Всем привет. Имеется 3 конфигурации на 7*1080ti.
Запитка мамки блоком SeaSonic SS-300TGW 300W TFX12V, видеокарты и райзеры - EMERSON 7001524-J000.
Частоты видеокарт 1809/1376 0,875В 80% Power Limit. В среднем на таких частотах одна карта потребляет около 200Вт.
Проблема заключается в следующем - при запуске майнера (нагрузка возрастает до 1450Вт) блок питания дает сбой, подсветка карт гаснет на мгновение, на экране ошибка на драйвер видеокарты.
В районе 1300 вт блок держит нормально, 6 карт работают неделями. А с седьмой уже как повезет. На неоскрипт 7 карт зразу уводят блок в защиту, хотя макс нагрузка там около 140А. С первой фермой думал брак блока, проверил такие же блоки на других сборках - аналогичная картина. Иногда помогает запуск 2-3 батников - чтобы нагрузить блок более плавно, а не резко. Но все равно, на 7 картах работает не так стабильно, как хотелось бы.

Разве 1500-1600 вт это перегруз? Кто-то сталкивался с такой проблемой на EMERSON 7001524-J000 1975W?

Перегрева нет - помещение с кондиционером.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

каким образом ты суммарную мощность определил?

взял ваттметр и от тебе показал что 7 карт жрут 1400 W? :huh:

или смотришь в афтерберне?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Разве 1500-1600 вт это перегруз?

каким образом ты суммарную мощность определил?

 

Второй вопрос - напряжение питающей сети?

 

Попробуй подкинуть ему кондеров на выход, порядка 5000мкф, только поближе к картам.

Можно по 1000мкф прям на контакты 8пин поставить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

каким образом ты суммарную мощность определил?

взял ваттметр и от тебе показал что 7 карт жрут 1400 W? :huh:

или смотришь в афтерберне?

 

Именно так и определил - ваттметром, в который вставлена вилка серверного блока.

Напряжение сети в пределах 220-230В (согласно показаниям реле напряжения)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@ntrader, ИМХО подсели или конденсаторы на входе / выходном фильтре или в цепи защиты от перегрузки.

Плюс этого БП - его модульность и ремонтнопригодность - ко всем деталям достаточно свободный доступ.

 

Как вариант - тупо пройтись по всем конденсаторам на предмет соответствия обозначенной емкости и ESR и обратить внимание на подстроечные резисторы на платах - как минимум, должна быть пара - на выходное напряжение и ток защиты. Только бездумно их не крутить, а смотреть по схеме включения что для чего.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В таком случае нужно отдать несколько блоков специалисту на проверку

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

так же сталкивались с такой проблемой, походу блоки просто больше чем 1.4 не держат.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 недель спустя...

Выдает спокойно заявленную мощность, если не блокировать автоматическую регулировку охлаждения. Дай угадаю, ты его запускаешь, замыкая 2,3 и 6 пины на управляющей шине?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

у кого покупали блоки? распайку кто делал? все работает и на 1600вт. на таком же емерсоне

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 27.09.2017 в 13:24, 3865th сказал:

Выдает спокойно заявленную мощность, если не блокировать автоматическую регулировку охлаждения. Дай угадаю, ты его запускаешь, замыкая 2,3 и 6 пины на управляющей шине?

Подскажите, а как его правильно запускать. Т.к. у меня аналогичная ситуация, для себя распаивал и проблема один в один, замыкал 2,3 и 7й контакты.

Спасиб.

Изменено пользователем cyberdeath
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 27.09.2017 в 13:24, 3865th сказал:

Выдает спокойно заявленную мощность, если не блокировать автоматическую регулировку охлаждения. Дай угадаю, ты его запускаешь, замыкая 2,3 и 6 пины на управляющей шине?

Автоматическая регулировка охлаждения?

Т.е. вы ее действительно проверили и она работает? Обороты вентилятора возрастают в зависимости от нагрузки и температура? Как она подключается?

 

На форуме видел 3 варианта подключения

 

Первый. Вентилятор тихий и нихрена сам не регулируется. Так можно и спалить блок.

