ex0dus2017

Нагрузка ферм на проводку в доме

Recommended Posts

Всем здравствуйте, хочу поставить дома 4 фермы по 6 карточек и тут под задумался над пожарной безопасностью. Дом у меня многоэтажный, жилой , старый , разводка стандартная не менялась . Вопрос выдержит ли моя проводка этих 4 фермы . Как вообще можно просчитать нагрузку на сеть ?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А еще лучше опишите на каких картах ферма, дом с электроплитой или газом и насколько старый(чтобы понять алюминий или медь использованы в проводке)

Edited by fataliti23

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 фермы в каждой из них будет , по 6 sapphire RX 570 4gb , мать asus prime z270-p , по 2 БП на одну ферму CHIEFYEC A-135 1000 или 850w еще не решил ,

ну и Процессор Intel Celeron G3930 2.9GHz/8GT/s/2MB , ОЗУ 4гб.

 

Дом идет с газовой плитой , проводка по дому алюминиевая 

Share this post


Link to post
Share on other sites

каждый риг в сборе будет потреблять 1.1кВт(с запасом учтено). Посмотри сколько у тебя автоматов на квартиру идет и по сколько они Ампер (скорее всего по 16А). Предположительно поставить сможешь 3 фермы(3.3кВт) что бы можно было жить нормально в этой же квартире(пользоваться чайником и включать стиральную машину) не думая о том что может выбить автомат. Если есть духовой шкаф(электрический) или нагреватель, то тогда только 2 рига(2.2кВт)

Share this post


Link to post
Share on other sites

По дому всегда можно кинуть отдельный кабель от щита с нормальным сечением, оптимально 6мм медный гостовский, он один сможет выдержать до 7-8 квт с запасом, это как раз 4 фермы.

Но есть одно большое НО, с которым лично я столкнулся. В старых и даже не очень старых домах сам кабель в стояке идет хреновый - в моем случае это 6 мм алюминий на всю квартиру, и на нем стоит 40 амперный автомат, который физически не даст превысить мощность в 9 квт при долговременной нагрузке, будет греться и т.п.! При включении, скажем плиты, чайника и стиралки только нагрузка от этих приборов может превысить 8-9 квт, что в теории может привести к срабатыванию автомата.

Поэтому советую вам вызвать электрика, узнать какой провод в стояке, рассчитать мощность, необходимую квартире (есть калькуляторы в интернете) и вычислить свободную мощность. Исходя из этой свободной мощности и рассчитывать количество ферм.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По дому всегда можно кинуть отдельный кабель от щита с нормальным сечением, оптимально 6мм медный гостовский, он один сможет выдержать до 7-8 квт с запасом, это как раз 4 фермы.

Но есть одно большое НО, с которым лично я столкнулся. В старых и даже не очень старых домах сам кабель в стояке идет хреновый - в моем случае это 6 мм алюминий на всю квартиру, и на нем стоит 40 амперный автомат, который физически не даст превысить мощность в 9 квт при долговременной нагрузке, будет греться и т.п.! При включении, скажем плиты, чайника и стиралки только нагрузка от этих приборов может превысить 8-9 квт, что в теории может привести к срабатыванию автомата.

Поэтому советую вам вызвать электрика, узнать какой провод в стояке, рассчитать мощность, необходимую квартире (есть калькуляторы в интернете) и вычислить свободную мощность. Исходя из этой свободной мощности и рассчитывать количество ферм.

полностью соглассен. Если нужна повышенная мощность, то заведите отдельный кабель

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как мне кажется, если увеличится потребление у энергетиков (электриков) могут возникнуть вопросы, может же случится вырубание энергии у всего подъезда при перегрузках...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коллеги, ТС нужно не ванговать тут (да и Вам тоже), а пригласит местного электрика, который в теме всего тамошнего  бардака и он поставит диагноз, что,как и где...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коллеги, ТС нужно не ванговать тут (да и Вам тоже), а пригласит местного электрика, который в теме всего тамошнего  бардака и он поставит диагноз, что,как и где...

@scopus, во-во, вангователи! Проводка выдержит столько, на какую мощность расчитан вводной автомат. Если поставишь автомат больше - сгорит проводка.

Смотри, какой автомат, умножай грубо на 0,23 кВ и исходя из рассчитанной мощности брутто, считай, сколько ферм понянет проводка.

Edited by rammendo

Share this post


Link to post
Share on other sites

4 фермы по 6 карт... на твоём подоконнике снег лежать не будет зимой)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Удалил сам) Нашел как можно сечение точно глянуть.

