Нагрузка ферм на проводку в доме

Рекомендованные сообщения

Всем здравствуйте, хочу поставить дома 4 фермы по 6 карточек и тут под задумался над пожарной безопасностью. Дом у меня многоэтажный, жилой , старый , разводка стандартная не менялась . Вопрос выдержит ли моя проводка этих 4 фермы . Как вообще можно просчитать нагрузку на сеть ?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

del 

Изменено пользователем callmemax

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А еще лучше опишите на каких картах ферма, дом с электроплитой или газом и насколько старый(чтобы понять алюминий или медь использованы в проводке)

Изменено пользователем fataliti23

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 фермы в каждой из них будет , по 6 sapphire RX 570 4gb , мать asus prime z270-p , по 2 БП на одну ферму CHIEFYEC A-135 1000 или 850w еще не решил ,

ну и Процессор Intel Celeron G3930 2.9GHz/8GT/s/2MB , ОЗУ 4гб.

 

Дом идет с газовой плитой , проводка по дому алюминиевая 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

каждый риг в сборе будет потреблять 1.1кВт(с запасом учтено). Посмотри сколько у тебя автоматов на квартиру идет и по сколько они Ампер (скорее всего по 16А). Предположительно поставить сможешь 3 фермы(3.3кВт) что бы можно было жить нормально в этой же квартире(пользоваться чайником и включать стиральную машину) не думая о том что может выбить автомат. Если есть духовой шкаф(электрический) или нагреватель, то тогда только 2 рига(2.2кВт)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По дому всегда можно кинуть отдельный кабель от щита с нормальным сечением, оптимально 6мм медный гостовский, он один сможет выдержать до 7-8 квт с запасом, это как раз 4 фермы.

Но есть одно большое НО, с которым лично я столкнулся. В старых и даже не очень старых домах сам кабель в стояке идет хреновый - в моем случае это 6 мм алюминий на всю квартиру, и на нем стоит 40 амперный автомат, который физически не даст превысить мощность в 9 квт при долговременной нагрузке, будет греться и т.п.! При включении, скажем плиты, чайника и стиралки только нагрузка от этих приборов может превысить 8-9 квт, что в теории может привести к срабатыванию автомата.

Поэтому советую вам вызвать электрика, узнать какой провод в стояке, рассчитать мощность, необходимую квартире (есть калькуляторы в интернете) и вычислить свободную мощность. Исходя из этой свободной мощности и рассчитывать количество ферм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По дому всегда можно кинуть отдельный кабель от щита с нормальным сечением, оптимально 6мм медный гостовский, он один сможет выдержать до 7-8 квт с запасом, это как раз 4 фермы.

Но есть одно большое НО, с которым лично я столкнулся. В старых и даже не очень старых домах сам кабель в стояке идет хреновый - в моем случае это 6 мм алюминий на всю квартиру, и на нем стоит 40 амперный автомат, который физически не даст превысить мощность в 9 квт при долговременной нагрузке, будет греться и т.п.! При включении, скажем плиты, чайника и стиралки только нагрузка от этих приборов может превысить 8-9 квт, что в теории может привести к срабатыванию автомата.

Поэтому советую вам вызвать электрика, узнать какой провод в стояке, рассчитать мощность, необходимую квартире (есть калькуляторы в интернете) и вычислить свободную мощность. Исходя из этой свободной мощности и рассчитывать количество ферм.

полностью соглассен. Если нужна повышенная мощность, то заведите отдельный кабель

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как мне кажется, если увеличится потребление у энергетиков (электриков) могут возникнуть вопросы, может же случится вырубание энергии у всего подъезда при перегрузках...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, ТС нужно не ванговать тут (да и Вам тоже), а пригласит местного электрика, который в теме всего тамошнего  бардака и он поставит диагноз, что,как и где...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Коллеги, ТС нужно не ванговать тут (да и Вам тоже), а пригласит местного электрика, который в теме всего тамошнего  бардака и он поставит диагноз, что,как и где...

@scopus, во-во, вангователи! Проводка выдержит столько, на какую мощность расчитан вводной автомат. Если поставишь автомат больше - сгорит проводка.

Смотри, какой автомат, умножай грубо на 0,23 кВ и исходя из рассчитанной мощности брутто, считай, сколько ферм понянет проводка.

Изменено пользователем rammendo

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4 фермы по 6 карт... на твоём подоконнике снег лежать не будет зимой)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Удалил сам) Нашел как можно сечение точно глянуть.

