Всем здравствуйте, хочу поставить дома 4 фермы по 6 карточек и тут под задумался над пожарной безопасностью. Дом у меня многоэтажный, жилой , старый , разводка стандартная не менялась . Вопрос выдержит ли моя проводка этих 4 фермы . Как вообще можно просчитать нагрузку на сеть ?

 

Posted (edited)

А еще лучше опишите на каких картах ферма, дом с электроплитой или газом и насколько старый(чтобы понять алюминий или медь использованы в проводке)

Edited by fataliti23
Posted

4 фермы в каждой из них будет , по 6 sapphire RX 570 4gb , мать asus prime z270-p , по 2 БП на одну ферму CHIEFYEC A-135 1000 или 850w еще не решил ,

ну и Процессор Intel Celeron G3930 2.9GHz/8GT/s/2MB , ОЗУ 4гб.

 

Дом идет с газовой плитой , проводка по дому алюминиевая 

Posted

каждый риг в сборе будет потреблять 1.1кВт(с запасом учтено). Посмотри сколько у тебя автоматов на квартиру идет и по сколько они Ампер (скорее всего по 16А). Предположительно поставить сможешь 3 фермы(3.3кВт) что бы можно было жить нормально в этой же квартире(пользоваться чайником и включать стиральную машину) не думая о том что может выбить автомат. Если есть духовой шкаф(электрический) или нагреватель, то тогда только 2 рига(2.2кВт)

Posted

По дому всегда можно кинуть отдельный кабель от щита с нормальным сечением, оптимально 6мм медный гостовский, он один сможет выдержать до 7-8 квт с запасом, это как раз 4 фермы.

Но есть одно большое НО, с которым лично я столкнулся. В старых и даже не очень старых домах сам кабель в стояке идет хреновый - в моем случае это 6 мм алюминий на всю квартиру, и на нем стоит 40 амперный автомат, который физически не даст превысить мощность в 9 квт при долговременной нагрузке, будет греться и т.п.! При включении, скажем плиты, чайника и стиралки только нагрузка от этих приборов может превысить 8-9 квт, что в теории может привести к срабатыванию автомата.

Поэтому советую вам вызвать электрика, узнать какой провод в стояке, рассчитать мощность, необходимую квартире (есть калькуляторы в интернете) и вычислить свободную мощность. Исходя из этой свободной мощности и рассчитывать количество ферм.

Posted

По дому всегда можно кинуть отдельный кабель от щита с нормальным сечением, оптимально 6мм медный гостовский, он один сможет выдержать до 7-8 квт с запасом, это как раз 4 фермы.

Но есть одно большое НО, с которым лично я столкнулся. В старых и даже не очень старых домах сам кабель в стояке идет хреновый - в моем случае это 6 мм алюминий на всю квартиру, и на нем стоит 40 амперный автомат, который физически не даст превысить мощность в 9 квт при долговременной нагрузке, будет греться и т.п.! При включении, скажем плиты, чайника и стиралки только нагрузка от этих приборов может превысить 8-9 квт, что в теории может привести к срабатыванию автомата.

Поэтому советую вам вызвать электрика, узнать какой провод в стояке, рассчитать мощность, необходимую квартире (есть калькуляторы в интернете) и вычислить свободную мощность. Исходя из этой свободной мощности и рассчитывать количество ферм.

полностью соглассен. Если нужна повышенная мощность, то заведите отдельный кабель

Posted

Как мне кажется, если увеличится потребление у энергетиков (электриков) могут возникнуть вопросы, может же случится вырубание энергии у всего подъезда при перегрузках...

Posted

Коллеги, ТС нужно не ванговать тут (да и Вам тоже), а пригласит местного электрика, который в теме всего тамошнего  бардака и он поставит диагноз, что,как и где...

Posted (edited)

Коллеги, ТС нужно не ванговать тут (да и Вам тоже), а пригласит местного электрика, который в теме всего тамошнего  бардака и он поставит диагноз, что,как и где...

