Перейти к содержанию

Повышенное потребление фермы 1070*8 ~1700Вт


Рекомендуемые сообщения

Сначала не понял, почему у меня 3 фермы по 8 карт MSI GTX 1070 Gaming X отрубили автомат на 25А.

 

1. Когда же пришел китайский Ваттметр оказалось, что ферма:

 

Серверный БП 2320Вт

Asus prime Z270-p

SSD

MSI GTX 1070 Gambnig X - 8шт

 

показывает потребление 1700Вт.

 

2. Померил соседнюю ферму, показания аналогичны.

 

3. Я усомнился в данных цифрах и замерил потребление лампы на 40Вт, показало 39.5Вт,  значит, как минимум на этих величинах, ваттметр показывает верно.

 

4. Я замерил потребление фермы с выключенным майнингом и оно составило 150Вт.

 

5. Тогда получается (1700-150)/8=193,75Вт потребление каждой карты.

 

6. Как так может быть? Может БП под нагрузкой работает неэффективно и сам жрет порядком?

 

По документации одна видеокарта потребляет 150Вт, а у меня все работает с Power Limit 85%, т.е. должно быть порядка 130Вт с карты и примерно 1200Вт с фермы.

 

Есть какие идеи, почему так происходит и можно ли как то снизить потребление?

Изменено пользователем Gregor
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1700#3=5100 watt

24A#220=5280 watt

напряжение сети редко где 220 вольт.. предельная загрузка.. запас по электрике минимум 10% нужно планировать, а лучше 20

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мси 1070 гейминг х имеют 2 разьема доп питания 8 и 6 пин, и изза этого жрут в нагрузке под 200вт, снижай паверлимит к уровню 65-70%

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я первым делом заказал ваттметр чтобы автоматов хватало). Попробуй по 1 карте добавлять и замерить сколько каждая прибавляет к потреблению, возможно с каждой новой картой потребление будет расти не пропорционально (сам придумал но не пробовал :) ) Тогда уже бп будет вносить свой вклад в повышенное потребление.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще то у мси бешеный лимит, на 100% у меня на перьях карты жрали 220вт. я у себя поставил 75%, сейчас жрет около 170вт. А что копаешь кстати?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

pl 85% у тебя это не 150 Вт, 85%*200=170 + кпд блока

Изменено пользователем KlopS5
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Я первым делом заказал ваттметр чтобы автоматов хватало).
автомат на 25А

 

25А на автомате это не рабочий ток, а ток срабатывания защиты.

Для постоянной нагрузки он несколько меньше, поинтересуйтесь параметрами срабатывания тепловой защиты для автоматов выбранной группы, ИМХО "С".

Или доверьте расчеты и проектирование электросети профессионалам.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вообще то у мси бешеный лимит, на 100% у меня на перьях карты жрали 220вт. я у себя поставил 75%, сейчас жрет около 170вт. А что копаешь кстати?

Я копаю Найсхэш )

 

Услышал про 220Вт и эта величина неожиданна. Я прикидывал потребление 150Вт, которое уменьшу через PL до 130Вт и будет мне и экономия и счастье и автомата 25-го хватит.

 

А тут оказалось, что жрет побольше и фаза до 205В проседает. А все хозяйство стоит в нежилом этаже жилой квартиры, где максимум на 7-8кВт рассчитывалось, а оказалось жрет все 11-12.

 

Буду пробовать PL уменьшать дальше.

 

Просто запереживал, нет ли глюка какого с блоками или с картами что не так, ибо в документации TDP 150Вт указано.

 

А вообще на практике, не теряя стабильность, до скольки реально понизить PL?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • В Бутане обнаружили секретные государственные майнинговые фермы

      Спутниковые снимки Planet Labs, Satellite Vu и Google Earth выдали местонахождение четырех государственных предприятий по добыче криптовалют в Королевстве Бутан. На спутниковых снимках, среди густых лесов и гористой местности видны длинные прямоугольные ангары. Знакомые с криптоинвестициями в этой маленькой стране Юго-Восточной Азии источники рассказали нескольким СМИ, что в ангарах размещены майнинговые устройства и системы охлаждения центров обработки данных. К ним подведены мощные линии

      в Новости криптовалют

    • Цифровой тенге / Кредитный рейтинг для ЦФА в России / Tether строит майнинговые фермы

      В Казахстане полным ходом тестируется государственный цифровой тенге. Как движется пилотный проект, и какая биржа запустит стейблкоин, обеспеченный цифровой валютой казахстанского центробанка? За что мировой суд в Москве оштрафовал криптобиржу Coinbase? Каким цифровым активам в России впервые присвоен кредитный рейтинг? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits.media.  

      в Новости криптовалют

    • Tether строит майнинговые фермы в трех странах

      Компания Tether, оператор крупнейшего стейблкоина USDT, планирует значительные вложения в майнинговое оборудование и компании — в ближайшие полгода объем инвестиций составит $500 млн. По словам технического директора Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino), часть из этих средств будет выделена компании Northern Data Group в составе кредитной линии на $610 млн. Tether выкупит часть акций немецкой майнинговой фирмы. Остальные средства пойдут на строительство собственных майнинговых ферм в различ

      в Новости криптовалют

    • Власти Томской области проверят деятельность «Томскводоканала» на предмет установки майнинговой фермы

      Прокуратура Томской области проведет проверку деятельности «Томскводоканала» после сообщений местных СМИ о возможной работе майнинговой фермы на территории водозабора, а также жалоб местных жителей. Водозабор расположен в окрестностях села Кайдаловка Томского района. Жители окружающих населенных пунктов регулярно жаловались на непрерывный шум, исходящий от оборудования на территории водозабора. Они говорили о нарушении режима сна у детей, а также о головной боли у многих жителей. В местных

      в Новости криптовалют

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

×
×
  • Создать...