59d91dde0fd97_EMERSONIBM1975W7001524-J00069Y5916auto-fan.thumb.jpg.447bb4e368c3a53b5b332755c9a09d7e.jpg

 

Второй. Обороты максимальные

59d91e06a0ca2_EMERSONIBM1975W7001524-J00039Y7203.thumb.jpg.7a4d1aa23aceeff69e7ed940d55da96b.jpg

 

Третий. Обороты максимальные

post-39347-0-33620600-1485131584.thumb.jpg.dcfec3774d9d9e248e91a334b3466201.jpg

 

У меня подключено согласно схеме №3

59d92461312c7_IMG_57161.thumb.JPG.964f8805eaf821eafb74b5c5b31e7476.JPG

 

В 27.09.2017 в 13:31, xio13 сказал:

у кого покупали блоки? распайку кто делал? все работает и на 1600вт. на таком же емерсоне


Покупал в штатах, распайку делал сам.

Изменено пользователем ntrader
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@ntrader рекомендую заливать картинки на форум, а не использовать ублюжие сервисы.

 

Безымянный.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

39 минут назад, ntrader сказал:

ключении вентилятор тихий и нихрена сам не регулируется. Так можно и спалить блок.

 

А в третьем варианте блок хоть нагрузку держит ? Или аналогично с первым только воет что реактивный двигатель ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@cyberdeath Нет, не держит.

Обороты регулирую с помощью такого шим-регулятора

535702068_1_1000x700_pwm-dc-10-40v-10a-shim-regulyator-oborotv-mikolav_rev001.thumb.jpg.aebcc57c3be21388b35a1b8068dfe42d.jpg

Изменено пользователем ntrader
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, ntrader сказал:

@cyberdeath Нет, не держит.

У меня таких три блока, для своих ферм взял вместо DPS-1200FB. Результат я в шоке, хотел тишины, а оно ни хрена по факту не работает :diablo:  Пришлось вернуться на DPS-1200FB хоть о тишине речи нет, зато держат выше номинала и работают без головняка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 07.10.2017 в 22:20, cyberdeath сказал:

У меня таких три блока, для своих ферм взял вместо DPS-1200FB. Результат я в шоке, хотел тишины, а оно ни хрена по факту не работает :diablo:  Пришлось вернуться на DPS-1200FB хоть о тишине речи нет, зато держат выше номинала и работают без головняка.

Так он что и 1200Вт не выдает?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 часов назад, pandvlad сказал:

Так он что и 1200Вт не выдает?

эмерсон 1400 свободно тащит, но при ровной нагрузке, я ща не парюсь вроде работает, но как топикстартер говорил, при нагрузках какая срань. т.е. при ровной стабильной нагрузке все норм иначе в защиту улетает и так три блока. эти DPS-1200FB и 1300-1400 держат и похер на нагрузки и разгрузки без геморроя. а с эмерсоном просто жопень полная, жаль распаял три штуки. еще заметил эмерсон улетает в защиту на скунсе при копке сиги на ccminer в общем пока один негатив.

может он для юзеров которые эфир копают в даунвольте, то возможно это мега блок, но блин для титанов и 1080 при ядерных алгоритмах это кусок говна а не эмерсон.

Изменено пользователем cyberdeath
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Тянет 1200Вт и грузить на 1200Вт - суть не одно и то же.

Такой блок нужно юзать на 800-1000Вт для стабильной работы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Вот вам факты из жизни емерсонов 

 

1) 7 карт 1080ti этот блок не тянет  даже 6 на зик подобных алгоритмах. 5 штук работают отлично на ура!

Не верите? Так не используйте дешевые китайские ваттметры. Возьмите обычный счетчик скажем цифровой меркурий и делаете им замеры (там кнопочку можно понажимать и получить потребление ). всякие гпу-зет в топку и робитроны врут безбожно особенно если где-то на балконе стоят. Если есть хороший ваттметр посмотрите пик потребления )))

2)  Данные блоки спокойно работают на нагрузке 1650-1800 ватт нужно только правильно его доделать ))

3)  Если нужна полная тишина, когда три замкнуты, то больше 1450 ватт данный блок лучше не нагружать. Или вы думаете, что инженеры запихнули такой мощный вентилятор со сложной системой мониторинга и тупо забыли понизить ему обороты? И надеялись что он будет держать 1975 при полной тишине?  Он даже при полных оборотах 1950 держать не будет! Мозг надо включать иногда, да и в институте не прогуливать. Данным блоком управляет сам сервер от нагрузки и когда сервер потребляет 1700 ватт шум стоит очень приличный, проверенно на живом сервере.

