Перейти к содержанию

PavelStr

Рекомендуемые сообщения

В 26.11.2017 в 18:49, Starozhil сказал:

 

Держим в гаражах, в подвалах, на арендуемой площадке и в специально оборудованном под майнинг контейнере.

 

Требования, как показывает жизнь, нехитрые, но очень важные:

 

1) Быстрый интернет. Стабильный, быстрый доступ в интернет на площадке. Даже если модем - чтобы устойчивое было соединение, хотя бы с парой мегабит в аплинке (на передачу);

2) Стабильное питание. Не то чтобы просто без сбоев, а ещё чтобы вольт было сколько нужно, и без всплесков-просадок;

3) Возможность организовать вентиляцию в должном объёме (критично для лета особенно, сами понимаете);

4) Наличие независимого, качественного контура заземления (а не просто "зануление" - его избегайте пока это возможно, то есть всеми силами). Особенно это важно при наличии в электросети большого количества (пара десятков или больше) китайских "майнинговых" блоков питания.

 

Вот, в общем-то, всё очевидное, но...

Какие проблемы с заземлением возникают?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 138
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Есть пустая квартира, без ремонта (бетонные стены и пол). Дом 17 этажка с электроплитами.

Можно ли подключить 2-3 Асика S9 или M3 в стандартные розетки?

Не шумно ли это будет для соседей по ночам?

Хватит ли приоткрытого на фрамугу окна зимой?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 11/28/2017 в 20:23, MrMonako сказал:

Есть пустая квартира, без ремонта (бетонные стены и пол). Дом 17 этажка с электроплитами.

Можно ли подключить 2-3 Асика S9 или M3 в стандартные розетки?

Не шумно ли это будет для соседей по ночам?

Хватит ли приоткрытого на фрамугу окна зимой?

Без шумодава на мой взгляд очень громко будет, я вот один и то боюсь оставлять в пустой квартире.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Народ, у кого какая температура на чипах на D3? у меня стоит на лоджии, холодной, на улице -15, на чипах +68-70, уже ребутнулся пару раз)
а как же они в помещениях живут то?
версия 19,3 я так понимаю у нее разгон с завода, 537mhz

Изменено пользователем dmshel
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 28.11.2017 в 23:40, asic777 сказал:

Какие проблемы с заземлением возникают?

 

Если его нет, а майнеров более чем пара штук, у них может начинать дёргаться глаз и трястись ливер. То плата отвалится спустя несколько часов работы, то вовсе остановится майнинг, то видеокартошная ферма подвиснет (а потом и вовсе откажется загружаться, но стоит унести её в другое помещение - работает как ни в чём ни бывало). А иногда и просто кожей ощущаешь пощипывание, прикасаясь к металлическим корпусам ферм, асиков, к 19''-стойкам... Неприятно, в общем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 часа назад, Starozhil сказал:

 

Если его нет, а майнеров более чем пара штук, у них может начинать дёргаться глаз и трястись ливер. То плата отвалится спустя несколько часов работы, то вовсе остановится майнинг, то видеокартошная ферма подвиснет (а потом и вовсе откажется загружаться, но стоит унести её в другое помещение - работает как ни в чём ни бывало). А иногда и просто кожей ощущаешь пощипывание, прикасаясь к металлическим корпусам ферм, асиков, к 19''-стойкам... Неприятно, в общем.

Какое может быть пощипывание от 12 вольт? Ничего не путаете?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, asic777 сказал:

Какое может быть пощипывание от 12 вольт? Ничего не путаете?

 

Не от 12в, а от корпуса.

Если заземления нет.

54776.gif.92ac0eddbd21684c95134ae9e6df334d.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, asic777 сказал:

Ничего не путаете?

 

Нет, милейший, это вы путаете. 12 вольт у вас не прямо из розетки же берутся? Нет. У вас в непосредственной близости от майнингового железа есть переменное 220 В. Вот отсюда и произрастает пощипывание. Иногда даже искорки (вчера у одних товарищей заземлял парк майнеров)...

Улисс, вона даже картинку вам какую-то привёл, как будто из неё что-то мгновенно прояснится.

@MAX86  Слегка бестолковая конструкция. Либо рёв будет дикий стоять. Но скажем так (пока эти слова бесплатны): можно с куда меньшими "шумозатратами" разместить в нём 20 асиков.