Edited by kursexpert

Share this post


Link to post
Share on other sites

@LENIN12345, а там нема уточненя шо на балконе, я и предположил логично причем - шо такую кучу карт токо по комнатам раскидать, не?

Share this post


Link to post
Share on other sites

еще нужно узнать сколько таких же фермеров в доме... )))))))))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

начнем с того, что все провода разные и даже те на которых пишут ГОСТ, могут быть совсем не им, во-вторых, ты должен знать сколько вообще напряжения подается, в квартирах стандарт это 8квт, не забывай что одна розетка до 3.5квт (220х16А) то есть даже если у тебя на одном проводе 2-4 и тд розетки, сумарно все равно 3.5квт, так же правильно написали, что в домах идет старый алюминий и от щитка коридора к квартире более 3х4 провода вести нельзя и нет смысла, я так понимаю в коридоре у тебя стоят пакетники, тк счетчики все в щитка кеоридора? по крайней мере в юа так.

 

в идеале тебе нужно щавести провод выше в квартиру и от него поставить отдельно 2 пакетника (16 или 25), большие по мощности не всегда срабатывают и у тебя может гореть проводка а пакетник может не выбить... завести 2 провода медь с сечением не менее 2.5х4 (только честных, смотри не по толщине оплетки-это развод, а по самому сечению внутри)) и поставить на 2 розетки это чудо, + у тебя будет запас на будущее если что.

Edited by maloy281

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что все так не любят "старый люминий"? он, в отличие от "новой меди" сделан по гост и выдержит, пожалуй, даже больше современных поделок.

у меня, к примеру, вся высокая сторона, и проводка от трансов до шкафов сделана именно старым люминием. и никто не хочет ничего менять, а это аксакалы энергосбытов с колоссальным опытом.

я бы и от шкафов делал люминием, но сейчам он говно, такое же как и медь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если сейчас часто попадаются подделки, то этот факт никак не влияет на физические свойства алюминия, которые хуже, чем у меди.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что все так не любят "старый люминий"? он, в отличие от "новой меди" сделан по гост и выдержит, пожалуй, даже больше современных поделок.

у меня, к примеру, вся высокая сторона, и проводка от трансов до шкафов сделана именно старым люминием. и никто не хочет ничего менять, а это аксакалы энергосбытов с колоссальным опытом.

я бы и от шкафов делал люминием, но сейчам он говно, такое же как и медь.

На днях перегорел провод, люминь. Приехал ремонтник, говорит что для таких пакетников это обычное дело, но меня терзают смутные сомнения. =)

ЗЫ: под фермы заведен отдельный провод 3х4.

post-35298-0-67936100-1495009280_thumb.jpg

post-35298-0-65068700-1495009281_thumb.jpg

Edited by mario86rus

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эти пакетники полное г., правильно сказал ремонтник. Ставь современный автомат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

тут сложная схема, должна приехать бригада и установить такой же пакетник, а уже потом буду с частниками договариваться на нормальный.

Share this post


Link to post
Share on other sites

тут сложная схема, должна приехать бригада и установить такой же пакетник, а уже потом буду с частниками договариваться на нормальный.

@mario86rus, ерунда, времена СССР давно прошли, какие, нахрен, бригады, какая сложная схема??. Пакетники - нафиг, сам самостоятельно или с помощью знакомого ставишь норм автоматы, АВВ, Легранд. И все. Для этого даже пломбу трогать не надо. А если пломбу сорвал - пишешь заявление в снабжающую компанию, рублей за 1000 тебе снова счетчик опломбируют. Ф еще лучше найти знакомого, кот в каких-нубудь электросетях работает, договоритесь и все сделаете быстро и без проблем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@rammendo, да они не ищут легких и правильных путей...

Share this post


Link to post
Share on other sites

@mario86rus, ерунда, времена СССР давно прошли, какие, нахрен, бригады, какая сложная схема??. Пакетники - нафиг, сам самостоятельно или с помощью знакомого ставишь норм автоматы, АВВ, Легранд. И все. Для этого даже пломбу трогать не надо. А если пломбу сорвал - пишешь заявление в снабжающую компанию, рублей за 1000 тебе снова счетчик опломбируют. Ф еще лучше найти знакомого, кот в каких-нубудь электросетях работает, договоритесь и все сделаете быстро и без проблем.

про то, что должны поставить стандартный пакетник - со слов аварийщика, который приехал ночью на вызов и частника который занимается установкой всякого эл. оборудования. Я бы не против сразу все сделать, дабы фермы лишний раз не отключать =))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...