на таходатчик его мог вывести из строя. Это один Вариант. Второй - изначально не работающий датчик. Это китай ... возможно всё )))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Diealex сказал:

У меня были неправильно провода в клеммнике расположены. Тут в ветке было мнение что плюс на таходатчик его мог вывести из строя. Это один Вариант. Второй - изначально не работающий датчик. Это китай ... возможно всё )))

Я сомневаюсь что датчик холла можно было так угробить и вообще как он может быть не рабочий ну конечно все бывает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день. Менял вентили на L3+ на такой AFC1212DE https://ru.aliexpress.com/item/AFC1212DE-12038-12V-1-6A-12CM-violent-air-volume-temperature-control-pwm-fan/32801987948.html, а так как провод короткий заказал удлинитель 4PIN https://ru.aliexpress.com/item/20cm-PC-Motherboard-Fan-Cooling-4-Pin-to-2x-4pin-PWM-Extension-Cable-New/32818031739.html. Все работает и определяется нормально

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, chip200 сказал:

Все работает и определяется нормально

 

На одном из гнезд нужно перерезать (или вытащить) желтый провод 3 контакта (датчик оборотов), а то материнка или контроллер сойдут с ума.

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 минут назад, Uliss сказал:

 

На одном из гнезд нужно перерезать (или вытащить) желтый провод 3 контакта (датчик оборотов), а то материнка или контроллер сойдут с ума.

Нужно обрезать даже при штатных кулерах? или только когда заменил на тихие?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, chip200 сказал:

Нужно обрезать даже при штатных кулерах? или только когда заменил на тихие?

 

Если в этот разветвитель включаешь 2 вентилятора, то нужно (не на вентиляторе!!!) на разветвителе на одной линии отключить или перерезать желтый провод к 3 контакту. Иначе сигналы таходатчиков с двух вентиляторов соединятся в одну линию. А это не есть ГУД...

Если же он используется как удлинитель для одного вентилятора, то ничего делать не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Друзья выручайте!

 

Пришли вентиляторы.  Слева родные, справа Дельта. 

Распиновка как я понял не та?

 

IMG_20180111_161705_resized_20180111_041727097.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам спросил, сам ответил.  

Нужно черный с белым местами поменять. Будет счастье.  Asic s9

Асик теперь совсем не слышно)))

 

 

Прошло время.....

Херня эта ваша Дельта!) температура по чипам :73\62\62 , температура за бортом  - +5. Уровень шума уменьшился не значительно, обороты упали конечно в двое (с 5000 до 2500) Один входной оставил штатный (кстати они разные по можности! выходной 2,3 А, входной не помню, дельта на 1,6 с Китая взял), на выходе оставил дельту, думаю именно по этому и 73.

Со старыми было 65\59\60, шума было примерно так же....

 

Edited by thekozhin

Share this post


Link to post
Share on other sites

У всех "входной" (FAN 3) вентилятор держит больше оборотов чем "выходной" (FAN6) ??

Есть вероятность, что когда я баловался заменой вентиляторов, я мог их фишки перепутать)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Antminer S7 развалился штатный кулер на выдув. В руки попался Delta TFC 1212 DE. Цвета на молексе: черный, красный, синий, желтый. Поменял местами желтый с синим. Включаю асик в розетку - молчит. Лампочки загораются, оба вентилятора молчат. Меняю провода обратно - все сразу запускается. После продувки загружается вебморда, видим что новый кулер крутится  пределах 1900 оборотов. Фронтальный вентилятор, при этом, разгоняется до 4500. Температура в среднем 54 градуса на всех 3х платах. Лезем в кернел, видим жалобы асика на новый кулер. Через час майнинг на аппарате прекращается. Крутится только фронт на 6000 оборотов и все. Может у кого-то уже было подобное? Стоит ли ждать больше минуты запуска кулеров после смены контактов

 

Решение проблемы: не дождавшись ответов, экспериментировал сам. Delta TFC 1212 DE не захотел работать на S7. Причина мне неизвестна, может, потому что он на 3.9 А?? . Провода в молексе местами менял - не помогло. Колбасня с оборотами и вечные жалобы железа на кулер, отраженные в кернеллоге. В итоге скачал прошивку (на один кулер) с оф. сайта. Забэкапился, прошил. Вторые сутки работает  на одном кулере. Частота вращения возросла на 10-15%, температура в пределах нормы (54 градуса).

