Перейти к содержанию

Вентиляция 80 кв. м.


AndreyDD

Рекомендуемые сообщения

Всем привет!

Есть подвальное помещение 80 кв.м.

Нагрузка 10 кватт в час.

Планирую ставить два осевых вентилятора на 2000 куб.м. в час на приточку и на 1800 куб.м. в час на вытяжку. Температура воздуха на улице 30 градусов.

Как считаете, справится ли такая система с охлаждением?

Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AndreyDD, проточкав  71000CFM на 80квадратов? Это неверный расчет, т.к. ответ может быть и да и нет. Сколько кубов помещение?
И еще - всос и высос надо менять, т.к. пониженное давление более эффективно, нежели сауна с избыточным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

80 квадратов, высота 2,6 м.

Фермы в серверных корпусах будут стоять в стойке на всос прямо у приточного осевика, вытяжка через 6 метров на противоположной стене. 

@AndreyDD,нет

В чем ошибка?

Изменено пользователем AndreyDD
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AndreyDD, фермы посередке ставь, всос - низ, высос - верх. Вполне должно хватить.
Если не секрет, что за хрень будет стоять при каких-то 10кВт и аж на 80кв.м?

Просто я рассеивал 6.5кВт с 26кв.м, и мне не особо понятны проблемы при такой площади...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AndreyDD, фермы посередке ставь, всос - низ, высос - верх. Вполне должно хватить.

Если не секрет, что за хрень будет стоять при каких-то 10кВт и аж на 80кв.м?

 

Просто я рассеивал 6.5кВт с 26кв.м, и мне не особо понятны проблемы при такой площади...

Обычные гпу фермы.

Такое вот помещение только нашёл.

2 кватта его практически не нагревают и без принудительной вентиляции.

10 уже много, конечно.

Хотя...может вообще дыру сделать в пол квадрата, да и хватит  :D У меня в офисе 20 кв.м. 5,5 кватт работают лишь с открытым окном. В помещении сауна, градусов 50,  но работают...  :lol:

Изменено пользователем AndreyDD
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@AndreyDD, стремись к искусственному сквозняку. Пусть он даже будет в стороне от фермы. Разница давлений сделает свое дело.

 

20 кв.м. 5,5 кватт работают лишь с открытым окном

ты сейчас сам ответил на все свои вопросы...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пассивный вход, на выдув 500ый вентилятор или 630ый, с 10ыю киловаттами тепла справится легко. Стоимость 500го (6700 кубов)  вентилятора примерно 6 тысяч рублей, 630ого (10000 кубов) тысяч 8. Пассивный вход окно такого же размера примерно, с другой стороны.

 

На картинке, 2 штуки рядом, 500ый и 630ый, помещение 60 квадратов, 70 киловатт тепла. Температура выше 70ти не понднимается на улице +27.

post-14420-0-79567200-1497812043_thumb.jpg

Изменено пользователем femida
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пассивный вход, на выдув 500ый вентилятор или 630ый, с 10ыю киловаттами тепла справится легко. Стоимость 500го (6700 кубов)  вентилятора примерно 6 тысяч рублей, 630ого (10000 кубов) тысяч 8. 

 

На картинке, 2 штуки рядом, 500ый и 630ый, помещение 60 квадратов, 70 киловатт тепла. Температура выше 70ти не понднимается на улице +27.

Спасибо большое за информацию. На картинке они оба на выдув работают?

Можно узнать модели вентиляторов?

Изменено пользователем AndreyDD
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ywf-4е-500 или ywf-4е-630, берите те что на решетке, самые удобные. Конечно на выдув оба.

 

500ый потребляет 420 ватт, 630ый - 700 ватт

 

Будете стоять у пассивного входа, вас будет ветром сдувать

 

Температуры машин на скрине ниже, при температуре на улице +25

 

И самое главное, не используйте в помещении больше никакие напольные вентиляторы, они будут только мешать.

post-14420-0-53955100-1497812928_thumb.png

Изменено пользователем femida
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ywf-4е-500 или ywf-4е-630, берите те что на решетке, самые удобные. Конечно на выдув оба.

 

500ый потребляет 420 ватт, 630ый - 700 ватт

 

Будете стоять у пассивного входа, вас будет ветром сдувать

 

Температуры машин на скрине ниже, при температуре на улице +25

 

И самое главное, не используйте в помещении больше никакие напольные вентиляторы, они будут только мешать.

