Здравствуйте,

 

Помогите пожалуйста правильно спланировать вентиляцию для майнинг фермы.

 

Рассклад такой:

 

Есть помещение с общей площадью 27.7м2. Окна только с одной стороны, со всех других сторон "глухие стены". Смотрите фото:

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

Для начала в помещение будет установленно: 15 штук асиков и 3 рига на видеокартах.

Общее энергопотребление асиков ~16 Квт, а GPU майнеров около 4Квт.

 

Я подумываю о такой схеме:

naxazi.jpg

Т.е, Асики будут установленны на полках высоко прямо под потолком и выхлоп направлен прямо на улицу гофрой или канализационной трубой пвх.

 

Как думаете такой вариант сработает? Уверен у Вас будут идеи и по лучше. Я начинающий майнер и буду признателен за любые советы.

 

Заранее благодарю!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Безымянный.png

 

зеленым - гофра по потолку, квадратики - отверстия для засоса

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На вдув лучше столько же или больше вентиляторов, чем на выдув.

Иначе начнет подсасывать из всех щелей, пыли больше будет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

attachicon.gifБезымянный.png

 

зеленым - гофра по потолку, квадратики - отверстия для засоса

Т.е, Вы советуете высасывать больше воздуха?

Если судить по Вашей схеме то в таком случае лучше использовать канальные вентиляторы на выхлоп и канализационные трубы по потолку с Т-образными переходниками.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@richko, физика, да и практика, давно доказали, что отсос эффективней всоса. Но идеальней - циркуляция. Я на схеме образно накидал, что надо сделать. Внизу приток, вверху отток.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

грязища аццкая... планируется ли ремонт или минимальная отделка помещения?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

грязища аццкая... планируется ли ремонт или минимальная отделка помещения?

Скорее всего минимальная отделка помещения с помощью гипсокардона и укладки линолиума на пол.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скорее всего минимальная отделка помещения с помощью гипсокардона и укладки линолиума на пол.

 

судя по потолку его топило и часто

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

подача - снизу, выдув - сверху и обеспылить надо помещение.

 

ac26c1758ff8fa4a062f498250e27f77_8c6716a

Изменено пользователем vvvb1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

подача - снизу, выдув - сверху и обеспылить надо помещение.

 

ac26c1758ff8fa4a062f498250e27f77_8c6716a

Доброе утро!

 

Не совсем понял смысл вашего рисунка. Т.е, вы предлогаете перекрыть помещение и поделить на две доли - впуск-выхлоп? Если риги с картами оставить в комнате с притоком, думаю там станет неимоверно жарко. Что касается расположения асиков, насколько мне известно самым разумным ходом будет прямой отвод их выхлопов прямо на улицу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну что ребят, ни у кого больше никаких идей нет?

Я думал меня тут закидают идеями и советами....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

запросто..все в кучу ближе к окну..окна настеж.. а сзади вот это..

big-ass-fan-airgo-vertical_5f85e1db90803

:D - Где такой можно купить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну что ребят, ни у кого больше никаких идей нет? Я думал меня тут закидают идеями и советами....

Ну что ребят, ни у кого больше никаких идей нет? Я думал меня тут закидают идеями и советами....

А мы думали, что ты и сам что-то выдашь на гора с учетом советов.

По факту, у тебя оборудования на 2 стеллажа. Ставь их посередине стены с окнами, в одно окно приток, в другое вытяжка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Т.е, вы предлогаете перекрыть помещение и поделить на две доли - впуск-выхлоп?

да

 Если риги с картами оставить в комнате с притоком, думаю там станет неимоверно жарко. Что касается расположения асиков, насколько мне известно самым разумным ходом будет прямой отвод их выхлопов прямо на улицу.

Асики ничем принципиально с точки зрения теплоотвода от видеокарт не отличаются.  С чего станет жарко, у ригов также должен быть обеспечен правильный теплоотвод:

 

508199cd627b62446565a811a48a8de6.png

:D - Где такой можно купить?