@scopus, во-во, вангователи! Проводка выдержит столько, на какую мощность расчитан вводной автомат. Если поставишь автомат больше - сгорит проводка.

Смотри, какой автомат, умножай грубо на 0,23 кВ и исходя из рассчитанной мощности брутто, считай, сколько ферм понянет проводка.

Edited by rammendo
Posted

@LENIN12345, а там нема уточненя шо на балконе, я и предположил логично причем - шо такую кучу карт токо по комнатам раскидать, не?

Posted (edited)

начнем с того, что все провода разные и даже те на которых пишут ГОСТ, могут быть совсем не им, во-вторых, ты должен знать сколько вообще напряжения подается, в квартирах стандарт это 8квт, не забывай что одна розетка до 3.5квт (220х16А) то есть даже если у тебя на одном проводе 2-4 и тд розетки, сумарно все равно 3.5квт, так же правильно написали, что в домах идет старый алюминий и от щитка коридора к квартире более 3х4 провода вести нельзя и нет смысла, я так понимаю в коридоре у тебя стоят пакетники, тк счетчики все в щитка кеоридора? по крайней мере в юа так.

 

в идеале тебе нужно щавести провод выше в квартиру и от него поставить отдельно 2 пакетника (16 или 25), большие по мощности не всегда срабатывают и у тебя может гореть проводка а пакетник может не выбить... завести 2 провода медь с сечением не менее 2.5х4 (только честных, смотри не по толщине оплетки-это развод, а по самому сечению внутри)) и поставить на 2 розетки это чудо, + у тебя будет запас на будущее если что.

Edited by maloy281
Posted

а что все так не любят "старый люминий"? он, в отличие от "новой меди" сделан по гост и выдержит, пожалуй, даже больше современных поделок.

у меня, к примеру, вся высокая сторона, и проводка от трансов до шкафов сделана именно старым люминием. и никто не хочет ничего менять, а это аксакалы энергосбытов с колоссальным опытом.

я бы и от шкафов делал люминием, но сейчам он говно, такое же как и медь.

Posted

Ну если сейчас часто попадаются подделки, то этот факт никак не влияет на физические свойства алюминия, которые хуже, чем у меди.

Posted (edited)

а что все так не любят "старый люминий"? он, в отличие от "новой меди" сделан по гост и выдержит, пожалуй, даже больше современных поделок.

у меня, к примеру, вся высокая сторона, и проводка от трансов до шкафов сделана именно старым люминием. и никто не хочет ничего менять, а это аксакалы энергосбытов с колоссальным опытом.

я бы и от шкафов делал люминием, но сейчам он говно, такое же как и медь.

На днях перегорел провод, люминь. Приехал ремонтник, говорит что для таких пакетников это обычное дело, но меня терзают смутные сомнения. =)

ЗЫ: под фермы заведен отдельный провод 3х4.

post-35298-0-67936100-1495009280_thumb.jpg

post-35298-0-65068700-1495009281_thumb.jpg

Edited by mario86rus
Posted

Эти пакетники полное г., правильно сказал ремонтник. Ставь современный автомат.

Posted

тут сложная схема, должна приехать бригада и установить такой же пакетник, а уже потом буду с частниками договариваться на нормальный.

Posted

тут сложная схема, должна приехать бригада и установить такой же пакетник, а уже потом буду с частниками договариваться на нормальный.

@mario86rus, ерунда, времена СССР давно прошли, какие, нахрен, бригады, какая сложная схема??. Пакетники - нафиг, сам самостоятельно или с помощью знакомого ставишь норм автоматы, АВВ, Легранд. И все. Для этого даже пломбу трогать не надо. А если пломбу сорвал - пишешь заявление в снабжающую компанию, рублей за 1000 тебе снова счетчик опломбируют. Ф еще лучше найти знакомого, кот в каких-нубудь электросетях работает, договоритесь и все сделаете быстро и без проблем.