70 ригов - хера се :o

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@femida, соболезную...
Это называется ассоциативное мышление. Сожалею, что выявил сей недуг...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет!

Есть подвальное помещение 80 кв.м.

Нагрузка 10 кватт в час.

Планирую ставить два осевых вентилятора на 2000 куб.м. в час на приточку и на 1800 куб.м. в час на вытяжку. Температура воздуха на улице 30 градусов.

Как считаете, справится ли такая система с охлаждением?

Спасибо.

Без привязки к помещению беспредметный разговор.

Можно с такими данными и зажарить фермы и избыточно охлаждать только при разнице в установке и схеме вентиляции.

10кВт это 15 условных ферм, при стеллажном размещении, разделении потоков и грамотной схеме продувки вы сможете в этом помещении дополнительно поставить теннисный стол и тренажеры и еще место останется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Без привязки к помещению беспредметный разговор.

Можно с такими данными и зажарить фермы и избыточно охлаждать только при разнице в установке и схеме вентиляции.

10кВт это 15 условных ферм, при стеллажном размещении, разделении потоков и грамотной схеме продувки вы сможете в этом помещении дополнительно поставить теннисный стол и тренажеры и еще место останется.

а кто будет оплачивать банкет этот с  тренажерами?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • Вентиляция фермы 15 квт на 16 кв.м

      Здравствуйте! Прочитал достаточно тем по вентиляции, но остались некоторые вопросы. Имеется помещение прямоугольной формы ~16 кв.м., высота потолка 50% 2.7м, 50% 3м. Одно окно, 4 створки (50х70 (могу путать, пока не могу замерять!), большое окно, в 1.5 примерно раза больше, чем стандартные в доме). Помещение нежилое на первом этаже МКД. Помещение из под бывшего производства пекарни, как я понял. В помещении есть две вентиляционные трубы круглые 150 и 200 мм. Они уходят в гипсокартон

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция майнинг-балкона

      Лето практически настало, в связи с тем что сейчас гпу риги у меня живут на карликовом балконе, в добавок сторона солнечная, и с мощностью около 4 кВт открытые окна не справляются, решил заморочаться с вентиляцией.   Вытяжной вентилятор пока смотрю на вот этот http://www.vent-style.ru/goods/hxm-300 Но млин цена что-то не очень нравится, хотя производительности вероятно должно хватить, и самое главное не шибко шумный! Есть другие существенно дешевле, но там шум 60-70 дБ э

      в Вентиляция и охлаждение

    • Обустройство контейнера (5тн) под асики (электрика, вентиляция)

      Доброго дня товарищи майнеры!  Есть свободный контейнер 5тн, квадратный, металический...  Рядом есть бесплатное электричество, от дизельной электростанции (ДЭС) - Аэрман СД150 (на данный момент загружена на 30-40 кВт)! Асики S9 i/j - пока 5 шт, через месяц планирую увеличить количество до 20 шт, при условии что будет хорошо работать от ДЭС. Интернет от 4G роутера с усилителем сигнала.   Так как контейнер товарища и через год он может его забрать, делать с ним дорого

      в Блоки питания, ИБП, силовая часть

    • Вентиляция помещения котельной

      Коллеги добрый день, прошу высказаться (по опыту и желанию), как думаете будет ли эффективным отведение теплого воздуха из помещения котельной, где установлен стеллаж с двумя фермами. Эскиз прилагаю. в помещение установлен кондиционер, но он не справляется (что логично) т.к отведение сейчас осуществляется не принудительное, а просто ч/з вытяжное отверстие в потолке/крыше. Есть идея доделать стеллаж, закрыв боковые стенки листами из оцинковки и прикрутив к нему (к задней стенке) вертикально

      в Вентиляция и охлаждение

    • Вентиляция комнаты

      Добрый день/вечер. Такой вопрос. Стоят 4 асика возле открытых окон. Поставил сегодня гофру на вдув/выдув (с улицы, до конца комнаты гофра). Температура упала на 8 градусов. Но, как сделать лучше? Поставить вентиль с окна и гофры до асиков (ввод), вывод до конца комнаты, так, получается ?  Буду признателен за вашу помощь!

      в Вентиляция и охлаждение

×
×