В магазине комплектующих для аэросаней :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В магазине комплектующих для аэросаней :D

а Якорь для ферм там продаётся?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые, это, а вы не учли, что если вдув будет через асики, то весь конденсат зимой будет тоже в асиках? =)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уважаемые, это, а вы не учли, что если вдув будет через асики, то весь конденсат зимой будет тоже в асиках? =)

 

 

7c00d5ed5134_5cf0c41f6a05330582ecf7df8f0Дарю!  post-5592-0-59724800-1504028137_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чего дарите то?

Если на схеме вдух через асики практически напрямую, то на точке Росы будет конденсат, или в этом какие то сомнения есть?

 

Или что в учебнике за 8 класс отменили точку Росы?

 

Для того, чтобы его не было, надо вдувать не напрямую в асики, а смешивать воздух в помещении с воздухом с улицы, а уже потом подавать на охлаждение ферм и асиков.

Изменено пользователем Sid__
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss,Как ты еще держишься :D 


@Sid__,А с чего точка росы то в АСИКЕ будет? Если воздух с улицы в ЛЮБОМ случае холоднее чем асик?? Конденсат может быть наоборот, если на холодное оборудование подать теплый и влажный воздух :) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чего дарите то?

Если на схеме вдух через асики практически напрямую, то на точке Росы будет конденсат, или в этом какие то сомнения есть?

Или что в учебнике за 8 класс отменили точку Росы?

Для того, чтобы его не было, надо вдувать не напрямую в асики, а смешивать воздух в помещении с воздухом с улицы, а уже потом подавать на охлаждение ферм и асиков.

 

Напротив, при изотермическом сжатии ненасыщенного пара или при его изохорическом охлаждении ненасыщенный пар становится насыщенным. Поэтому при понижении температуры воздуха и при постоянном содержании водяного пара относительная влажность возрастает, так как чем ниже температура воздуха, тем ближе водяной пар подходит к состоянию насыщения. Наконец, при какой-то определенной температуре относительная влажность становится равной 100 % и дальнейшее понижение температуры приводит к конденсации водяного пара.

Температура, при которой пар становится насыщенным в результате изохорического охлаждения, называется точкой росы. При температуре ниже точки росы появляется туман, "запотевают окна", на траве оседают капельки росы.

 

 

P.S: Интересно а еду вам в вену через капельницу подают?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Uliss,Как ты еще держишься :D

@Sid__,А с чего точка росы то в АСИКЕ будет? Если воздух с улицы в ЛЮБОМ случае холоднее чем асик?? Конденсат может быть наоборот, если на холодное оборудование подать теплый и влажный воздух :)

А где ей еще быть то? Эм, поясните, в чем же разница, теплый в холодное или холодный в теплое? Разницы нет никакой, выпадать роса будет на точке Росы, которая зависит от влажности воздуха. 

 

В асиках она конечно практически сразу будет испарятся, но это все равно приведет к увеличению коррозии.

 

 

Напротив, при изотермическом сжатии ненасыщенного пара или при его изохорическом охлаждении ненасыщенный пар становится насыщенным. Поэтому при понижении температуры воздуха и при постоянном содержании водяного пара относительная влажность возрастает, так как чем ниже температура воздуха, тем ближе водяной пар подходит к состоянию насыщения. Наконец, при какой-то определенной температуре относительная влажность становится равной 100 % и дальнейшее понижение температуры приводит к конденсации водяного пара.

Температура, при которой пар становится насыщенным в результате изохорического охлаждения, называется точкой росы. При температуре ниже точки росы появляется туман, "запотевают окна", на траве оседают капельки росы.

 

 

P.S: Интересно а еду вам в вену через капельницу подают?

 

Вы серьезно хотите поговорить  о Термодинамике?

Начнем с самого простого, вы где тут Идеальный Газ нашли?

 

Второе, вы где тут изохорное охлаждение нашли? Каким макаром тут будет соблюдаться постоянный объем, не расскажите? Вы же знаете что такое Изохорный? 