4) Емерсон 1975 отличный платиновый ТИХИЙ блок для фермы, только нужно его правильно юзать с головой. Да и он не дешевый, в пересчеты ватты-рубли.

 

Хотите подобрать блок к ригу вот рекомендации от меня -  

сначала просто голая мамка со всеми райзерами без карт. потом добавьте карту и нагрузите ее (максимальный разгон на горячих алгоритмах БЕЗ даунвольтов), снимите показания, для чистоты тестов добавьте еще одну карту и подсчитайте нагрузку,  очень хорошо если прибор фиксирует пиковую нагрузку. 

Скажем у вас получилось 1450 ватт значит блок нужен 1600. (запас 10% как минимум). а то что потом снизите даунвольтами или более холодными алгоритмами это будет ваш бонус к прохладе, меньшим расходам на розетку и долгому сроку службы оборудования без отказов.

 

Если надо могу вам доделать ваши блоки в Москве.  Причем уровень шума сделать такой ,что он будет максимально комфортный (не шумнее карт). Так же бывают готовые блоки.  Если кто-то хочет удаленно модернизировать блок то если у вас прямые руки то это тоже возможно 9ОЗ-III-86I7

 

Изменено пользователем test444
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 27.09.2017 в 14:24, 3865th сказал:

Выдает спокойно заявленную мощность, если не блокировать автоматическую регулировку охлаждения. Дай угадаю, ты его запускаешь, замыкая 2,3 и 6 пины на управляющей шине?

там нет никакой автоматической регулировки, я его разобрал и прозвонил всю колодку и управление вентилятором, им как раз через колодку управляет сам сервер. Больше вентилятор никуда не подключен, кроме как к питающим +12В.

Выложил распиновку данного бп, пользуйтесь.

 

Изменено пользователем Hunter163
добавил распиновку
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В этом блоке стоит достаточно "продвинутый" ШИМ-кулер Nidec UltraFlo V12E12BS1B5 с защитой от нулевой скважности - при отсутствии сигнала на входе он работает на полную мощность. Закорачивая управляющий (2) провод на массу, кулер продолжает работать на минимальных оборотах. При низких нагрузках (<900W) этого, в принципе, достаточно. Но если подцепить к блоку 5х1080Тi, например, то о качестве охлаждения компонентов можно не продолжать.

Если есть желание управлять скоростью вращения, можно сколхозить за пару минут простейший переходник и подцепить его к материнской плате к одному из пустующих 4-pin разъемов охлаждения (к примеру корпусной кулер - Chassis Fan) и в BIOS задать желаемые параметры. Как правило, даже в бюджетных моделях они регулируются в широких пределах с небольшим шагом.
1 - сигнальный контакт

2 - управляющий

3 - PS_ON

4 - масса

По желанию 3-й и 7-й провод можно подключить к 24-штырьковому разъёму ATX на материнской плате (зелёный PS_ON и любой черный GND соответственно). В таком случае вы сможете запускать и выключать серверный блок штатными средствами. Я использую тумблер, мне так удобнее. 

IMG_1252.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Emerson 1975w

      Приветствую.   Купил блок питания emerson 7001524 1975w. Блок работал. Решил сделать вывод проводов от внутренней платы, разобрал подпаялся напрямую к внутренней плате. Собрал. При подаче 220 загорается диод. При замыкании контактов на старт , загорается второй диод стартует вентилятор, горит секунд пять, может один раз моргнуть и гаснет, вентилятор останавливается. 12 вольт нет.  С высоковольтной платы напряжение 367в. Блок сильно поюзанный внутри весь в каком-то черном маслянистом на

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

×
×
  • Создать...