Здравствуйте, уважаемые участники форума.

 

Последовал совету некоторых людей, которые используют гофры для вентиляции, подключая их к асикам. Купил себе металлические гофры, подключил. После подставил руку под поток теплого воздуха и ощутил удары током.

 

В связи с этим встал вопрос, как грамотно снять статику с гофры? Я беспокоюсь, что заряд может уйти в Асик в какой-то момент и испортить оборудование. Порекомендуйте ваши способы заземлить трубу. Асик стоит если 4 этаже на балконе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для снятия статики гофру не обязательно жестко заземлять. Достаточно заземлить через сопротивление величиной вплоть до 1 МОм. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Не факт, что это статика. Если гофра касается корпуса асика, а БП не заземлен, то на корпусе будет потенциал в половину сетевого напряжения, который образуется конденсаторами входного фильтра.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Помогут:

1) нормальное заземление питания электрооборудования

2) Шина уравнивания потенциалов, объядиняющая металлические части вентиляции, в том числе рукава

3) Пылезащитные фильтры, т.к. заряд имеет свойство накапливаться на пылевых частицах

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

как грамотно снять статику с гофры?

 

https://www.chipdip.ru/product/b72520-v60-m62 на землю или через резистор 100-500кОм.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

https://www.chipdip..../b72520-v60-m62 на землю или через резистор 100-500кОм.

А какой смысл в варисторе? статика если это она, снимается легко и непринужденно, заземлением.

Ващьпе в ПУЭ сказанно что металлические части  должно быть заземлены.  :blink:  это с первого взгляда тупо итд.

но когда тебя ебаш...лалалала от подвесного потолка в темечко, тут и задумываешся, кто прав.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Благодарю за советы

 

А какой смысл в варисторе? статика если это она, снимается легко и непринужденно, заземлением.

Ващьпе в ПУЭ сказанно что металлические части  должно быть заземлены.  :blink:  это с первого взгляда тупо итд.

но когда тебя ебаш...лалалала от подвесного потолка в темечко, тут и задумываешся, кто прав.

 

Как я уже говорил, до земли далеко (4 этаж), поэтому и встал вопрос, как заземлить технически? К пилоту провод что ли провести? Или тянуть проволоку из окна вниз?


Для снятия статики гофру не обязательно жестко заземлять. Достаточно заземлить через сопротивление величиной вплоть до 1 МОм. 

А как это делается технически? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как я уже говорил, до земли далеко (4 этаж), поэтому и встал вопрос, как заземлить технически? К пилоту провод что ли провести? Или тянуть проволоку из окна вниз?

 

b3fb89c236f6_237f3c9fa1752e430f3c8108746

Тянете отдельный провод 2,5мм с нулевой шины вводного щитка в подъезде.

 

 

А как это делается технически?

 

Приобретается резистор 500кОм и одним выводом присоединяется к гофре, а ко второму выводу припаивается провод и подключается к заземлению.

Можно к трубе/стояку холодной воды (не батарее и не к горячей!), можете посмотреть куда у вас заземлена ванна.

Если есть балкон и торчит мет арматура, то вначале тестером меряете напряжение между ней и фазой 220в и если там показывает 220в, то можно к ней заземлить гофру.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

статику один с7 уже собирает печалька ставь но доски просто..а вопрос со стойкой из асиков решается только заземлением стойки..желательно по пэу.. все от мощности стойки зависит..больше 20 квт, нужно землить..деруться, сцуки.. аж подтряхивает

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

статику один с7 уже собирает печалька ставь но доски просто..а вопрос со стойкой из асиков решается только заземлением стойки..желательно по пэу.. все от мощности стойки зависит..больше 20 квт, нужно землить..деруться, сцуки.. аж подтряхивает

 

post-5592-0-22103100-1496361408.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ага... не говори, что делать, незнакомым людям. они не скажут, куда идти

1.4. Желательно проверять грамотность вашего сообщения - ошибки затрудняют понимание вопроса или ответа и могут раздражать участников обсуждения.

Изменено пользователем bonchos
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

 

 

Тянете отдельный провод 2,5мм с нулевой шины вводного щитка в подъезде.

Какое минимальное сечение? Почему именно 2.5 мм?

 

И может еще кто знает, как найти в щитке землю?

Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Какое минимальное сечение? Почему именно 2.5 мм? И может еще кто знает, как найти в щитке землю?

 

Cечение такое же, как у токоведущих проводов. 2. Посмотри, на каком болте вкрученном в щиток (или может от корпуса щитка провод идет к общему болту) это и есть земля. Убедись, что земля это не ноль и не фаза. В инете куча сайтов про правильное подключение электрики.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ПУЭ есть, там все все расписано как сделать.