 

Водяной пар, состояние насыщения, вы блин о чем вообще? Ну рассказали что конденсация пара происходит при "какой то определенной температуре", дальше то че? Это какое отношение к реальности имеет?

 

 

И да, большое спасибо что умеете делать ctrl+c и ctrl +v.

Изменено пользователем Sid__
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Боюсь асики придется охладить градусов до 15, мне кажется такого никак не произойдет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Боюсь асики придется охладить градусов до 15, мне кажется такого никак не произойдет

Нуу, вы же понимаете что в асиках не все части сильно горячие? Есть части плат, которые не особо и горячие, так ведь?

Есть части корпуса, есть БП, которые непонятно как будут нагреваться, и 100% будут части не настолько горячие, чтобы на них выпал конденсат.

 

Такое впечатление, что я тут Америку открываю прямо.....

 

Если "какая то деталь" будет очень горячая, вы думайте она не будет подвержена корозии чтоли? Как то очень странно.

 

Ну так, простой пример, дымоход в обычном газовом котле. Труба выходит на улицу, и идет по фасаду до конька здания обычно.

Труба естественно утеплена.

Ну так вот, во первых практически все такие трубы делают из нержавейки.

Во вторых - всегда в таких трубах предусмотрен слив конденсата внизу, дабы это все не затекло в котел. Хотя, казалось бы горячий воздух, откуда он там, не правда ли?

Изменено пользователем Sid__
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Умоляем помогите! Сбор на пересадку сердца!!!

      Друзья, нужна Ваша помощь! Операция по пересадке сердца с донорским сердцем стоит 150 000 долларов.   Мы уже собрали более 45000 долларов, но время уходит, а нам нужно спешить! Умоляем Вас кто сколько может помогите, будем рады даже 1 доллару, если понядобятся документы мы предоставим! Молим Всевышнего о помощи! Вот кошелёк Биткоин: bc1q5wv8h8hyejgf07wc2uvvv4frp9sy3te52fwvut Если у Вас есть какието условия, нужно видео записать где расказать о Вашей благотворительности, или л

      в Попрошайки

    • Помогите закрыть кредит в МФО, многодетной семье

      Добрый вечер всем, хочу обратиться за помощью к неравнодушным людям. Имею задолженность порядка 40000 гривень в МФО, имею четверо детей, денег не хватает,муж работает один. Нет возможности оплатить кредиты. Помогите пожалуйста чем можете,буду рада каждой копеечке, коллекторы названивают и угрожают, звонят родственникам,уже стыдно перед людьми ходить...мелкие кредиты постараюсь закрыть сама. Заранее спасибо кто откликнется.    bc1qwkxpz7zcc3qnaayetthqww6gf0texudmnfskav BTC мой адрес кри

      в Благотворительность

    • Помогите вместе изменить мир к лучшему!

      Привет, друзья!   Мы призываем вас присоединиться к нашей благотворительной инициативе по улучшению мира вокруг нас. Вместе мы можем сделать реальное изменение, влияющее на многие жизни и создающее положительные перемены для будущих поколений.   Наши цели намного больше, чем просто сбор средств. Мы стремимся к созданию более доброго, поддерживающего и уважительного мира, где каждый человек имеет равные возможности для процветания. Наша миссия включает в себя поддержку образов

      в Попрошайки

    • Помогите настроить BTCRecover (программу для восстановления паролей)

      как писать команду для подбора пароля для eth кошелька и как нужно сам кошелек подгружать в папку с программой? стандартный набор такй фразы например выдает ошибку 

      в Общий

    • Помогите закрыть кредит

      Всем привет, не знаю кого уже просить может тут кто сможет помочь . Потерял жену, влез в долги - кредиты. Не знаю как быть дальше. Буду рад любой копеечке bc1qcaaq6canjuh06ch55t8wttfskzaj0lvqlzn7sq

      в Попрошайки

×
×
  • Создать...