Изменено пользователем kursexpert

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@LENIN12345, а там нема уточненя шо на балконе, я и предположил логично причем - шо такую кучу карт токо по комнатам раскидать, не?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

еще нужно узнать сколько таких же фермеров в доме... )))))))))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

начнем с того, что все провода разные и даже те на которых пишут ГОСТ, могут быть совсем не им, во-вторых, ты должен знать сколько вообще напряжения подается, в квартирах стандарт это 8квт, не забывай что одна розетка до 3.5квт (220х16А) то есть даже если у тебя на одном проводе 2-4 и тд розетки, сумарно все равно 3.5квт, так же правильно написали, что в домах идет старый алюминий и от щитка коридора к квартире более 3х4 провода вести нельзя и нет смысла, я так понимаю в коридоре у тебя стоят пакетники, тк счетчики все в щитка кеоридора? по крайней мере в юа так.

 

в идеале тебе нужно щавести провод выше в квартиру и от него поставить отдельно 2 пакетника (16 или 25), большие по мощности не всегда срабатывают и у тебя может гореть проводка а пакетник может не выбить... завести 2 провода медь с сечением не менее 2.5х4 (только честных, смотри не по толщине оплетки-это развод, а по самому сечению внутри)) и поставить на 2 розетки это чудо, + у тебя будет запас на будущее если что.

Изменено пользователем maloy281

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что все так не любят "старый люминий"? он, в отличие от "новой меди" сделан по гост и выдержит, пожалуй, даже больше современных поделок.

у меня, к примеру, вся высокая сторона, и проводка от трансов до шкафов сделана именно старым люминием. и никто не хочет ничего менять, а это аксакалы энергосбытов с колоссальным опытом.

я бы и от шкафов делал люминием, но сейчам он говно, такое же как и медь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну если сейчас часто попадаются подделки, то этот факт никак не влияет на физические свойства алюминия, которые хуже, чем у меди.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что все так не любят "старый люминий"? он, в отличие от "новой меди" сделан по гост и выдержит, пожалуй, даже больше современных поделок.

у меня, к примеру, вся высокая сторона, и проводка от трансов до шкафов сделана именно старым люминием. и никто не хочет ничего менять, а это аксакалы энергосбытов с колоссальным опытом.

я бы и от шкафов делал люминием, но сейчам он говно, такое же как и медь.

На днях перегорел провод, люминь. Приехал ремонтник, говорит что для таких пакетников это обычное дело, но меня терзают смутные сомнения. =)

ЗЫ: под фермы заведен отдельный провод 3х4.

post-35298-0-67936100-1495009280_thumb.jpg

post-35298-0-65068700-1495009281_thumb.jpg

Изменено пользователем mario86rus

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Эти пакетники полное г., правильно сказал ремонтник. Ставь современный автомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут сложная схема, должна приехать бригада и установить такой же пакетник, а уже потом буду с частниками договариваться на нормальный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тут сложная схема, должна приехать бригада и установить такой же пакетник, а уже потом буду с частниками договариваться на нормальный.

@mario86rus, ерунда, времена СССР давно прошли, какие, нахрен, бригады, какая сложная схема??. Пакетники - нафиг, сам самостоятельно или с помощью знакомого ставишь норм автоматы, АВВ, Легранд. И все. Для этого даже пломбу трогать не надо. А если пломбу сорвал - пишешь заявление в снабжающую компанию, рублей за 1000 тебе снова счетчик опломбируют. Ф еще лучше найти знакомого, кот в каких-нубудь электросетях работает, договоритесь и все сделаете быстро и без проблем.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@rammendo, да они не ищут легких и правильных путей...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@mario86rus, ерунда, времена СССР давно прошли, какие, нахрен, бригады, какая сложная схема??. Пакетники - нафиг, сам самостоятельно или с помощью знакомого ставишь норм автоматы, АВВ, Легранд. И все. Для этого даже пломбу трогать не надо. А если пломбу сорвал - пишешь заявление в снабжающую компанию, рублей за 1000 тебе снова счетчик опломбируют. Ф еще лучше найти знакомого, кот в каких-нубудь электросетях работает, договоритесь и все сделаете быстро и без проблем.

про то, что должны поставить стандартный пакетник - со слов аварийщика, который приехал ночью на вызов и частника который занимается установкой всякого эл. оборудования. Я бы не против сразу все сделать, дабы фермы лишний раз не отключать =))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×