Posted

@mario86rus, ерунда, времена СССР давно прошли, какие, нахрен, бригады, какая сложная схема??. Пакетники - нафиг, сам самостоятельно или с помощью знакомого ставишь норм автоматы, АВВ, Легранд. И все. Для этого даже пломбу трогать не надо. А если пломбу сорвал - пишешь заявление в снабжающую компанию, рублей за 1000 тебе снова счетчик опломбируют. Ф еще лучше найти знакомого, кот в каких-нубудь электросетях работает, договоритесь и все сделаете быстро и без проблем.

про то, что должны поставить стандартный пакетник - со слов аварийщика, который приехал ночью на вызов и частника который занимается установкой всякого эл. оборудования. Я бы не против сразу все сделать, дабы фермы лишний раз не отключать =))

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Финляндии тепло майнинговых ферм начали использовать для обогрева жилья

      Майнинговые компании Финляндии начали отапливать жилые дома за счет тепла от оборудования для майнинга биткоинов, заявил генеральный директор Hashlabs Mining Яран Меллеруд (Jaran Mellerud). Компании Hashlabs, Terahash, MARA и MinersLoop стали подавать тепло от водоохлаждаемых ASIC-майнеров напрямую в городские трубопроводы.  бассейнов, считает руководитель майнинговой компании.   По словам гендиректора Hashlabs, его компания поставляет тепло в дома небольшого городка с 50 000 жителями

      in Новости криптовалют

    • «Ъ»: «Русал» начал строительство ферм для майнинга криптовалют в Сибири

      Российский алюминиевый гигант «Русал» планирует строительство ферм для майнинга на площадях своих заводов в Красноярском крае, Иркутской области и Хакасии, заявили опрошенные изданием «Коммерсант» эксперты. Согласно предоставленной компанией информации, проекты строительства центров обработки данных действительно реализуются.   «Планируется создание центров обработки данных с последующим предоставлением на рыночных условиях услуг по хостингу оборудования. Проект реализуется на свобод

      in Новости криптовалют

    • В Донецке ликвидировали сеть майнинговых ферм

      В городе Донецке российские силовики ликвидировали сеть из трех майнинговых ферм. Энергетики оценили нанесенный этими фермами ущерб в 14 млн рублей, сообщили представители МВД. Майнинг организовал местный житель, разместивший 25 единиц оборудования в домах частного сектора и нескольких многоэтажках, а затем три года добывал криптовалюту, рассказывают силовики. Оборудование для добычи цифровых активов было подключено к городским сетям в обход приборов учета и «похищало электроэнергию в промы

      in Новости криптовалют

    • В Анголе ликвидировали 25 китайских майнинговых ферм

      Интерпол и власти Анголы ликвидировали 25 нелегальных майнинговых ферм, управляемых гражданами Китая. Власти конфисковали оборудование и прочие активы на сумму около $100 млн. Операция называлась «Серенгети 2.0». Интерпол сообщил, что раскрыл сложные схемы организации работы подпольный майнинговых ферм, включая строительство нелегальных электроподстанций для питания оборудования.   В ходе нескольких рейдов правоохранительные органы Анголы задержали более 60 граждан Китая, изъяли обор

      in Новости криптовалют

    • allminer.ru, мониторинг ферм Allminer

      Здравствуйте.   Хотим представить Вам сервис для мониторинга ферм.   Внимание! С 1 Апреля 2018 года сервис https://allminer.ru    переходит на платную основу 0-2 Рига - Бесплатно 3-50 Рига - 50р в месяц с рига или 1.65 в день 50+ 40р в месяц с рига или 1.35 в день   Гостевой период для новых пользователей - 2 недели на сто ригов.     Поддержка ASIC: AntMiner S9 beta   Поддержка GPU: AMD - 460,

      in Мониторинг

×
×
  • Create New...