 

1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

подойдет ТОЛСТЫЙ провод к батарее отопления (необходимо быть уверенным, что она подсоединена именно железной трубой к стояку) с надежным электрическим контактом к этой самой батарее или трубе

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

подойдет ТОЛСТЫЙ провод к батарее отопления (необходимо быть уверенным, что она подсоединена именно железной трубой к стояку) с надежным электрическим контактом к этой самой батарее или трубе

 

3. В конференции запрещается:

3.1. Давать какие-либо советы и рекомендации без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.

 

 

1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.

http://el-linne.narod.ru/pue1.7.109.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И последний вопрос. Есть две гофры, купил два варистора. Мои действия?

 

Тянуть 2 провода к земле паралельно, или 1 провод, который распараллеливается в самом конце на 2 провода?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Gegun,@Uliss,Господа, может оставить их наедине тут всех? Помните я предлагал закрытый раздел форума, вы посмеялись, сейчас то не передумали? на фоне новостей по НТВ про майнинг, дефицита железа и прочего бреда

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тогда просто закрытый форум.

 

По теме: какие варисторы??? Просто тянешь к контуру заземления желто-зеленый провод и все. Заземлять звездой конечно-правильнее, но экономически дорого. Если провод куплен и не жалко, тяни 2 отдельных провода от каждой гофры. Соединения делай надежные, болтовые с шайбами и контрагайками. Провод лучше обжать специальным наконечником под болт. Если гофра составная, то заземляется каждая часть в отдельности. Части длиной более 3х метров заземляеются повторно каждые 3 метра. Не забудь проверить допустимое сопротивление заземлителя с расчетным по сечению/длине/удельному сопротивлению перед закупкой провода.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня ситуация немножко поинтересней, Асики и гофры током практически не бьются, еле-еле, но если прикоснутся - заходишь через минуту в морду и видишь как одна-две платы отвалились, поднимаются сами в 80% случаев. Решение гениально простое, во время работы касаюсь их в кожаных перчатках и никаких проблим!)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • EIA: Американские майнеры потребляют электричество как целый штат

      В прошлом году на майнеров криптовалют пришлось от 0.6% до 2.3% всего энергопотребления США. Примерно столько же электроэнергии потратил целый штат Юта, говорят цифры Агентства по энергетической информации (EIA). Сейчас в стране насчитывается около 137 ферм, которые принадлежат компаниям по добыче криптовалют. Оборудование раскидано по 21 штату, включая самые активные Техас, Нью-Йорк и Джорджию.   В 2023 году энергопотребление майнинга биткоинов достигало от 0,2% до 0,9% общемировог

      в Новости криптовалют

    • Минэнерго предложило увеличить тарифы на электричество для майнеров

      Минэнерго в очередной раз пытается заставить майнеров работать только в регионах с избытком энергии — чиновники предложили в разы увеличить тарифы на передачу энергии для промышленных криптоферм. По данным источников издания «Коммерсантъ», сейчас речь идет о повышении тарифов только в тех регионах, где есть недостаток генерации энергии, либо же майнеры создают чрезмерную нагрузку на сети. При этом под удар могут попасть майнеры в регионах, наиболее популярных для добычи криптовалют ― в Буря

      в Новости криптовалют

    • В Башкирии житель многоэтажки полгода воровал электричество ради майнинга

      В многоквартирном доме на улице Восточная города Белебей республики Башкортостан местные энергетики и правоохранители обнаружили подпольную майнинговую ферму, подключенную к общедомовому счетчику электричества. Пока неизвестно, кто именно купил и установил ASIC-майнеры, сетуют в прокуратуре Башкирии. Однако известно, что подпольная добыча криптовалют шла не менее полугода, а общий ущерб жильцам многоквартирного дома превысил 250000 рублей.   Сейчас следователи пытаются установить, кто

      в Новости криптовалют

    • Житель многоквартирного дома в Красноярске 4 года крал электричество для майнинга

      Владелец малогабаритной квартиры на улице Королёва в Красноярске решил подзаработать за счет соседей ― он установил ASIC-майнеры, а кабель подключил к общедомовой сети. Ферма проработала 4,5 года. В правоохранительные органы поступило обращение о незаконном майнинге в доме. Ферму удалось обнаружить благодаря мощной вытяжке. При этом сам владелец помещения жил в другом месте, поэтому правоохранители позвонили ему и сообщили, что он заливает соседей. После этого владелец оборудования приехал

      в Новости криптовалют

    • Вопросы про электросчетчик и электричество

      Всем привет! 1) Получилось так, что в нужно поменять электросчетчик в частном доме. Счета за электричество при работающей ферме весьма не радуют, по этому я подумал что раз менять, то нужно подойти к делу ответственно и выбрать такой счетчик, который можно было бы легко остановить или замедлить. Собственно вопрос: что какой купить, как остановить, как не спалиться? Почему спрашиваю на этом форуме? Да потому что думаю половина форумчан точно юзает халявное электричество) 2) Вместе со счетчиком

      в Аппаратная часть

×
×
  • Создать...