Edited by DarkaAngel
Сам решил свой вопрос

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если кто-то решил поставить вместо родного кулера альтернативный но меньшей толщины, то меняйте так же и крепежные винты на меньшую длину.  Родной длинный винт через тонкий кулер хорошо так прокручивает насквозь элементы на плате )

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 14.01.2018 в 19:32, thekozhin сказал:

У всех "входной" (FAN 3) вентилятор держит больше оборотов чем "выходной" (FAN6) ??

да, именно так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Товарищи майнеры ниид хэлп! сменил штатный кулер на дельту теперь S9 ругается что не может его разогнать до 6000 оборотов.

Через ssh подключался там прописывал

"bitmain-fan-ctrl" : true,
"bitmain-fan-pwm" : 100,

Что делать хз, дайте совет))

image.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 минут назад, MedikPsix сказал:

Что делать хз, дайте совет))

имидж с фиксированной частотой залей.

ему пофиг на вентиляторы.

спалишь майнер, я не при делах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, MedikPsix сказал:

Товарищи майнеры ниид хэлп! сменил штатный кулер на дельту теперь S9 ругается что не может его разогнать до 6000 оборотов.

Через ssh подключался там прописывал

"bitmain-fan-ctrl" : true,
"bitmain-fan-pwm" : 100,

Что делать хз, дайте совет))

image.png

..что за необходимость крутить вентили на 100%..начни с 50%..и добавляй по немногу..

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, archik сказал:

имидж с фиксированной частотой залей.

ему пофиг на вентиляторы.

спалишь майнер, я не при делах.

И в сток сбрасывал и заливал новую прошивку, эффект был хеш появился и снова упал до 0...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Вентиляторы для A4+ Innosilicon

      Всем привет,   Может кто-то подсказать по гарантированно рабочим вентиляторам на сабж?   Запарился искать, 4 варианта перебрал что было в городе в итоге схема такая либо вообще не заводится, либо работает, но контроль работает в обратную сторону, вместо повышение оборотов они уменьшаются. Получается же что распиновка правильная?

      in Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляторы Delta PFC1212DE

      Народ, кто нибудь сумел завести PFC1212DE-PWM на Antminer s9? Распиновку пробовал и так и так ( ставил и желтый с краю, и синий с краю). При запуске слышно, что вент меняет обороты, но аська упорно показывает сначала 4600, а потом 0rpm в логах и вываливается в ошибку "отсутствие вентилятора". И хоть убейся. Куча постов было, что вентили лучшие, и тд, значит кто-то же их завёл. Прошу помощи, ибо сам уже не могу разобраться. Извините за дабл-пост.

      in Вентиляция и охлаждение

    • Нужны ли вентиляторы в бытовку ?

      Доброй ночи. Сейчас занимаюсь переездом и хочу разместить 90-100 штук L3+ в бытовке сделанной на заказ. Бытовка будет стандартного размера. Место стен хочу сделать сварные жалюзи с 2 сторон для притока и оттока воздуха. Холодную и горячую зону разделю поликарбонатом. Потребуется ли мне вентиляторы на приток и отток воздуха ? ( Хочу сделать стены как на фото )  

      in Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляторы видеокарты Palit Dual

      Карты Palit Dual, отработали уже полтора года. Сначала на 100% примерно полгода, потом на 80% оставшееся время. Вентиляторы начали выходить из строя примерно через год. Сначала я их тупо менял на вентиляторы с али, к счастью снятые не выбрасывал. Потом жаба задушила, решил попробовать отремонтировать снятые. Разобрал, измерил втулку и вал, заказал с али подшипники MR52ZZ 2x5x2.5. После разборки и очистки, вместо втулки насаживаю два подшипника. Насаживаются доволь

      in Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляторы выходят из строя

      Ребят всем привет, купил видеокарты спец. для майнинга gigbyte p106 6 gb , из 50 штук уже 10 бракованных в плане того что куллера из двух одна не работает ( крутится восьмеркой, или просто не крутится) , от чего может произойти , возможно это от перегрева? ( температура 65-70 С ) , можно ли как то смазать? или только менять сам куллер?

      in Видеокарты

×
×
  • Create New...