Изменено пользователем Rabinovitch
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

55 минут назад, Starozhil сказал:

Улисс, вона даже картинку вам какую-то привёл, как будто из неё что-то мгновенно прояснится.

 

5 часов назад, Uliss сказал:

54776.gif.92ac0eddbd21684c95134ae9e6df334d.gif

 

А что-то не понятно?

Парой Y-конденсаторов сождана средняя точка для напряжения питания 220в, потенциал которой равен 110в.

Это в случае отсутствия заземления.

При подключенном заземлении эта пара конденсаторов выполняет роль фильтра ВЧ помех и одиночных высоковольтных импульсов из питающей сети.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss  Вот теперь понятно! Огромное спасибо! Не все просто электронщики. )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 03.12.2017 в 00:04, dmshel сказал:

Народ, у кого какая температура на чипах на D3? у меня стоит на лоджии, холодной, на улице -15, на чипах +68-70, уже ребутнулся пару раз)
а как же они в помещениях живут то?
версия 19,3 я так понимаю у нее разгон с завода, 537mhz

что то реально дохрена.

у тебя вентиляторы правильно стоят ? 

у меня стояли пачкой температура в помещении +25

 

скрин.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 месяца спустя...
В 29.09.2017 в 10:18, Uliss сказал:

 

5-7кВт, отдельный кабель, дом с эл. плитами, мощи хватает, могу до 13кВт/60А брать в сумме.

 

Не представляю, как это возможно, если автомат на входе в квартиру обычно 40А, максимум 50А. Наверное с соседом придётся договариваться и у него доп.провод выводить )

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Desirous сказал:

Не представляю, как это возможно, если автомат на входе в квартиру обычно 40А, максимум 50А

 

Прикинь, какой автомат выдал электрику, тот он и установил.

А на плиту 40А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Настройка Асиков в "Соло Режим"

      Доброго времени суток товарищи. Такое дело, майнингом занимаюсь давно но никогда не пытался майнить соло. Стало интересно, и тут проблема выскочила. Хочу воткнуть в соло ROCK MINER t1.  Управляется он "BE200 Jet Stratum Miner V 5.47" через Block Erupter.  Настройки в bitcoin.conf server=1 rpcuser=123 rpcpassword=123 rpcallowip=* rpcport=3131 daemon=1 gen=0   Настройки в вебморде асика         192.168.0.101 - локальный ип сервака запущенного "сервер кошелек" 3131 порт открытыйв локалке и "из

      в ASIC/FPGA майнеры

    • Иммерсионное охлаждение асиков

      Решил сделать СВО для AntMiner s5 надеюсь смогу 300w тепла забрать.     залудить все аккуратно и запихнуть все в печку надеюсь на этой недели доделаю и на выходных проведу испытания. ( провел испытания на 1 трубке хорошо припаялось дальше припой кончился ?  )   да не актуально да геморно но что делать. 

      в ASIC/FPGA майнеры

    • MagicMinerMonitor - программа мониторинга любых асиков с возможностью автоматической перезагрузки и другими фишками

      Предлагаем Вашему вниманию самую доступную программу мониторинга любых асиков с возможностью автоматического экспорта данных в гугл таблицы и построения 2D схемы расположения устройств с системой уведомлений их состояний по почте, SMS, в бот Телеграм и ВК, автоматической перезагрузкой и перезагрузкой по расписанию и подробной статистикой работы и потребления асиков по дням и клиентам. Поддерживаются все модели и сторонние прошивки BITMAIN, WhatsMiner, Pinidea, AVALON, DragonMint, INNOSILI

      в Мониторинг

    • Проект отопления с помощью асиков

      Тема уже не новая, но все ещё актуальная для новых моделей асиков. Основное преимущество перед иммерсионным охлаждением - не нужно окунать устройство в жидкость, а так же данная технология в несколько раз надёжней и дешевле иммерсионного оборудования. Высокий КПД позволяет практически всё потребляемое электричество возможно преобразовать в тепло. Это дает возможность направлять полученную тепловую энергию для отопления и подогрева воды, офисов, квартир, домов, а также промышленных объекто

      в Вентиляция и охлаждение

    • Шумобокс на 20 асиков. Видеогайд по изготовлению

      Построил контейнер для 20-30 асиков , отработал зиму, весну и лето, все отлично. Смотрите видеогайд по постройке, может кому пригодится.   Видео тут гигантский шумобокс для асиков  

      в Общие вопросы по майнингу

×
×
  • Создать...